Bei meiner Pfosten-Riegelfassade treten bei niedrigen Temperaturen (-5 bis -15 °C) erhebliche Tauwasserprobleme auf. In den Ecken fast cm-dickes Eis und Raureif auf den Anpressleisten zwischen Scheibe und Holz der Pfosten-Riegel-Konstruktion. Grund: sowohl der Randverbund der Doppelglasscheiben als auch teilweise die Anpressleisten sind aus Aluminium: hervorragende Kühlrippen. Besonders die Anpressleisten bringen durch den integrierten Schraubkanal zur Anschraubung der Deckleisten die Kälte in den Innenraum. Temperatur und Luftfeuchtigkeit dort: 20 °C und 50 %, also Werte die OK sind. Die Firma Raico (Systemlieferant) hat bisher keine nennenswerten Abhilfeversuche gestartet und signalisiert: da kann man nichts machen.
Fragen:
wer hat Erfahrung mit anderen Pfosten-Riegel-Systemen, speziell mit Systemen der Firma Staba-Wuppermann, deren Anpressleisten aus Kunststoff und EPDM sind?
Kann man den bestehenden Randverbund der Doppelscheiben durch Dichtband isolieren? Es gibt auch Kunststoff-Randverbund (Thermix), wurde aber nicht eingebaut.
Es wäre interessant mit Leuten in Kontakt zu kommen, die mit ähnlichem Ärger konfrontiert waren / sind, und möglicherweise Lösungen zu erfahren. Ich kann Fotos senden, falls gewünscht
[email protected]
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann beseitigt werden.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasserbildung an Ihrer Pfosten-Riegel-Fassade haben. Dies ist ein häufiges Problem, das durch mehrere Faktoren verursacht werden kann.

    Mögliche Ursachen sind:

    • Mangelhafte Wärmedämmung: Insbesondere im Bereich der Anpressleisten und des Randverbunds der Doppelglasscheiben.
    • Wärmebrücken: Aluminium-Anpressleisten können Wärmebrücken bilden, die zu Kondensation führen.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: In Kombination mit niedrigen Außentemperaturen begünstigt dies die Tauwasserbildung.
    • Defekte Dichtungen: Undichte Dichtbänder können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.

    🔴 Gefahr: Ansammlung von Tauwasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Fassadenbau oder einen Energieberater zu kontaktieren, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Problems zu ergreifen. Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Dichtbänder und die Wärmedämmung der Anpressleisten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Tauwasser
    Wasser, das sich durch Kondensation von Wasserdampf an Oberflächen bildet, deren Temperatur unter dem Taupunkt der umgebenden Luft liegt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Pfosten-Riegel-Fassade
    Eine Fassadenkonstruktion, bestehend aus vertikalen Pfosten und horizontalen Riegeln, die ein Tragwerk bilden, in das Fassadenelemente eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Vorhangfassade, Glasfassade.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Randverbund
    Die Verbindung zwischen den Glasscheiben einer Isolierglasscheibe, die den Zwischenraum abdichtet und die Scheiben zusammenhält. Ein guter Randverbund minimiert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Glasabstandhalter, Dichtstoff.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser), typischerweise durch Abkühlung unter den Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Dichtband
    Ein Band aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Dichtstoff.
    Anpressleiste
    Eine Leiste, die zur Befestigung und Abdichtung von Fassadenelementen, insbesondere Glasscheiben, in einer Pfosten-Riegel-Fassade dient.
    Verwandte Begriffe: Fassadenprofil, Glasleiste, Befestigungselement.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Pfosten-Riegel-Fassade?
      Eine Pfosten-Riegel-Fassade ist eine Bauweise für Fassaden, bei der die Lasten von vertikalen Pfosten und horizontalen Riegeln getragen werden. Zwischen diesen Elementen werden Fassadenelemente, meist Glas, eingesetzt.
    2. Warum bildet sich Tauwasser an der Fassade?
      Tauwasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tauwasser.
    3. Welche Folgen kann Tauwasserbildung haben?
      Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen.
    4. Wie kann man Tauwasserbildung verhindern?
      Durch eine gute Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken, Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Innenraum und regelmäßige Lüftung.
    5. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, wo unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder die Dämmung unterbrochen ist.
    6. Wie wichtig ist die Qualität des Randverbunds bei Isolierglasscheiben?
      Ein hochwertiger Randverbund minimiert Wärmebrücken am Glasrand und reduziert somit das Risiko der Kondenswasserbildung. Er trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und Langlebigkeit der Isolierglasscheibe bei.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Taupunkt und Kondensation?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Kondensation ist der physikalische Prozess, bei dem Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht, wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit im Innenraum?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum erhöht das Risiko der Tauwasserbildung an kalten Oberflächen. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz von Luftentfeuchtern können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.

