Abwasser Schallschutzrohr
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Abwasser Schallschutzrohr
Hallo,
bei meinem Neubau verlaufen die Fallrohre für das Abwasser (eins auch für Toilette) durch die darunterliegenden Wohnräume.
Die Maurer haben Schlitze im Mauerwerk (Poroton T9) für die Unterputz Installation vorbereitet. Nun möchte ich großtmöglichen Schallschutz erreichen. Bei der Planung gemeinsam mit dem Architekten hatte ich mir darum noch keine Gedanken gemacht und nun erfordert die Raumaufteilung, dass dieses Rohr durch die zukünftige Esszimmerwand verläuft.
Im Keller münden dann die Rohre unter der Bodenplatte in Standard KG-Rohr.
Welches Schallschutzrohr könnt Ihr empfehlen, mein Großhändler hat mir Geberit Silent-pp oder Ostendorf Skolan preislich identisch angeboten.
Bitte um weitere Tipps um bestmögliche Ruhe vor den Abfließgeräuschen zu erreichen (Rohre noch zusätzlich dämmen, Schlitze womit vor dem Verputzen verfüllen ...?).
vielen Dank
sfalk
bei meinem Neubau verlaufen die Fallrohre für das Abwasser (eins auch für Toilette) durch die darunterliegenden Wohnräume.
Die Maurer haben Schlitze im Mauerwerk (Poroton T9) für die Unterputz Installation vorbereitet. Nun möchte ich großtmöglichen Schallschutz erreichen. Bei der Planung gemeinsam mit dem Architekten hatte ich mir darum noch keine Gedanken gemacht und nun erfordert die Raumaufteilung, dass dieses Rohr durch die zukünftige Esszimmerwand verläuft.
Im Keller münden dann die Rohre unter der Bodenplatte in Standard KG-Rohr.
Welches Schallschutzrohr könnt Ihr empfehlen, mein Großhändler hat mir Geberit Silent-pp oder Ostendorf Skolan preislich identisch angeboten.
Bitte um weitere Tipps um bestmögliche Ruhe vor den Abfließgeräuschen zu erreichen (Rohre noch zusätzlich dämmen, Schlitze womit vor dem Verputzen verfüllen ...?).
vielen Dank
sfalk
-
SML
-
hauptaugenmerk bitte auf ...
-
schon mal Danke für die Antworten ...
schon mal Danke für die Antworten
@Martin Eggelsberger:
Warum ist ein ca. 12 cm Schlitz in der Außenwand so schlimm?
Sind die Gussrohre besser als Schallschutzrohre aus Kunststoff? Stelle mir die Verarbeitung aufwändiger vor ...
@Stefan Ibold:
was genau muss ich bei den Schellen beachten, dass Sie mit Gummi sind, und worauf noch mehr?
Entkopplung erreiche ich durch so einen Schaumstoffüberzieher, oder gibt es dort etwas besseres?
gerne erhalte ich weitere nützliche Hinweise.
sfalk -
T9
Hallo,
Schlitz in Außenwand bei T9 Poroton ist laut Hersteller zu vermeiden, oder unterliegt bestimmten Ausführungskriterien.
Ich habe die Verarbeitungsrichtlinien und Hinweise des Herstellers als Link angefügt. Auf Seite 13 steht das Prozedere für einen Schlitz in der Außenwand, der ja den Dämmquerschnitt erheblich schwächt.Weiterführende Links: