Hallo,
folgendes Problem besteht und ich benötige dringen Hilfe.
Durchlauferhitzer AEG DDLE 24 LCD (elektronisch 24 kW) montiert und elektrisch angeschlossen.
Wasser fließt einwandfrei bei Aufdrehen des Warmwasserhahn am Waschbecken, es schaltet jedoch keinerlei Leistungsschalter im Durchlauferhitzer, also kein "Klack".
Spannung liegt an, sowohl vor als auch hinter dem Sicherheitsschalter.
Die beiden Stoerungsleds blinken jedoch  -  LED 1 kurz, LED 2 lang  -  laut Bedienungsanleitung heißt das Temp. Sensor defekt/nicht aufgesteckt bzw. Sollwertgeber nicht aufgesteckt  -  aufgesteckt ist beides jedenfalls.
Das Gerät ist nagelneu.
Gut evt.defekt kann ja vorkommen. Zweiten Durchlauferhitzer geschnappt der für die Küche gedacht ist. Auch AEG, jedoch hydraulisch.
Wasserseite und elektrisch angeschlossen  -  nächster versuch und nichts passiert. Kein "Klack" zu hören.
Selbst manuelles drücken des Druckschalters erzeugt kein warmes Wasser.
Elektrisch ist alles okay an den Klemmen.
Evtl. jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß / best regards
  • Name:
  • Heiko Warnecke
  1. Transportsicherung

    lies mal die Bedienungsanleitung unter Erstinbetriebnahme genau durch. Ich glaube, da muss man irgendeinen Stift reindrücken, damit es funktioniert.
    Gruß Christian
    • Name:
    • Herr Chr-503-Sto
  2. Hallo, Danke Dir für deinen Hinweis. Das einzige ...

    Hallo,
    Danke Dir für deinen Hinweis.
    Das einzige was laut Anleitung betätigt werden müsste wäre der Schutzschalter, dieser ist jedoch einwandfrei eingerastet.
    Evtl. hast Du ja noch einen Tipp, ich habe einmal die URLs zu den Bedienungsanleitungen angehängt.
    Gruß / best regards
    Heiko
  3. Spannung prüfen

    Es wird eine verkettete Drehstromspannung benötigt.
    Phase gegen Phase immer 400 Volt, jede Phase gegen Erde immer 230 Volt.
    Eventuell fehlt eine Phase.
    Messungen nur mit richtigem Instrument und NICHT mit dem Phasenprüfer.
    • Name:
    • Herr Klaus
  4. Seite 7 lesen

    vielleicht hilft es.
    Gruß Christian
    • Name:
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Alles Falsch  -  Test nicht bestanden

    Hallo,
    danke für Eure Tipps  -  der Fehler war folgendes:
    Im Dachgeschoss waren Kaltwasser und Warmwasser noch in einer Schlaufe miteinander verbunden, wer ahnt denn sowas.
    Das hat dazu geführt das der Durchlauferhitzer natürlich keinen Druck aufbauen konnte, jedoch am Wasserhahn Wasser kam.
    Schlaufe durchgesägt, Enden abgedichtet und alles funktionierte.
    Gruß / best regards
    Heiko
    • Name:
    • Heiko Warnecke

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN