HT-Rohr DN 100 vertikal über 19 m möglich?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
HT-Rohr DN 100 vertikal über 19 m möglich?
Hallo,
ich möchte in einem Keller über Fußleiste ein HT-DNAbk. 100 Rohr über 19 m mit 1 % Gefälle verlegen. Es sollen 3 WC angeschlossen werden. Erste Frage: Geht dies bei einer so langen Strecke oder setzen sich dann die Fäkalien ab? Zweite Frage: Zum Anschluss der WC baue ich Abzweige ein. Können diese mit der Öffnung für das WC 45 ° nach oben haben oder muss ich dem Abwasser mehr Richtung geben und sollte 87 ° Abwzeige verwenden?
Vorab vielen Dank,
Philip
ich möchte in einem Keller über Fußleiste ein HT-DNAbk. 100 Rohr über 19 m mit 1 % Gefälle verlegen. Es sollen 3 WC angeschlossen werden. Erste Frage: Geht dies bei einer so langen Strecke oder setzen sich dann die Fäkalien ab? Zweite Frage: Zum Anschluss der WC baue ich Abzweige ein. Können diese mit der Öffnung für das WC 45 ° nach oben haben oder muss ich dem Abwasser mehr Richtung geben und sollte 87 ° Abwzeige verwenden?
Vorab vielen Dank,
Philip
-
HT-Rohr DN 100 horrizontal über 19 m möglich?
Korrektur zu meiner Frage: HT-Rohr nicht verikal, sondern horrizontal.
Phillip -
In einem Keller ...
dürfte gleichbedeutend mit "unter Rückstauebene" sein. Damit ist entweder ein fäkalientauglicher Rückstauverschluss oder eine Hebeanlage erforderlich.
Letztere behabt das Längenproblem gleich mit. -