    🔗 Verwandte Themen

    • Fassadendämmung verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung von Fassaden zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Luftfeuchtigkeit im Innenraum senken
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Isolierglas austauschen
      Informationen zum Austausch von Isolierglasscheiben zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Pfosten-Riegel-Fassade: Tauwasserbildung durch Fehlplanung!

    Falsch geplant
    Bei der Konstruktion können Sie Tauwasser bei sehr nidrigen Außentemperaturen nicht vermeiden.
    Wer hat das denn wann geplant?
    • Name:
    • Martin Beisse
  3. Pfosten-Riegel-Systeme: Systemunterscheidung für Analyse!

    Foto von Norbert Basqué

    Unterschiedliche Systeme
    Hallo Herr Brockschmidt,
    von Staba-Wuppermann gibt es diverse Systeme. Zur Beantwortung Ihrer Fragen müsste ich wissen, um welches System es sich handelt (System 50, System 60), sowie welche Anpressleisten (GD ...) verwendet wurden. Es gibt z.B. Zwischenleisten mit thermischer Trennung, z.B. ZL5053 oder ZL6053.
  4. Kondenswasser vermeiden: Isolierglas-Abstandhalter-Optimierung!

    Foto von Jürgen Sieber, Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger

    Ergänzend ...
    Ergänzend zu den beiden vorgehenden Antworten.
    Den Abstandhalter des Isolierglases können Sie nicht nachträglich Isolieren. Die Abhilfe wäre minimal und sähe zudem schlecht aus.
    Grundsätzlich sollten Wintergartensysteme bei der von Ihnen genannten Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit bis mindestens
    • 10 °C tauwasserfrei bleiben. (Ausnahme: Der Randverbund des Isolierglases)

    MfG Jürgen Sieber

  5. Raico Fassade: Erfahrungen mit Staba-Wuppermann Systemen?

    Antwort zu 1 und 2
    Antwort zu 1:
    Das Haus wurde 1999 als Niedrigenergiehaus geplant und 2000 gebaut
    Zu 2:
    Um Missverständnissen vorzubeugen: meine Fassade ist von Raico. Ich will wissen, welche Erfahrungen mit Staba-Wuppermann vorliegen bezüglich Tauwasserbildung bei niedrigen Temperaturen und bezüglich plastischer Stabilität der Dichtungen. Wenn ich das System austauschen lasse, kommt. ZL5053 in Frage. Meine Pfosten bzw. Riegel sind 50 mm dick.
  6. Pfosten-Riegel-Fassade: Ursachen für ungewöhnliche Schäden!

