Innenentlüftung funktioniert nicht, Wasser läuft im WC nur langsam ab
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Innenentlüftung funktioniert nicht, Wasser läuft im WC nur langsam ab
-
Zuerst und vor allem ...
sollten Sie zweifelsfrei sicherstellen, dass das Abwasserohr bis zum Kanal in vollem Querschnitt frei durchgängig ist. Ein Abwasserrohr für Toiletten ist mindestens 90 mm, üblich sind 100 mm und wenn es nur an der Entlüftung läge, würde der Spülvorgang einfach kräftige Rülpsgeräusche erzeugen, aber trotzdem zügig funktionieren.Bei zu engen oder halb verlegten Abwasserrohren dient das noch freie Rohrvolumen unterhalb als Puffervolumen, bis die Suppe durchgelaufen ist. Irgendwann geht dann gar nichts mehr - solange würde ich nicht warten.
Abhilfe: einer der zahlreichen Rohrreinigungsdienstleister. Kostet. Wenn man wartet, verstopft es zur Unzeit, man braucht den Service notfallmäßig und es kostet noch mehr.
Kurztest: Kontrolldeckel des Schachtes zum Kanal öffnen. Einer guckt rein, ein anderer betätigt die Klospülung. Wenn alles in Ordnung ist, muss rasch viel Wasser kommen.
Rückstauklappen sind natürlich die ersten Kandidaten für die Problemsuche.
-
Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort. Die ...
Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort. Die Hallo,vielen Dank für Ihre Antwort. Die Rohre sind bis zum Kanalrohr im Keller neu und wir waren mit der Spirale schon bis unten drin. Da ist alles frei. Was soll ich nun tun. Eine Dachentlüftung setzen lassen? Alle Häuser in unserer Reihe haben eine und es gibt keine Probleme (habe mal rumgefragt). Vielen Dank für einen weiteren Kommentar.
-
Ich glaube ...
da sollten Sie einen Sanitär-Installateur mit viel Berufserfahrung an den Bau kommen und sich von ihm raten lassen.