Schweißbahnen auf nassem Untergrund?
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden

Schweißbahnen auf nassem Untergrund?

Hallo alle im Bauforum. Folgende Situation : Rohbau EGAbk.+OGAbk. Einfamilienhaus ohne Keller ist nun fertig, Dachstuhl und Fenster sind noch nicht da. Im EG. steht Regenwasser und die Sweißbahnen werden auf nassen Boden verlegt und geschweißt. Keine vollflächige Verklebung. Was ist mit dem Wasser unter der Schweißbahn? Wie schlimm ist das? MfG A.B.
  1. Nicht tolerabel ...

    möchte ich sagen! Dies da spätere Bauchäden quasi vorprogrammiert sind, weil die Feuchtigkeit (Nässe um vieles schlimmer!) nach Aufbringen der Schweißbahn (nahezu) nicht mehr nach oben ausdiffundieren kann. Nach unten fast ebenso wenig, da Bodenfeuchte lange vorhanden bleibt und wiederkehrt und somit der Diffusionsstrom (des Wasserdampfs) nicht funktionieren kann. Also ist davon auszugehen, dass die Feuchtigkeit extrem lang, zudem in einem konstruktiven, im Bauteil Bodenplatte verbleibt (umso mehr noch, wenn unter der Bodenplatte noch eine Sauberkeitsschicht mit PE-Folie eingebaut wurde). Das mag auch der Beton nicht.
    Daher meine Empfehlung:
    1. teilen Sie Ihrem Bauträger, Generalunternehmer, etc. schriftlich Ihre Feststellungen mit und fordern Sie Abhilfe, d.h. hier konkret Ausbau der mangelhaft ausgeführten Leistung Abdichtungsarbeiten auf der Bodenplatte und neuer Einbau, nachdem der Beton der Bodenplatte die zulässige Restfeuchte enthält.
    2. sollten Sie so nicht weiterkommen, bleibt nur die Einschaltung eines externen Fachmanns, nämlich ein versierter Architekt oder ein Bausachverständiger
    MfG
    R. Kaiser
  2. Restfeuchte-%?

    Hallo Herr Kaiser! Wieviel Prozent Restfeuchte sollte es sein? Sollte der Boden auch grundiert werden, wenn ja, womit? Werden die Schweißbahnen vollflächig verklebt? MfG A.B.
  3. Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser

    kurz:
    Es gilt die DINAbk. 18195 Teil 5. Die muss das ausführende Unternehmen kennen.
    Auszug: "Abdichtungen dürfen nur bei Witterungsverhältnissen, die sich nicht nachteilig auf sie auswirken, hergestellt werden, ... "
    Je nach verwendeter Bitumenschweißbahn, muss diese ein- oder mehrlagig (einlagig, mehrlagig) eingebracht werden. Mindestens punktweise Verklebung auf dem Untergrund wird gefordert (besser vollflächig). Bei Bitumenschweißbahnen sind die überlappenden Stöße zu verschweißen.
    Zur Restfeuchte sind keine Aussagen gemacht. Als Bauleiter würde ich immer darauf achten, dass der Untergrund handtrocken ist. keinesfalls darf der Untergrund nass sein, bzw. Wasser in Pfützen auf diesem anstehen.
    MfG
    R. Kaiser
  4. Herr Kaiser, Herr Kaiser

    Foto von Stefan Ibold

    Moin,
    ich kenne nichts von Finanzberatungen und halte mich da raus.
    Zur Sache: hier wird nicht nach DINAbk. 18195-5 abgedichtet. Die gilt für Nasszellen mit Bodenabläufen und z.B. Großküchen, die ebenfalls Bodenabläufe haben.
    Beim Fragesteller wird gem. DIN 18195-4 abgedichtet. Hier können die Bahnen auch lose verlegt werden.
    Das Wasser unterhalb der Bahn würde mich auch irgendwie stören. Allerdings: was genau passiert denn?
    Grüße
    Stefan Ibold
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untergrund, Schweißbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie hinterschlämmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden mit Bitumenpappe abdichten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelbereich nachträglich dämmen (nicht unterkellert)
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt unter Ringankerschalung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Bitumen-Schweißbahnen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - wie Beton mit Bitumenrückständen ausgleichen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Oberflächenbeschichtung bzw. Abdichtung eines Balkons
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkonztruktion Naturstein-Terrasse mit darunter liegendem Keller
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Systementscheidung Terrassendach als Balkon?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untergrund, Schweißbahnen" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Untergrund, Schweißbahnen" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN