Warmwasserboiler instalation
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Warmwasserboiler instalation
Ich habe acht Badezimmer in einem meiner Hotelblocks, dafür habe ich zentral 6 x 150 lt Boiler insttaliert. Drei für den unteren Bereich, drei für Oberen. Meine Frage ist jetzt, wie habe ich die beste Ausnutzung der Speicherkapazität, wenn ich die Boiler parralel schalte oder in Serie.
Weiterführende Links:
-
Leitungsdruck?
Ich gehe mal davon aus dass alle 8 Bäder an einer hoffentlich ausreichend dimensionierten Wasserleitung (vor und nach dem Boiler) hängen (1 1/2"). Weiterhin nehme ich mal an, dass die Zuläufe und Abläufe der Boiler nur max 3/4" aufweißen.
In dem Fall ist es wahrscheinlich sinnvoller die Boiler parallel (nach Tichelmann) zu schalten. Hier werden alle Boiler gleichmäßig mit geringer Strömungsgeschwindigkeit entladen.
Problematisch könnte allerdings sein, dass alle dann auch gleichzeitig einschalten. Sofern es E-Boiler sind muss dann auch die Verkabelung und Absicherung entsprechend betrachtet und ausgeführt werden.
Gruß