Kanalrohr in der Wand berührt Betonstahl
BAU-Forum: Bauphysik
Kanalrohr in der Wand berührt Betonstahl
Ein PP-Rohr führt in der Giebelwand vom Dach (Solarzelle) bis in den Keller. Das Rohr wurde zwischen die Bewehrung der Wand gestoßen und berührt innere und äußere Bewehrung (vgl. Bild).
Kann Dampfdiffusion durch die Wand, an den Berührungsstellen von Bewehrung und Rohr zu einem Korrosionsproblem der Eisen im Beton führen?
Vielen Dank für Ihren Kommentar,
Baufritz.
-
Betonüberdeckung
Hallo,
das ist weder richtig geplant noch ausgeführt.
Viel wichtiger ist die Mangelhafter Betonüberdeckung der Äußere und innere Bewehrung.
MfG -
Betonüberdeckung bei Rohr in Wand
Guten Tag,
Die Betonüberdeckung der Bewehrung ist (sollte) gegen Wand außen und innen 2 cm sein, siehe Abstandhalter im Foto. Das entspricht der Vorgabe des Statikers im Bewehrungsplan.
Könnten Sie mir erklären, was denn weder richtig geplant noch ausgeführt wurde. Bezieht sich Ihre Aussage auf die Montage des Rohrs oder der Eisen?
Ich denke schon, dass zwischen Rohr und Bewehrung ein minimaler Abstand für die Betonüberdeckung des Stahls erforderlich ist. Jedoch ist der Wandquerschnitt von 17.5 cm zu gering für eine größere Spreizung von der innern zur äußeren Bewehrung. War Ihr Kommentar so angedacht. Kann ich Baupfusch geltend machen?
Vielen Dank für Ihren geschätzten Gegenbericht.
Baufritz. -
Betonüberdeckung zwischen Rohr und Bewehrung
Hallo,
habe ich das richtig verstanden das die Betonwand 17,5 cm ist?
Dort ist eine 100er Rohr verlegt?
Das Rohr reduziert die statische Aufbau des Betonwandes drastisch. Ich nehme an bei 17,5 cm Wandstärke wird es äußerlich abgedichtet? Durch Erddruck wird mit großer Sicherheit dort Risse geben.
Ob es Baupfusch ist soll der Planer und Ausführende sagen.
MfG -
Was wäre die Alternative?
>Kann Dampfdiffusion durch die Wand, an den Berührungsstellen von Bewehrung und Rohr zu einem Korrosionsproblem der Eisen im Beton führen?
Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass es kaum dazu kommen dürfte und auch gar nicht dazu kommen kann.
> Ein PP-Rohr führt in der Giebelwand vom Dach (Solarzelle) bis in den Keller.
Warum braucht man für Solarthermie ein 100er Rohr? Hätte da nicht auch ein 80er oder 70er Rohr gereicht?
Fällt mir dabei gerade so ein:
Wie der solare Effizienz-Schwindel in Deutschland durch Geheimakten, Psychiatrisierungen eines Bürgers und eine bedenkliche Allianz zwischen Politik, Medien, Verbraucherschutz und Justiz vertuscht wird.Wenn es eine Innenwand ist, dann ist es ohnehin egal.
Liegt es in der Außenwand und ist das Rohr außen wärmer wie die Umgebungstemperatur der anliegenden Bauteile, dann ist es auch egal.
In der Statik wird es ja berücksichtigt sein.
Da es vor 50-100 Jahren noch keine Solarthermieanlagen mit entsprechenden Bauweisen gab und evtl. auch noch keine 100er PP-Rohre gibt es im Grunde keine Erfahrungswerte.
Ihr Rohr ist also der Erfahrungswert, der innerhalb der nächsten 150 Jahre an Erfahrung geliefert wird.
Eine andere Sache ist eben was innerhalb der nächsten 150 Jahre an diesem Bau Aufgrund des Rohres geschehen kann und wann mit Schäden zu rechnen wäre. Ich kann mir kaum Probleme vorstellen, denn es sind immerhin auf jeder Seite des Rohres insgesamt noch fast 4 cm Beton.
Auf jeden Fall gibt es wesentlich schlimmeren Baupfusch, der derzeit aber schon seit zig Jahren als (übelster) Baumangel bekannt ist und zu richtig perversen Schäden führt, welche hier im Verhältnis nur gering wären, da nur punktuell entlang des Rohres auftretend wären.
Entsprechend müsste man sich ja auch selbst überlegen was die Alternative ist, denn in der Wohnung möchte man ein solches Rohr nicht haben? Falls es kein Problem ist, dann könnte man ja mit dem Bauleiter/Architekt darüber sprechen und dann geht halt ein schwarzes PP-Rohr durch die Wohnung.
