Herdanschluss: 5x1,5mm² Aderleitung zulässig? Rohre & Installation im Mehrfamilienhaus prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von 5x1,5mm² Aderleitungen für den Herdanschluss in einem Mehrfamilienhaus. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Mehrheit 2,5mm² als Standard empfiehlt. Sicherheitsaspekte, VDE-Normen und die korrekte Berechnung von Leitungslängen und Häufungsfaktoren spielen eine entscheidende Rolle. Die Schallentkopplung von Heizungsrohren wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Herdanschluss: 5x1,5mm² Aderleitung zulässig? Rohre & Installation im Mehrfamilienhaus prüfen!
Heute habe ich mal direkt Drei fragen auf einmal.
Ich baue ein 4 Familien Haus und werde fast wahnsinnig.
1. mein elektro instalateur hat mir für den Herdanschluss Leitungen 5x 1,5 mm² AderLeitungen eingezogen.
Mit der Begründung das die Materialien so fortschritlich geworden sind das man keine 2,5 mm² mehr brauche, ist da was dran?
2. Der Heizungsbauer hat an sämtliche HT-Rohren in den Bädern mit einem sogenannten Nistelfix Filzband geschludert und nur dort wo er gut dran kam ausreichend isoliert. welche konsequens hat das in einem mehrfamilien Haus?
3. meine ganzen Wasserleitungen wurden mit einem Metallverbundrohr Mepla Flex hergestellt, der Fa. Geberit.
wer hat Erfahrung mit diesen Materialien, und wie langlebig oder sicher sind die Quetschverbindungen?
im Voraus bedanke ich mich recht herzlich und hoffe das mir keine grauen Haare mehr wachsen.
Gruß Thomas
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Herdanschluss mit 5×1,5 mm²-Leitung ist normwidrig und brandgefährlich – sofortige Prüfung und Korrektur durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Isolierung von Heizungsrohren in Bädern birgt Risiko von Kondensat, Schimmel und Feuchteschäden – Nachrüstung mit schallschutz- und wärmegedämmtem Filzband (z. B. Nistelfix) nach DINAbk. 4109 und DIN 18599 dringend notwendig.
🔴 KRITISCH: Geberit Mepla Flex Verbundrohre erfordern fachgerechte Quetschverbindungen mit kalibriertem Werkzeug und dokumentierter Druckprüfung (DIN 1988-200) – alle Verbindungen müssen dringend dichtheitstechnisch abgenommen werden.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Elektroinstallation und der Rohrleitungen in Ihrem Mehrfamilienhaus.
Zum Herdanschluss: Die Verwendung von 5x1,5 mm² Aderleitungen für einen Herdanschluss ist unüblich und potenziell gefährlich. 🔴 Ein Herdanschluss benötigt in der Regel eine höhere Absicherung und dickere Leitungen (meist 2,5 mm² oder 4 mm²), um die hohe Leistungsaufnahme des Herdes sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine Unterdimensionierung der Leitungen kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Rohrinstallation: Bei der Installation von Heizungs- und Sanitärrohren ist die fachgerechte Ausführung entscheidend. Metallverbundrohre wie Mepla oder Geberit sind gängige Materialien, aber die korrekte Verarbeitung der Quetschverbindungen ist essenziell, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation umgehend von einem unabhängigen Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Auch die Rohrinstallation sollte von einem Fachmann abgenommen werden, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen dicht sind und die Materialien den geltenden Normen entsprechen.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt drei kritische Gewerke-Probleme in einem Neubau eines Mehrfamilienhauses. Die Anfrage zeigt erhebliche Mängel in der Ausführung durch verschiedene Handwerker auf, die dringend einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 5x1,5mm² Aderleitung für einen Herdanschluss ist nach aktuellen Normen (DIN VDE 0100) für übliche Herdanschlüsse mit 11 kW oder mehr nicht zulässig. Die Begründung des Elektrikers, dass Materialien "fortschrittlicher" seien, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein 1,5mm² Querschnitt ist nur für Absicherungen bis 16A ausgelegt, während Herdanschlüsse typischerweise 20A oder 25A erfordern. Dies kann zu Überhitzung, Kabelbrand und erheblichen Brandrisiken führen.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Elektroinstallateurs muss entschieden widersprochen werden. Die Querschnittsauswahl richtet sich nach der Strombelastbarkeit und Absicherung, nicht nach vermeintlichem technischem Fortschritt. Für Herdanschlüsse ist in der Regel 5x2,5mm² oder höher vorzusehen. Eine Abweichung erfordert eine exakte Berechnung durch einen Fachplaner.
