Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?

Hallo liebes Forum,
wir sind nun stolze Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und die Anlage mir auch noch anzeigt wie viele Stunden sie Warmwasser gemacht hat und wie viel sie geheizt hat, habe ich mir mal die Mühe gemacht den Verbrauch zu ermitteln. Dabei sind Zahlen rausgekommen die mir die Haare zu Berge stehen lassen.
Bei kälteren Temperaturen (-5) ist der Stromverbrauch für Heizung auf 18-19 kWh/Tag gestiegen und was noch schlimmer ist der für Warmewasser liegt bei ca. 15-17 kWh/Tag. Ich habe mal ausgerechnet, dass diese Energie bei einem Wirkungsgrad von 1 ausreicht um ca. 300 l Wasser warm zu machen. Die Energieausnutzung der WP ist also schlechter als die direkte Beheizung.
Nun meine Frage. Sind solche Werte normal, oder kann es sein, dass meine Anlage da ein Problem hat und ich den Installateur wieder ins Haus bitten darf?
Danke
  • Name:
  • Peter Luthardt
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile den Energieverbrauch einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem KfW40-Haus anhand verschiedener Faktoren. Der Stromverbrauch hängt stark von der Außentemperatur, der Warmwasserbereitung und der Effizienz der Anlage ab.

    Typische Werte: Der Stromverbrauch variiert je nach Heizlast des Hauses und dem Warmwasserbedarf. Ein guter Wert für die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt bei 3,5 bis 4,5. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe 3,5 bis 4,5 kWh Wärme aus 1 kWh Strom erzeugt.

    Mögliche Probleme: Ein hoher Stromverbrauch kann auf folgende Probleme hindeuten:

    • Falsche Einstellung der Heizkurve
    • Undichte Fenster oder mangelhafte Dämmung
    • Ineffiziente Warmwasserbereitung
    • Defekte oder falsch dimensionierte Wärmepumpe

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe, lassen Sie die Dämmung des Hauses prüfen und ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die Effizienz der Anlage zu optimieren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft bezieht und zum Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien
    Jahresarbeitszahl (JAZ)
    Das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Stromverbrauch über ein Jahr.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung
    KW40 Haus
    Ein energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus
    Heizkurve
    Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Thermostat
    Warmwasserbereitung
    Die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Stromverbrauch
    Die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder eine Anlage verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistung, Kilowattstunde
    Heizlast
    Die benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe senken?
      Überprüfen Sie die Heizkurve, optimieren Sie die Warmwasserbereitung, dämmen Sie das Haus besser und lassen Sie die Wärmepumpe regelmäßig warten.
    2. Was ist eine gute Jahresarbeitszahl (JAZ) für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Eine gute JAZ liegt zwischen 3,5 und 4,5. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    3. Wie oft sollte ich meine Luft-Wasser-Wärmepumpe warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
    4. Was bedeutet KW40?
      KW40 steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau 40. Ein KW40 Haus verbraucht nur 40% der Energie eines Referenzneubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    5. Welche Auswirkungen hat die Außentemperatur auf den Stromverbrauch?
      Je niedriger die Außentemperatur, desto mehr Energie benötigt die Wärmepumpe, um das Haus zu heizen.
    6. Kann ich den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe selbst messen?
      Ja, mit einem separaten Stromzähler können Sie den Verbrauch genau erfassen und überwachen.
    7. Was tun, wenn die Wärmepumpe ungewöhnliche Geräusche macht?
      Ungewöhnliche Geräusche können auf einen Defekt hindeuten. Ich empfehle, umgehend einen Fachmann zu kontaktieren.
    8. Wie optimiere ich die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe?
      Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein und nutzen Sie Zeitprogramme, um die Aufheizzeiten zu optimieren.

    🔗 Verwandte Themen

    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
    • Dämmung verbessern
      Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll und wie viel Energie kann man sparen?
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerungssysteme für eine effiziente Heizungsregelung.
  2. KW40 Haus: Dämmung – Realität vs. Berechnung?

    Ein kfw 40 Haus ...
    Ein kfw 40 Haus ein wirkliches (also gut gedämmt?) oder eines über Technik (also Rechenkünstler am Werk)?
    Was steht im EnEVAbk.-Nachweis?
  3. KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster

    Dämmung
    Erst mal Danke.
    Einen EnEVAbk.-Nachweis haben wir noch nicht, da die Außenanlagen noch nicht fertig sind und der Bauunternehmer zu viel zu tun hat.
    Der Blower-Door-Test steht auch noch aus.
    Aber ich denke die Dämmung passt schon.
    24 Ziegelwand mit 20 cm Vollwärmeschutz auch im Keller
    3-fach Verglasung
    Kellerboden gedämmt.
    auch das Dach ist gedämmt. ca. 30 cm Glaswolle oder so was ähnliches.
    In wie weit jetzt alles eingehalten wurde kann ich nicht wirklich sicher sagen.
    • Name:
    • Peter Luthardt
  4. Heizlastberechnung: EnEV-Nachweis – WP-Dimensionierung prüfen!

    Sorry, einen vergessen ...
    Sorry, einen vergessen Heizlastberechnung? Und wenn ich lese, EnEVAbk.-Nachweis gibt es noch nicht ...
    Aaaaah ja ...
    Versuchen wir mal die ganz grobe Daumenpeilung: Haus, wie groß? WP, wie groß?
  5. Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung?

    Und noch einen ...
    Und noch einen erhöhter Warmwasserbedarf? Fußbodenheizung? Heizkörper?
  6. Wärmepumpe im KW40 Haus: Verbrauchswerte & Heizlastberechnung

    weiter Daten
    Hallo,
    Das Haus hat eine Grundfläche von 9*9,5 m mit Dachgeschoss und Kellergeschoss. Eine Berechnung für die Bank habe ich natürlich schon mal bekommen, aber die habe ich nicht zur Hand. Wenn ich mich recht erinnere stand da ein Wert von 37 kW/Jahr/m².
    Fußbodenheizung (Bis auf zwei Kellerraüme ca. 20 m²😉.
    KWL mit Wärmerückgewinnung.
    Am gestrigen Tag haben wir 300 l Wasser verbraucht (Mehr Tage habe ich noch nicht, aber ich denke das wird so unser durchschnittlicher Verbrauch sein.)
    Die WP hat eine Leistung von 7,4 kW (

    In anderen Beiträgen habe ich was von 300 € im Jahr gelesen. Wenn das bei mir so weiter geht, dann habe ich diese Summe schon in 1-2 Monaten erreicht.

    • Name:
    • Peter Luthardt
  7. Wärmepumpe: Leistung vs. Heizbedarf – Berechnungsgrundlage!

    Mutig ...
    Mutig das alles mit der WP zu machen. Irgendwo komm ich da so auf 180 m². Und die Leistung erbringt sie bei +2 °. und danach geht es wahrscheinlich in den Keller. Leider steht das bei den ganzen bunten Bildchen nicht drin.
    Aber wie gesagt: eine ordentliche Berechnung und dann weiß man es ganz genau.
    btw: wie hat denn der Heizungsbauer seine Leitungen verlegt? Frei Schnauze? Spätestens der muss doch eine Berechnung machen.
  8. Anlagenplanung: EnEV-Berechnung – Heizleistung optimieren!

    EnEV-Berechnung
    Hallo
    Das Ganze sieht mal wieder nach einer Anlagenplanung auf Grundlage der "EnEV-Berechnung" (wenn nicht sogar ohne jegliche Planung/Berechnung) aus.
    Wenn man (oder Frau) schon hört, habe die Berechnung gerade nicht da, wie viel Aufwand ist es wohl die paar Blätter zu kopieren oder als PDF-Datei per E-Mail zu schicken ...
    (Vermutlich zu geringe Heizleistung Systemtemperatur zu hoch usw.)
    Was man tun kann!
    Das sinnvollste wäre die fehlenden Berechnungen jetzt erstellen zu lassen, zu schauen was die Anlage leisten kann bzw. was fehlt, usw., entsprechend zu reagieren.
    Gruß
  9. EnEV-Nachweis: KW40 Haus – Heizlast prüfen & Abweichungen

