Hallo Baufreunde,
heute wurden bei unserer Doppelhaushälfte die Streifenfundamente gegossen und ich musste heute Abend feststellen, das zwar die Entwässerungsrohre ferlegt wurden, aber noch kein Fundamenterder zu sehen ist.
Wird dieser, wie der Name sagt, in die Fundamente gelegt, oder in die Bodenplatte im Randbereich?
Über schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar, denn nach Ostern soll die Bodenplatte gegossen werden.
Gruß Guido Geismann
Fundamenterder in die Fundamente oder in die Bodenplatte
BAU-Forum: Neubau
Fundamenterder in die Fundamente oder in die Bodenplatte
-
Hä?
Da natürlich, wo der Hausanschlussraum hinkommt. Fragen Sie den Elektriker. Die Frage kommt reichlich spät -
In der Bodenplatte
im Randbereich. Einmal drumherum. Anschlussfahne am E-Kasten. So kenn ich es! -
Danke für die raschen Antworten Habe ich zwar ...
Danke, für die raschen Antworten. Habe ich zwar auch schon vermutet, war mir aber nicht ganz sicher. Das die Anschlussfahne im Hausanschlussraum endet versteht sich schon von selbst. Nur wenn der Funfamenterder in die Streifenfundamente gemußt hätte, dann wäre es zu spät gewesen. Na ja, so kommt er am Dienstag in den Randbereich der Platte (natürlich hochkannt). -
Am Eisen festbinden
Kälte /Wärme
erhöht den Widerstand. Hochkant oder Flach, ist Eigentlich Egal. Den Streit wohin mit dem Banderder haben wir immer wieder. Bisher haben wir diesen, wenn keine andere Aussage stattfand, so verlegt wie ich beschrieben habe. Bevor der Elektriker die Potenzialausgleichschiene angeschlossen hatte, hat er den Widerstand gemessen. Dieser war bisher immer günstiger als er sein muss. PS Bei einer Sohlenplatte unter Keller, gibt es auch keine Fundamente! -
Kälte /Wärme
ist nur reingerutscht ... streichen ... -
DIN 18 014
Der Fundamenterder kann natürlich in die Bodenplatte, wird Bandstahl verwendet (Mindestabmessungen 30 x 3,5 mm ), so ist er hochkannt zu verlegen, muss allseitig mit Beton umschlossen sein, ist bei bewehrter Bodenplatte auf der untersten Bewehrungslage alle 2 m mit Rödeldraht zu fixieren. Die Anschlussfahne sollte eine Länge von mind. 1,5 m haben. -
Es sollte keine PE-Folie
unter dem Fundamenterder als Trennung auf der Sauberkeitsschicht liegen.
Jupp
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
- … * Muß in die Bodenplatte Gefälle eingearbeitet werden? …
- … Fundamenterder und Perimeterdämmung, ist der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt worden? …
- … Erdungswiderstände notwendig. Die können nur eingehalten werden, wenn der Fundamenterder in Ordnung ist. Da die Perimeterdämmung den Keller sehr stark isoliert (auch elektrisch), sollte der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt werden. Oder es sollte ein zusätzlicher …
- … die Rohplanie, zur Vermeidung von Frostschürzen mit einem Überstand über den Bodenplattenrand, wegen der Leichtigkeit schnell und rationell einzubauen. Eine Sauberkeitsschicht ist …
- … Fundamenterder richtig? …
- … Bitte den zu PE-Folie / Sauberkeitsschicht überprüfen. Der Fundamenterder muß unter einer Isolierschicht (z.B. PE-Folie) liegen, in Beton eingebettet …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
- … Fundamenterder bei Perimeterdämmung …
- … Ist der Fundamenterder bei vollständiger Isolierung der Sohlplatte (Perimeterdämmung) unterhalb der Sauberkeitsschicht? …
- … Liegt der Fundamenterder unter der PE-Folie? …
- … Als ersatz für eine Sauberkeitsschicht aus Beton wird viefach eine mehrlagige PE-Folie oder ähnliches eingebaut.Dann folgt der Einbau der Bodenplattenbewehrung und dann darauf der Fundamenterder. …
- … Wichtig Fundamenterder unter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte abweichend vom Vertrag
- … Die Fundamentstreifen der Bodenplatte sind an den Ecken bis zu 50 cm Tief gebaut. Ein …
- … Der Einbau einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte wird empfohlen. Für den …
- … Also auf jeden Fall eine Abnahme verweigern. Wenn möglich muss die Bodenplatte wieder raus und nach Bodengutachten neu gemacht werden. Lassen Sie sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … 2. Nach Leistungsbeschreibung war ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- … 4. Die erste Sperrschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden …
- … 2. Fundamenterder. Siehe Punkt 1 …
- … zu 1. Bewehrung Bodenplatte …
- … zu 2. Fundamenterder …
- … Genau wie bei Punkt 1 ist uns der Fundamenterder aufgefallen. Der …
- … liegt zwar als Kreis in der Bodenplatte, jedoch weit von den Außenwänden entfernt. …
- … Im Internet haben wir dann auch erfahren, dass ein Fundamenterder bei einer Perimeterdämmung (6 cm Styrodur) keine ausreichende Erdfühligkeit hat …
- … und eventuell nutzlos ist. Es hätte ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte verlegt werden müssen. …
- … Zu diesem Punkt intereesiert uns, ob der Fundamenterder richtig geplant wurde oder ob ein Planungsfehler vorliegt. …
- … den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat an den Außenwänden nur eine Sperrschicht eingebaut die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anwesenheit Architekt
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vertragsauflösung Architekt - was nun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke nach EnEV
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie tief muss die Wärmedämmung ins Erdreich gehen?
- … etwas dünner und endet exakt 5 cm unter der Unterkante der Bodenplatte. Die spätere OK des Erdreichs entspricht der UKAbk. der Bodenplatte …
- … des Fundaments tiefer ins Erdreich ragen, um ein seitliches Auskühlen der Bodenplatte zu verhindern? …
- … es DINAbk.-Normen zur seitlichen Deckung der Bodenplatte und des Fundaments? …
- … Eine Dämmung tiefer als die Unterkante Bodenplatte bringt nicht viel, da Dämmstoffe in der Regel wenig Speichervermögen …
- … Zumindest bei frostempfindlichen Böden sollte das beachtet werden. Falls unter der Bodenplatte eine Schicht kommt, die als elektrische Isolierung wirkt (Dämmung, Folie oder …
- … ...), dann ist einem funktionsfähigen Fundamenterder besondere Beachtung zu widmen. …
- … Die gewünschte DIN gibt es. Im Beiblatt 2 der DIN 4108, Fassung Januar 2004, ist in Bild 13 der Fall dargestellt (Link 1). Nur die Anschlusshöhe des Erdreichs weicht leicht ab. Die DIN verlangt einen wärmetechnisch verbesserten Kimmstein, d.h. die erste Steinreihe des Mauerwerks muss dämmend sein (Iso-Kimmstein). Die Sockeldämmung ist im Beiblatt-Detail bis knapp ins Erdreich heruntergezogen, ein Maß ist nicht angegeben. Auf den Iso-Kimmstein kann laut Beiblatt verzichtet werden, wenn die Dämmung mindestens 300 mm ab Oberkante Bodenplatte (roh) heruntergezogen wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung unter der Bodenplatte
- … Dämmung unter der Bodenplatte …
- … Mein Architekt schlägt Aufgrund Kostenersparnis vor, unter der Bodenplatte keine Dämmung zu machen. Dafür möchte er mehr Dämmung über …
- … der Bodenplatte (unter dem Estrich) anbringen. Hier spricht er vor 10 cm Dämmschicht. Als erste Mauerschicht soll dann ein spezieller Dämmstein gesetzt werden. …
- … Erdung der Blitzschutzanlage resp. Hauserdung (Strom) muss sauber gemacht werden, resp. geplant werden. Nur Fundament Erder in die Bodenplatte geht dann nicht mehr. Aber wer plant das heute auch …
- … Und noch ein Tipp: Flügelglättung der Bodenplatte, dann sparen Sie auch noch den Estrich im Keller. Und können …
- … Bilder zur Dämmung UNTER der Bodenplatte auf meiner Bauseite. …
- … Dämmung unter Bodenplatte …
- … natürlich gehört unter die Bodenplatte eine Dämmung. …
- … natürlich gehört unter die Bodenplatte nicht zwingend Dämmung! …
- … - Fundamenterder? …
- … Also sollte man auf die Dämmung unterhalb der Bodenplatte nicht verzichten? Auch nicht wenn man die Iso-Kimmsteine nimmt und 10 …
- … cm Dämmung zw. Bodenplatte und Estrich macht? …
- … Dämmung unter Bodenplatte …
- … Warum keine Dämmung unter der Bodenplatte, auch wenn es ein Standardhaus sein sollte. Man sollte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung und / oder frostfreie Tiefergründung
- … möchten wir gerne eine Perimeterdämmung auch unter (!) der Betonbodenplatte vorsehen (Fußbodenheizung mit Fliesen im gesamten UGAbk.!). …
- … Fundamenterder …
- … Der Beton, in den das Erdungsband eingelegt wird, muss in direkter Verbindung mit dem Erdstoff sein (DINAbk. 18014). Wenn Sie das Haus in elektrisch isolierende Stoffe einpacken und sich dann einbilden, Sie hätten einem Fundamenterder, wenn aus der Bodenplatte eine Metallfahne rauskommt - dann …
- … Schaumglas (Misapor) als Perimeterdämmung neben der Bodenplatte unter Gehwegplatten anbringen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundamenterder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.