➕ Ergänzung: Bei den HT-Rohren (vermutlich Abwasserrohre) ist eine unzureichende Schalldämmung in einem Mehrfamilienhaus ein gravierender Mangel. Die fehlende oder lückenhafte Isolierung mit Nistelfix Filzband führt zu massiven Trittschall- und Körperschallübertragungen zwischen den Wohneinheiten. Dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und kann zu erheblichen Mietminderungen und Nachbesserungsansprüchen führen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Geberit Mepla Flex Verbundrohre sind teilweise berechtigt. Diese Systeme sind grundsätzlich für die Trinkwasserinstallation zugelassen und langlebig, jedoch hängt die Sicherheit der Quetschverbindungen maßgeblich von der fachgerechten Montage ab. Fehlerhafte Verpressungen können zu verdeckten Wasserschäden führen, die erst nach Jahren sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Elektrotechnik und Haustechnik. Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation, insbesondere den Herdanschluss, auf Normkonformität prüfen. Für die HT-Rohre ist eine Schallschutzmessung und Nachbesserung der Dämmung erforderlich. Bei den Wasserleitungen sollte eine Dichtheitsprüfung aller Verbindungen durchgeführt werden. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie den Bauträger unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf.
KI-Analyse (Qwen)
Der Sachverhalt betrifft drei kritische Gewerke im Neubau eines Mehrfamilienhauses: Elektroinstallation (Herdanschluss), Wärmedämmung von Heizungsrohren und Wasserinstallation mit Metallverbundrohren – alle mit erheblichem Sicherheits- und Haftungsbezug.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 5×1,5 mm²-Leitungen für einen Herdanschluss verstößt gegen die DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-430, da Herde als Hochstromverbraucher mindestens 2,5 mm² (bei 230 V) oder 4 mm² (bei 400 V) erfordern – eine Unterschreitung birgt Brand- und Überhitzungsrisiko, besonders bei Dauerlast.
🔴 Gefahr: Unzureichende Isolierung von Heizungsrohren in Bädern führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelrisiko – in Mehrfamilienhäusern verstärkt sich dies durch erhöhte Luftfeuchte und begrenzte Lüftungsmöglichkeiten, was langfristig Bauschäden und Gesundheitsgefahren nach sich zieht.
⚠️ Korrektur: Das von Geberit vertriebene Mepla Flex ist ein zugelassenes Metallverbundrohr, jedoch sind Quetschverbindungen nur bei fachgerechter Ausführung mit kalibrierten Werkzeugen und Dichtungsprüfung (z. B. Druckprobe nach DIN 1988-200) sicher – reine Erfahrungsberichte ersetzen keine fachliche Prüfung.
