Kelleraußentür undicht: Lichtspalt & Luftzug – Ursachen, Behebung & Gewährleistung?
BAU-Forum: Fenster und Außentüren

Kelleraußentür undicht: Lichtspalt & Luftzug – Ursachen, Behebung & Gewährleistung?

Hallo,
vom Handwerker wurde als Kelleraußentür in unser Niedrigenergiehaus eine Stahltür "Mehrzwecktür MZ" der Fa. Hörmann eingebaut.
Die Tür wurde meines Erachtens nach nicht korrekt eingebaut, da sich zwischen oberen Rahmen und Oberkante der Tür ein so großer Spalt befindet, dass man bei geschlossener Tür den Lichtschein von außen durchscheinen sehen kann, bzw. Luftzug festzustellen ist (eine umlaufende Gummidichtung ist vorhanden).
Laut Handwerker ist dies aber in Ordnung, bzw. muss dies so sein. Er verweigert daher eine Nachbesserung.
Von der Fa. Hörmann wiederum ist keine Bestätigung zu erhalten, dass ihre Türen Licht- / luftdicht zu schließen haben. Sie verweist auf einen Gutachter.
Hat jemand zu diesem Problem Erfahrung, bzw. gibt es evtl. dazu Vorschriften?
Besten Dank.
Gregor
  • Name:
  • gregor
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Kelleraußentür haben. Ein Lichtspalt und Luftzug deuten auf eine mangelhafte Abdichtung hin.

    Mögliche Ursachen können sein:

    • Falscher Einbau: Die Tür wurde nicht fachgerecht eingesetzt.
    • Defekte Dichtung: Die Gummidichtung ist beschädigt oder ungeeignet.
    • Verzogener Rahmen oder Türblatt: Dies kann durch Materialfehler oder äußere Einflüsse entstehen.

    Da der Handwerker die Ordnungsgemäßheit bestätigt und eine Nachbesserung von Hörmann aussteht, empfehle ich:

    • Bestehen Sie auf Nachbesserung: Fordern Sie den Handwerker schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine Frist.
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos oder Videos vom Lichtspalt und Luftzug.
    • Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu: Ein Sachverständiger kann den Mangel beurteilen und ein Gutachten erstellen.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen, falls die Nachbesserung nicht erfolgt.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Mehrzwecktür
    Eine Mehrzwecktür ist eine robuste Tür, die für verschiedene Anwendungen geeignet ist, z.B. als Kelleraußentür oder Garagentür. Sie zeichnet sich durch ihre Stabilität und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Stahltür, Außentür, Innentür
    Lichtspalt
    Ein Lichtspalt ist ein ungewollter Zwischenraum zwischen Bauteilen, durch den Licht hindurchscheint. Er deutet auf eine Undichtigkeit hin und kann zu Wärmeverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Fuge, Undichtigkeit
    Luftzug
    Ein Luftzug ist eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die durch Undichtigkeiten entsteht. Er kann als unangenehm empfunden werden und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugluft, Konvektion, Ventilation
    Gummidichtung
    Eine Gummidichtung ist ein elastisches Profil, das zwischen Bauteilen angebracht wird, um diese abzudichten. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und verhindert das Eindringen von Luft, Wasser und Schall.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Dichtungsband, Fugendichtung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Sachmängelhaftung, Garantie, Mängelansprüche
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung von Mängeln an der gekauften Sache zu verlangen. Sie ist Teil der Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis, die ein Gutachten zu einem bestimmten Sachverhalt erstellt. Gutachter werden oft bei Streitigkeiten hinzugezogen, um eine objektive Beurteilung zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schiedsgutachter

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet "ordnungsgemäßer Einbau" einer Tür?
      Ein ordnungsgemäßer Einbau bedeutet, dass die Tür nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben eingebaut wurde. Dies umfasst die korrekte Ausrichtung, Abdichtung und Befestigung.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer mangelhaften Tür?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Was ist ein Lichtspalt bei einer Tür?
      Ein Lichtspalt ist ein ungewollter Zwischenraum zwischen Türblatt und Rahmen, durch den Licht hindurchscheint. Er deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    4. Wie kann ich einen Luftzug an einer Tür feststellen?
      Sie können ein Teelicht oder eine Kerze in die Nähe der Tür halten. Flackert die Flamme oder geht sie aus, deutet dies auf einen Luftzug hin.
    5. Was ist eine Gummidichtung und welche Funktion hat sie?
      Eine Gummidichtung ist ein elastisches Profil, das zwischen Türblatt und Rahmen angebracht wird. Sie dient dazu, die Tür abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    7. Was kostet ein Gutachten zur Feststellung von Mängeln an einer Tür?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie können mit mehreren hundert Euro rechnen.
    8. Kann ich die Kosten für das Gutachten vom Handwerker zurückfordern?
      Wenn das Gutachten Mängel bestätigt, für die der Handwerker verantwortlich ist, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadenersatz geltend machen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Tür abdichten: So vermeiden Sie Zugluft
      Anleitung zum Abdichten von Türen mit verschiedenen Materialien.
    • Fenster undicht: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Behebung von Undichtigkeiten an Fenstern.
    • Schallschutz verbessern: Lärmbelästigung reduzieren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
    • Einbruchschutz erhöhen: Sicherheitstipps für Ihr Zuhause
      Ratschläge zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Türen und Fenstern.
    • Keller richtig lüften: Schimmelbildung vermeiden
      Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Luftdichtheit im Neubau: Kelleraußentür als Schwachstelle?

    Ihr Haus muss luftdicht sein
    jedenfalls wenn ich die Antworten der Experten auf meine bisherigen Fragen zum Thema Wärmeschutzverordnunge richtig interpretiere. Also nachbessern lassen.
  3. Kelleraußentür: Nutzung & Wärmeschutznachweis entscheidend

    Kommt drauf an
    Wie der Keller genutzt ist und was im Wärmeschutznachweis steht
    • Name:
    • Martin Beisse
  4. Kelleraußentür undicht: Auswirkungen auf Gebäude-Dichtheit

    Trotzdem muss doch aber das Haus dicht sein oder?
    Ich gehe mal davon aus, das es ein relativ neues Haus ist. Wenn es scho durch die Kellertür zieht, wie soll denn dann der Rest dicht sein (besser gesagt das Gebäude insgesamt)?
  5. Nur das beheizte Volumen

    Der Rest ist egal
    • Name:
    • Martin Beisse
  6. Kellerdichtung: Innentüren & Blower-Door-Test empfohlen

    Das setzt aber voraus,
    das auch die Kellerinnentüren dicht sind. Wenn aber schon bei der Außentü so geschlammpt wurde? Ich geb dem Fragesteller nur den Rat BDT. Ich dachte auch immer den brauche ich nicht (Namhafter Hersteller). Tja, jetzt denke ich etwas anders.
  7. Ursachenforschung: Undichte Kelleraußentür – Vor-Ort-Analyse

    Das sind aber zwei verschiedene Dinge
    Klar, die Rückschlüsse würde ich auch ziehen. Aber das kann man nur vor Ort
    • Name:
    • Martin Beisse
  8. Bau.de-Erfahrung: Optimismus vs. Realität bei Baumängeln

    Ups,
    hat da der Server wieder was verschluckt oder?
    Ich will ja nur den Fragesteller nicht zu optimistisch stimmen. Ich war's auch. Jetzt sehe ich alles etwas anders (habe BAU.DE zu spät entdeckt).
  9. Fokus: Undichte Kelleraußentür, nicht das ganze Haus!

    Es geht um eine Tür, nicht um ein Haus!
    Durch eine Tür, die komplett mit Rahmen und Türblatt geliefert wird, darf natürlich kein Licht durch die Ritzen schimmern, zumal diese noch mit Gummidichtungen ausgestattet ist.
    Wenn es bei MB's AlfaRomeo durch die Abdichtung der Kupplungsmechanik zieht, hat das noch lange nichts mit den Türgummis zu tun.
    • Name:
  10. Verständnisfrage: Geht es wirklich nur um die Tür?

    Sag ich doch.
    Oder habe ich da irgendetwas falsch verstanden?
  11. ✅ Lösung: Undichte Kelleraußentür – Reklamation beim Hersteller

    Stimmt, ST.
    Wir beide haben im Gegensatz zu MB nicht das zwingende Bedürfnis, sich das Vorort ansehen zu müssen. Die Tür ist undicht und damit ein Fall für die Reklamationsbearbeitung der ausführenden Firma oder des Herstellers dieser.
    • Name:
  12. Mangelanzeige: Ist eine undichte Tür ein Mangel?

    Heee, meckert doch nicht
    Kann der Fragesteller wirklich deswegen Mängel anmelden? Außerdem sind Alfa-Türen dicht. Die von Toyota nicht
    • Name:
    • Martin Beisse
  13. 🔴 Mangel: Schiefe Zarge/Türblatt – Hörmann-Tür undicht!

