Durchmesser Leitung 3-Kammergrube zum Nachreinigung (Schilfteich)
BAU-Forum: Kleinkläranlagen

Durchmesser Leitung 3-Kammergrube zum Nachreinigung (Schilfteich)

Wie groß muss die Leitung zwischen 3-Kammer-Grube und Nachklärung
sein. 2 Stück je 6 m³ 3-Kammer-Gruben sollen an Nachklärung (Schilfteich ) angeschlossen werden.
Reicht KG Rohr 100 mm oder 125 mm Rohrlänge ca. 300 Meter mit
Kontrollschächten
MfG markus
  • Name:
  • markus
  1. Pumpe und PE-Rohr

    Moin Markus,
    als erstes solltest du mal beim zuständigen Landkreis nachfragen. In der Regel wird hier 150er KG-Rohr gefordert. Aber bei 300 Metern brauchst du dann auch ein anständiges Gefälle. Alternativ kannst du es auch mit PE-Rohr und einer Pumpe machen. Denk auch dran, dass die zweite Kammer geteilt sein muss, d.h. zwei untereinander verbundene Kammern mit je 3 m³.
    Grüße
  2. Leitungsdurchmesser oder Druckentwässerung

    Hallo,
    ja, laut DINAbk. 4261 ist für die Zu- und Ableitung (Zuleitung, Ableitung) von Kleinkläranlagen mindestens Durchmesser 150 mm gefordert. Bei der enormen Leitungslänge wird aber jeder Fachmann beim Ablauf der Kleinkläranlage DNAbk. 100 akzeptieren bzw. vorschlagen. Allerdings mit Spülöffnungen so alle 30 m. Das Gefälle ist laut DIN mit 1: DN vorgegeben  -  bei DN 100 also 1 cm pro m. Damit kommst Du auf 3 m Gesamtgefälle. Falls das nicht zu erreichen ist, ist die Idee mit der Druckentwässerung nicht schlecht. Man muss dabei allerdings beachten, dass innerhalb der Leitung stehendes Wasser bereits nach wenigen Stunden zu Faulen anfängt und dann an der Einleitungsstelle furchtbar stinkt. In solchen Fällen wird dann mit Druckluft die Leitung freigeblasen. Das ist natürlich eine sehr aufwändige und teure Sache.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.