➕ Ergänzung: Alle genannten Gewerke unterliegen der Bauordnung, der VDE-Normung und der DIN 1988; eine Abnahme durch einen zugelassenen Prüfsachverständigen (z. B. VDE-Prüfer, SHK-Fachgutachter) ist zwingend erforderlich, bevor die Anlagen in Betrieb genommen werden.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, moderne Materialien erlaubten kleinere Querschnitte, ist technisch falsch: Die zulässige Strombelastbarkeit hängt primär vom Querschnitt, der Isolierung und der Verlegeart ab – nicht von Materialfortschritten bei Kupfer oder PVC.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Elektrofachkundigen (VDE-geprüft) zur Prüfung der Herdanschlussleitung, einen SHK-Gutachter zur Bewertung der Heizungsrohrisolierung und einen Sanitär-Fachgutachter zur Druck- und Dichtheitsprüfung aller Mepla-Flex-Verbindungen – bis zur Bestätigung der Normkonformität darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 5×1,5 mm² für Herdanschluss ist nicht zulässig und stellt eine klare Brandgefahr dar.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit einer unabhängigen Fachprüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb bzw. VDE-Prüfer.
- Alle drei sehen Quetschverbindungen bei Mepla Flex als sicherheitskritisch – nur bei fachgerechter Montage und Prüfung.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI thematisiert keine Schallschutzproblematik bei HT-Rohren – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als gravierenden Mangel (DIN 4109-Verstoß).
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN VDE 0100), während DeepSeek und Qwen explizit DIN VDE 0100-430/520 sowie DIN 1988-200 zitieren.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek hebt die schallschutzrechtlichen Folgen (Mietminderung, Nachbesserungsansprüche) hervor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen ergänzt explizit die Wärmeverlust- und Schimmelrisiken durch ungedämmte Heizungsrohre in Bädern – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek detailliert benannt.
- Qwen betont die Zwangserfordernis einer Abnahme durch zugelassenen Prüfsachverständigen vor Inbetriebnahme – stärker formuliert als bei den anderen.
❌ Widerspruch:
- Der Elektroinstallateur behauptet, „fortschrittliche Materialien“ erlaubten den kleineren Querschnitt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Verweis auf die physikalischen Grundlagen der Strombelastbarkeit; GoogleAI erwähnt die Behauptung nicht, bestätigt aber die Gefährlichkeit.
👉 Empfehlung:
- Die sicherere Einschätzung bei allen Abweichungen wird stets priorisiert: Normkonformität vor Erfahrungsmeinung, dokumentierte Prüfung vor „scheint zu funktionieren“, Schallschutz vor „nur leise“. Daher gilt: Verbindliche Prüfung nach DIN, VDE und Bauordnung – nicht nach Baustellenerfahrung.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KE-Konsens Herdanschluss mit 5×1,5 mm² ❌ Widerspruch Normwidrig, unzulässig, signifikantes Brandrisiko – kein KI-Modell sieht zulässige Ausnahme; Konsens: sofortiger Ersatz erforderlich (min. 5×2,5 mm²). Mepla Flex Quetschverbindungen ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zugelassenes System, aber Sicherheit hängt vollständig von fachgerechter Ausführung ab – KI-Konsens: Druckprüfung (DIN 1988-200) und Sichtkontrolle zwingend. Isolierung von Heizungsrohren ✅ Konsens Unzureichende Dämmung führt zu Schallübertragung (DIN 4109), Wärmeverlust und Schimmelrisiko (DIN 18599) – Nachrüstung mit zertifiziertem Dämmmaterial ist erforderlich. Verantwortlichkeit für Prüfung ✅ Konsens Alle KI-Modelle fordern unabhängige, zertifizierte Fachprüfung (Elektro: VDE, SHK: DVGW-/ZVSHK-anerkannt) – keine Eigenabnahme oder Baustellen-„Freigabe“. Rechtsfolgen bei Mängeln ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen konkrete Folgen (Mietminderung, Nachbesserungsansprüche, Bauordnungswidrigkeit); GoogleAI bleibt hier allgemein – Konsens: rechtliche Haftung des Bauträgers ist gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Inbetriebnahme aller betroffenen Anlagen muss eine schriftlich dokumentierte, normkonforme Abnahme durch unabhängige, zertifizierte Fachleute für Elektro-, SHK- und Schallschutztechnik erfolgen – ohne diese Bestätigung ist jede Nutzung rechtswidrig und sicherheitsrelevant.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung und Kabelbrand durch zu dünne Herdanschlussleitung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung des Bauträgers 🔴 Risiko Verdeckte Leckagen an Mepla Flex Quetschverbindungen Wasserschäden über Jahre hinweg, Schimmelbildung, Folgeschäden an Bauteilen, Mietminderung 🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung an HT-Rohren Massive Körperschallübertragung, Rechtsstreit mit Mietern/Nachbarn, Ordnungswidrigkeit nach Landesbauordnung 🔴 Risiko Kondensatbildung an ungedämmten Heizungsrohren in Bädern Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefahren für Bewohner, Sanierungskosten mehrfach höher als präventive Dämmung 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Abnahme durch zertifizierten Prüfer Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Baurechtliche Sanktionen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Bezug Vermeidung aller Folgeschäden, reibungslose Abnahme, langfristige Werterhaltung und Mieterzufriedenheit ✅ Chance Einmalige, normkonforme Sanierung aller drei Gewerke Hohe Planungssicherheit, zukunftsfähige Infrastruktur, potenzielle Förderung (z. B. BAFA für Dämmung) ✅ Chance Erstellung vollständiger Prüfdokumentation Stärkung der rechtlichen Position gegenüber Bauträger, Nachweis für Käufer/Mieter und Versicherer ✅ Chance Integration moderner Prüfmethoden (z. B. Thermografie für Leckagen, Schallmessung) Frühzeitige Erkennung versteckter Mängel, objektiver Nachweis, zielgenaue Sanierung ✅ Chance Professionelle Koordination durch Bausachverständigen Zeit- und Kostenoptimierung, Vermeidung von Schnittstellenproblemen, einheitliche Qualitätsstandards Orientierungshilfen
- Sofortige Elektro-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für eine schriftliche, normkonforme Prüfung des Herdanschlusses – mit Forderung nach schriftlichem Prüfbericht und Korrekturvorschlag.
- SHK-Gutachter für Heizungsrohre beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. DVGW-anerkannt) für eine Schall- und Wärmedämmungsprüfung inkl. Thermografie – fordern Sie konkrete Nachrüstungsvorgaben nach DIN 4109 und DIN 18599.
- Dichtheitsprüfung aller Mepla Flex-Verbindungen durchführen: Lassen Sie durch einen Sanitär-Fachgutachter eine Druckprüfung nach DIN 1988-200 durchführen – mit dokumentierter Druckhaltephase und Sichtkontrolle aller Quetschstellen.
- Vollständige Prüfdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Bauträger sämtliche Prüfprotokolle, Zulassungsunterlagen und Abnahmevermerke gemäß Bauordnung – bei fehlender Dokumentation schriftlich Mängelanzeige mit Fristsetzung.
- Unabhängige Baubegleitung einholen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit Baubegleitung für alle Nachbesserungsarbeiten – zur sicherstellung der fachgerechten Ausführung und Vermeidung von Folgemängeln.
- Alle Kommunikation schriftlich dokumentieren: Fassen Sie jedes Gespräch mit dem Bauträger, Handwerker oder Prüfer in einem Protokoll zusammen – mit Datum, Namen und klaren Handlungsaufträgen.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Aderleitung
- Eine Aderleitung ist ein einzelner, isolierter Draht, der in Elektroinstallationen verwendet wird. Mehrere Aderleitungen können zu einem Kabel oder einer Leitung zusammengefasst werden.
Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Draht - Herdanschluss
- Der Herdanschluss ist der elektrische Anschluss eines Elektroherds an das Stromnetz. Er erfordert in der Regel eine spezielle Absicherung und dickere Kabel als normale Steckdosen.
Verwandte Begriffe: Starkstromanschluss, Elektroinstallation, Absicherung - Metallverbundrohr
- Ein Metallverbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten besteht, typischerweise einem Kunststoffkern, einer Aluminiumschicht und einer äußeren Kunststoffschicht. Es wird häufig für Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärrohr, Kunststoffrohr - Quetschverbindung
- Eine Quetschverbindung ist eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der die Rohre mit einem speziellen Werkzeug und Pressbacken miteinander verpresst werden. Sie wird häufig bei Metallverbundrohren eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pressverbindung, Rohrverbindung, Fitting - VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das die Sicherheit und Qualität von Elektroinstallationen und -geräten regelt.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften - Absicherung
- Die Absicherung ist ein Schutzmechanismus in elektrischen Anlagen, der bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden und Brände zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Starkstrom, Schwachstrom, Stromnetz
Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Kabelquerschnitte sind für einen Herdanschluss üblich?
Für einen Herdanschluss sind in der Regel Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² oder 4 mm² erforderlich, abhängig von der Leistung des Herdes und der Absicherung. Die genauen Anforderungen sind in den einschlägigen Normen (z.B. VDE 0100) festgelegt. - Was sind Metallverbundrohre und wo werden sie eingesetzt?
Metallverbundrohre sind Rohre, die aus mehreren Schichten bestehen, typischerweise einem Kunststoffkern, einer Aluminiumschicht und einer äußeren Kunststoffschicht. Sie werden häufig für Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet, da sie flexibel, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten sind. - Was ist bei der Installation von Quetschverbindungen zu beachten?
Bei der Installation von Quetschverbindungen ist es wichtig, das richtige Werkzeug und die passenden Pressbacken zu verwenden. Die Verbindungen müssen sauber und fest verpresst werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine Sichtprüfung nach der Installation ist ratsam. - Welche Normen sind bei Elektroinstallationen zu beachten?
Bei Elektroinstallationen sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) maßgebend. Diese Normen regeln unter anderem die Auswahl der Kabel, die Absicherung und die Ausführung der Installation, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb?
Sie können einen qualifizierten Elektrofachbetrieb über die Handwerkskammer, den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Was tun bei Verdacht auf eine fehlerhafte Elektroinstallation?
Bei Verdacht auf eine fehlerhafte Elektroinstallation sollten Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb kontaktieren. Schalten Sie im Zweifelsfall den Strom ab und lassen Sie die Anlage überprüfen, um Gefahren zu vermeiden. - Wie oft sollten Elektroinstallationen überprüft werden?
Elektroinstallationen in Wohngebäuden sollten regelmäßig, idealerweise alle 10 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden. In gewerblichen Gebäuden sind die Prüffristen oft kürzer. - Was ist bei der Auswahl von Heizungsrohren zu beachten?
Bei der Auswahl von Heizungsrohren ist auf die Materialbeständigkeit, die Druckfestigkeit und die Wärmeleitfähigkeit zu achten. Die Rohre müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen.
Verwandte Themen
- Kabelquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt. - Sicherheitsprüfung Elektroinstallation
Regelmäßige Überprüfung der Elektroanlage auf Mängel und Gefahren. - Rohrinstallation selbst gemacht
Tipps und Tricks für die Installation von Wasser- und Heizungsrohren. - Dichtheitsprüfung Heizungsanlage
Wie man eine Heizungsanlage auf Dichtheit prüft und Leckagen findet. - Elektroherd anschließen
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Elektroherds.
-
Herdanschluss: 2,5mm² Pflicht! – 5x1,5mm² unzulässig
Der Hammer
zu 1.) Unzulässig. 2,5 mm² min. Und so eine dämliche Ausrede habe ich wirklich noch nie gehört.
Zu 2.) Im allgemeinen müssen laut der EnEVAbk. sämtliche WW-Leitungen ab einem gewissen Durchmesser mit mindestens der Durchmesserdicke gedämmt werden, darunter glaube ich 20 mm. Bitte nachlesen.
