Wir haben ein Passivhaus mit insgesamt circa 180 m² Wohnfläche. Das Erdgeschoss wird mit einem Pelletofen beheizt. Lediglich ein Badezimmer wird ab und an über einen Badheizkörper nachgeheizt.
Das Dachgeschoss wird über Heizregister in der Lüftung beheizt. Ein Schafzimmer ist überhaupt nicht an die Lüftungsheizung angeschlossen. Das Schlafzimmer ist immer ausreichend warm. Im Bad ist ein zusätzlicher Badheizkörper. Die beiden Kinderzimmer von je gut 20 m² werden  -  auch wenn die Heizregister an sind  -  kaum warm.
Da die Heizsituation unbefriedigend war, habe ich für jeden Raum einen Heizregister von 2 kW angeschlossen (Hersteller ABB, bezogen über die Lüftungsfirma Paul). Ursprünglich war ein Heizregister für das gesamte Dachgeschoss vorgesehen. Die Räume werden auch nach Stunden kaum wärmer. Das Badezimmer ist  -  auch wenn der Badheizkörper nicht läuft  -  circa 2 Grad wärmer als die Kinderzimmer.
Die Lüftungsanschlüsse gehen von der Diele weg und liegen in den Kinderzimmern direkt über bzw. einen Meter neben der Tür.
Die Heizregister geben deutlich weniger als 2 kW ab. Subjektiv gemessen. Aber ein Fön auf Volllast hat 2 kW und da liegen Welten zwischen. Mit einem Heizregister je Raum sollte aber das Beheizen der Räume meiner Meinung nach trotzdem funktionieren.
Übrigens sind die Kinderzimmer bei Sonnenschein schnell warm. Die passive Beheizung funktioniert. Nennenswerte Baufehler z.B. Wärmebrücken schließe ich als Ursache für die unbefriedigende Heizsituation aus.
Nach meiner Einschätzung sind die Belüftungsdüsen möglicherweise falsch platziert. Ich meine, dass die Düsen eher an die hinterste Ecke des Zimmers und nicht direkt über die Tür gehören. Ich habe den Eindruck, dass über die Lüftung die Wärme direkt abgezogen wird. Ist an meiner Vermutung was dran?
  1. Ja

    die Durchströmung des Raumes sollte mgl. lang sein. Alternativ lässt es sich durch Weitwurfdüsen in den Griff bekommen (kann aber Zug und Geräusche verursachen).
    Wo sind die 2 kW Register denn eingebaut? In der Zuluft?
    Die Größe müsste ja für die Beheizung des ganzen Hauses reichen. Vermutlich springt die Thermosicherung laufend raus.
    Wieviel Luftvolumen geht in die Kinderzimmer rein (gemessen)?
    Welche Temperaturen werden denn erreicht?
  2. Hallo Herr Kremer,

    Foto von Stephan Langbein

    ich kann leider bisher nur theoretisch was dazu sagen, da ich wie sie wissen noch kein bezugsferiges Haus habe. Wir haben dieses Problem für unser Haus mit unserem Lüftungsbauer mal durchdisskutiert (Planung unseres Heizkonzeptes mit Pelletofen und Wasserfach  -  siehe gemeinsame ältere Threads). Rausgekommen ist, dass neben der ausreichenden KW-Zahl für die Heizregister (der geplante 10 kW-Wodthge Smart Pelletofen mit 8 kW Wasserleistung :-) besonders Augenmerk auf die Positionierung der Zu- und Abluftzonen und besonders für Einzelräume die Positionierung und Auslegung der Überströmöffnungen wichtig ist. Ich habe letztes Jahr bereits die Diss. im Forum

    heftig geführt und bin dort auf heftige Gegenwehr getroffen (arrogantes "Langohr" siehe Link ;-), meine aber immer noch, dass ich nicht ganz falsch liege.
    Neben der Zufuhr von Wärme über Luftregister in Räume sehe ich immer noch die richtige Positionierung der Überströmöffnungen als wichtiges Planungselement an. Da sich im jahreszeitlichen Wechsel die Anforderungen ändern (im Sommer sollte z.B. im Kinderzimmer oben die warme Luft abströmen, im Winter dagegen im Fußbodenbereich die kalte Luft den Raum verlassen) reicht eine Öffnung nicht aus und die Öffnungen müssen zudem regelbar sein, also mit Klappen verschliesbar gemacht werden.
    Als Bauherr würde mich jetzt konkret interessieren, wie Ihe Überströmöffnungen genau platziert sind.
    Ich freu mich schon wieder auf eine angeregte aber faire Diskussion.
    Schönen Tag.

  3. Ich habe fast

    das Gefühl, dass die Heizregister gar nicht direkt im Zuluftrohr ist, denn wie konnte sie nachträglich Heizregister für jeden Raum einbauen. Wie werden die Heizregister angesteuert? An welcher Stelle im Zuluftrohr wurden Sie platziert? Bei einem Passivhaus sollte eigentlich ein 2 kW Heizregister schon reichen.
    Hier sind wohl die Zuluftdüsen nicht günstig platziert oder die Abluft. Wie und wo sind die Überströmbereiche?
  4. Das erste Gefühl täuscht ...

    Das erste Gefühl täuscht die Heizregister befinden sich in der Lüftung.
    Das zweite Gefühl täuscht nicht: 2 kW müssen grundsätzlich eigentlich für das ganze Haus reichen. Die Heizregister geben jedoch weit weniger als 2 kW Wärme ab. Da diese aber nur für zwei Räume reichen müssen, dürfte das eigentlich nicht ursächlich sein.
    Zum Aufbau: die zwei Kinderzimmer befinden sich im Dachgeschoss. Außer dem Kinderzimmern befindet sich noch ein reines Schlafzimmer und ein Badezimmer im Dachgeschoss. Außerdem gibt es einen kleinen Technik/Vorratsraum. In diesem befinden sich auch die Heizregister. Ein Heizregister war für die Ausbaureserve im Spitzbogen vorgesehen. Dieser konnte ohne großen Aufwand aktiviert werden. In jedem Wohnraum befindet sich eine Zuluftdüse direkt über bzw. neben der Tür. Die Entfernung von Zuluftdüse zu Außenwand beträgt im Schnitt 5 m. Das Abluftventil befindet sich im Bad.
    Als Überströmöffnung wurden die Türen gekürzt. Nach meinem Eindruck hat die Öffnung keinen wesentlichen Einfluss. Unter dem Tag und in der Nacht stehen die Türen oft auf  -  es sind halt Kinderzimmer. Aber auch das versuchsweise dauerhafte Schließen der Türen, damit die Wärme länger im Raum bleibt, brachte keine Änderung.
    Die Heizkörper werden über ein Raumthermostat im Bad aktiviert. Die Vorlauftemperatur des Heizkreislaufs ist außentemperaturgesteuert. Die Vorlauftemperatur liegt im Regelfall zwischen 50 und 60 Grad.
    Die Lüftungsanlage wurde von einem Ingenieur geplant, der für die Firma Paul arbeitet. Als Zuluft je Raum wurden in der Planung 25 m³ je Stunde unterstellt.
    Zur Heizsituation: heute war tagsüber  -  der Tag war eher bedeckt  -  die Heizung durchgehend an. Abends lag die Temperatur bei knapp 18 Grad. Im Bereich unter der Zuluftdüse lag die Temperatur bei gut 19 Grad. Diese Temperatur wäre ausreichend. Im Passivhaus empfindet man die Temperatur höher als in einem normalen Haus, da die Wände kein Kälte abstrahlen. Zum Vergleich: im unbeheizten Elternschlafzimmer lag die Temperatur bei 17 Grad.
    Die Temperatur in den Zimmern ist ziemlich konstant. Es ist egal, ob die Außentemperatur bei +5 oder  -  10 Grad liegen. Die Zimmer kühlen nicht komplett aus, aber es wird auch sehr selten richtig warm.
    Das Verlegen der Zuluftventile wäre zurzeit noch relativ leicht möglich. Weitluftdüsen, die ich nicht kenne, würde ich daher spontan nicht präferieren.
  5. 2 kW können nicht annähernd

    mittels 25 m³/h übertragen werden. Dazu wäre eine Zulufttemperatur von 285 °C notwendig ... Bitte mal die Temperatur am Ausgang messen, am besten auch noch den Luftvolumenstrom.
    OK, es sind Wassernachheizregister, vermutlich die kleinsten mit DN100 Anschluss?
    Bei geschätzten 20 K Temperaturunterschied Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ist bei 80 m³/h Luftvolumenstrom und 100 l/h Wasser eine Heizleistung von 380 Watt zu erreichen, bei 25 m³/h dürften es interpoliert  -  ganz grob  -  200 Watt sein. Selbst dieser Wert müsste bei den Kinderzimmern aber eigentlich ausreichen?
    Wie ist die Temperatur im Flur?
    Die relativ konstante Temperatur kann ich bei meinem eigenen Passivhaus auch nachvollziehen.
  6. Auf Kante geschnitten?

    Ich weiß nicht, ob wir die kleinsten verfügbaren Lüftungsheizregister haben. Zumindest ist der Durchmesser nicht 100, sondern 125 mm.
    In der Diele ist die Temperatur im Schnitt knapp 2 Grad höher als in den Kinderzimmern. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Diele auch Luftdurchgangszone für das immer unbeheizte Schlafzimmer ist.
    Ihre Internet-Seite, Herr Rinnsland, ist sehr interessant. Für unser Problem ist insbesondere die Heizungsseite mit den Formeln sehr hilfreich.
    Ich werde am Wochenende die Temperatur an den Zuluftdüsen messen. Zudem interessiert mich auch die Differenz zwischen Heizungsvorlauftemperatur und Temperatur an der Zuluftdüse.
    Mit den Ergebnissen werde ich mich wieder melden.
  7. Oh, der Link

    war falsch. Hier der richtige:
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsheizung, Heizregister". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Regelung und Steuerung in Passivhaus mit Holzpelletofen/Kessel und Solarthermie
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen über Haustechnik kleiner Passivhäuser gesucht
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit zweitem Solarkreis gesucht
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Zusammenhang Luftdichtheit und Energieverbrauch?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizungsverwirrt im Passivhaus
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizkonzept für Passivhaus
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ein Kaminofen in einem Passivhaus zu "Spaßzwecken"  -  ist das sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fragen zum Blower-Door-Test (BDT)
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Viterra Heizung ist eine Katastrophe

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsheizung, Heizregister" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsheizung, Heizregister" oder verwandten Themen zu finden.