Hallo nochmals an die Dachexperten und alle anderen Forumsteilnehmer,
nochmal eine Frage, auch diesmal ergänzende Bilder in der Anlage, auf denen man hoffentlich alles erkennen kann.
Ist die Anbringung der Kappleiste an der Klinkerwand so korrekt? Besonderes Augenmerk bitte auf die Übergänge von einer Kappleiste zur nächsten. Außerdem sind die Leisten krumm und schief sowie eine dicke Beule im Anschlussblech.
Dachdecker meint es ist alles richtig - sein Chef hat es sich noch nicht mal angeschaut.
Würden uns auch diesmal über hilfreiche Antworten freuen.
Schöne Grüße
Wandanschluss Kappleiste so korrekt?
BAU-Forum: Dach
Wandanschluss Kappleiste so korrekt?
-
weis nicht
MfG
-
oh oh
Moin,
Einschlagdübel, Schiene am Ende nicht fixiert, teilweise anscheinend überlappend. Man sieht das aus :)
ABER: ich sehe keine Z-Folie und das beunruhigt mich wesentlich mehr als die alte Schiene.
@ar,
das ist garantiert eine Vorsatzschale - mit Holländischen Handformklinkern.
Grüße
Stefan Ibold -
Vorsatzschale ja, Z-Folie nicht sichtbar
Hallo,
an dieser Stelle steht die Vorsatzschale auf einem KS-Mäuerchen. Entsprechende Schweißbahn (Z-Folie) ist unter dem KS und deshalb nicht sichtbar.
Zu dem Bild: 1. Ich nehme an, dass es Dübel im Klinker sind; ich war bei der Montage leider nicht dabei.
2. Ob das ein Nagel ist, kann ich nicht sagen, müsste ich nachschauen.
Es handelt sich hierbei um eine mit Wolfin-Folie ausgekleidete Kehle zwischen Garagendach und Hauswand.
Tschöö
Andreas -
nee
-
Zusatzfrage?
ist das ein hinterlüftetes Mauerwerk, dann fehlen auch die Lüftungsöffnungen in der Vorsatzschale? -
Zusatzantwort:
Ist es ein Wand mit Kerndämmung, dann fehlen die Entwässerungsöffnungen!
Grüße -
Noch eine Frage
Wurde die Garage nachträglich angebaut? -
Hallo an alle, die geantwortet haben
lieben Dank für alle Antworten, nach denen wir gar nicht gefragt haben.
Die eigentliche Frage, die wir gestellt haben, wurde bis jetzt unseres Erachtens leider nicht beantwortet.
Würden uns über themenbezogene Antwort freuen.
LG -
Entschuldigung
aber die von uns gestellten Fragen dienten eher dazu, Ihnen mitzuteilen, das die Ausführung der Kappleiste gar nicht das große Problem ist.
Durch das nicht Vorhandensein der Z-Folie und der Belüftungs- bzw. Entwässerungsöffnungen (Belüftungsöffnungen, Entwässerungsöffnungen) wird Ihre darunterliegende Decke feucht werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Verblendmauerwerk nimmt sehr viel Feuchtigkeit auf, welches, wenn die Steine gesättigt sind, der Schwerkraft nach unten folgt. Wenn dieses Wasser nicht aufgehalten und nach außen zum Verdunsten geführt wird haben Sie ein Problem. -
Vielen Dank
Hallo,
erst mal vielen Dank, dass Ihr euch so viel Gedanken macht, deshalb hier noch ein paar kleine Informationen:
1. Es handelt sich um eine hinterlüftete Fassade mit folgendem Aufbau in der Senkrechten: 24 cm Porenbeton, 6 cm Kerndämmung, 5 cm Luftschicht, 10,5 cm belgischer! Klinker.
