Dränage und Perimeterdämmung
BAU-Forum: Keller
Dränage und Perimeterdämmung
-
zu Dränungen
-
Vielen Dank für
Vielen Dank für -
Perimeter-Dämmplatten
Hallo an alle Experten,
ich hatte in meinem Einfamilienhaus Baujahr 2002 ein Problem mit der Kelleraußenabdichtung. Also hatte ich den Keller wieder freigeschaufelt und die Ursache behoben. Nun muss ich wieder verfüllen und möchte hier aber sicher gehen, alles richtig zu machen. Also, hier meine Fragen:- Dräinagerohre sollen am höchsten Punkt Unterkante Drainrohr gleich Unterkante Bodenplatte sein. Auf 8 Meter habe ich 5 cm Gefälle. Ist das denn so korrekt?
- Perimeterdämmung vollflächig kleben oder nur mit einigen Tupfern Dickbeschichtung befestigen? Speziellen Perimeterkleber nehmen?
- Die Kapillarbrechende Schicht möchte ich mit 16-32 Brechkies aus dem Steinbruch ausführen. Sind hier 30 cm. Stärke von der Wand weg genug? Ist das denn das richtige Material?
Im Internet werden zwar diese Themen behandelt, aber zum Teil mit sehr verwirrenden Varianten.
Gruß
Dirk können Sie hier ein wenig lesen:
Die Befestigung der Perimeterplatten muss dann vollflächig erfolgen, wenn mit aufstauendem Sickerwasser oder Grundwasser zu rechnen ist.
Hier aus Gründen der Dränungen wohl nicht gegeben.
Kapillarbrechende Schicht?
Wohl eher Sicker / Filterschicht. Kann aber aus dem Link erlesen werden. ... den Link. Er hilft mir weiter. Mit der kapillarbrechenden Schicht habe ich die Sickerschicht gemeint. Sind denn da 30 cm. Wandabstand ausreichend?
Gruß
Dirk K. Verwenden Sie doch Perimeter-Dämmplatten die zusätzlich dränen dann haben Sie mit dem Dränfilter vor der Wand nicht mehr so allzu viel zu tun.
Sie dürfen ohnehin eigentlich nur mit den Produkten verfüllen, die die entsprechenden Dränplatten oder auch Perimeterdämnplattenhersteller in ihren Herstellerrichtlinien vorschreiben und das ist meistens ein "gleichgemischtkörniges" Verfüllgut mit einer Körnung nicht größer als 0 - 3 mm.
Und berücksichtigen Sie die Abdichtungsseitige Gleitschicht die entsprechend der DINAbk. 18195 vor der Abdichtung anzuordnen ist.
Ansonsten natürlich so ausführen wie bereits von Herrn Carden beschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
ReiMa-Baudienstleistungen
___________________________________
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können. -
Gleichgemischkörniges Verfüllgut?
Gleichgemischkörniges Verfüllgut? -
Da gibt es Noppenbahnen - davon ausgehend, dass ...
... ohje, könnten Sie doch bitte dies einem ahnungslosen Laien interpretieren? Perimeter-Dämmplatten die zugleich dränen hört sich gut an. Da werde ich mich doch mal informieren. Eine entsprechende Gleitschicht ist klar. Da gibt es Noppenbahnen, welche dies bereits beinhalten. Danke Herr Reinartz. Da gibt es Noppenbahnen - davon ausgehend, dass Sie diese gegen die Dämm- oder Dränplatte anliegend einbauen werden (weil normalerweise sind die Gleitschichten Abdichtungsseitig einzubauen) - die eine Gleitschicht haben, deren Noppen sich aber dann in die Perimeter-Dämmplatten eindrücken und anschließend im schlechtesten Fall eine Dynamik aus dem anstehenden Erdreich in die Abdichtung einleiten, was durch die Gleitschicht ja eigentlich verhindert werden soll. Somit kommt Noppenbahn eigentlich idealerweise gerade eben nicht zum Einbau.
Gleichgemischkörnig hatten wir schon angegeben. Körnung 0 - 3 mm, mithin sodann Sand.
Dämmplatten die nicht nur dämmen, sondern auch dränen, gibt es zu Hauf.
Um nur einige zu nennen:
Knauf, 5 + 1, Perimate DS, Dörken Brohlburg etc.
Von der jeweiligen Platte die Herstellerrichtlinien einsehen, da wird das Verfüllgut genauestens beschrieben, welches verwendet werden darf.
Wie schon gesagt, meist Sand.
Mit freundlichen Grüßen
ReiMa-Baudienstleistungen
___________________________________
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Dränage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Dränage am Kanal angeschlossen, dass darf vermutlich nicht sein! …
- … Gibt es da Nachteile durch das Ausfallen der Schotterschicht. Alle Nachbarn haben die Fundamentplatten mit Schotterschicht und Perimeterdämmung gebaut. …
- … aus gut verdichtbarem Schottermaterial einzubauen. Diese Schicht kann auch als Flächendränage dienen. …
- … Bauwerksisolierung / Dränage / Hinterfüllung …
- … funktionstüchtigen Dränage gemäß DINAbk. 4095 mit Anschluss an eine geeignete Vorflut. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … verhindern, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel oder wasserdurchlässigem Boden.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Bauwerksabdichtung …
- … Isorast-Keller: Mehrkosten durch Wandabdichtung & Perimeterdämmung? …
- … Passivhaus nötigen Dämmwerte zu erreichen - daher wurde rundum 18-20 cm Perimeterdämmung in 2 Lagen angebracht, davor noch der Bitumenanstrich, ca. 1 m …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Keller staut und Druck auf die Kellerwände ausübt.Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. …
- … Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung mit Dränwirkung leitet zusätzlich Wasser ab.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Dränwirkung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Dränageleitung rund ums HausDetails zur Planung und Installation einer Dränageleitung, um das Gebäude vor aufstauendem Sickerwasser zu schützen. …
- … am besten Perimeterdämmung …
- … das Beste ist aber, von vornherein eine Perimeterdämmung vorzusehen. Damit erledigen Sie Feuchtigkeits- und Wärmeschutz in einem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kellerwand von außen. Sie dient dazu, …
- … Sie wird zwischen der Kellerwand und dem Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Abdichtung. …
- … Was ist eine Perimeterdämmung?Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kellerwand von außen. Sie dient …
- … Perimeterdämmung stellen: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- … NoppenbahnEine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz- und Dränageschicht im Erdreich eingesetzt wird. Sie kann auch als Spritzwasserschutz dienen.Verwandte …
- … Begriffe: Dränagebahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung …
- … SockelabdichtungEine Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
- … das Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen und das Wasser abzuleiten.Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … aus Drainagerohren oder -schichten, die das Wasser sammeln und ableiten.Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerschicht, Entwässerung, Hangwasser. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Dränage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Dränage" oder verwandten Themen zu finden.