Zukünftig (Kondenswasser etc.) Probleme mit dem Rohr, dann von oben Beton rein und das neue Rohr durch die Wohnung verlegt und evtl. einen tapezierte Spanplattenkasten drum rum ... -
Schlimmeren Baupfusch
Danke + Hallo,
"Auf jeden Fall gibt es wesentlich schlimmeren Baupfusch"
Freilich, das Eisen am Rohr wird nicht akut rosten.
Die Bauweise ist aber Ausdruck von Gleichgültigkeit.
Bin drum mal auf die Suche gegangen und habe sogleich freiliegende Armierung im Frostriegel gefunden (siehe Foto) und der Rohrboden der Drainage ist auch noch mit Zementleim verklebt. Die Versinterung lässt Grüßen.
So viel für schlimmer ... -
Schlimmeren Baupfusch
Fotoanhang -
Schlimmeren Baupfusch
Das Kanalrohr führt im Erdgeschoss durch eine Backsteinwand (siehe Foto). In meiner Ansicht gehört Bewehrungsstahl für Beton nicht ins Backsteinmauerwerk. Das Eisen findet dort zum Rosten die perfekte Umgebung. -
Schlimmeren Baupfusch
Hallo,
Der Gerüstbauer hat seine Konstruktion in den Betonwänden verankert. Beim Bohren in der Wand ist man mehrfach auf die Bewehrung gestoßen. Dadurch entstanden ca. zwei Dutzend Löcher mit angebohrter Bewehrung, diese rostet (siehe Foto).
Was ist zu tun? Abdichten, wie und womit?
Besten Dank für Ihren Hinweis. -
Auffüllen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Kanalrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … für Heizungsanlagen. Es muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Belüftung erfüllen.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Lagerraum, Brennstofflager. …
- … werden. Sie müssen stabil und dicht sein, um Staubentwicklung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Förderschlauch, Füllleitung, Pelletförderung. …
- … für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie sind hitzebeständig und chemisch resistent.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Temperaturbeständigkeit. …
- … KG-RohrKG-Rohre sind Kanalgrundrohre aus Kunststoff, die für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet werden. Sie sind robust und langlebig.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, Erdverlegung. …
- … und durch eine Zündquelle entzündet wird. Sie kann verheerende Schäden verursachen.Verwandte Begriffe: Verpuffung, Explosion, Brennbarer Staub. …
- … besteht aus einer spiralförmigen Wendel, die sich in einem Rohr dreht.Verwandte Begriffe: Schneckenförderer, Pelletförderung, Transporttechnik. …
- … führen. Bei brennbaren Materialien wie Pelletstaub kann dies eine Explosion auslösen.Verwandte Begriffe: Elektrostatik, Funkenbildung, Zündquelle. …
- … hängen von der Länge der Verlängerung, dem Material und dem Aufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- … 🔗 Verwandte Themen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
- … in der Regel aus Kupferrohren und ist mit einer Dämmung versehen.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, Solarflüssigkeit …
- … Er wird häufig zur Dämmung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und Behältern verwendet.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kautschuk, Isolierung …
- … Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Kunststoff oder Metall bestehen.Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Kabelkanal, Trägerprofil …
- … entwickelt wurde. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Kanalrohr …
- … verwendet, um den Vor- und Rücklauf in einem Bauteil zu führen.Verwandte Begriffe: Doppelrohr, Vorlauf, Rücklauf …
- … eines Objekts. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.Verwandte Begriffe: Isolation, Wärmedämmung, Schallschutz …
- … KupferrohrKupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die in der Sanitär- und Heizungstechnik weit verbreitet sind. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und gut zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Metallrohr, Sanitärrohr, Heizungsrohr …
- … 🔗 Verwandte Themen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … für einen Kamin zuführt. Das Rohr läuft in der Ecke Kellerwand/Kellerdecke. Aus optischen und wärmetechnischen Gründen soll dieses Rohr hinter einer …
- … Sie ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kamins.Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Zuluftleitung …
- … Erdreich verwendet werden. Sie sind robust und beständig gegen viele Chemikalien.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Kanalrohr …
- … Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
- … Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Rohren angebracht.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz …
- … von hinten. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation …
- … verschiedene Klassen eingeteilt, von A (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar).Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Entflammbarkeit, Brandverhalten …
- … Im vorliegenden Fall dient sie dazu, das Kaminzuluftrohr optisch zu verbergen.Verwandte Begriffe: Verkleidung, Vorsatzschale, Verblendung …