    man sollte mal folgendes prüfen!?!
    nachdem die ausbeute noch nicht so toll ist, versuch ich mich als nichtwissender Architekt und putze mal an dem Thema! die geschilderten Schadensbilder sind nicht normal und könnten folgende Ursachen haben (Planung ist bei mir nicht dabei, mb!):
    1 die Fassade ist nicht dampfdicht, dadurch gelangt Wasserdampf in nicht bewältigbarer Form in die Konstruktion ein,
    2 die zweite Entwässerungsebene liegt bei allen mir bekannten Systemen so weit innen, dass eine Eisfreiheit gewährlEistet sein muss. entstehendes Kondensat sollte also bei ausgebildeter Entwässerung dieser Wasserführung nach außen abgeleitet werden. also könnte eine nicht funktionsfähige Entwässerung zu stau und damit auch zu Eis führen,
    3 die Entwässerungsebenen könnten auch durch Verschmutzung und Silikon in ihrer funktion behindert sein,
    4 die überlappenden EPDM-Dichtungsprofile sollten an Kreuzungspunkten mit speziellen scheren ausgeklinkt werden, und mit sogenannten Kreuzpunktabdichtungen absolut Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) verklebt werden. wird dieser detailpunkt nicht sorgfältig ausgeführt "säuft" die Konstruktion ab  -  wie die dachhasen gerne sagen!
    kälte/ Wärmebrücken für die misere zur Verantwortung zu ziehen finde ich angesichts der geschilderten Schäden nicht realistisch. da müssten ja tausende von quadratmetern pfostenriegelfassaden im Winter vereisen! vor allem die hallenbäder müssten zufrieren!
    die Berührungsflächen der Verschraubung sind minimal, und eingebettet in schraubkanal, der bei raico auch nur punktuell angeschweißt wird  -  nein, das kann ich mir nicht vorstellen!
    ps: in 30 Minuten könnte diese Antwort nicht mehr gegeben werden ...
  7. Forum-Entscheidung: Thread-Schließung als Option?

    Diese Antwort kann auch jetzt noch gegeben werden
    Aber er will ja nicht. Das ist ein Unterschied. GP kann das Forum auch einfach schließen, ist ja seins.
    • Name:
    • Martin Beisse
  8. Kondenswasser: Thermische Trennung bei Glas-Alu-Konstruktionen!

    Kühlrippen
    dürfte es eigentlich nicht geben, denn dann wäre das Kondensat ja eine normale Erscheinung. Solche Probleme sind mir z.B. bei Glas-Aluminium-Konstruktionen nicht bekannt, da die Anpressleiten sowie der Randverbindung der Scheiben thermisch von den "kalten" Oberflächen des Pfostens getrennt sind. Das System, welches ich am häufigsten verwende, ist in die Rahmengruppe 1 bzw. 2.1 der DINAbk. 4108 eingeordnet. Evtl auftretendes Kondensat wird kontrolliert über den Riegelglasfalz in den Pfostenglasfalz geleitet, von dort wird das Wasser nach unten abgeführt. Sie sollten mal prüfen, ob sie die einzelnen Felder über diese Glasfalze einzeln belüften können?! in ihrem Fall scheint das Hauptproblem zu sein, dass das Kondenswasser nicht abfließen kann?! da ich ihr System nicht kenne, kann ich dazu aber nichts genaueres sagen bzw. vermuten. Was für ein Profil befindet sich denn auf dem Pfosten / Riegel-Profil? gibt es dort überhaupt eine Entwässerungsebene? Wie sieht denn der Fußpunkt der Konstruktion aus? Hat das ganze eigentlich jemand geplant oder wurde die Kiste einfach nur hingestellt?
    Ich habe nach einigen tausend Quadratmetern Erfahrung mit Glasfassaden noch keine Kondenswasserschäden gehabt. Scheint ein merkwürdiges System zu sein.. : --/?!
    OT: Na, MB, schon mal was rausgefunden oder immer noch in der Registratur Zugange?
    • Name:
    • Herr Rob-647-Sch
  9. Architekten-Kritik: Wärmebrücken bei Anpressleisten vermeiden!

    Ne, Rossi, war unterwegs mit positiver Überraschung
    Ein Neubau nahezu fehlerlos. Nur ein paar Kleinigkeite, die noch geändert werden müssen. Für mich (logisch bei dem Lob) ein seltenes Erlebnis.
    Jetzt ein Wermutstropfen für die Architekten: Bauträger-Bau
    Und zur Versöhnung: Planung und Bauleitung durch freien Architekten
    Eigenartige Kombination, scheint aber gut zu klappen. Und jetzt das Kantholz:
    Wann lernt Ihr Architekten endlich mal, dass die Anschlusshöhe 15 cm über OK Belag reichen muss und NICHT über OK wasserführende Ebene?
    • Name:
    • Martin Beisse
  10. Tauwasser Innenseite: Eisbildung an Pfosten & Riegeldichtungen!

    Antwort zu 5. und 7.
    Antwort zu 5. und 7.
    Ich muss mich glaube ich präziser ausdrücken: die genannten Probleme treten an der Innenseite auf und zwar Eis, Reif auf den Pfosten bzw. Riegeldichtungen und Tauwasser auf dem angrenzenden Randbereich der Scheiben. Was sich innerhalb der Entwässerungskanäle außen abspielt, weiß ich nicht, die sind ja durch Deckleisten abgedeckt. Ich weiß allerdings, dass die Pfostenentwässerungskanäle unter die Fensterbank aus Titanzink gehen, was sicherlich nicht richtig ist.
    Selbstverständlich kann das Wasser innen nicht abfließen. Während der Kälteperiode habe ich es 2x am Tag das Wasser entfernt. Das dazu benutzte Küchenhandtuch war so nass, dass ich es gut auswringen konnte. Trotzdem hat sich besonders nachts soviel Wasser gebildet, dass es auf den Riegeldichtungen stand und auf das angrenzende Holz (Klarlack-Acryl-Anstrich) kam. Es bildeten sich Spalten zwischen Dichtung und Holz, in die das Wasser einzog. Bei starkem Wind konnte ich mittels Kerze feststellen, dass die Dichtungen nicht mehr dichten.
    Bei meiner Konstruktion handelt es sich um Raico Hozfassade H50, d.h. Pfosten bzw. Riegel sind 50 mm dick und aus Holz, die Dichtungen sind aus EPDM mit einem Aluminiumkern (Leiste zum Befestigen am Holz und Schraubkanal zum Befestigen der äußeren Deckleisten).
    Ich sende gern Fotos, aus denen man die Details und den Mangel besser erkennen kann
    Gerhard Brockschmidt
  11. Fassadensanierung: Kondenswasser-Probleme durch Wärmebrücken?

    @mb, @gerhard den I.
    mb, wenn es drauf ankommt, werden schon mal gerne ein paar cm eingespart. da darf man nicht so pingelig oder DINAbk.-hörig sein. was dicht ist, ist dicht! einmal habe ich 5 cm gemacht, war ein besonderer Fall und mit ein, zwei zusätzlichen Maßnahmen ist das auch heute noch dicht. das Kantholz kann drin bleiben. außerdem habe ich nichts gegen Bauträger gemerell, wenn sie denn ordentlich arbeiten! ich kenne jedenfalls nur 2.
    Gerhard, uns ist klar, dass das Wasser innen steht. es geht um das KondensWasser im Bereich des glasfalzes (wenn denn einer da ist.. ;--)) unten am Riegel muss doch noch ein gummilappen hängen, um das Wasser, was aus den glasfalzen kommt, nach außen abzuführen. wenn's da staut bildet sich die kältebrücke! und dann gefriert dir der Wasserdampf aus dem Raum an der Schwachstelle.
    MB, was sachst du denn dazu? leg das Kantholz weg und bring' konstruktive Vorschläge zur Sanierung!
    soll er alles rausreißen und sch ... od. glw. einbauen oder besteht noch Hoffnung?
    • Name:
    • Herr Rossi
  12. Lösungsfokus statt Normen: Diskussion zur Tauwasser-Problematik!

    Hr. Rossi
    Das  -  m war wohl nicht so toll? 🙂
    Wen es denn mal dicht wäre. Gst es aber nicht. Ansonsten bin ich nicht der DINAbk.-Gläubige. Mich ärgert nur, dass eben diese Rossi-Antwort nicht kam, sondern eben uralte Regel zitiert: " ... OK wasserführende Ebene"
    Dann lieber über Lösungen diskutieren als über Regelwerke und Normen.
    Ich habe den leisen Verdacht, dass sich die alten Kampfhähne Rossi und MB auf der Baustelle viel besser verstaden hätten.
    • Name:
    • Martin Beisse
  13. Pfosten-Riegel: Konstruktive Lösung vs. DIN-Normen?