    Schwache Leistung -
    von Ihrem Handwerker und vor allem von Hörmann.
    Ich riskiere mal ein Ferndiagnose: Entweder ist die Stahlzarge schief eingebaut worden oder das Türblatt hat sich verzogen. Da Argument, dass müsste so sein, ist völliger Blödsinn. Dann könnten Sie ja gleich eine Plastikfolie hinhängen. Eine Tür, gerade eine Außentür hat m.E. dicht zu schließen. Eine Luft"dichte" Tür werden Sie nicht bekommen (sauteuer, Stichwort: Bunkerbau), aber die Dichtung als Zierrat ohne Funktion zu betrachten, ist m.E. völlig daneben.
    Das Verhalten von Hörmann ist mir nicht erklärlich. Wenden Sie sich doch besser an die Zentrale als an irgendein Verkaufsbüro um die Ecke, wo die Vertreter nur auf ihren Denkapparaten sitzen und vorsichhindösen.
    Mit Rat: Komplett Abnahme verweigern und "klassisch" den/die Mängel rügen. /// keine Rechtsberatung, nur persönl. Meinung ///
  14. Einbaumangel: Lichtspalt bei Stahltür – Luft- & Regendichtheit!

    Wenn schon Stahltür, dann wenigstens dicht!
    Also wenn schon eine Stahltür als Außentür, wahrscheinlich auch noch ohne
    jegliche Wärmedämmung und beste Voraussetzungen für Wärmebrücken, eingebaut wurde, dann sollte diese zumindest Luft- und Regendicht sein!
    Ein sichtbarer Lichtspalt hat da umlaufend nichts zu suchen und ist mit Sicherheit ein Einbaumangel, vor allem wenn dieser oben
    ist. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die weiteren Kellertüren zum Wohnraum hin auch noch undicht sind. Das kann ganz schön auskühlen.
    Wir haben ein ähnliches Problem, nur das unser Lichtspalt im
    unteren Bereich der Hörmann-Tür ist. Da kommt nicht nur Luft rein, sondern auch noch Regen. Soll das kein Mangel sein?
    Ein Bild unserer Tür als Link.
    MfG Patrick
  15. Problem: Windschiefe Billig-Stahlzarge – Kältebrücke!

    Das leidliche Problem
    Das leidliche Problem mit der Billig-Stahlzarge. Wird meist windschief eingebaut. Ist ein Mangel und muss vom Ersteller behoben werden. Hoffentlich ist sie noch nicht eingeputzt worden. Tipp: Lassen Sie sich mal die technische Einbaurichtlinien geben.
    Sind übrigens gute Kältebrücken.
    MfG U.R.
    • Name:
    • Uwe Reissner
  16. Gewährleistung: Hörmann verweist auf Gutachter – Wer zahlt?

    Zement mal
    Die Firma Hörmann verweist auf einen Gutachter? Ja, denn soll die doch einen schicken. Die erwarten das doch nicht etwa vom AGAbk.🔴 Abnehmen dürfen Sie die Leistung natürlich nicht.
    • Name:
    • Martin Beisse
  17. Empfehlung: Tür mit Bodenanschlag wählen – Dichtigkeit prüfen

    @P. Kampa
    Jetzt weiß ich wenigstens, warum man doch lieber eine Tür mit Bodenanschlag nehmen sollte.
    Sieht ja wirklich nicht "mängelfrei" aus.
    • Name:
    • Reg2003-FPT
  18. Feuerschutztür T73: Probleme mit verzogenen Rahmen & Dichtigkeit

    Ist es auch nicht
    was hier fehlt ist der Bodenanschlagwinkel der T73 Feuerschutztüren ... wobei wir beim Thema wären.
    Ich HASSE diese Türen ... billiger geht es ja nimmer der letzte Schrei für jeden Bauunternehmer die einzubauen ... die sind werkseitig schon verschoben und verzogen ... jedes mal auf's neue eine Herausforderung die so zu setzen das Rahmen und Türblatt halbwegs im Wasser sind meistens weichen beide gegeneinander total ab ... nun ja der Bodenanschlag ist das Beste ich habe vor kurzen 14 Stück dieser Sch ... Türen in einem Neubau gesetzt ... BEI ALLESAMT hatte ich die Bodenanschläge unterbaut
    (falls mal einer drauftritt) mittlerweile liegen bei 3 Türen ebenfalls diese Bodenanschlagswinkel daneben ... ich reklamiere
    regelmäßig diese Türen den bei 3 von 5 Türen gibt es Probleme ... entweder sind die echt zu blöd diese Anschlagswinkel gescheit anzuschweißen oder Sie vergessen das Zubehör oder ABER auch die Türen sind verbeult/zerkratzt und sonstiges.
    Sorry für meinen Ausrutscher ABER jedesmal wenn ich eine Feuerschutztür sehe sehe ich automatisch ROT! ... leider gibt es soweit ich weiß nur 2 ANBIETER die diese Null ACHT FÜNZIG
    Türen fertigen ... beide Hersteller sind nicht emphehlenswert!
    Fazit: Reklamation an den Handwerker der muss die weitergeben an Hörmann (Problem ist seit längeren dort bekannt!)
    Und noch was ... Die Türen (sorry wenn ich auflache) sind höchstens auf den Reißbrett wind- bzw. luftdicht (winddicht, luftdicht) ... in der Praxis müssen sie sich den Rahmen bzw. das Türblatt mal anschauen da hilft es auch nichts wenn die neuerdings Gummidichtungen mitliefern die der dumme Handwerker dann reinpobeln muss die dann nach kürzester Zeit wieder rausgerissen werden weil sie sich aufblasen/abrupen und somit die Türen dann nur noch mit Gewalt zu verschließen sind!
    SORRY SORRY SORRY ... für meine Ausfallenden Töne das ist ABER meine Meinung!
  19. Hersteller-Alternative: Wer bietet Stahltüren außer Hörmann?

    @Josef Thalhammer: Bitte meinen Horizont erweitern
    Wer ist der Zweite neben Hörmann?
    • Name:
    • Reg2003-FPT
  20. Erfahrung: Dichtungsprobleme bei Stahltüren – Lösungsansätze

    Herr Thalhammer spricht mir aus dem Herzen ...
    habe leider auch nur Nachteile von diesen Stahltüren gehört.
    Unser Bauträger und dessen Architekt war bedauerlicherweise immer noch nicht in der Lage das Dichtigkeitsproblem zu lösen.
    Anfänglich wurde als "Tritt" ein Blech verarbeitet (siehe Bilder).
    Das Blech wurde später gegen eine Steinplatte ausgetauscht. Auf diese Platte kam als Türanschlag eine Schiene mit PVC-Dichtung.
    Diese Dichtung ist jedoch so knochenhart, dass eigentlich gar kein Dichtschluss stattfindet. An der Tür selbst wurde noch ein Wetterschenkel befestigt. Der ist aber ziemlich klein und sieht aus wie aus 'einer Puppenstube.
    Fazit: Luft und Regen kommen immer noch rein. Nach jedem Regen ist der Kellerboden nass.
    Habe hierzu nochmal die älteren Fotos eingelesen. Wer hier eine top-Idee hat das Problem zu lösen, bitte ich uns zu schreiben. Bin für jeden Vorschlag dankbar. Die Hoffnung auf den Bauträger haben wir inzwischen aufgegeben.
    MfG Patrick Kampa
    • Name:
    • Patrick
  21. Feuerschutztür vs. Mehrzwecktür: Einbau-Unterschiede & Probleme

    Feuerschutztüren und Mehrzwecktüren
    @J. Thalhammer: ich habe gerade sowohl eine Feuerschutztür als auch eine dieser MZ-Türen eingebaut. Das mit den Feuerschutztüren ist wirklich eine üble Schinderei ... bei mir gerade noch so erträglich, weil der Kühlschrank mit dem Bier nur 5 m weiter stand *g*. Der untere Anschlag (der obere auch) geht deshalb so leicht ab, weil bei FS-Türen die Anschlagseite durch drehen um 180 ° gewählt werden kann, also beidseitig verwendbar sind und je nach Einbindung entweder die Fliesen unten an den Hauptrahmen geführt werden können (Tür also ohne untere Dichtung) oder gegen den Anschlag (Tür mit Dichtung rundum). Unterbaut/gesichert werden muss der freihängende untere Rahmen vermutlich sowieso, der hält keinen 90 kg Handwerker aus. Insofern ist die Sache mit dem "schlecht angeschweißten" Anschlag für Hörmann wohl eher kein Problem, sondern so gewollt.
    Die Dichtungsprobleme kann ich nicht nachvollziehen (vielleicht mittlerweile geändert?).
    Bei beiden Türen gingen die Dichtung einwandfrei rein und bleiben auch dort ... Kleine Einschränkung: bei der MZ Tür ist ein Falscheinbau der Dichtung nicht ausgeschlossen. Ich habe es bei mir recht schnell daran gemerkt, dass der Einbau einfach zu schwer ging ...
    @Gregor: einen Licht/Luftspalt sieht die MZTür nicht vor ...
    @ Patrick: ich bin sprachlos, das ist mE die falsche Zarge. Mit der oben beschriebenen Zargenform und korrektem Einbau würde das Problem nicht auftreten (bei MB Kantholz ausleihen ...) ...
    Deine Konstruktion ist mE einigermaßen nur dicht zu bekommenm wenn die Tür gegen die Wanne schließt, also die Aufkantung der Wanne vor der Tür hochgeht, Dichtung dazwischen und darüber ein Blech angenietet/gedichtet wird, dass das von der Tür ablaufende Wasser von der Dichtung wegleitet ... bf
  22. Mangelhafte Tür: Lichtspalt = Funktionsbeeinträchtigung

    Foto von Klaus-Hermann Ries

    eine Tür
    oder andere Bauteile müssen Ihre Funktion erfüllen, und die ist nun mal auch, dass sie dicht schließen. Inwieweit die sich verziehen dürfen und dann noch mängelfrei gelten, finden Sie auf meiner Internet-Seite unter "Innentüren" beschrieben, das gilt auch für Außentüren.
    Eine Tür, durch die man im geschlossenen Zustand nach draußen sehen kann obwohl sie keine Verglasung hat, ist mangelhaft.
  23. Alternative: Stahltüren von DMW Schwarze – Anbieter-Tipp

    Foto von Robert Worsch

    @ FPT
    Ein weiterer Anbieter ist Schwarze.
  24. Alternative: Novaferm Stahltüren – Qualität & Verfügbarkeit

    Novaferm
    ist der zweite Anbieter ... nun ja ABER eigentlich lagern die beim Baustoffhändler und man nimmt halt was gerade auf Lager liegt.
    @kampa ... also mit Verlaub die Ausführung mittels Blech ist der reine Murks in meinen Augen ... den normalerweise ist die Anschlagschwelle vorhanden sprich Komplette Schwelle mit Estrich von Innen und Außen bis auf ca. 1-2 cm auffuttern danach kommt nach der Abdichtung (z.B. AQUAFIN 2 k" dann der Belag Fliesen/Naturstein oder ein Estrich mit Glattstrich drauf ... keinesfalls würde ich Blech anraten das sieht einfach besch ... eiden aus.
    Rügen Sie diese Ausführung als Mangel ... sorry aber das muss noch einmal gemacht werden ... am besten den diesen Anschlagwinkel nochmals bei Hörmann bestellen und anschweißen danach Aufbau wie beschrieben!
    @ bk ... naja bei uns gibt es kein Bier auf den Baustellen trotzdem kann ich mich mit den Türen einfach nicht anfreunden ... ich bleib bei meiner Meinung 3 von 5 Türen weisen Mängel auf ... z.B. Sind Rahmen und Türblatt gegeneinander sehr oft verzogen ... mal zur Infos wir verbauen pro Monat ca. 10 Stück von diesen Türen ... also ist meine Meinung keine Laienmeinung ... was ich nicht verstehe was sie mit: Zitat"Anschlag für Hörmann wohl eher kein Problem, sondern so gewollt"? mir ist völlig klar was Sie meinen sie haben das mit dem Rundumeinbau der Türen verstanden ... ABER bitte warum soll diese Anschlagschwelle nicht besser verschweißt werden? ... diese Türanschlagschwelle wir auf keinen Fall ausgebaut sprich DINAbk. Links oder RECHTS die Anschlagschwelle bleibt dauerhaft in der Zarge ... mit Ausnahme von Hörmann den da fallen sie regelmäßig raus und das schon bei der kleinste Berührung ... das darf doch nicht wahr sein?!
    @ Hr. Klaus-Hermann Ries ... toll ich habe mir schnell mal Ihre Link reingezogen ... mal eine Zwischenfrage gilt dies auch wenn man Feuerschutztüren T30 einbaut? ... wenn ja dann probst Mahlzeit dann werde ich mal demnächst jede 3 Tür zurückgeben müssen ... weil teilweise so verzogen das diese Toleranzen nicht eingehalten werden können!
    Frage Herr Ries ... welche Erfahrungen haben Sie in Einbau mit Feuerschutztüren? ... ich begründe die Frage mal wie folgt.
    a.) Der Mauerer sprich Bauunternehmer ist eigentlich gar nicht geeignet solche Türen einzubauen ... eigentlich greift er doch in ein fremdes Gewerk (Fenster-Türbauer) ein ... trotzdem wird das toleriert ... da ich bei uns selber diese Türen regelmäßig immer einbaue und oft die Zeit nicht finde habe ich bereits mehrmals erfahrene Türbauern dazu verdonnert diese Türen für mich einzubauen ... Fazit daraus ... Anscheinend habe ich für diese Arbeit zu wenig bezahlt den keiner macht das ein zweites Mal für mich ☹ ... Argumente wie "Total verzogen, Schinderei und Mangelhaft" habe ich mir anhören müssen wenn ich bei den oder jenen Türbauern nachgefragt habe ob Sie nicht weitere Türen für mich einbauen würden ... ABER komisch dran sobald ich normale Zimmertüren usw. zum Einbau habe stehen diese Türbauern Schlange ist doch komisch oder?
    Mein Fazit: Feuerschutztüren kosten im Einkauf ca. 200,- die
    sollten 300,- kosten und mehr Qualität aufweisen damit Sie etwas mehr einbaufreundlicher bzw. Mängelfreier werden!
  25. Erfahrungsaustausch: Novaferm & Hörmann – Händler-Vergleich

