Hilfe: Kiesbett unter Bodenplatte zu gering? Frostschürze?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hilfe: Kiesbett unter Bodenplatte zu gering? Frostschürze?
-
Billigbau
Bodengutachten wurde nicht erstellt! - Das wäre ja wohl Sache des Bauherrn gewesen, ein solches GA erstellen zu lassen und dem Planer des Hauses- Architekt (für Abdichtungsplanung) und
- Statiker (für Tragfähigkeitsbemessung)
zur Verfügung zu stellen.
Prof. Oswald hat vor 4 Jahren bei den Aachener Bausachverständigentagen diverse Ersatzlösungen für das Fehlen einer betonierten Frostschürze vorgestellt.
Grundsätzlich ist es nicht erforderlich 80 cm Schotter unter eine elastisch gebettete Bodenplatte ohne Frostschürze zu packen. 20 cm Schotter sind wohl ausreichend. Toll wäre, wenn Sie die stirnseitige Dämmung nach unten verlängern würden. Dies verhindert (zumindest teilweise), dass Wasser unter die Bodenplatte läuft und Schlamm in die Schotterschicht eingespült wird. Weiterhin sorgt eine Verlängerung der Dämmung dafür, dass der Boden unter den Rändern der Bodenplatte weniger auskühlt. Beides zusammen sorgt dann für hinreichende Frostfreiheit unter der Bodenplatte.
Jetzt werden sicher einige Kollegen entsetzt die mahnenden Finger heben - JA - mein Vorschlag bleibt vorerst zusammen mit der Schotterschicht und dem Stahlfaserbeton eine Billiglösung - aber sie wird wohl funktionieren.
Würde mich ja interessieren, wie das Sockeldetail Ihres Hauses (Abdichtung) aussehen soll. Hoffe Ihr Holzhaus steht mit der Unterkante der Fassade (also auch mit der untersten Bohle) mindestens 15 cm aus dem Erdreich raus! Und ich hoffe es gibt für diese Details (Haustür, Terrassentür und normaler Wandsockel auch ordentliche Details - an die sich dann Hausherr und Gartenbauer strikt halten! Andernfalls haben Sie ganz andere Probleme! Denn ZU TIEF IM Gelände LIEGENDE Bodenplatten bergen das Risiko, dass Wasser über den Sockel in den Fußbodenaufbau läuft. wichtig: Das Haus braucht außen mindestens 15 cm Sockel und das Gefälle des Geländes muss allseits vom Haus weg führen!
-
Man müsste das Klima vor Ort kennen
Es gibt Gegenden in D wo man etwas mehr gegen Frost tun muss. Aber 80 cm Schotter oder Kies gegen Frot ist nur unter einem Kühlhaus notwendig.Die viel wichtigere Frage ist, ob über dem Schotter auch eine Folie gelegt wurde, damit der Zement nicht in die Schotterschicht eindringen kann und das alles eine feste Masse ohne Wasserablauf wird.
Auch wäre der Grundwasserstand wichtig für eine Beurteilung.
Also, es ist zunächst mal kein Grund für Panik auch wenn nicht sicher ist, ob alles richtig gemacht wurde.