2. Im Fußbereich mit Schweißbahn zur Bodenplatte/Betondecke als Z-Folie! abgedichtet bis in ca. 1 m Höhe.
3. Im unteren Bereich anstatt Kerndämmung Styrodur mit Falz (um Feuchtigkeit von der Kerndämmung fernzuhalten).
4. Belüftungsöffnungen rundherum in der 5-ten Reihe.
5. Klinker hinter den Sparren gemauert und Lücke nicht geschlossen, um Luft durchzulassen. Zwischen den Sparren Lücke oberhalb der Klinker ebenfalls nicht geschlossen (kommt evtl. ein Schutzgitter vor).
6. An den Ecken noch offene Dehnungsfugen die aber später größtenteils geschlossen werden.
7. An der Stelle über der Garagenkehle (Nordseite des Hauses und keine Wetterseite) 80 cm Dachüberstand, sodass die Wand recht gut geschützt ist, außer bei Ausnahmewetter.
Wo ich euch evtl. recht geben muss: Zu wenig Lüftungsöffnungen an dieser Stelle über der Garagenkehle. Diese werde ich dann aber noch nachbohren. Nochmal vielen Dank für den Hinweis!
Mein Problem ist im Moment wirklich nur die Arbeit des Dachdeckers (s.a. Fallrohr-Thread).
Tschöö aus dem Bergischen
Andreas -
er will es nicht glauben
-
Nein,
nachbohren würde ich über der Kehle der Garage nichts, wenn weiter oben (unterm Dach) Lüftungsöffnungen vorhanden sind und nur eine Z-Folie am Fußpunkt existiert.
Aber wie sieht es mit Entwässerungsöffnungen aus, wenn (erst) in der 5. Reihe Lüftungsöffnungen vorhanden sind?
Bitte, Bitte noch ein Foto vom Fußpunkt.
Grüße -
Wartungsfuge
Man darauf warten, dass sie kaputt geht. Um nochmal auf den Wandanschluss zurück zu kommen. Die mangelhafte Befestigung wurde ja schon erwähnt (überlesen?). Dazu kommt noch die Silikon"Abdichtung" statt einer regenschutzleiste. Diese wird normalerweise in die Fuge des Klinkers eingearbeitet. Die Nachbarn aus NL legen dort einen Bleilappen ein.
Ist die Entwässerung (nicht Belüftung!) der Fassade dann in der Garage? Deswegen ja die Frage, ob die Garage nachträglich angebaut wurde. Dass oberhalb der Anschlussleiste keine Entwässerung ist, muss noch kein Fehler sein.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kappleiste, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzanschluss an Flachdachabdichtung
- … erreicht man durch Klemmschinen oder durch eine Verblechung mit einer sogenannten Kappleiste. Hier wird die Wand eingeschnitten und ein abgewinkeltes Blech horizontal eingeschoben …
- … vorliegenden Fall hat der putze wohl noch vor der Anpressschiene/Klemmprofil/Wandanschlussprofil aufgehört. Und denn sollte er da keineswegs eine Rinne, sondern …
- … 2) da fehlt ganz einfach die kappleiste - oder machen das die mittel-West deutschen putze? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss ist undicht
- … eigentlich übliches Schadensbild. Allerdings kann es auch genauso gut der obere Wandanschluss sein. Silikon und Acryl. mögen zwar Dauer- aber nicht ewigelstaisch sein. …
- … die Kupferwandanschlussbleche müssen im Lagenversatz zeilagig eingedichtet sein. …
- … sein. Am oberen Rand des Anschlusses muss eine Kappleite oder eine Wandanschluss-Schiene angeordnet sein. Einfach das Blech oben versiegeln geht nichht! …
- … Das Problem ist zum Beispiel der Wandanschluss. Wir wissen einfach nicht genau, wie der jetzt aussieht. …
- … nachlöten kann, dann braucht der Anschluss nicht neu. Sollte allerdings keine Kappleiste oder keine WA-Schiene angeordnet sein, dann diese neu erstellen. …
- … Versiegeln an der Oberkante der Kupferblende zum Mauerwerk/Putz gemeint (eine Kappleiste oder WA-Schiene ist bis jetzt nicht vorhanden). …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss von höherer Wand an tiefer liegendes Garagendach
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss
- … Ich habe eine Frage zu dem Wandanschluss eines Bitumendachs auf Holzschalung an einen Schornstein. Der Schornsteinkopf ca. 43x43 …
- … Ein Dachdeckermeister sagte mir, die Bitumenbahnen werden hochgeklebt und mit einer Kappleiste befestigt. Ein weiterer Dachdeckermeister will den Wandanschluss mit einem Zinkwinkel und …
- … einer Kappleiste herstellen, und anschließend die Bitumenbahnen auf das Zinkblech aufkleben, jedoch nicht …
- BAU-Forum - Dach - 13562: Wandanschluss Kappleiste so korrekt?