    Hallo Herr Worsch
    Danke ... weitere Bildungslücke somit geschlossen 🙂 ... bei uns gibt es nur die Novaferm bzw. Höhrmann ab Baustoffhändler werde da mal nachfragen ... KANN ja nur besser werden 🙂
    Schönen Sonntag noch
  26. Hörmann Zargen: Einbauvarianten & Anschlag-Entfernung

    Hallo Herr Thalhammer,
    vorab: ich hoffe, wir sprechen nicht von zwei völlig verschiedenen Zargenausführungen ... meine Zarge kann in den beschriebenen Weisen eingebaut werden und da ich keine Stolperfalle haben wollte (am Treppenende, Rahmen = Stufenkante 1. Stufe), habe ich den Anschlag entfernt. Von Hörmann selbst ist dieser Anschlag (oben wie unten) wegen dieser Einbauvarianten und der Eignung mit Rechts/links Anschlag als Sollbruchstelle ausgeführt. (Dreimal mit der Zange biegen oder einmal drauftreten und ab ist das Teil). Oder betriebswirtschaftlich ausgedrückt: Hörmann müsste 4 verschiedene Türen anbieten (produzieren, bevorraten) um die 4 Einbaumöglichkeiten abzudecken oder die Zarge umkonstruiren (eine Lösungsmöglichkeit wär zum Beispiel ein Schweißpunkt links und rechts an der Zarge, der vor dem entfernen mit der Metallsäge kurz aufgesägt werden müsste, ansonsten aber (hoffentlich) das Verdrehen und Abreißen des ganzen Bauteils verhindert). Ein anderer Vorteil ist vielleicht: Fehlervermeidung auf Seiten des Bestellers: EGAL wie das Teil eingebaut wird, es ist immer die richtige Tür. (Aber selbst das hat nicht geholfen, wenn ich an Patricks Tür denke). Bei der Maßgenauigkeit des Rahmens stimme ich voll zu: Ich habe erst die genaue Laserwasserwaage gegen ein etwas ungenaueres Teil ausgetauscht und selbst dieses Teil dann weggelegt und nach Auge weitergemacht, Minimalforderung: die Tür schließt sauber. Der "Spalt" oben ist auf der Schlossseite 2-3 mm breiter als auf der Bandseite, damit kann ich bestens leben.
    Dass diese Türen keiner einbauen will, kann ich verstehen ... bf
    PS: das Bier gab es erst nach getaner Arbeit, Motivation ist alles ... *g*
  27. ⚠️ Achtung: Anschlagschwellen-Entfernung bei Feuerschutztüren?

