Hallo,
wir möchten den Überlauf einer Regenwasser-Zisterne (Beton, 6000 Liter) in eine Versickerung leiten.
Könnte man die sowieso für die Zisterne ausgehobene größere Grube zur Versickerung verwenden, wenn man diese mit grobem Schotter auffüllt und zur Erdoberfläche mit einer ca. 50 cm starken "fetten" Lehmschicht abdeckt, damit kein Oberflächenwasser in die "Sickergrube" eindringen und die Zisterne so eventuell zum Aufschwimmen bringen kann?
Diese Lehmsorte ist verdichtet so gut wie wasserundurchlässig.
Tiefer unten sind andere Bodenschichten, die das Wasser versickern lassen.
Die Gefahr des Aufschwimmens besteht ja eigentlich nur, wenn der Wasserstand außerhalb erheblich höher ist, als innerhalb der Zisterne.
Wenn aber nur der Zisternenüberlauf in die Versickerung gelangen kann, ist die Zisterne immer voll, bevor außen überhaupt Wasser ansteigen kann.
Ist da irgendwo ein Denkfehler, oder würde das so funktionieren?
Gruß
Thomas
  • Name:
  • Thomas
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unzureichende Versickerung kann zu Rückstau und Aufschwimmen der Zisterne führen.

    🔴 Gefahr: Bei fehlerhafter Ausführung besteht die Gefahr von Schäden an der Zisterne und der Umgebung.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Idee, den Überlauf einer Zisterne in die Baugrube mit Schotter zu leiten, kritisch. Eine solche Lösung kann problematisch sein, besonders bei einer Lehmschicht im Untergrund.

    🔴 Gefahr: Eine Lehmschicht kann die Versickerung stark behindern, was zu einem Rückstau und im schlimmsten Fall zum Aufschwimmen der Zisterne führen kann. Das Gewicht des Wassers in der Zisterne wirkt dem entgegen, aber bei hohem Grundwasserstand und geringem Zisternenfüllstand besteht dennoch die Gefahr.

    Ich empfehle folgende Vorgehensweise:

    • Bodenbeschaffenheit prüfen: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Durchlässigkeit des Bodens zu bestimmen.
    • Dimensionierung der Versickerungsanlage: Die Versickerungsanlage muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufnehmen zu können.
    • Alternativen prüfen: Erwägen Sie alternative Versickerungsmethoden wie Rigolenversickerung oder Flächenversickerung.

    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Entwässerungstechnik hinzu, um eine sichere und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasseranlage, Wasserspeicher
    Versickerung
    Die natürliche oder künstliche Ableitung von Wasser in den Untergrund. Versickerung dient dazu, den Grundwasserspiegel aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Rigolenversickerung, Flächenversickerung, Sickergrube
    Lehmschicht
    Eine Bodenschicht, die hauptsächlich aus Lehm besteht. Lehm hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit und kann die Versickerung von Wasser behindern.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenbeschaffenheit, Wasserdurchlässigkeit
    Sickergrube
    Eine Grube, die mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Wasser dient. Sickergruben werden häufig zur Ableitung von Regenwasser oder Abwasser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigolenversickerung, Drainagesystem
    Aufschwimmen
    Das Anheben eines Objekts (z.B. einer Zisterne) aufgrund von Auftriebskraft, die durch Wasser verursacht wird. Aufschwimmen kann auftreten, wenn der Grundwasserstand hoch ist und das Objekt ein geringes Eigengewicht hat.
    Verwandte Begriffe: Auftrieb, Grundwasserstand, Wasserdruck
    Rigolenversickerung
    Eine unterirdische Versickerungsanlage, bei der das Wasser in einer mit Kies oder Schotter gefüllten Grube (Rigole) gesammelt und langsam an den Untergrund abgegeben wird.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Sickergrube, Drainagesystem
    Flächenversickerung
    Eine Methode zur Versickerung von Wasser, bei der das Wasser auf einer dafür vorgesehenen Fläche verteilt und dort langsam im Boden versickert.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Oberflächenentwässerung, natürliche Versickerung