    EnEV-Nachweis und kfw-40
    Also den EnEVAbk.-Nachweis haben Sie schon, das ist das Ding wo etwas mit 37 kW/m²a drinsteht. Oder es ist eine Bescheinigung für die kfw-Bank. Dann schauen Sie mal, wer da unterschrieben hat und fragen den, wo der Nachweis ist. Wenn Sie's nicht zur Hand haben, dann sollten Sie dieses Dokument mal suchen.
    Ich durfte jetzt schon einige EnEV-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren die Dinger durchsetzt von gruseligen Rechen- und Eingabefehlern, sodass die Häuser nach genauer Vergleichsberechnung gerade noch kfw-60 waren. Neben den Rechenfehlern gibt es dann aber noch oft Abweichungen zwsichen den Vorgaben aus dem EnEV-Nachweis und der Bauausführung.
    Neben der Anlagentechnik könnten Sie also auch den EnEV-Nachweis und die Bauausführung auf den Prüfstand stellen. Problem ist nur, dass Sie dazu eigenen Sachverstand einkaufen müssen.
  10. Wärmepumpe: Effizienz & Heizkosten – Einflussfaktoren im Blick

    Effizienz & Heizkosten einer Wärmepumpe
    Hallo Forum,
    die Effizienz einer Wärmepumpe beeinflusst direkt die Heizkosten, deshalb ist die Effizienz die Basis für die Heizkosten einer Wärmepumpe.
    Die Effizienz der Wärmepumpe hängt grundsätzlich davon ab, wie "warm" die Wärmequelle ist und wie "kalt" das Heizungswasser sein muss, damit das Haus beheizt werden kann.
    Bei der Luftwärmepumpe ist es leider so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt ist das Heizungssystem. Eine Fußbodenheizung hat i.d.R.deutlich kältere Vorlauftemperaturen wie Radiatoren oder Heizkörper. Beachten Sie, dass es auch bei Fußbodenheizungen deutliche Qualitätsunterschiede gibt. Fußbodenheizungen können mit 30 °C Vorlauftemperatur oder mit bis zu 45 °C Vorlauftemperatur beheizt werden.
    Ein weitere Blick ist dem Hydrauliksystem zu widmen. Es werden häufig ineffiziente Hydrauliksysteme installiert. Die Folge sind z.B. höhere Laufzeiten im Warmwasserbetrieb mit höheren Vorlauftemperaturen und damit einer schlechteren Effizienz.
    Beachten Sie auch die Effizienz der Wärmepumpe. Je besser der COP, desto niedriger sind i.d.R. auch die Heizkosten. Allerdings gibt es für die Angabe dieser Werte Normen, je nach Norm gibt es hier bereits Unterschiede von 10-15 %, sodass dieser Vergleich für einen Laien nur schwer durchzuführen ist. Die Wärmepumpe sollte das ehpa-Gütesigel für Wärmepumpen haben, das ist ein guter Nachweis für die Wärmepumpe.
    Luftwärmepumpen haben noch eine weitere Besonderheit: Der Verdampfer der Wärmepumpe muss ab ca. +5.. +10 °C regelmäßig abgetaut werden. Die Leistung und die Effizienz sind abhängig von der Menge und Dauer der Abtauzyklen. Die Abtauzyklen sind wiederum abhängig von der Bauform des Verdampfers. Verdampfer mit einer großen Wärmetauscherfläche und großen Abständen zwischen den einzelnen Lamellen müssen wesentlich seltener abgetaut werden, als Verdampfer mit kleineren Wärmetauscherflächen und kleineren Lamellenabständen. Kleinere Flächen und kleinere Abstände führen auch zu höheren Geräuschen. Eine weitere Folge des Abtauens ist tatsächlich eine Leistungsreduktion der Wärmepumpe, da die Wärmepumpe i.d.R. während des Abtauvorgangs keine "Nutzwärme" erzeugen kann und nach dem Abtauvorgang einige Zeit abgeschaltet wird, damit das Tauwasser abtropfen kann.
    Das Ergebnis ist, dass eine effziente Wärmepumpe nicht von der Bauart des Hauses KFW40, KFW 60, EnEVAbk.-Standard abhängt, sondern maßgeblich von der Temperatur der Wärmequelle und des Heizungssystem abhängt. Bei einer Bauweise mit niedrigem Jahresverbrauch (KFW40/KFW60) ist natürlich viel einfacher, eine effiziente Wärmepumpe zu bauen.
    Mein Rat für alle Interessenten: Kaufen Sie eine Wärmepumpe von einem erfahrenen Installateur, schauen Sie sich Referenzanlagen an und sprechen Sie direkt mit den Inhabern der Referanzanlagen über die Heizkosten, die Installation, ...
    Wie erkennt man einen erfahrenen Installateur: Der erfahrene Installateur hat eine Vielzahl von Referenzen, die er Ihnen zeigen kann. Der erfahrene Installateur hat mehrere Eintragungen in der Handwerksrolle (Elektrohandwerk, Heizungs- / Sanitärhandwerk & Kälteanlagenbauerhandwerk). Bei Luftsplit- und Direktverdampfungswärmepumpen ist eine Zertifizierung nach der Chemikalien Kimaschutzverordnung (ChemKlimaV) und der Volleintrag für das Kälteanlagenbauer-Handwerk beispielsweise zwingend erforderlich. Und der erfahrene Installateur hat bereits alle Arten von Wärmepumpen eingebaut: Luft, Grundwasser, Erdsonden & Flachkollektoren.
    Sollte es sich in Ihrem Fall um "Mängel" handeln, würde ich Ihnen empfehlen einen Sachverständigen für Wärmepumpen einzusetzen.
    Viele Grüße
    Oliver Nick, von der HWKAbk. Stuttgart öbvS, u.a. für Wärmepumpen
    • Name:
    • Herr Oliv-080-Nic
  11. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Effizienz – Rechenkünste vs. Realität