    Stillen Sie meinen Wissendurst
    wir reden von denselben Türen ... ABER um eins mal vorneweg zunehmen wir sprechen von T73 Feuerschutztüren und bei Entfernen der Anschlagschwellen dürfte die Zulassung erlischen? ... meines Wissen sind Spalte usw. in den Türen brandtechnisch gesehen eh nicht nicht zugelassen ... früher wiesen diese Türe Spezialdichtstoffe (ich kenn den Ausdruck nicht) die unter Feuer ausgequillt sind um dicht abzuschließen ... neuerdings werden diese Dichtbänder mittels Gummidichtungen ausgeführt ... bin selber ratlos bezüglich früherer und heutiger Version ☹
    ABER ... ich glaub nicht, dass es sich um Sohlbruchstellen handelt warum die Anschlagleisten abfallen ... sie fallen ja schließlich nicht an einer Bruchstelle, sondern an der Schweißstelle wegen schlechten Schweißungen ab ... (mmmh) Bei all den Reklamationen habe ich noch nie Ihre Variante gehört ... (grübel) ... Stoplerfrei Ohne Anschlagschwelle da hieße ja auch den Anschlag in der die Anschlagschwelle verschweißt ist mit der Flex rauszuschneiden den nur so haben sie diese Türe schwellenfrei ... ich kann mich erinnern das ich mal gelesen habe ... das durch Änderungsmaßnahmen an Feuerschutztüren deren Zulassung erlischt? ... Sorry jetzt verließen sie mich das wird jetzt eine rechtliche Sache und dazu bedarf es mehr Informationen ☹
    Was mich daran stört das eigentlich die Schwelle die Sie schwellenfrei haben möchten nach Erstellung des Fertigen Fußboden höchstens 15 mm beträgt und das es sich hierbei um gefahrenstellen (drum FH) handelt sehe ich diese Schwellen als belanglos ... ich kann mich ABER auch irren?
    Schönen Sonntag noch
  28. Kelleraußentür: Welche Schiene ist gemeint (Foto)?

    Welche Schiene meint Ihr?
    Hallo Zusammen, welche Schiene meint Ihr? Die wo unten an der Zarge in Form eines L drangeschweißt ist? Oder gibt es da noch mehr? Habe nochmal Bild dazu, wo man die Schiene gerade noch so erkennen kann.
    Falls diese Schiene gemeint ist, sagte unser Türenbauer dazu, dass dies lediglich Transportschienen wären und sonst keinen Zweck erfüllen würden. Bitte klärt mich auf 🙂
    MfG Patrick
  29. Fehlende Türanschlagschiene: L-Form am Boden fehlt!

    Auf dem Foto
    steht "Ihr war eine Schiene l-Form" und genau die fehlt! ebenso befindet sich auf die Schiene die Türanschlagschiene
    die fehlt natürlich auch!
  30. Transportschienen? Falsch! Anschlagschienen sind Funktionsteil

    Sorry
    :-) was sollen das sein? "Transportschienen" (tztztz) schauen Sie sich mal diese Schienen am Türsturz an ... das sind nämlich die selben wie die die Ihnen am Boden fehlen ... NEIN NEIN und nochmals NEIN ... ich bin fest davon überzeugt das man an diesen Türen nicht schnipseln sollte/darf! ... ABER zur Sicherheit frage ich die Tage mal beim Hersteller nach!
  31. Einbruchschutz: Stahltür vs. MZ-Tür – Einbauvarianten

    Hallo Herr Thalhammer,
    Gut, wir reden von den gleichen Türen und (hoffentlich) auch von der gleichen Zargenausführung ... Es geht aber nicht um Brandschutzbestimmungen, das war nicht die Eingangsfrage. Bei mir muss die Tür Brandschutzbestimmungen genauso wenig wie bei Patrick erfüllen, aber eine Einbruchschutzfunktion erfüllt sie allemal besser als die leichte MZ-Tür. Die Einbauversionen und Vorgehensweise habe ich aus der Bedienungsanleitung.
    Wenn also die Schwelle bei Ihnen schon vor Einbau abfällt, dann handelt es sich sicher um einen Schweißfehler. Ein bisschen Kraft (Zange/Hebelwirkung) musste man bei meiner Tür schon aufwänden. Aber dann war der Anschlag sauber entfernt, ohne Zuhilfenahme einer Flex und ohne scharfe Kanten. Ebenfalls schönen Sonntag ... bf
    @patrick. Josef Thalhammer hat recht. Die Tür sieht unten, wenn der Dichtungsanschlag nicht entfernt ist, genauso aus wie oben. Ihre Zargenform weicht aber von meiner ab: Diese Querverbindung habe ich nicht. Und mit der jetzigen Konstruktion kann es nicht dicht werden! Gruß bf
  32. Verwirrung: Position der Anschlagschiene – Unterhalb der Tür?

    Jetzt bin ich platt ...
    also die Schiene die ich auf dem Bild habe war eigentlich immer unterhalb von der Tür. Das heißt beim Schließen lag die Tür nicht auf der Schiene an, sondern war unterhalb. Das die Querverbindung unten genauso aussehen muss wie oben, ist für mich ganz neu! Aber ich habe da auch nie was gesehen, außer dieser L-Stahl den man im Bild noch ein bisschen sieht. Sie werden es kaum glauben! In meinem Abnahmeprotokoll steht wortwörtlich: Transportschienen müssen noch entfernt werden. Diese sollen angeblich dazu dienen, dass die Zargen nicht zusammenklappen ... wie auch immer ☹
    MfG Patrick
  33. Dichtigkeitsproblem: Anschlagschienen entfernen – Sinnvoll?

    Aber
    das dies mit dem Entfernen der Anschlagschienen nicht passt/funktioniert sieht man doch auf den Foto's!
    Irgendwie ergibt das keinen Sinn ... Anschlagschienen raus sprich kein Anschlag heißt ABER auch nicht mehr dicht das Teil ... ich persönlich hätte/würde diese Anschlagschienen drinbelassen ... naja und wo wir gerade dabei sind ich setze die überwiegend in Heizräume bzw. Tiefgaragenschleusen usw. und dort sind sicher die Brandschutzangaben vorgeschrieben sprich dort wird mit Sicherheit ein Wert auf die Anschlagschienen gelegt?
  34. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kelleraußentür undicht: Ursachen, Behebung & Gewährleistung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Kelleraußentür der Marke Hörmann, bei der Lichtspalt und Luftzug festgestellt wurden. Hauptursachen sind fehlerhafter Einbau, verzogene Zargen oder fehlende Dichtungen. Betroffene sollten Mängel beim Handwerker oder Hersteller reklamieren und auf Nachbesserung bestehen. Alternativ können Türen anderer Hersteller (Novaferm, DMW Schwarze) in Betracht gezogen werden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Entfernen von Anschlagschwellen bei Feuerschutztüren kann die Zulassung gefährden, wie im Beitrag ⚠️ Achtung: Anschlagschwellen-Entfernung bei Feuerschutztüren? diskutiert wird. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um die Brandschutzfunktion nicht zu beeinträchtigen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes zu überprüfen, wie in Kellerdichtung: Innentüren & Blower-Door-Test empfohlen empfohlen wird. Zudem sollte die Einbaurichtlinie des Herstellers genau beachtet werden, um Einbaufehler zu vermeiden.

    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den Mangel detailliert dokumentieren (Fotos, Protokoll) und den Handwerker zur Nachbesserung auffordern. Bei Uneinigkeiten kann ein Gutachter hinzugezogen werden. Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und möglichen Alternativen finden sich in den Beiträgen 🔴 Mangel: Schiefe Zarge/Türblatt – Hörmann-Tür undicht! und Einbaumangel: Lichtspalt bei Stahltür – Luft- & Regendichtheit!.

    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine Stahltür als Kelleraußentür grundsätzlich luft- und regendicht sein sollte. Ein sichtbarer Lichtspalt deutet auf einen Mangel hin, der behoben werden muss. Es wird empfohlen, auf eine Tür mit Bodenanschlag zu achten, um die Dichtigkeit zu verbessern, wie im Beitrag Empfehlung: Tür mit Bodenanschlag wählen – Dichtigkeit prüfen erläutert wird.

    Die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen der Nutzer bieten einen umfassenden Überblick über mögliche Ursachen und Lösungsansätze für das Problem der undichten Kelleraußentür. Dabei wird auch auf alternative Hersteller und die Bedeutung der korrekten Montage hingewiesen. Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um spätere Mängel zu vermeiden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentür, Lichtspalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton: Fehlerhafte Horizontalfugen – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade: Lichtspalte? Ursachen, Risiken & Sanierung durch Verputzer?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung falsch ausgeführt? Lichtspalten, Luftdichtigkeit & Mängel prüfen!
  5. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster: Falsch eingebaut? Lichtspalt, Dämmung & Risiken prüfen!
  6. BAU-Forum - Dach - Dachhinterlüftung First: Lüftungsspalt Größe berechnen – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgebälk Nachbehandlung: Spalten abdichten? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Überstand nach WDVS: Vorschriften, Mindestmaße & Risiken bei Unterschreitung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentür, Lichtspalt" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kelleraußentür, Lichtspalt" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentür, Lichtspalt" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentür, Lichtspalt" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kelleraußentür undicht: Lichtspalt & Luftzug – Ursachen, Behebung & Gewährleistung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Undichte Kelleraußentür: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kelleraußentür, undicht, Lichtspalt, Luftzug, Hörmann, Mehrzwecktür, Dichtung, Gewährleistung, Nachbesserung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