    @mb
    ich bin gar kein kampfhahn, mb, sondern nur an einer optimalen konstruktiven und gestalterisch sauberen Lösung interessiert. die Norm kann man sich hinterher angucken und dann für sich selber entscheiden, was man sich noch auf die schulter laden kann und was nicht  -  der Bauherr sollte es natürlich auch wissen, wenn er nicht nach DINAbk. baut.
    nichts vermischen, mb, hier geht es nicht um die DIN, sondern um eine Pfosten-Riegel-Konstruktion, bei der es nun mal einer zweiten Entwässerungsebene bedarf. was ist denn nun der Vorschlag zur Sanierung? vielleicht kann der Fragesteller ja nochmal tätig werden und uns das verwendete Profil mal aufzeichnen? ich nehme immer noch an, dass das KondensWasser nicht richtig abfließen kann (ich meine NICHT das Wasser, was an der scheibeninnenseite gefriert, sondern das Wasser im glasfalz)
    der Fußpunkt wäre auch interessant..
  14. Pfosten-Riegel-Fassade: Eisbildung – Ursachen unbekannt!

    Ich habe keine Ahnung
    von Fensterprofilen. Das Problem der Entwässerung ist aber bekannt. Erklärt aber nicht das Eis. Ohne Bild tappe ich im Dunkeln
    • Name:
    • Martin Beisse
  15. Pfosten-Riegel-Konstruktion: Eisbildung durch Entwässerungsprobleme!

    Bild dich weiter
    mb, oder verwette den fuchsschwanz deines mantas!  -  ich halte auch dagegen. das Eis hat sehr wohl was damit zu tun. übrigens handelt es sich hier nicht um ein Fenster. es ist eine Pfosten-Riegel-Konstruktion ... Tipp: am besten mal beim leichtmetaller ein kleines Muster beantragen, dann wird's anschaulich!
    • Name:
    • Herr Rossi
  16. Tauwasseranalyse: K-Wert als Indikator für Konstruktionsfehler!

    Wasser und Eis
    Wasser ist klar, aber für Eis muss es erst mal kalt genug sein. Kurz zurückgerechtet bedeutet das bei Ti = 20 °c und Ta = -10 °C einen k-Wert von 22 ... Na, dämmert es?
    Für solche Konstruktionen habe ich doch meinen KHR 🙂 Mich interessiert daran nur Einbindung ins Tragwerk, Abdichtung und eben Bauphysik.
    So sind wir wieder am Anfang: schlechte Planung oder konstruktiver Fehler. Ohne Bild habe ich dazu aber keine Meinung
    • Name:
    • Martin Beisse
  17. Pfosten-Riegel-Fassade: Bilder zur Analyse von Tauwasserproblemen!

    Antwort
    Also damit wir endlich weiter kommen, habe ich mb Bilder vom Schnitt der Konstruktion und von dem Problem vor Ort gesendet. Es kann sein, dass die Glasfalze im Riegel nicht richtig entwässern, aber das Problem (Tauwasser, Reifbildung) tritt auch an den Pfosten auf
  18. Bilder-Upload: Geduld bei Ladezeiten der Fassaden-Details!

    Ich bitte um Geduld bei den Bilder (außer DSL)
    Denn ich habe die nicht verkleinert. Könnte also lange Ladezeiten geben.
  19. Expertenrat gesucht: Wo ist die Expertise von Hr. Rossi?

    Wo bleibt denn rossi?
    Oder muss ich Hr. Rossi sagen?
    • Name:
    • Martin Beisse
  20. Fassade: Falsche Dichtungsprofile als Ursache für Tauwasser?

    andere Dichtungen
    Habe noch etwas herausgefunden: bei meiner Fassade verwendete Dichtungsprofile entsprechen nicht denen, die mir von Raico mitgeteilt wurden. Letztere haben eine Tiefe von 14 mm, meine sind 20 mm tief.
  21. Fassadenmängel: Dichtungsprofile & beschlagene Scheiben prüfen!

    dem ist erst mal nachzugehen!
    wenn die Dichtungsprofile nicht zum System passen, hätten sie einen gewichtigen Grund.
    die beschlagenen Scheiben am randverbund sind bei den Außentemperaturen und der Luftfeuchtigkeit des Wiga normal (ist doch Wiga? welche temp, rel. feuchte?)
    weniger normal sind die feuchten/ vereisten Zwischenräume Dichtung  -  Unterkonstruktion!
    leider liegt der fokus der Bilder genialerweise in der landschaft!?
    haben sie mal Mängelrüge/ etc. gemacht? oder ist das eigenversuch? dann würde ich mal die deckleisten abnehmen und mir die innereien ansehen. lassen sie vielleicht mal vorher einen "bläser" kommen, der kann ihnen mit der Blower-Door-überdruck auf den Raum geben. dann borgen sie sich bei der örtlichen rockband die nebelmaschine und schauen sich ihr transparentes eiswunder von außen an! wetten das transpiriert!
  22. Kondenswasser: Büro-Klima vs. Wintergarten-Klima Analyse!

    @ r. Nörpel
    die Temperatur beträgt 20 °C, Luftfeuchtigkeit 50 %. da darf nichts beschlagen! . bei Wiga-Klima würde ich auch sagen, das es normal ist. aber so nicht. ist eigentlich jedes Feld beschlagen oder beschränkt es sich auf bestimmte Bereiche? mit den Fotos kann man leider nicht viel anfangen ... am besten ist wirklich eine Mängelrüge mit allem drum und dran (Frist setzen!)..
    • Name:
    • Herr Rossi
  23. Büro-Fassade: Tauwasser trotz korrekter Raumluftfeuchtigkeit!

    Das ist kein Wintergarten, sondern ein Büro Ich ...
    Das ist kein Wintergarten, sondern ein Büro. Ich habe Luftfeuchtigkeiten zwischen 50  -  60 % und die Raumtemperatur wird nachts auf 18 °C gesenkt. Tagsüber 20 °C und mehr. Meine Fassade wurde von einem Architekten geplant und von einer Fensterbaufirma ausgeführt. Die Eis- und Reifbildung habe ich in den kalten Nächten nur an 3 Fenstern festgestellt, allerdings war an allen Fenstern hohe Tauwasserbildung.
    Gerhard
  24. Pfosten-Riegel-Fassade: Konstruktiver Mangel als Hauptursache!

    konstruktiver Mangel
    nochmals: da liegt ein konstruktiver Mangel vor!
    bei den Rahmendaten:
    innen 20 °C rel. feuchte 50 bis 60 %
    außen -5 bis -10 °C
    u-Wert der Verglasung wird unter 2,0 sein?
    da sollte eigentlich nur kurzzeitig Kondensat entstehen können
    es sei denn konstruktiv wächst Eis nach innen, oder Wärme/kältebrücken, verstopfte nicht ausgebildete Entwässerung, Undichtigkeit der Konstruktion etc
    alles weiter oben schon abgebetet__
  25. Pfosten-Riegel-Fassade: Undichte Profile als Wärmebrücke?

    Foto von Stefan Ibold

    wenn ihr mich fragt
    Moin zusammen,
    dann sind die Profile nicht ausreichend dicht. Oder sind im Unteren Bereich die Scheiben etwas zu kurz, sodass nur der Rahmen die Dämmebene bildet? Auf jeden Fall ist es eine Wärmebrücke, die da nicht hingehört und angezeigt werden muss.
    Grüße
    Stefan Ibold
  26. Kältebrücke: Kondenswasser-Gefrieren durch verstopfte Glasfalze!

    ich würde es diesmal
    tatsächlich als "kältebrücke" bezeichnen, stefan, denn ich nehme an, das durch verstopfte glasfalze (oder konstruktiven Mangel) dort das Kondenswasser gefriert und die Bereiche des glasverbundes dann zu kalt werden. : --)
    @gerhard I. : was sagt denn ihr Architekt dazu? der sollte schleunigst mal die Mängelanzeige einleiten!
    • Name:
    • Herr Rossi
  27. Pfosten-Riegel-System: Wärmeabfluss am Rahmen als Problem?

    Ich denke, wir sind uns darin einig,
    dass das Problem am Rahmen liegt und nicht am Glas. Bzw. am Schnittpunkt. Undichtigkeit wäre die eine Möglichkeit. Wenn ich mir das Profil aber so ansehe, kann die Wärme sauber abfließen.
    • Name:
    • Martin Beisse
  28. Pfosten-Riegel: Undichtigkeit durch fehlenden Anpressdruck?

    Foto von

    undicht im sinne von ...
    Moin MB,
    ... nicht ausreichend luftdicht, weil u.U. in diesen Bereichen der Anpressdruck an die Gummiprofile fehlt. Bei Glasscheiben mit unterschiedlichen Glassorten, z.B. außen Sicherheitsglas und innen Thermopen, "verzieht" sich das evtl. mal ungünstig.
    Grüße
    Stefan Ibold
  29. Pfosten-Riegel: Ungenügender Anpressdruck & Dichtungsprobleme!

    sauber abfließen?
    so ist recht si! das sehe ich auch so  -  ungenügender anpressdruck o.ä. und deswegen undicht! wenn dann die P/R-Kreuze und Ecken am dichprofil nicht dichten ist Schicht!
    das Profil ist eigentlich "normal". der schraubkanal mit dem überworfenen Gummi ist so eine Art thermischer Trennung  -  das wird in der Branche so gemacht
    im übrigen hat raico die erste "Passivhaus cert" Fassade (dr. feist) s. L.
    im Detail ist die Behandlung der brücke zu sehen, deutlich wird auch die bauphysikalisch notwendige kondensatebene ...
    HTH
    ps: ist wohl der letzte interessante Thread für mich?
    na ja mb wird es schon richten  -  in Zukunft wird er Fassadenprofi 🙂
    einer gegen alle 8---<
  30. VSG & Float: Glaskombination bei Pfosten-Riegel-Konstruktionen?

    @mb
    ist mir ihr Beitrag entfleucht? einig mit was?
    danke für den Link, Roland!
    @ si: du meinst sicher eine Kombination aus vsg und float? 😉
    • Name:
    • Herr Rossi
  31. Fassadendämmung: Dämmkern für schlanke Pfosten-Riegel-Systeme?

    @rn
    wenn die das jetzt noch mit 50 mm ansichtsbreite hinkriegen würden ... : --)
    vielleicht kann der gute Gerhard I. ja den dämmkern verwenden?
    aber erst die glasfalze in den Griff bekommen!
    • Name:
    • Herr Rossi
  32. Diskussionsstil: Lockerer Umgangston im Bau-Forum?

    @Nörpel
    Wenn Du nur ein bisschen lockerer wärst, könnte man bestimmt gut mit Dir auskommen 😉
  33. Bauingenieure: Kritik an verknöcherten Denkweisen?

    @jupp
    ich bin dermaßen gelockert dass keine schraube mehr festsitzt!
    reicht dir die Info, jupp!
    versuche es mal -
    mit Gemütlichkeit -
    nur was willst du mit verknöcherten bauingenören schon anfangen, die nicht mal Peter rice kennen 🙂
    immer nur ql²/8 und welcher Lastfall -- da bleib ich locker und gähne ---
  34. Peter Rice: Erfinder der Parboiled-Garantie?

    Peter rice
    ist das der mit der parboiled  -  Garantie? ;--)
    • Name:
    • Herr Rossi
  35. Peter Rice: Erfinder der Kochbeutel & luftdichter Abschlüsse!

    Foto von Lieselotte Tussing

    Physik, rossi,
    Peter Rice ist der Erfinder der Kochbeutel und damit des luftdichten Abschlusses  -  ok?
    bitte schön 😉
    • Name:
  36. Kommunikation: Missverständnisse durch Textform im Forum?

    Das ist noch nicht locker genug r. n
    Das mit dem gähnen glaube ich nicht. So wie Du schreibst biste immer geladen. Ab jetzt vom mir kein Kommentar mehr zu Dir egal was Du schreibst 😉
  37. Norddeutsche vs. Valentin: Humorverständnis im Bauwesen?

    ok jupp!
    komisch  -  Kommunikation über texte ist offensichtlich mißverständlicher als ich das dachte  -  aber
    ihr norddeutschen könnt ja auch nicht über valentin lachen
    dafür über edmund um so mehr, der wird euch schwarzen brüdern das lachen vergessen machen, wetten dass?
    so und jetzt ab in die registratur aber voll gezwängt ...
  38. Peter Rice: Diskussionen & Abschweifungen im Forum!

    grad les ich Peter rice ...
    und scho ist wieder Schicht im Schacht. hey, ihr faked ja laut umanand 🙂
  39. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Tauwasser an Pfosten-Riegel-Fassade: Ursachen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Tauwasserbildung an der Pfosten-Riegel-Fassade wird hauptsächlich durch Wärmebrücken, unzureichende Dämmung und fehlerhafte Konstruktion verursacht. Falsche Dichtungsprofile und verstopfte Glasfalze können die Problematik verstärken. Eine detaillierte Analyse der Fassadenkonstruktion und der verwendeten Materialien ist entscheidend, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die korrekte Entwässerung der Glasfalze und die Luftdichtigkeit der Profile sind essenziell, um Kondenswasserbildung zu minimieren.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fassade: Falsche Dichtungsprofile als Ursache für Tauwasser? erwähnt, können nicht passende Dichtungsprofile die Tauwasserbildung erheblich beeinflussen. Daher sollte die Übereinstimmung der Dichtungen mit dem Fassadensystem überprüft werden.

    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine Mängelanzeige beim Architekten oder der Fensterbaufirma einzureichen, wie im Beitrag Kältebrücke: Kondenswasser-Gefrieren durch verstopfte Glasfalze! nahegelegt wird. Eine professionelle Begutachtung der Fassade kann die genauen Ursachen aufdecken und Sanierungsvorschläge liefern.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Entwässerungsebenen und die Reinigung verstopfter Glasfalze sind wichtige Schritte zur Reduzierung der Tauwasserbildung. Der Beitrag Pfosten-Riegel-Fassade: Konstruktiver Mangel als Hauptursache! betont die Bedeutung einer korrekten Konstruktion, um Wärmebrücken zu vermeiden.

    📊 Fakten/Zahlen: Eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50-60 % sollte laut dem Beitrag Büro-Fassade: Tauwasser trotz korrekter Raumluftfeuchtigkeit! nicht zu Tauwasserbildung führen. Abweichungen deuten auf konstruktive Mängel oder Wärmebrücken hin.

    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauphysik, um eine detaillierte Analyse der Wärmebrücken und der Dämmung der Pfosten-Riegel-Fassade durchzuführen. Der Beitrag Tauwasseranalyse: K-Wert als Indikator für Konstruktionsfehler! legt nahe, den K-Wert der Konstruktion zu überprüfen, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Pfosten-Riegel-Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10685: Tauwasser Pfosten-Riegel-Fassade: Ursachen, Folgen & Lösungen für Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dampfsperre für Glas-PUR-Verbundpaneele: Notwendigkeit, Aufbau & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Wintergarten - Windfang planen: Profil/Glas-Konstruktion als Klimaschleuse – Dämmwerte, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mischsystem: Risiken, Vorteile & Alternativen für Fassadendämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorhangfassaden: Arten, Materialien & Kosten – Ratgeber für Planung & Bau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Pfosten-Riegel-Fassade" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauwasser, Pfosten-Riegel-Fassade" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Pfosten-Riegel-Fassade" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Pfosten-Riegel-Fassade" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Tauwasser Pfosten-Riegel-Fassade: Ursachen, Folgen & Lösungen für Kondenswasser?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Tauwasser an Pfosten-Riegel-Fassade: Was tun?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Tauwasser, Pfosten-Riegel-Fassade, Kondenswasser, Fassade, Feuchtigkeit, Dämmung, Wärmebrücke, Sanierung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