- … Wandanschluss Kappleiste so korrekt? …
- … Ist die Anbringung der Kappleiste an der Klinkerwand so korrekt? Besonderes Augenmerk bitte auf die …
- … Übergänge von einer Kappleiste zur nächsten. Außerdem sind die Leisten krumm und schief sowie eine dicke Beule im Anschlussblech. …
- … aber die von uns gestellten Fragen dienten eher dazu, Ihnen mitzuteilen, das die Ausführung der Kappleiste gar nicht das große Problem ist. …
- … Man darauf warten, dass sie kaputt geht. Um nochmal auf den Wandanschluss zurück zu kommen. Die mangelhafte Befestigung wurde ja schon erwähnt (überlesen …
- BAU-Forum - Dach - Norm für Höhe des Wandanschlussblechs an Gaube?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung - Kosten
- … (obere Lage Schweißbahn, beschiefert), 4 - 5 cm Kiesschüttung (15/30). Kappleisten aus Aluminium-Profil mit Kunststofflappen. Dieses Flachdach ist bei Starkregen (größer 10 …
- … geprüft. Als Fehler haben sich dann die Anschlüsse herausgestellt. Ein aufgehender Wandanschluss fehlte komplett (war nur bei starkem Westwind ein Problem). Der Dachabfluss …
- … kosten nun mal rund 12 - 18 DM/m². Dazu noch Wandanschlussschienen (bis 40 DM/m), Abdeckprofile (bis 100 DM/m), Gully …
- BAU-Forum - Dach - Schichtstücke?
- … beim Erneuern des Wandanschlusses wurde laut Angebot ein Wandabschluss mit Schichtstücken und Kappleiste hergestellt. …
- … Zuim Begriff Kappleiste hatte ich mir auch vorgestellt, dass diese ins Mauerwerk eingreifen, so …
- … Diese Kappleiste ist nicht für die Unterputzmontage geeignet, sondern, wie vorhanden, für Aufputz. …
- BAU-Forum - Dach - Wandanschluss
- … Wandanschluss …
- … ich sag mal so, es scheint eine etwas merkwürdige Verarbeitung zu sein. Mit einer Wandanschluss-Schiene ist das sicherlich OK. Profile, die in die Fugen …
- … Wandanschluss …
- … auf der linken Seite (parallel zum First ) ist nur ein Blech vorhanden, dass wie eine Kappleiste abgekantet ist. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach; dauerhafter Wandanschluss
- … Flachdach; dauerhafter Wandanschluss …
- … Wie sieht ein dauerhafter! Anschluss einer Abdichtungsbahn (PVC/Alcor ...) an eine senkrechte, geputzte Wand aus. Reicht es aus, die Anschlussbahn hochzuziehen, zu verkleben und dann mit einer Kappleiste zu befestigen? Diese Kappleiste wiederum soll oben mit Silikon abgedichtet …
- … werden. Konkret: Wie dick muss die Kappleiste (Kupfer) sein, um als biegesteif zu gelten? Ist der Abschluss mit …