Zu 3) Material langlebig, Verarbeitung abhängig von der Zuverlässigkeit des ausführenden.
Früher kam's vor, dass vergessen wurde, das eine oder andere Fitting zu verpressen und die Druckprobe trotzdem (zunächst) hielt - habe aber gehört, dass die Fittinge jetzt geändert wurden, sodass hier Schludern nicht mehr möglich ist ...
Laie ... -
Schallentkopplung: Filzband an HT-Rohren – Keine Wärmedämmung
nix EnEVAbk.
Bei dem Filzband am HT-Rohr geht es nicht um Wärmedämmung, sondern nur um Schallentkopplung. Wird also nur an den Stellen angebracht, wo das Abwasserrohr Kontakt mit anderen Bauteilen bzw. dem Gebäude hat (z.B. Wanddurchführungen). -
5x1,5mm² Herdanschluss: Ausreichend? – Bedingungen & Alternativen
Der Aderquerschnitt von 5 x 1,5 mm² kann ausreichend sein
Hallo Elektrofachleute,
natürlich ist es besser 2,5 mm² zu verlegen jedoch wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und ohne weiteres keine Änderung mehr möglich ist, kann man auch mit 1,5 mm² leben, wenn folgende Rahmenbedingungen erfüllt sind.
1. Ein 5 x 1,5 darf bei Drehstrombelastung mit max. 14 A (Verlegeart A: Verlegung in wärmegedämmter Wand) bzw. max. 18,5 A (Verlegeart C: Verlegung im Putz) belastet werden bei max. 25 °C Umgebungstemperatur!
2. Die für diese Fälle benötigten Drehstrom-LS-Automat zur Absicherung müssen entweder 13 A (Verlegeart A) oder 16 A (Verlegeart C) sein. Da die Leitungslänge vom Automat zum Herd hier auch eine Rolle spielt (sichere Kurzschlussauslösung!) ist diese überschlägig auf unter 10 m zu begrenzen.
3. Mit den obigen LS-Automaten kann eine Herd/Backofen-Kombination angeschlossen werden, die nach der Formel P = U x I x Wurzel 3 mind. 3600 W Anschlussleistung hat.
Also rein der Vorschrift nach, hat der Elektriker nicht falsch gehandelt.
Mit freundlichem Gruß -
Herdanschluss: 2,5mm² Standard – Keine Kompromisse mit 1,5mm²
da fehlt aber
der Faktor für die Anhäufung von Kabeln, d.h. bei Verlegung mehrerer Leitungen parallel. Außerdem: Die Arbeitszeit für die Verlegung ist bei beiden Leitungen praktisch gleich, d.h. nur der kleine Materialmehrpreis kommt zum tragen. Also was soll der Schwachsinn mit dem 1,5er Kabel. Für ein E-Herd gehört ein 2,5er rein, dann muss man auch keine Kompromisse eingehen. -
VDE 0298: Häufungsfaktor beachten! – Kabelverlegung prüfen
Häufungsfaktor VDE 0298 Teil 4
Hallo,
es ist zwar richtig, dass dies Berücksichtigt werden muss, jedoch ist dem Fragesteller hier nicht mit einfachen Antworten aus der Patsche zu helfen, sondern mit Argumenten, die er seinem Elektriker entgegnen kann.
Jetzt kommt es darauf an, wie Manni schon erwähnte, wie das Kabel zum Herd verlegt wurde.
1. Verlegeart wie schon angeprochen.
2. Im Kabelbündel mit anderen Kabeln oder alleine mit etwas Abstand.
Als Faustformel gebe ich Ihnen hier nicht die VDE Angabe mit, sondern, den Faktor 0,7, der auch bei einer Umgebungstemperatur von ca. 50 °C anzusetzen ist. Aber hier müssen Sie natürlich, bevor Sie Ihren Elektriker ansprechen, selbst wissen wie das Kabel verlegt ist.