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Rigolenversickerung?
      Eine Rigolenversickerung ist eine unterirdische Speicher- und Versickerungsanlage, bei der das Regenwasser in einer mit Kies oder Schotter gefüllten Grube gesammelt und langsam an den Untergrund abgegeben wird. Sie ist eine effektive Methode zur Regenwasserversickerung, besonders bei begrenztem Platzangebot.
    2. Wie funktioniert eine Flächenversickerung?
      Bei der Flächenversickerung wird das Regenwasser auf einer dafür vorgesehenen Fläche verteilt und versickert dort langsam im Boden. Diese Methode eignet sich besonders für durchlässige Böden und größere Grundstücke.
    3. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Bodens, bei der unter anderem die Bodenart, die Wasserdurchlässigkeit und der Grundwasserstand ermittelt werden. Es ist wichtig, um die Eignung des Bodens für eine Versickerungsanlage zu beurteilen und die Anlage richtig zu dimensionieren.
    4. Was bedeutet Aufschwimmen einer Zisterne?
      Aufschwimmen einer Zisterne bedeutet, dass die Zisterne aufgrund von hohem Grundwasserstand und geringem Eigengewicht nach oben gedrückt wird. Dies kann zu Schäden an der Zisterne und den Anschlussleitungen führen.
    5. Welche Rolle spielt die Lehmschicht bei der Versickerung?
      Eine Lehmschicht im Untergrund kann die Versickerung von Wasser stark behindern, da Lehm eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Dies kann zu einem Rückstau des Wassers und einer unzureichenden Entwässerung führen.
    6. Wie dimensioniert man eine Versickerungsanlage richtig?
      Die Dimensionierung einer Versickerungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der angeschlossenen Fläche, der durchschnittlichen Niederschlagsmenge und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Ein Fachmann kann die Anlage entsprechend den örtlichen Gegebenheiten berechnen und dimensionieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Versickerung des Zisternenüberlaufs?
      Neben der Versickerung gibt es auch die Möglichkeit, den Zisternenüberlauf in die Kanalisation einzuleiten oder ihn für andere Zwecke zu nutzen, z.B. zur Bewässerung des Gartens.
    8. Was ist bei der Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation zu beachten?
      Bei der Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation sind die örtlichen Vorschriften und Gebühren zu beachten. In vielen Gemeinden wird eine separate Gebühr für die Einleitung von Regenwasser erhoben.

    🔗 Verwandte Themen

    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie man Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Gartenpflege nutzen kann.
    • Dimensionierung von Zisternen
      Welche Faktoren bei der Auswahl der richtigen Zisternengröße zu berücksichtigen sind.
    • Genehmigungspflicht für Versickerungsanlagen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Versickerungsanlagen.
    • Reinigung von Regenwasser
      Methoden zur Reinigung von Regenwasser für die Nutzung im Haushalt.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über staatliche und kommunale Förderprogramme zur Unterstützung der Regenwassernutzung.
  2. Zisternenüberlauf-Versickerung: Weiterführende Infos

    hier geht es weiter
  3. Zisternen-Aufschwimmen: Expertenmeinungen erwünscht!

    Hat hier auch niemand Bedenken wegen Aufschwimmen der Zisterne?
    Ich hätte gerne noch weitere Meinungen gehört, vielleicht kann Herr Steinle oder einer der anderen Zisternen-Experten noch was dazu sagen?
    Gruß
    Thomas
  4. Zisternen-Statik: Keine Bedenken wegen Aufschwimmen

    Keine Bedenken
    Eine Stahlbetonzisterne mit 6 m³ hat ein Gewicht von ca. 5 t, 1,10 m Radius und ca. 2,0 m Nutztiefe. Würde man sie in einen See stellen, würde sie schwimmen und eintauchen bis ca. 1,32 m, dann würden die 5 t verdrängt sein. [5 t: (3,14x (1,10x1,10) ] = 1,32 m
    Umgekehrt bedeutet das, extrem vereinfacht, dass das Wasser in der Sickergrube um die Zisterne bis auf 1,32 m steigen müsste um Schaden anzurichten. Und das bei völlig leerer Zisterne.
    Eigentlich eine unwahrscheinliche Konstellation. Ich selbst hätte keine Bedenken, zumal die Zisterne ja erstmal gefüllt wird bevor sie Wasser in die Versickerung abgibt.
    Wie hoch nun die tatsächlich zulässige Eintauchtiefe der Zisterne sein darf (im leeren Zustand), kann Ihnen nur Ihr Lieferant verbindlich zusichern, da nur er sagen kann, inwieweit die Zisterne die dann entstehenden Druckkräfte aufnehmen kann. Das spielt aber sicherlich nur bei hohem Grundwasserstand oder Schichtenwasser eine Rolle.
    Die angesprochene Lehmschicht über der Versickerung würde ich weglassen. Dann würde das Wasser eben neben der Versickerung ins Erdreich gelangen und dort die Sättigung erhöhen, was wiederum zu einem lagsameren Abfließen aus der Versickerung führt. Bei leerer Zisterne wird im Regenfall sicherlich mehr Wasser über den Filter in die Zisterne eingebracht als über die nicht versiegelte Oberfläche in die Versickerung, wo es ja auch sofort ins Erdreich abgeführt wird.
    Haben Sie diese Art der Versickerung mit Ihrer Unteren Wasserbehörde schon abgesprochen? Der Boden der Zisterne wird ca. 3 m unter OK-Rasen sein. Wenn das auch UKAbk.-Versickerung werden soll, könnte es Schwierigkeiten mit der Genehmigung geben.
    Brendler-Regenwassernutzung
  5. Zisternen-Druckkräfte: Berechnung & Unbedenklichkeit

    Hallo Peter, die Auftriebsberechnung kann ich nachvollziehen und ...
    Hallo Peter,
    die Auftriebsberechnung kann ich nachvollziehen und habe das auch in etwa schon erwartet (geschätzt Pi mal Daumen).
    Die Druckkräfte auf die Zisterne halte ich für unproblematisch, da von innen ja auch Druckkräfte wirken, die eigentlich immer höher sind (wg. Füllstand der Zisterne) als die außerhalb. Der effektive Druck von innen nach außen wird dadurch kleiner sein, als ganz ohne Versickerung.
    Mittlerweile habe ich ein sehr ähnliches System von der Fa. Mall gefunden.
    Ein Bild davon gibt es hier:

    Ist eine Ummantelung des Schotters mit Geotextilvlies erforderlich? Genügt es eventuell nur oben ein Vlies drauf zu legen oder kann man es vielleicht sogar ganz weglassen?
    Besteht eigentlich die Gefahr, den Boden so aufzuweichen, dass sich die Zisterne "setzten" könnte und damit die Verrohrung beschädigt wird?
    Sollte man einen Kontrollschacht für die Versickerung vorsehen (evtl. auch wg. Puffervolumen), oder genügt es, ein paar Meter Dränage-Wellrohr im Schotter zu verlegen?
    Mit welchen Schwierigkeiten durch die Wasserbehörde muss ich rechnen, und was hat das mit der Unterkante (Tiefe) der Versickerung zu tun?
    Gruß
    Thomas

  6. Versickerung: Grundwassergefährdung & Behördenauflagen

    Grundwasser und mehr
    Hallo Thomas,
    Grundwasser
    um zu verhindern, dass verschmutztes Oberflächenwasser ins Grundwasser eingeleitet wird, werden Mindestabstände zwischen UKAbk.-Versickerung und max. Grundwasserstand gefordert.
    Idealfall wäre die Einleitung in eine Mulde, das Wasser durchließt so die "belebte Bodenzone" und wird dort optimal gereinigt. Deshalb (von Seiten der Unteren Wasserbehörde) genehmigungsfrei.
    Das Gegenteil die Schachtversickerung, bei der UK-Schachtsohle 2-3 m tief liegt mit entsprechend geringer Reinigungsleistung. Das wird i.d.R. von der UWB nicht toleriert.
    FLIESS
    verhindert in der Übergangsschicht zwischen Kies und Erdreich, dass dieses mit der Zeit in den Kies eingewaschen wird.
    PUFFERVOLUMEN
    Eine Versickerungsanlage wird so berechnet, dass sie i.d.R. das eingeleitete Wasser abführt, aber dennoch in einem definierten Zeitraum auch einmal überlaufen darf. (Bei "0-Überlauf" müsste sie extrem größer dimensioniert werden)
    In Ihrem Planungsstadium sollte Sie sich Ihre Anlage einmal durchrechnen lassen, nur so bekommen Sie eine Vorstellung von den zu erwartenden Größenordnungen bei unterschiedlicher Anlagengestaltung. Sie müssen ja auch noch Mindestabstände zum Keller und zur Grundstücksgrenze einhalten, die bei einer Versickerung z.B. im Vorgarten meist nicht einzuhalten sind.
    Sie benötigen zur Berechnung:
    Ihre überbaute Fläche
    die örtliche Regenspende (Ihr Tiefbauamt)
    den kf-Wert Ihres Bodens (Versickerungsfähigkeit)
    Grüße
    Brendler-Regenwassernutzung
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Zisternenüberlauf sicher versickern: Risiken und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Ableitung von Zisternenüberlauf in eine Versickerungsanlage unter Berücksichtigung von Risiken wie Aufschwimmen der Zisterne und Grundwassergefährdung. Es werden Berechnungen zur Statik der Zisterne angestellt und alternative Versickerungsmethoden diskutiert. Die Einhaltung von Behördenauflagen zum Schutz des Grundwassers ist ein zentraler Aspekt.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Versickerung: Grundwassergefährdung & Behördenauflagen wird auf die Notwendigkeit von Mindestabständen zwischen der Unterkante der Versickerungsanlage und dem maximalen Grundwasserstand hingewiesen, um eine Verunreinigung des Grundwassers zu verhindern.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zisternen-Statik: Keine Bedenken wegen Aufschwimmen erläutert anhand einer vereinfachten Berechnung, dass bei einer Stahlbetonzisterne mit 6 m³ Fassungsvermögen und einem Gewicht von ca. 5 Tonnen keine unmittelbare Gefahr des Aufschwimmens besteht.

    📊 Fakten/Zahlen: Die Auftriebsberechnung im Beitrag Zisternen-Druckkräfte: Berechnung & Unbedenklichkeit zeigt, dass die Druckkräfte auf die Zisterne durch den Füllstand im Inneren in der Regel höher sind als die äußeren Druckkräfte, wodurch das Risiko einer Beschädigung minimiert wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer Versickerungslösung sollte eine detaillierte Prüfung der örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit) erfolgen und die Genehmigung der zuständigen Behörden (Untere Wasserbehörde) eingeholt werden. Weitere Informationen zur Planung und Ausführung finden Sie im Beitrag Zisternenüberlauf-Versickerung: Weiterführende Infos.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Keller - Drainage & Zisterne an Mischwasserkanal: Rückstausicherung nötig? Kosten, Vorschriften, Architekt?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Entwässerungsplanung: Kosten, Bodengutachten & Regenwassernutzung – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Zisterne für Gartenbewässerung – Lohnt sich die Investition wirklich?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr: Hebewerk, Rückstauklappe oder Pumpe? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Betonzisterne mit Sickerschacht – Drainageanschluss bedenklich?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Rigole versickert nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zisternen-Überlauf?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf im Garten: Schutz vor Frost, Kleintieren & Schäden?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10589: Zisternenüberlauf in Versickerung leiten: Risiken, Lehmschicht & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Zisternenüberlauf in Versickerung leiten: Risiken, Lehmschicht & Alternativen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Zisternenüberlauf sicher versickern
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht, Sickergrube, Aufschwimmen, Zisterne, Entwässerung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