    mal nen bisschen widersprechen tu ...
    mal nen bisschen widersprechen tu
    weil, ganz so einfach ist es denn doch nicht. Grundsatz ist zunächst, dass nur die Energie, die nicht verbraucht ist, die beste Energie ist. Leider treiben sich, gerade im Billig-Segment, Rechenkünstler rum, die teilweise mit abenteuerlichen Rechenmethoden ein Haus pimpen. Wenn ich dann noch sehe, dass das Haus schon bewohnt ist, und es ist noch nicht mal ein bd-Test gemacht, dann ist 1+1 = 2. Dann haben wir hier nen Massivbau und angeblich 30 cm Dämmung im Dach. Na ja, und 3-fach verglaste-Fenster ist erst mal nichtssagend.
    Folge ist, da man an grundlegenden Dingen also gespart hat (der Unternehmer) muss also die Technik herhalten. Und dann wird auf einmal eine ansonsten gute Idee (nämlich die L-W-WP) verteufelt.
    Dabei kann sie gar nichts dafür.
    Na ja und die Aussage nur erfahrene dürften sowas bauen, tja, dann dürfte zumindest hier im Norden keine einzige WP-stehen ... 🙂 )
  12. KW40 Haus: Stromverbrauch – Wärmepumpe, Heizung & Warmwasser

