Nach ca. 30 Jahren sind in meinem Keller erstmalig zwei Wände durch aufsteigende Nässe feucht geworden.
Beide Wände sind von außen nicht mehr zugänglich.
Ich habe deshalb vorgesehen eine nachträgliche Querschnittsabdichtung durch anbohren des Mauerwerks und einbringen spezifischer Dichtmittel wie Silikonharz vorzunehmen.
Da es offensichtlich eine Unmenge unterschiedlicher chemischer Produkte gibt, würde ich mich freuen eine Empfehlung zu bekommen. (vielleicht auch den Preis betreffend?)
Herzlichen Dank vorab
Bodo Koster
Kellerwand von innen abdichten?
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden
Kellerwand von innen abdichten?
-
Bausachverständiger
Guten Tag,
Wenn Sie sicher sind, dass es sich hier einwandfrei um aufsteigende Feuchtigkeit handelt, dann kann eine Sperre mit einer Injektage sicherlich zum Erfolg führen. Kieselsäure oder ähnliche Produkte sind hilfreich.
Jedoch wenn es Feuchtigkeit ist, die auch durch die Wandflächen oberhalb der Bodenplatte eindringt, dann muss! eine andere Abdichtung ausgeführt werden. Und dann sollte oder muss vorab untersucht werden, denn sonst ist alle Mühe vergebens.
Also Fachfirma oder Sachverständigen vorab befragen.
Gruß Peter Funke -
Könnte es sein, dass auch ein Sachverständiger nicht immer weiß um was es geht?
Es darf doch nicht wahr sein, wenn ein (noch dazu ö. v.) Sachverständiger aus dem Bautenschutzgewerbe den Tipp gibt, Kieselsäure in ein Haus einzubringen.
Tja, was ist denn da passiert?
Es kann sich nur um einen Schreibfehler handeln!
Nichts für ungut, aber es muss davor gewarnt werden, denn sonst gibt es Probleme.
Diesen Nonsens hat auch einmal eine Behörde veröffentlicht und seitdem geistert dies durch die Bautenschutzlandschaft.
Nochmals nie Kieselsäure oder ähnliche Produkte verwenden.
Auch wenn manche Produkte so ähnlich benannt werden, sollte ein Fachmann schon auf die wesentlichen Unterschiede Rücksicht nehmen.
Und weiter, wie wurde denn die aufsteigende Feuchte festgestellt? -
BAusachverstänndiger
Guten Tag ISAR Bautenschutz,
ein Sachverständiger (ö. u.v.) ist wie MANCHE Firmen nicht an einen Hersteller gebunden und schlägt vor, DAS, was er für richtig hält.
Also ... bitte lieber Bauherr bei einer! FACHFIRMA! inoformieren oder gern SV wie vorgeschlagen ... und abwägen was richtig ist ...
Viel Erfolg -
Vielen Dank für die Beiträge. Ich ging von ...
Vielen Dank für die Beiträge. Ich ging von aufsteigender Feuchtigkeit aus, weil die Wandflächen vom Kellerboden beginnend, in unterschiedlicher Höhe, (bis max 1 Meter) nass sind. Bin aber kein Fachmann. -
ach
ist das Peinlich.
Und die HP schreit nach einer Abmahnung. -
Bau-SV?
Wenn man Herrn Funke liest hat man schon ein kleines Problem als öbuvAbk. SV auf dem Gebiet der nachträglichen Abdichtung. Wie kann jemand ein Produkt im Zusammenhang mit Injektionen anraten, wenn er eigentlich überhaupt keine bauphysikalischen Kennwerte hat?! Feuchtegehalt, Durchfeuchtungsgrad, Salzgehalt usw. Die WTAAbk.-Merkblätter lassen grüßen. Statt auf eine Firma und deren vermutete gezielte Produktberatung hinzuweisen sollte man schon seine eigene Sachkunde als Grundlage der Beantwortung von Fragen benutzen- oder diese vorhandene Sachkunde durch Lehrgänge auffrischen. Die Antwort von Herrn Funke (siehe Produktbenennung) deutet eher ... In diesem Fall ist jedenfalls der Seitenhieb von Herrn Bromm sicher technisch berechtigt. -
@Herrn Bodo Koster
Für Horizontalsperren per Druckinjektion ist das Fabrikat
Webac 1401 mit einer Viskosität von 45 mPa*s sehr gut geeignet.
Flächenabdichtungen per Schleierinjektion mit Webac Acrylatgel
240. Weiter Info unterWenn es auch Werbung ist, aber es hilft!
MfG -
Kellerwand von innen abdichten? Vorsicht ...
Ich habe eher den Verdacht es handelt sich um Tauwasser.
Ansonsten wäre die Frage, wie hoch steht das Wasser im Keller?
Und wenn kein Wasser eindringt, dann müsste man denken - es ist ein sehr intelligentes Wasser - das zwar eindringt, jedoch ausgerechnet an der Innenseite aufhört herauszulaufen.
Falsche Beispiele findet man sehr oft wenn man bei Google unter Schleierinjektionen sucht. Schauen sie sich die Bilder genau an. Ich kann jedenfalls keinen abgesoffenen Keller erkennen.
Abgesehen davon - Kieselsäure ist und bleibt falsch.
Nur sogenannte Fachleute sprechen von diesen Materialien und wissen nichts genaues.
Genauso falsch sind Materialangaben und Verfahrenstechniken (mit und ohne Druck und was sonst noch alles) von anderen Herstellern, wenn die Ausgangssituation falsch, oder wie Herr Weber auch richtig bewertet, nicht genau ermittelt werden.
In diesem Falle, erst genau prüfen und bewerten.
Übrigens um welchen Baustoff handelt es sich?
Was auch noch fehlt - wer hat die aufsteigende Feuchte festgestellt? -
Tauwasser
Hallo Herr Bromm.
Sorry, wenn es Tauwasser wäre, wie müsste man dem denn begegnen,
sofern eine pauschale Aussage überhaupt möglich ist?
Nein, es steht kein Wasser im Keller. Wie oben beschrieben sind die Wände "lediglich" feucht (das 1. mal seit 30 Jahren).
Ich bin mir nicht ganz sicher wie die Bezeichnung der Steine ist, meine Schwerbeton- oder Hohlblocksteine. Wenn nötig, grabe ich aber gerne mal in alten Unterlagen, bitte dann feundlichst um kurze Info.
Wer die Feuchtigkeit festgestellt hat >Siehe Punkt 4: Ich ging von aufsteigender Feuchtigkeit aus, weil die Wandflächen vom Kellerboden beginnend, in unterschiedlicher Höhe, (bis max 1 Meter) feucht sind. Bin aber kein Fachmann.
PS Kann auch gerne mal ein Foto machen.
Mit freundlichem Gruß. -
Ein Foto ist immer gut, aber auch die Temperatur und die Feuchte im Raum messen.
Wichtig ist die Temperatur im Raum und an der Wand. Am besten - oben, in der Mitte, und unten.
Dies ist jedoch nicht so einfach. Hier braucht man ein gutes Messgerät.
Eine logische Erklärung ist: dass die Wände im Erdreich relativ kalt sind und die Feuchte im Raum relativ hoch ist. Dann kommt es eben an der kälteren Wandfläche (meist unten) zu Kondenswasser.
Weiter kann auch ein Luftentfeuchter (leihweise) aufgestellt werden. Man wundert sich sehr oft, wie viel Ltr. Wasser im Behälter landet. -
Ursachenforschung
Wenn nach 30 Jahren erstmalig ein Feuchteschaden im Keller sichtbar wird, kann u.U. auch ein verstopftes Regenwasserfallrohr oder abgesackte Pflasterung am Gebäude zu vermehrtem Stauwasser an den Kelleraußenwänden führen und durch eine nicht mehr intakte Abdichtung der Kellerwände eindringen.
MfG -
Tauwasser unten?
Sehr geehrter Herr Bromm, ist es denn nicht so, dass Tauwasser eher oben auftauchen müsste? Bei den niedrigen Außentemperaturen ist doch die Temperatur in Nähe der Erdoberfläche wesentlich geringer als in der Tiefe.
Andererseits kommt ja durch den Frost kaum Wasser nach unten.
Von daher scheint mir ein (durch Frost) gebrochenes Rohr viel wahrscheinlicher. Womöglich noch in Verbindung mit einer defekten Hohlkehle.
Aber wie stellt man das nun fest? Sicherlich erst mal durch Messungen. Womöglich wäre auch eine Kamerauntersuchung sinnvoll. Nicht für die Lösung, aber immerhin für die Ursache.
Ob dann Verpressung, Vergeelung etc. Sinn ergibt, sei dahingestellt. -
Richtig. Tauwasser entsteht natürlich immer zuerst an der kältesten Stelle, aber
es ist aber auch eine Frage der Zeit.
Wenn Tauwasser nur kurze Zeit anfällt, wird erst einmal die Oberfläche feucht werden. Kurzzeitig kann dies auch wieder abtrocknen.
Wenn jedoch die Wasseraufnahme (durch Kondensation) länger anhält, wird eine Oberfläche auch durch und durch feucht werden.
Wenn die Menge der Wasseraufnahme - in einer Zeiteinheit größer ist als in der gleichen Zeit verdunsten kann, wird das System feucht werden.
Wenn jedoch mehr verdunstet als in dieser Zeiteinheit entsteht wird der Baustoff weniger feucht oder er trocknet auch ab.
Wenn Tauwasser (ausreichend lange) entsteht kommt es auch drauf an welcher Baustoff feucht wird und ob sich dadurch die Wärmeleitfähigkeit wesentlich verändert.
Und noch: dieses Problem taucht sehr oft in der Übergangszeit auf, wenn die Wände und der Boden relativ kalt sind, jedoch die Tagestemperaturen relativ warm sind.
Außerdem, es ist ein großer Unterschied, ob die Luft 20 ° = 17,3 Gramm oder 0 ° = 4,5 Gramm beinhaltet.
Allgemein zu den Behauptungen: das Wasser kommt von außen, egal ob Rohrbruch oder Stauwasser oder was sonst noch alles, wieso wird der Keller dann nicht überschwemmt? Es steht doch dann 5 oder 50 cm Wasser im Keller. Ansonsten siehe meine Beiträge oben.
Dieses Argument - das Wasser dringt von außen ein - wird zwar immer behauptet, aber auch, wenn dies noch so oft so dargestellt wird nicht wahrer.
Trotzdem schließe ich auch eine Undichtigkeit nicht gänzlich aus.
Daher weiter meine Behauptung: auch wenn wenige Tropfen Wasser (an wenigen Tagen im Jahr) eindringen und ein guter Luftentfeuchter, jedoch mehrere Liter Wasser am Tag aufnehmen kann, sollte abgewägt werden, ob der Aufwand noch in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis steht.
Oder was auch möglich ist (wenn dieser Fehler) durch Fachleute ermittelt wurden, kann eine Verpressung dieser Fehlstelle durchaus abgedichtet werden.
Und ich bin sehr allergisch, gegen die sogenannten Fachfirmen die immer gleich zu den schleierhaften Injektionen raten, obwohl keine genaue Bestandsaufnahme und eine ausreichende Fehlersuche (wie im Merkblattentwurf der WTAAbk.) mit Erläuterungen stattfinden. -
Schleierinjektion
Zitat aus Beitrag von Herrn Edmund Bromm, Isar Bautenschutz:
Und ich bin sehr allergisch, gegen die sogenannten Fachfirmen die immer gleich zu den schleierhaften Injektionen raten, obwohl keine genaue Bestandsaufnahme und eine ausreichende Fehlersuche (wie im Merkblattentwurf der WTAAbk.) mit Erläuterungen stattfinden. Zitat Ende.
Es gibt keine "schleierhaften Injektionen" Herr Bromm. Unterlassen Sie doch bitte diese herabwürdigende Bezeichnung. -
Beispiel aus der Praxis
Es ist gar nicht lange her, da hatten wir einen ähnlichen Fall: Nur der Sockelbereich war feucht (nicht nass!). Um Tauwasser auszuschließen bzw. als Ursache zu ermitteln, wurde ein Bereich mit Wärmedämmung von innen versehen.
Wäre es Tauwasser, hätte es dahinter dann Trockener sein müssen. War es aber nicht.
Nach Aufgraben stellte sich heraus, dass tatsächlich eine recht kleine Stelle der Hohlkehle undicht war. Es war deshalb so wenig Wasser, weil das nur eindrang, wenn die Drainanlage das Wasser nicht mehr ausreichend schnell abführen konnte.
Eine Schleierinjektion hätte hier gar nichts genutzt. Eine Verpressung wurde schon vorher versucht (bei KS!). Mit dem Ergebnis, dass das Wasser weiter oben eindrang.
Damit stimme ich mit Herrn Bromm überein: Eine genaue Untersuchung ist Pflicht!
Die mag sogar Geld kosten, ist aber immer preiswerter als eine sinnlose Maßnahme. -
Schleierinjektion
Die betroffenen Kellerwände des Herrn Bodo Koster sind von außen nicht zugänglich. Wenn es sich tatsächlich um von außen eindringende Feuchtigkeit handeln sollte, wäre die Schleierinjektion die sinnvollste Art der Abdichtung, denn nur bei einer Schleierinjektion ist gewährleistet, dass die Wand trocken wird.
Über das Für und Wider von Schleierinjektionen ist hier im Forum schon die Länge und die Breite diskutiert worden. Fakt ist, dass jede Abdichtungsmaßnahme ordnungsgemäß ausgeführt werden muss, sonst ist das Geld zum Fenster hinausgeworfen. Nur sollte man nicht die Schleierinjektion generell herabwürdigen, wie es Herr Bromm immer wieder versucht. Dort wo die Schleierinjektion angebracht ist, stellt sie eine unschlagbare Abdichtungsform dar. -
Dank und kleine Ergänzung
Wenn es auch schwierig erscheint, hier ein richtiges "Packende"
zu finden. so habe ich doch wichtige Hinweise hinsichtlich der Ursachenforschung und möglicher Maßnahmen bekommen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken!
Ergänzung:
Zur Frage von Herrn Bromm nach der Raumtemperatur: Oben 13,8 °, unten 11 °.
Da in dem Problembereich, "außen" Tonrohre für die Hausentwässerung verlaufen, ist vielleicht auch die von Herrn Hoppensack angesprochene Ursache durch Verstopfung (oder R.K. : Frost?) nicht ganz auszuschließen.
Ergänzen möchte ich noch, dass in der Nähe meines Wohnhauses eine Bahnlinie verläuft, die auch zu gewissen Erschütterungen
und damit möglicherweise zu kleinen Rissen im Mauerwerk geführt haben könnte.
Mal abgesehen von den Problemstellen, scheint sich auf allen anderen Wandflächen keine Feuchtigkeit (von innen) niederzuschlagen. Das sieht für mich als Laien pulvertrocken aus. -
Früher hätte man gesagt, es ist das Papier nicht Wert ...
und heute fehlt mir die Zeit.
Warum sich Herr Hoppensack immer angesprochen fühlt?
Da muss doch was dran sein.
Ich verstehe nicht, warum immer gleich eine Schleierinjektion (mit all den Fragezeichen) eingebaut werden soll, und dies obwohl überhaupt nicht feststeht, woher das Problem kommt.
Hier wäre zunächst Zurückhaltung angesagt und mehr der Hinweis auf eine ordentliche Diagnose angebracht.
Ich jedenfalls halte mich an das was vor oft genug gesagt wurde, fachlich - wie im Merkblattentwurf vorgeschlagen untersuchen und dann nach geeigneten Lösungen suchen. -
Jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf ... es kommt nur auf die Entfernung an. <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">)
MfG
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschacht richtig abdichtenTipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Baubeschreibung von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf vielfachem Wunsch …
- … Lichtschacht für problemlose Befüllung beschreibt die Installation von Ansaugstutzen in der Kellerwand und die Verwendung eines betonierten Lichtschachts anstelle eines Plastiklichtschachts, um ausreichend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Zum Heizen und Warmwasser bereiten haben wir uns für eine Wärmepumpe mit ca. 7 kW …
- … die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser, Luft) aufnimmt und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie …
- … in Erdwärmesystemen verwendet wird. Sie besteht meist aus einem Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, um das Gefrieren bei niedrigen Temperaturen zu verhindern.Verwandte Begriffe: …
- … den meisten Fällen ist eine Genehmigung der zuständigen Behörde (z.B. Untere Wasserbehörde) erforderlich. Erkundigen Sie sich vorab über die lokalen Bestimmungen. …
- … Rolle spielt die Soleflüssigkeit im Erdkollektor?Die Soleflüssigkeit (ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) dient als Wärmeträger und transportiert die Wärme vom Erdreich …
- … die 7 kW WP-Leistung nehmen, dann 0,8 kW für die Trinkwassererwärmung für 4 Personen abziehen, bleiben 6,2 kW Heizlast für das …
- … einem Verteiler, der möglichst außerhalb des Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem …
- … Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre DNAbk. 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei hohem …
- … Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … Ist Gisoton wasserdicht?Gisoton ist nicht per se wasserdicht, aber es …
- … ist feuchtigkeitsregulierend. Bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … DränungEin System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird um das Gebäude herum verlegt, um das …
- … Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … DiffusionsoffenEin Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Anstriche ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem …
- … gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport. …
- … Kunstharzfarben sind widerstandsfähig, wasserabweisend und langlebig. Verwandte Begriffe: Acrylharz, Epoxidharz, Polyurethanharz. …
- … LatexanstrichEin Anstrich auf Basis von Latex. Latexanstriche sind wasserfest und abriebfest, aber weniger diffusionsoffen als Kunstharzfarben. Verwandte Begriffe: …
- … wozu dient sie?Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird um das Gebäude herum verlegt, um das …
- … Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. …
- … keine Ölwannenbeschichtung, die sind nicht für mechanische Belastung ausgelegt, sondern eher eine in Richtung 2 K wasserverdünnbare Epoxidharzfarbe für Fußböden. Gibt es in Mausgrau, Taubengrau, betongrau, …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank Sommerhitze. Da Liapor recht rau ist, überlege ich, ob man darüber Putzen sollte und dann anstreichen, z.B. mit Fußbodenfarbe. Herr Kempf: macht das Sinn, oder sollte man sich die Putzfeuchtigkeit sparen und direkt auf den Liaporstein anstreichen? …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: 2K Epoxidharzfarbe für Pelletslager-Boden wird eine 2K wasserverdünnbare Epoxidharzfarbe für Fußböden als geeignete Beschichtung für das Pelletslager …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Kellerwand Abdichtung können je nach Umfang und Material variieren. Es ist ratsam, …
- … 2K Epoxidharzfarbe für Fußböden in Betracht gezogen werden. Siehe auch Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? bezüglich der Vorbereitung von Liapor-Wänden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung DN32 …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten? …
- … Um diesen Teil der Arbeiten muss ich mich selbst kümmern, deshalb meine Frage: wie bekomme ich 4 Soleleitungen DNAbk. 32 (zwei parallele Ringe a 50 m) einfach und kostengünstig durch die Wand? Ein Durchbruch DN 100, durch den die 4 Schläuche gezogen werden? Oder vier kleine Durchbrüche? Wie bekomme ich in beiden Fällen die Angelegenheit zuverlässig gegen stauendes Sickerwasser dicht? …
- … 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Wanddurchführung können zu Wassereintritt und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die …
- … Kernbohrungen. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser und Grundwasser. …
- … Abdichtung Materialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind, auch wenn es sich um Soleleitungen handelt. Dies stellt sicher, dass keine schädlichen Stoffe ins Erdreich gelangen können. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kernbohrung oder Abdichtung kann zu Wassereintritt in den Keller und Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht …
- … aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … Eine Ringraumdichtung ist ein Dichtungselement, das zwischen einem Rohr und einer Wanddurchführung eingesetzt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff …
- … Eine Soleleitung ist eine Rohrleitung, die eine Sole (ein Gemisch aus Wasser und Salz) transportiert. Sie wird häufig in Erdwärmeanlagen eingesetzt, um Wärme …
- … Sickerwasser …
- … Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und …
- … in den Untergrund gelangt. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. …
- … Welche Dichtungssysteme eignen sich für eine wasserdichte Wanddurchführung in einer weißen Wanne?Für weiße Wannen eignen sich …
- … Was ist bei der Abdichtung von Kernbohrungen in Bezug auf Sickerwasser zu beachten?Bei Sickerwasser ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. …
- … Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. …
- … Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. …
- … Welche Kosten entstehen für eine wasserdichte Wanddurchführung?Die Kosten für eine wasserdichte Wanddurchführung hängen von …
- … Oder von Hauff die Mehrsparten-Hauseinführung MSH2000 Plus, dann mit 4 Trinkwasserelementen. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung & Abdichtung …
- … eine Betonwand (weiße Wanne). Es werden verschiedene Produkte und Methoden zur wasserdichten Abdichtung von Kernbohrungen vorgestellt, insbesondere im Kontext von Erdwärmetauschern. Die …
- … Bereich Erdwärmetauscher bewährt haben. Diese bieten eine zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser. …
- … von Hauff vorgeschlagen. Diese ermöglicht die Durchführung mehrerer Leitungen (z.B. Trinkwasser und Soleleitungen) durch die Kellerwand und bietet eine hohe Dichtigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … nun die Frage aufgeworfen, ob ich denn keinen Sonnenkollektor für Warmwasser/Heizungsunterstützung auf's Dach zu setzen will. Der Zeitpunkt wäre doch …
- … von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … Ich beurteile die Erweiterung Ihrer Heizungsanlage um eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung als grundsätzlich sinnvoll, insbesondere im Zusammenhang mit einer …
- … Solaranlage: Die Größe der Kollektorfläche sollte auf Ihren Bedarf an Warmwasser und Heizungsunterstützung abgestimmt sein. …
- … Brauchwasserspeicher: Die Größe des Brauchwasserspeichers muss zur Solaranlage passen. …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur solaren Kühlung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Wärmespeicher, Solarflüssigkeit …
- … BrauchwasserspeicherEin Brauchwasserspeicher dient zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser …
- … für die Heizungsunterstützung?Es gibt hauptsächlich Solarthermieanlagen, die Wärme für Warmwasser und Heizung erzeugen. Diese können als Flachkollektoren oder Röhrenkollektoren ausgeführt sein. …
- … die Solaranlage für mein Haus sein?Die Größe hängt vom Warmwasserbedarf, der gewünschten Heizungsunterstützung und der Dachfläche ab. Ein Fachmann kann …
- … Es sind jedoch Anpassungen an der Steuerung und eventuell am Brauchwasserspeicher erforderlich. …
- … Winter?Auch im Winter liefert eine Solaranlage einen Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, wenn auch geringer als im Sommer. …
- … Warmwasserspeicher AuswahlKriterien für die Auswahl des passenden Warmwasserspeichers. …
- … Gefühl, nur durch Kollektoren im Sommer kein Öl/Gas für Warmwasser zu brauchen, ist sicherlich auch schön (hatte ich früher genau so …
- … ist heutzutage nicht mehr vorgeschrieben, falls Sie eine Zuluftöffnung durch die Kellerwand haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- … mit kaschierter Mifa isolierten Cu-Rohre eingeschoben worden. Zwischen Kollektor und der Kellerwand liegt eine Strecke von ca. 9 m. Wie lässt sich das …
- … 🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung der Kellerwanddurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. …
- … beurteile die Situation wie folgt: Die Durchführung der Solaranlagen-Verrohrung durch die Kellerwand mittels KG-Rohren und darin verlegten, isolierten Kupferrohren ist grundsätzlich eine gängige …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung der Kellerwanddurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine dauerhaft dichte Abdichtung der KG-Rohre zur Kellerwand. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel, die für den Kontakt mit Beton und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ausführung der Kellerwanddurchführung von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Bauabdichter) überprüfen zu lassen. Dieser …
- … KG-RohrKG-Rohre sind Abwasserrohre aus Kunststoff, die hauptsächlich im Erdreich eingesetzt werden. Sie sind …
- … und dienen hier als Schutzrohr für die Kupferrohre.Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Schutzrohr …
- … (Photovoltaik) um. Hier geht es um eine solarthermische Anlage zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor …
- … KellerwanddurchführungEine Kellerwanddurchführung …
- … ist eine Öffnung in der Kellerwand, durch die Rohrleitungen oder Kabel geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Abdichtung …
- … Frage: Welche Dichtmittel sind für die Abdichtung der Kellerwanddurchführung geeignet?Antwort: Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtmassen …
- … die DINAbk. EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden), die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation) sowie die VDIAbk. 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasser …
- … Kellerwand abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. …
- … Rohrisolierung: Mineralwolle ungeeignet bei Wassereintritt! …
- … Nein, Wasser kann von außen eindringen …
- … Mineralwolle absaufen. Vielleicht eher was wasserbeständiges. …
- … ihre hp Seite zu spät gelesen. der Bereich zwischen Kellerwand und Gerätehaus ist komplett überdacht. wenn das so hoch steigen …
- … Verrohrung einer Solaranlage vom Carport zum Keller, wobei die Abdichtung der Kellerwanddurchführung, die Rohrisolierung und der Schutz vor Korrosion im Fokus stehen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohrisolierung: Mineralwolle ungeeignet bei Wassereintritt! sollte Mineralwolle vermieden werden, wenn die Gefahr von Wassereintritt …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Rohrisolierung sollte auf wasserbeständige Materialien geachtet werden, um die Bildung von Kondensat und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK Kellerfußboden befindet. Nun bekamen wir …
- … Architekten die Information, dass es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die normalerweise weggelüftet wird - …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann Wasserdiffusion durch den Beton weiterhin ein Problem darstellen. …
- … WU-Beton (Weiße Wanne)Eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindern …
- … soll. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … WasserdiffusionDer Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden. …
- … Auch bei wasserundurchlässigen Materialien wie WU-Beton kann Wasserdiffusion auftreten.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchtigkeitstransport …
- … LuftfeuchtigkeitDer Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent. …
- … KondensationDer Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und der …
- … Kellerabdichtung mit WU-BetonInformationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- … Pelletlager: Schimmelrisiko durch Tauwasser zwischen Holzwand & Beton …
- … Ich hatte mehr an den Tauwasseranfall zwischen Holzwand und …
- … in WU-Beton ausgeführt, Dichtigkeit ist gegeben (weiß ich sicher, da das Wasser ums Haus teilweise bis zu den Lichtschächten steht =>sch ... öner …
- … innen tätig werden. Außen ist ja nur die Perimeterdämmung auf der Kellerwand und zum Heizungsraum hin sind es 17,5er Ziegel mit Kalk- / Zementputz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … über die Beschaffenheit des Baugrunds, wie z.B. die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit. Diese Informationen sind für die Erstellung der Statik unerlässlich, da …
- … Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. Jetzt informieren! …
- … wasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten? …
- … wir haben für unser geplantes EHF ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung …
- … gemäß DINAbk. 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser und in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was das …
- … Der sogenannte Badewannen-Effekt entsteht, wenn das Erdreich um ein Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser …
- … ? Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Wohnqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen. …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung reduzieren. …
- … Oberflächenentwässerung: Sicherstellen, dass Oberflächenwasser vom Gebäude weggeleitet wird. …
- … Der Badewannen-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem ein Gebäude in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser um das Gebäude herum ansammelt, …
- … in einer Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage. …
- … Sickerwasser …
- … Sickerwasser ist Wasser …
- … wasser, Grundwasser, Drainage. …
- … Aufstauendes Sickerwasser …
- … Aufstauendes Sickerwasser entsteht, …
- … wenn das Sickerwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im Boden nicht abfließen kann und sich anstaut. Dies kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, …
- … eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung …
- … der Abdichtungsarbeiten fest. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wasserdruck. …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die …
- … rund um das Gebäude verlegt werden und das Sickerwasser ableiten. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Entwässerung. …
- … die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er wird bei der Planung der Bauwerksabdichtung berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Sickerwasser, DINAbk. 18195. …
- … die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes. Verwandte Begriffe: …
- … DIN 18195, Sickerwasser, Drainage. …
- … Frage: Was genau bedeutet der Begriff 'Badewannen-Effekt' im Bauwesen?Antwort: Der Badewannen-Effekt beschreibt die Situation, in der ein Gebäude in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser wie in einer Badewanne …
- … Die DINAbk. 18195-6 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend, um eine wirksame Abdichtung gegen …
- … aufstauendes Sickerwasser zu gewährleisten und den Badewannen-Effekt zu verhindern. …
- … Frage: Ist eine Drainage immer notwendig, um den Badewannen-Effekt zu verhindern?Antwort: Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden und bei Vorliegen von aufstauendem Sickerwasser empfehlenswert. …
- … Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Druck auf die Bauwerksabdichtung. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und dem Lastfall ab. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und aufstauendem Sickerwasser?Antwort: Sickerwasser ist Wasser, …
- … das im Boden versickert und durch die Bodenschichten fließt. Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im …
- … Drainageleitung verlegenAnleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Sickerwasser. …
- … Alternative: Dränung vs. Weiße Wanne bei Sickerwasser …
- … Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! …
- … > Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! < …
- … Sickerwasser: Drainage nicht zwingend erforderlich? …
- … Aber eine Drainage wird eindeutig nicht empfohlen und ist auch, wenn ich das richtig begreife, bei aufstauendem Sickerwasser nicht erforderlich, oder? …
- … Dränung: Erforderlich bei aufstauendem Sickerwasser nach DINAbk. 18195-6 …
- … nur im Falle von aufstauenden Sickerwasser …
- … 💡 Kernaussagen: Bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser ist die Wahl der richtigen Abdichtung entscheidend. Eine Dränung kann den …
- … Dränung können erheblich sein, wie in Dränung: Erforderlich bei aufstauendem Sickerwasser nach DINAbk. 18195-6 erwähnt. Es ist ratsam, Angebote für verschiedene Abdichtungsvarianten …
- … Praktische Umsetzung: Bei lehmigem Boden und dem Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser sollte die Ableitung von Oberflächenwasser und eindringendem Sickerwasser geordnet …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.