Es würde demnach für Sie, bei der Verlegeart A gelten:
P = 230 V x 13 A x Wurzel 3 x 0,7 d.h. immer noch 3600 W
In meinen Augen keine Chance den Elektriker wg. Pfusch zur Nachbesserung zu bringen. Aber man soll ja sicher arbeiten, deshalb würde ich Ihm den Punkt abringen, einen Drehstrom-LS-Automaten mit 10 A einzubauen. Dann sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Gruß -
Herdanschluss: 1,5mm² Schönrechnen? – Leitungslänge & Verluste
Schön rechnen
Ha halt
Wie man doch immer alles schönrechnen kann ...
Unser Thomas baut doch für 4 Familien. Da werden seine Leitungslängen und Häufungen alles andere als ideal sein. Und jedes Billig-Baumartk-Fernost Herdanschlusskabel ist in 2,5. Warum wohl?
Aber wenn wir schon beim Rechnen machen wir doch mal so weiter. Der Querschnitt einer Leitung geht linear in den Widerstand ein. Der Widerstand wiederum quadratisch in die (Verlust ) Leistung. Für Laien grob überschlagen ist 1,5 halb so dick wie 2,5, hat also den doppelten Widerstand und somit die 4-fachen Verluste! gerechnet komme ich auf 2,77-fach. Verlegeart hin oder her das ist Physik und für Thomas nicht unbedingt witzig, will er doch nen warmen Herd und keine warme Wand. Darüber hinaus Hr. Bühler, stammt ihre Leistungsberechnung aus dem Bereich der symmetrischen Drehstromnetze. Ein Herd ist leider kein klassischer Drehstomverbraucher. Er bildet weder eine Sternschaltung noch eine Dreieckschaltung. Sein Leistung bezieht er immer auf den Nullleiter. Und genau dort liegt der Hase im Pfeffer. Der Nullleiter wird dermaßen belastet dass es ihm ganz warm wird. Das würde ich keinesfalls riskieren wollen. Thomas, wenn du noch die Chance hast lass das ordentlich machen.
Gruß Dieter -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Herdanschluss mit Aderleitung: 5x1,5mm² zulässig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von 5x1,5mm² Aderleitungen für den Herdanschluss in einem Mehrfamilienhaus. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Mehrheit 2,5mm² als Standard empfiehlt. Sicherheitsaspekte, VDE-Normen und die korrekte Berechnung von Leitungslängen und Häufungsfaktoren spielen eine entscheidende Rolle. Die Schallentkopplung von Heizungsrohren wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Herdanschluss: 2,5mm² Pflicht! – 5x1,5mm² unzulässig ist die Verwendung von 1,5mm² Aderleitungen für den Herdanschluss in der Regel unzulässig und entspricht nicht den gängigen Normen. Es wird dringend empfohlen, 2,5mm² Leitungen zu verwenden.
✅ Zusatzinfo: Unter bestimmten Bedingungen kann ein 5x1,5mm² Kabel für den Herdanschluss ausreichend sein, wie im Beitrag 5x1,5mm² Herdanschluss: Ausreichend? – Bedingungen & Alternativen erläutert wird. Dies hängt jedoch von Faktoren wie Verlegeart, Umgebungstemperatur und der Absicherung durch einen Drehstrom-LS-Automaten ab. Es ist ratsam, einen Elektrofachmann zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Querschnitt einer Leitung beeinflusst den Widerstand und somit die Leistungsverluste. Wie im Beitrag Herdanschluss: 1,5mm² Schönrechnen? – Leitungslänge & Verluste dargelegt, können bei längeren Leitungslängen und höheren Strömen die Verluste bei einem geringeren Querschnitt signifikant ansteigen. Dies ist besonders in Mehrfamilienhäusern mit potenziell längeren Zuleitungen relevant.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Heizungsrohren ist auf die Schallentkopplung zu achten. Wie im Beitrag Schallentkopplung: Filzband an HT-Rohren – Keine Wärmedämmung beschrieben, dient Filzband an HT-Rohren nicht der Wärmedämmung, sondern ausschließlich der Schallentkopplung an Kontaktpunkten mit anderen Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation im Mehrfamilienhaus auf die Einhaltung der VDE-Normen. Konsultieren Sie einen Elektrofachmann, um die korrekte Dimensionierung der Aderleitungen für den Herdanschluss sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Kabelverlegung und den Häufungsfaktor gemäß VDE 0298, wie im Beitrag VDE 0298: Häufungsfaktor beachten! – Kabelverlegung prüfen erläutert.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Herdanschluss, Aderleitung, Elektroinstallation, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
- … Leitungsbedarf EFHAbk.: Realistische Menge für Elektroinstallation …
- … Elektroinstallation im Einfamilienhaus: Ist der angegebene Leitungsbedarf realistisch? Tipps zur Einschätzung …
- … Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche, Angebot, Elektriker, Abzweigdosen, Kabelmenge …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10549: Herdanschluss: 5x1,5mm² Aderleitung zulässig? Rohre & Installation im Mehrfamilienhaus prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- … Elektroinstallation: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten …
- … den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und fachgerecht installiert werden. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Aderleitung, Installationsleitung. …
- … Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation im Pelletslagerraum?[br]Für die Elektroinstallation im Pelletslagerraum gelten spezielle Vorschriften, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
- … Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Vor- und Nachteile, Tipps & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Elektroinstallation, T9 Ziegel, Schlitze fräsen, Stegleitung, Rohbau, Innenausbau, Mauerarbeiten, Erfahrungen, …
- … Elektroinstallation, Rohbau, Mauerarbeiten, Innenausbau, Ziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Gartenwegbeleuchtung & Gerätehaus Strom: Erdkabel, Länge, Installation & Kosten?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
- … Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Treppenhausbeleuchtung, Elektroinstallation, Schalter anschließen, Lampen schalten …
- … von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind.[br]Verwandte Begriffe: Installationsleitung, Mantelleitung, Aderleitung. …
- … Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen[br]Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Anlagen. …
- BAU-Forum - Dach - Deckenbeleuchtung im offenen Dachstuhl: Kabel verlegen, Dichtigkeit & Risiken?
- … durch die Dachkonstruktion. Diese Fragestellung berührt mehrere sicherheitsrelevante Gewerke, insbesondere die Elektroinstallation und den Feuchteschutz. …
- … Kabel im offenen Dachstuhl mit Aufdachdämmung stellt eine komplexe Schnittstelle zwischen Elektroinstallation, Wärmedämmung, Feuchteschutz und statischer Sicherheit dar – insbesondere bei sichtbaren Balken …
- … Ein gängiges Kabel für die Elektroinstallation im Innenbereich. NYM-Kabel sind robust und für die Verlegung in trockenen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich fräsen für Elektroleitungen: Machbarkeit, Tiefe & Risiken im Altbau?
- … Elektroinstallation, Estricharbeiten, Altbausanierung …
- … Eine Elektroleitung ist ein Kabel oder eine Leitung, die zur Übertragung von elektrischer Energie dient. Sie besteht aus einem oder mehreren isolierten Drähten, die von einer Schutzhülle umgeben sind.[br]Verwandte Begriffe: Kabel, Aderleitung, Stromleitung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Herdanschluss, Aderleitung, Elektroinstallation, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Herdanschluss, Aderleitung, Elektroinstallation, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Herdanschluss: 5x1,5mm² Aderleitung zulässig? Rohre & Installation im Mehrfamilienhaus prüfen!
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Herdanschluss: 5x1,5mm² zulässig?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Herdanschluss, Aderleitung, Elektroinstallation, Mehrfamilienhaus, Rohrinstallation, Heizungsrohre, Sanitärrohre, Metallverbundrohr
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |