Druckwasserdichte Kellerfenster oder Lichtschächte
BAU-Forum: Keller
Druckwasserdichte Kellerfenster oder Lichtschächte
-
In Sachen Dränage ist fasst meistens nichts erlaubt!
Hallo liebes Forum,
da wir auf unserem Grundstück einen sehr lehmigen Boden haben, lassen wir den Keller als weiße Wanne ausführen. In 5 Wochen soll es los gehen, aber ich bin beim Thema Keller noch in vielen Punkten unsicher.
Nun habe ich mehrfach in diversen Foren gelesen, dass für eine WW druckwasserdichte Lichtschächte von nöten sind bzw. häufig verwendet werden. Unser Kellerbauer empfiehlt aber druckwasserdichte Kellerfenster und meint, dass zusätzlich druckwasserdichte Lichtschächte nicht notwendig sind.
Was wäre besser bzw. sinnvoller um sich gegen drückendes Wasser abzusichern?
- Kellerfenster
- Lichtschächte
- Beides
in durckwasserdichter Ausführung?
Mehrpreis der Kellerfenster ggü. "normalen" Fenstern liegt bei ca. 650 € pro Stück. Ist das im Rahmen? Entsprechende Lichtschächte sind sicherlich auch nicht gerade günstig und wir wollen uns nicht doppelt und dreifach absichern.
Das Baugebiet liegt auch nicht in einem Hochwassergebiet. Auf Grundwasser ist man bei beiden Sondierungsbohrungen für das Bodengutachten nicht gestoßen. Schichtenwasser ist aber explizit aufgeführt. Laut Gutachten ist eine Dränage empfohlen oder eben WU-Keller nach DINAbk. 18195 T6. Da das Wasser nur schlecht aus der Drainage abgeleitet werden kann, haben wir uns für die WW entschieden. Was ist prinzipiell vorzuziehen Drainage oder WW?
Besten Dank vorab für Ihre Hilfe.
Gruß Das liegt meistens daran, dass die Entwässerung der Dränage nichts gesichert ist.
Guckst Du hier ...Die Entwässerung der Dränge ist halt meistens das Problem, sodann regelgerecht gearbeitet werden soll. Befragen Sie den Bodengutachter, den scheinen Sie ja schon zu haben. Es bedarf nämlich einer Genehmigung der Baugenehmigungsbehörde, dass anfallende Dränwasser in das städtische Abwassersystem entwässern zu dürfen und die wird im Regelfall meistens - bis auf wenige Ausnahmefälle- nicht erteilt.
Hinsichtlich der Aussage des Bauunternehmers gilt ... ;
Ein derartiges Fenster wie von Ihnen beschrieben, ersetzt nicht den druckwasserdichten Lichtschacht und kann nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 sein. Geprüft für den Einbau in WU-Beton. Unbedingt Einbauhinweise/Produkt
So zumindest schon einmal einer der Hersteller.
Guckst Du hier ...Mir ist im Übrigen keiner der Hersteller bekannt, der dass anders beschreibt. Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die Herstellerrichtlinien oder -Empfehlungen zum Fenster reichen und prüfen Sie was da drin steht.
Haben Sie denn auch noch wohnraumähnliche Raumnutzungen im Kellergeschoss? Bei einer weißen Wanne wäre dann nämlich mitunter der Einbau einer Lüftungsanlage erforderlich. Sie müssen ja unterscheiden, zwischen (flachs ausgedrückt) Kartoffelkeller mit feuchten Stellen auf den Wänden erlaubt oder (ebenso flachs ausgedrückt) zwischen dem trockenen Keller in dem Sie den € vor der Aushändigung hätten lagern können oder den Van Gogh hätten an die Wand hängen können.
Aber das wissen Sie ja sicherlich schon, denn dies müsste der Bauunternehmer zuvor mit Ihnen alles klären müssen, damit der weiß oder wissen kann, was er da gerade bauen soll und was es kostet.
Falls Sie das nicht wissen, gucken Sie mal hier ...
Da hat ein Kollege das mal zutreffend beschrieben bzw. ins Netz gestellt.Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
Da stellt sich mir die Frage: ...
-
Es ist eigentlich mehrfach alles schon erläutert worden!
Da stellt sich mir die Frage: Kein Grundwasser, kein Überschwemmungsgebiet für was also teuere Spezialschächte oder Fenster? WW kann man ja noch verstehen aber der Rest?
Und dann: " ... unterscheiden, zwischen (flachs ausgedrückt) Kartoffelkeller mit feuchten Stellen auf den Wänden erlaubt ... "
Wenn man so eine WW baut, dann nützen auch druckwasserdichte Fenster nichts mehr.
Ich kenne zahlreiche Häuser in Lehmböden da wurde mit Hohlblocksteinen gemauert, verputzt, ein paar mal schwarz gestrichen und die sind noch nach Jahrzehnten absolut trocken. Kartoffelkeller oder hochwertiger Keller und das denn dann zuvor mal eben flachs ausgedrückt, ist allerdings allgemein anerkannte Regel der Technik.
Guckst Du hier, in dem Betonblättchen wird die Regel wiederholt ..Es gibt solche Keller die trotzdem dicht sind, dass wird ja hier auch an keiner Stelle bestritten.
Die Regel ist aber so, dass denn dann der Kunde auch - nach einer Voraus geganenen ordentlichen und fachgerechten Erläuterung der Tatsachen-, wenn er einen solchen normalen Keller haben möchte, der selbstverständlich dicht sein "kann" aber nicht zwangsläufig auch dicht sein "muss", weil ja nicht regelgerecht gearbeitet worden ist, einen möglichen entstehenden Schaden auch selbst aus seiner Tasche bezahlen soll. Der Unetrnehmer muss nur darauf hinweisen.
Die Regel sagt (und das ist ganz einfach) ... ,
01. wenn dass anfallende Wasser, jeglicher Art und Herkunft und Güte, ungehindert versickern (und kein Grund- oder aufstauendes Wasser ansteht und/oder sich auch keines bildet) kann, darf nach DINAbk. 18195-4 abgedichtet werden (eine einfache Abdichtung). Das setzt einen anstehenden versickerungsfähigen Boden voraus.
02. ist der Boden nicht versickerungsfähig, muss ich ...
a) entweder eine Dränage verlegen, die wiederum durch den Abfluss und der Entsorgung des anfallenden Wassers dafür sorgt, dass kein Wasser welches anfällt sich aufstaut. Dann kann weiterhin die einfache Abdichtung verwendet werden, weil es drückt nix. Abdichtung nach DIN 18195-4. Das setzt allerdings voraus, dass ich das anfallende dann so genannte Dränwasser schaffe nach DIN 4095 zu entsorgen (versickern auf dem Grundstück oder offene Gewässer oder Vorflut etc.) bzw. entsorgen zu können und das kein Grunddwasser ansteht. In Grunddwasser kann man nmicht verrieseln. Das fundktioniert nicht.
b) sodann a) nicht möglich ist, eine Abdichtung gegen Druckwasser nach DIN 18195-6, Abschnitt 8 (Abdichtung gegen drückendes Wasser) vorsehen und ausführen muss.
Das kann halt mit einer schwarzen oder auch einer weißen Wanne geschehen.
So die Regeln. Weicht man davon ab, trägt man denn dann auch gewisse damit in Verbindung stehende Risiken.
Möchte der Kunde und Auftraggeber etwas anderes, als regelgerecht bauen, dann soll er doch bitte auch die damit in Verbindung stehenden Risiken selbst tragen. Dies natürlich immer vor dem Hintergrund erwähnt, dass auch zuvor eine entsprechende Beratung durch den Planer und/oder Unternehmer stattgefunden hat.
Was hier sonst noch irgendwie dicht sein könnte, spielt eine eigentlich weniger interessante Rolle.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
Danke für die hilfreichen Antworten ...
Danke für die hilfreichen Antworten ... -
Wenn man eine WW baut
-
Na das stimmt aber wieder einmal nicht!
Grund für die WW war ganz klar das Schichtenwasser durch lehmigen Boden. Wenn sich das Wasser mit Dränage nicht abführen lässt, bleibt mir ja keine andere Wahl als Abdichtung nach DINAbk. 18195 T6.Was mir nach wie vor nicht klar ist, ist die Sache mit den wasserdichten Lichtschächten. Habe ich eine WW mit wasserdichten Fenstern ist das doch eine Runde Sache. Wo soll da noch Wasser eintreten können? Habe ich hingegen wasserdichte Lichtschächte läuft mir doch das Wasser trotzdem von oben in den Lichtschacht (wie auch auf den Bilder vom Hersteller ACO ersichtlich (wir bekommen übrigens genau diese Fenster) ). Ohne dichte Fenster habe ich die Sauerei dann im Keller. Was helfen diese Lichtschächte überhaupt wenn das Wasser von oben kommt?
Ein feuchter Kartoffelkeller soll es natürlich nicht werden. Sonst könnte ich mir das Ganze sparen. Auch wenn wir den Keller - zumindest anfangs - nicht als Wohnraum ausbauen, steht da trotzdem die ganze Haustechnik drin und er soll auch als Lager dienen. Später dann evtl. auch ausgebaut werden.