- … 🔗 Verwandte Themen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … in einer Kiesschicht verlegt werden, um das Wasser aufzunehmen und abzuführen.Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Untergrundentwässerung …
- … Dachflächen und anderen befestigten Flächen. Sie umfasst Fallrohre, Dachrinnen und Regenwasserleitungen.Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Oberflächenentwässerung, Niederschlagswasserableitung …
- … Leitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht …
- … dem Abwasser zu filtern. Er verhindert Verstopfungen und Beschädigungen der Leitungen.Verwandte Begriffe: Sedimentationsbecken, Absetzbecken, Vorklärung …
- … Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung.Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerungsrohr …
- … im Boden verwendet wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Drainage.Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr …
- … der Entwässerung, die Auswahl der Materialien und die Berechnung der Rohrquerschnitte.Verwandte Begriffe: Dränplanung, Kanalplanung, Siedlungsentwässerung …
- … ? Verwandte Themen …
- … Wenige Öffnungen aus 1 m Brunnenringen bzw. Kanalrohren sind eher zum Reinigen geeignet. Einen solchen Reinigungsschacht können Sie …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10541: Kanalrohr in der Wand berührt Betonstahl
- … Kanalrohr in der Wand berührt Betonstahl …
- … Ein PP-Rohr führt in der Giebelwand vom Dach (Solarzelle) bis in den Keller. Das Rohr wurde …
- … zwischen die Bewehrung der Wand gestoßen und berührt innere und äußere Bewehrung (vgl. Bild). …
- … Kann Dampfdiffusion durch die Wand, an den Berührungsstellen von Bewehrung und Rohr zu einem …
- … Betonüberdeckung bei Rohr in Wand …
- … Die Betonüberdeckung der Bewehrung ist (sollte) gegen Wand außen …
- … Abstand für die Betonüberdeckung des Stahls erforderlich ist. Jedoch ist der Wandquerschnitt von 17.5 cm zu gering für eine größere Spreizung von …
- … habe ich das richtig verstanden das die Betonwand 17,5 cm ist? …
- … reduziert die statische Aufbau des Betonwandes drastisch. Ich nehme an bei 17,5 cm Wandstärke wird es äußerlich abgedichtet? Durch Erddruck wird mit großer …
- … >Kann Dampfdiffusion durch die Wand, an den Berührungsstellen von Bewehrung und Rohr zu einem Korrosionsproblem der …
- … > Ein PP-Rohr führt in der Giebelwand vom Dach (Solarzelle) bis in den Keller. …
- … Wenn es eine Innenwand ist, dann ist es ohnehin egal. …
- … wand und ist das Rohr außen wärmer wie die Umgebungstemperatur der anliegenden …
- … Das Kanalrohr führt im Erdgeschoss durch eine Backsteinwand (siehe Foto). In meiner …
- … hat seine Konstruktion in den Betonwänden verankert. Beim Bohren in der Wand ist man mehrfach auf die Bewehrung gestoßen. Dadurch entstanden ca. zwei …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kanalrohrentlüftung im Passivhaus
- … Kanalrohrentlüftung im Passivhaus …
- … Lassen Sie sich das Ding nicht in die Wand einmauern oder sonst wie hinter die luftdichte Schicht setzen. Dazu …
- … Baut man den Belüfter in die Vorwandinstallation ein, reicht dann die Luft, die durch den Zwischenraum zwischen …
- … Spültaste und Wand durchzischen kann, um dem Belüfter genügend Luft zu bieten, oder braucht man da eine zusätzliche Öffnung in der Vorwand? …
- BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss
- … in Richtung Straße gezogen wurde und das von der Stadt verlegte Kanalrohr abgeschnitten wurde um das starke Gefälle dieses Rohres auf die gesamte …
- … meist endet die Leistungspflicht an der hausaußenwand. wenn also - der Bauleiter der fa. x die kanalHöhe (Straße) …
- … s Bauwerk überträgt? ... hier ging's vielleicht durch etwas Mehraufwand noch mal gut ... was wär gewesen wenn der Kanal z.B. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr
- … Ich möchte meine neue Weiß-Haupt-Heizung an die Kellerwand hängen. Leider habe ich bisher keinen Kamin. Der Verkäufer hat mir …
- … Plastikrohr braucht. Ich habe an der Stelle noch ein nichtbenutztes dickes Kanalrohr, das oben zum Dach hinaus führt. Von der Dicke käme das …
- … Welche Farbe hat denn das alte Kanalrohr? Im wesentlichen müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht 2 Materialien, …
- BAU-Forum - Innenwände - breiten Spalt verschließen?
- … beim Rohbau wurde eine Innenwand nur bis 25 cm Abstand zur Außenwand gemauert, um in …
- … man sich eine Zugangsmöglichkeit zu den Rohren offenhalten (eine Reinigungsöffnung im Kanalrohr ist vorhanden)? Gibt es eine Alternative zum Zumauern? Es handelt sich …
- … um eine 24er Ziegelwand. Ich befürchte, dass nach dem Vermauern und Putzen Risse im Putz …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalrohrreinigung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Kanalrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Kanalrohr" oder verwandten Themen zu finden.