meine VCW240xeu spinnt total, das heißt:
Wenn die Vorlauftemperatur erreicht ist (Regler auf 7 - Temp. -Anzeige ca. 70 Grad) schaltet der Brenner ab, die Pumpe läuft 20sec. nach, dann sofort schaltet der Brenner wieder ein für ca. 3sec., Brenner schaltet sich wieder aus, dann läuft die Pumpe wieder 20sec. Brenner wieder ein - usw. usw. usw.! Dieser Rhythmus fortlaufend bis ich Sie ausschalte!
Basis-Information:
VCW installiert in einem Einfamilienhaus, ca. 140 m² auf 2 Etagen! RT ist ein 2-Punkt Regler - Betriebsart auf Stellung 2
Bereits Kontrolliert:
- Abgelesene Gas/Liter beim Einschalten der Therme: 43 Ltr. /Min.
- RT wurde abgeklemmt und nur über Vorlaufregler probiert, doch leider gleiches Fehlerhaftes Verhalten wie oben beschrieben!
- Schornsteinfeger-Messwerte sind ideal!
- Servoventile schalten gemäß Sichtprobe, das heißt Stab fährt raus und rein!
Was kann das sein, wer weiß einen Rat? Im Vorfeld vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Karsten