Also nochmal VIELEN DANK für die hilfreichen Kommentare und die Links.
LG Florian ist es nicht verboten einen Drainageschlauch um die Bodenplatte zu verlegen und in einem Schacht (mindestens 1 m im Durchmesser) auf dem Grundstück enden zu lassen.
Das muss man der unteren Wasserbehörde ja nicht vor die Nase halten. Kommt trotzdem einmal Wasser und flutet den Keller, wird wohl kein verantwortlicher Politiker verlangen, dass die, für diesen Notfall geplante, Drainage nicht benutzt und das Wasser nicht ggf. auf die Straße geleitet werden darf.
Weil die Wünsche der Nutzer an die Wasserdichtheit und Wasserdampfdichtheit immer größer werden, kann man neben der WW mit Fugenblech noch eine besondere Folie in die Schalung legen, die mit dem Beton eine Verbindung eingeht und wegen ihrer Beschichtung nicht hinterlaufen werden kann. Diese Folie könnte man auch unter der Bodenplatte vorsehen.
Vermutlich wird das Wasser nie so weit ansteigen, dass die Kellerfenster oder die Lichtschächte gefordert werden.
Wenn man das erwarten muss, sollte man sich ein anderes Grundstück suchen oder über dem Boden bauen. Es ist verboten Dränrohre unter der Bodenplatte zu verlegen, sofern auf dem Grundstück nicht verrieselt werden kann.
Klar, wo kein Kläger, sodann auch kein Richter, gelle!
Aber dürfen, darf man dann nicht!
Zur Frage vom Fragesteller:
Hab ich eine WW mit wasserdichten Fenstern ist das doch eine Runde Sache.
Nein, ist es nicht, der Hersteller beschreibt das in den Herstellerrichtlinien selbst, dass dies nicht ausreicht, alleinig auf die Fenster zu verlassen.
Wo soll da noch Wasser eintreten können?
Wenn das Wasser zu lange vor dem Fenster steht, weil es - warum auch immer - in den Lichtaschacht gelangt ist!
Hab ich hingegen wasserdichte Lichtschächte läuft mir doch das Wasser trotzdem von oben in den Lichtschacht (wie auch auf den Bilder vom Hersteller ACO ersichtlich (wir bekommen übrigens genau diese Fenster) ).
Das anfallende Oberflächenwasser und Niederschlagswasser ist natürlich zu entwässern, auch in wasserdichten Lichtschächten! Von alleine passiert das nichts, wenn man nichts macht!
Ohne dichte Fenster habe ich die Sauerei dann im Keller.
Nein, haben Sie nicht, sodann die Lichtschächte ordnungsgemäß entwässert werden (eine vorzusehende Rückstausicherung dabei nicht vergessen!
Was helfen diese Lichtschächte überhaupt wenn das Wasser von oben kommt?
Da kommt kein Wasser rein, wenn dass alles ordnungsgemäß hergerichtet wird bzw. wenn Wasser rein kommt und es ist ordnungsgemäß hergerichtet, dann kann das Wasser abfließen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschächte, Kellerfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten …
- … zu ermöglichen. Er dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- … beachten sind. Sie können auch Vorgaben zur Größe und Ausführung von Lichtschächten enthalten.Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan …
- … der Lichtschachtgröße?Örtliche Bauvorschriften können Vorgaben zur Größe und Ausführung von Lichtschächten enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten. …
- … Lichtschacht richtig abdichtenTipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … (auf vielfachem Wunsch eines einzelnen Pelletslieferanten hin) keiner der üblichen Plastiklichtschächte, sondern auch ein betonierter LS mit ausreichen Bewegungsfreiheit für den Befüller …
- … Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe von Kellerlichtschächten für die problemlose Befüllung von Pelletheizungen. Ein betonierter Lichtschacht kann vorteilhaft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … befinden sich in ca. 80 cm Tiefe unterhalb des Erdreichs in Lichtschächten, die Wärmepumpe steht direkt in einer Hausecke und ist von …
- … überrascht über die hohe Lautstärke) könne man mit einer Dämmung der Lichtschächte in den Griff bekommen. Wir sind jedoch skeptisch, da man den …
- … zu bekommen? Wir wohnen in einer sehr ruhigen Wohngegend und die Lichtschächte befinden sich auf der Straßenseite. …
- … Lichtschächte: Lichtschächte können Schall verstärken. …
- … Dämmung der Lichtschächte: Die Lichtschächte können mit speziellem Dämmmaterial ausgekleidet werden, um den Schall zu reduzieren. …
- … dazu dient, Tageslicht in Kellerräume oder andere unterirdische Bereiche zu leiten. Lichtschächte können jedoch auch Schall übertragen und verstärken. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, …
- … einen defekten Ventilator, ungünstige Luftströmung, Resonanzen, falsche Dimensionierung oder Schallverstärkung durch Lichtschächte. Eine fachgerechte Überprüfung ist ratsam. …
- … Wie kann ich die Lichtschächte dämmen, um den Schall zu reduzieren?Spezielle Dämmmaterialien für Lichtschächte können …
