Duschthermostat nicht arbeitsfähig
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC

Duschthermostat nicht arbeitsfähig

Ich habe einen Duschthermostat neu installiert (Grohe Kompass 1000). Am Warmwassereingang und am Kaltwassereingang liegt ein statischer Wasserdruck von 4 Bar an, der sich bei Fluss auf etwa 3 Bar reduziert (für die gesamte Wasserversorgung ist ein Druckminderer vorgeschaltet, um den lagebedingten hohen Wassernetzdruck von ca. 7 Bar zu normalisieren).
Die Wasserzuführungen zum Thermostat sind relativ lang (10 m zu Boiler bzw. Kaltwasseranschluss) bei 18 mm Rohrleitung.
Folgender Mangel tritt auf, der auch bei Tausch des Thermostaten gegen einen anderen erhalten blieb:
Bis zur Temperatureinstellung 20 ° läuft normal Wasser aus, wenn der Auslaufregler betätigt wird.
Bei höheren Temperaturen läuft überhaupt kein Wasser mehr. Außer wenn der Auslaufregler nur minimal geöffnet wird (wirklich sehr wenig), läuft Warmwasser (eben in diesem geringsten Maß).
Verstopfungen und Kalkablagerungen sind auszuschließen.
Eine normale Mischbatterie ohne Automatik gibt einwandfreie Ergebnisse.
Ich vermute Druckprobleme als Ursache. Gibt es Literatur zur detaillierten Arbeitsweise von Duschthermostaten oder ist dieser Effekt bereits irgendwo erkannt worden?
  • Name:
  • Eugen Neumann
  1. Warm und Kalt vertauscht?

    Prüfen ob ewent. Warm- und Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser) vertauscht sind.
    Warm muss links und kalt muss rechter Anschluss.
    Wenn das stimmt, muss die Armatur eingestellt werden.
  2. Problemlösung

    Das Problem ist geklärt.
    Ursache war, dass die verwendeten Wasserdämpfer (Gummielemente, die an der Anschlussverschraubung eingelegt werden, um Geräusche zu minimieren) nicht genau passten und der Warmwasserzulauf dadurch nahezu völlig blockiert war.