    Schönen Dank für die Antworten
    Leider habe ich meinen EnEVAbk. immer noch nicht gefunden, und ja der BD-Test ist auch noch nicht durchgeführt. Also bei uns ist das Kind schon in der Brunnen gefallen.
    Ich habe mal für Interessenten unseren Stromverbrauch eingestellt. Ich habe unregelmäßig mal unsere Stromzähler abgelesen. Da der Normalstrom und der Heizungsstrom über getrennte Zähler geht lässt sich dies leicht machen. Unsere Anlage zeigt mir an wie lange die WP für Warmwasser und Heizung gelaufen ist, somit konnte ich den "Wärmeverbrauch" auf Warmwasser und Heizung aufteilen.
    Bei der ersten Spitze waren es bei uns um die 15 Grad minus. Und bei der zweiten Spitze war die WP für eine Woche kaputt und die Anlage ist ohne WP also nur noch mit Heizstab gefahren.
    Mir ist in der Zeit als die Anlage ohne WP lief aufgefallen, dass es zwischen der Anzeige in der Anlage und dem Verbrauch laut Zähler ca. 5 kWh pro Tag Differenz gab. Ich kann mir diese Differenz nicht erklären. Die Pumpen sollten auf keinen Fall eine so große Energiemenge am Tag verbrauchen oder?! Gibt es in der Heizungsanlage vielleicht noch andere Stromfresser?
    Und wenn ich gerade dabei bin. Unseren "Normalstromverbrauch" kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe mir so ein Billigding gekauft, welches mir den Stromverbrauch von meinen Geräten misst. Unser Verbrauch liegt laut Zähler bei einem Durchschnitt von 13,7 kWh am Tag, aber bis her habe ich nur 7,5 kWh bei meinen Geräten messen können (bis auf die Spülmaschine). Beleuchtung und Kochen können doch nicht 6 kWh am Tag sein oder?
    (Wir sind ein 4 Personenhaushalt, der Verbrauch liegt wohl im Durchschnitt, aber die Differenz kann ich mir dann doch nicht erklären.)

    Anhang:

    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "KW40 Haus: Stromverbrauch – Wärmepumpe, Heizung & Warmwasser" auf die Frage "Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?" im BAU-Forum "Nutzung alternativer Energieformen"
    Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Luft-Wasser-Wärmepumpe im KW40 Haus: Stromverbrauch optimieren

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Stromverbrauch einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem KW40 Haus. Wichtige Aspekte sind die korrekte Heizlastberechnung, die Dämmstandards des Hauses und die Effizienz der Wärmepumpe. Der EnEVAbk.-Nachweis spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung der Energieeffizienz. Die Optimierung der Vorlauftemperatur und die Überprüfung des Hydrauliksystems sind entscheidend für einen effizienten Betrieb.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV-Nachweis: KW40 Haus – Heizlast prüfen & Abweichungen ist es entscheidend, den EnEV-Nachweis genau zu prüfen und auf mögliche Rechenfehler oder Abweichungen in der Bauausführung zu achten. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf den tatsächlichen Stromverbrauch haben.

    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Analyse des Stromverbrauchs, aufgeteilt nach Heizung und Warmwasserbereitung, kann helfen, Ineffizienzen aufzudecken und gezielte Optimierungsmaßnahmen einzuleiten, wie im Beitrag KW40 Haus: Stromverbrauch – Wärmepumpe, Heizung & Warmwasser beschrieben.

    📊 Fakten/Zahlen: Ein Wert von 37 kWh/m²a wurde in der Diskussion als möglicher Anhaltspunkt für den Heizwärmebedarf genannt. Es ist jedoch wichtig, diesen Wert mit der tatsächlichen Heizlastberechnung und dem EnEV-Nachweis abzugleichen, wie in Wärmepumpe im KW40 Haus: Verbrauchswerte & Heizlastberechnung erläutert.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Dämmstandards (KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster) und die Optimierung der Anlagenplanung (Anlagenplanung: EnEV-Berechnung – Heizleistung optimieren!) sind konkrete Schritte zur Verbesserung der Energieeffizienz. Auch die Dimensionierung der Wärmepumpe sollte anhand der Heizlastberechnung überprüft werden (Heizlastberechnung: EnEV-Nachweis – WP-Dimensionierung prüfen!).

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den EnEV-Nachweis und die Heizlastberechnung zu suchen und von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Zudem sollte der Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Dichtheit des Hauses zu überprüfen. Die Optimierung der Vorlauftemperatur und des Hydrauliksystems kann ebenfalls zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Siehe auch Wärmepumpe: Effizienz & Heizkosten – Einflussfaktoren im Blick.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonderanlagen
  2. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Installations-Arbeiten und Gebäudetechnik
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Garten-/Landschaftsarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  8. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
  9. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Wasser" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luft, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Verbrauch prüfen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