- … Es gibt verschiedene Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzmatten, Schallschutzhauben oder die Dämmung von Lichtschächten. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache der …
- … die Wärmepumpe selbst leiser machen?Einige Maßnahmen wie die Dämmung der Lichtschächte oder die Anbringung von Schallschutzmatten können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor einem Kellerfenster oder -eingang angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. …
- … Er dient auch zur Belüftung und als Notausstieg.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerschacht, Lichtgraben …
- … Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen – Lösungen für beengte Lichtschächte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Undichte Lichtschächte? 🔴 Ursachen, Risiken und Lösungen für eine fachgerechte Abdichtung. Jetzt informieren und …
- … von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, …
- … Welche Normen sind beim Einbau und der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten?Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die den Einbau und die …
- … Abdichtung von Lichtschächten regeln, beispielsweise DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). …
- … Lichtschacht richtig reinigenAnleitung zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen. …
- … Foto noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das nicht …
- … Was den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin lassen, die …
- … einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … nach dem Pflastern sind jetzt alle Lichtschächte im Terrassenbereich zu niedrig (teilweise bis zu 8 cm). …
- … ? Gefahr: Durch eindringendes Wasser und Feuchtigkeit in den Lichtschächten kann es zu Schimmelbildung im Keller kommen. Dies kann die Bausubstanz …
- … Die Frage, wer die Kosten für die Aufsätze auf die Lichtschächte trägt, hängt davon ab, wer den Fehler verursacht hat. War die …
- … Höhe der Lichtschächte vor den Pflasterarbeiten korrekt und wurden diese durch die Pflasterarbeiten zu niedrig, liegt die Verantwortung und somit die Kostentragungspflicht beim Verursacher der Pflasterarbeiten. …
- … Es ist wichtig zu klären, ob die Pflasterarbeiten gemäß den geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt wurden. In Nordrhein-Westfalen (NRW) sind die Landesbauordnung (BauO NRW) und die zugehörigen technischen Baubestimmungen relevant. Die korrekte Höhe von Lichtschächten ist wichtig, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der …
- … Wenn die Lichtschächte bereits vor den Pflasterarbeiten zu niedrig waren, könnte die Verantwortung beim …
- … Bauherrn liegen, insbesondere wenn dieser die Planung und Ausführung der Lichtschächte selbst übernommen hat. In diesem Fall wäre der Bauherr für die entstandenen Kosten verantwortlich. …
- … ? Gefahr: Zu niedrig liegende Lichtschächte können zu Feuchtigkeitseintritt und damit zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen. …
- … Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die zu niedrig liegenden Lichtschächte. Dokumentieren Sie den Zustand vor und nach den Pflasterarbeiten. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die Kostenverteilung zu klären. …
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das dazu dient, Kellerräume mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er besteht aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist und das Licht in den Raum leitet.Verwandte Begriffe: …
- … Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht. …
- … Frage: Welche Normen sind für die Höhe von Lichtschächten relevant?Die relevanten Normen für die Höhe von Lichtschächten sind …
- … Frage: Was passiert, wenn Lichtschächte zu niedrig sind?Wenn Lichtschächte zu niedrig sind, kann dies zu …
- … Frage: Wer ist verantwortlich, wenn die Lichtschächte nach Pflasterarbeiten zu niedrig sind?Die Verantwortlichkeit hängt davon ab, wer …
- … verursacht hat. Wenn die Pflasterarbeiten unsachgemäß durchgeführt wurden und dadurch die Lichtschächte zu niedrig liegen, ist der Verursacher der Pflasterarbeiten verantwortlich. Waren die …
- … Lichtschächte bereits vorher zu niedrig, liegt die Verantwortung beim Bauherrn. …
- … kann man die Höhe von Lichtschächten nachträglich anpassen?Die Höhe von Lichtschächten kann nachträglich durch den Einbau von Aufsätzen angepasst werden. …
- … können von einem Schlosser angefertigt werden und werden auf die bestehenden Lichtschächte montiert, um die erforderliche Höhe zu erreichen. …
- … Wenn sich der Verursacher weigert, die Kosten für die Anpassung der Lichtschächte zu übernehmen, kann man rechtliche Schritte einleiten. Dazu gehört die Einholung …
- … Lichtschacht richtig einbauenAnleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Lichtschächten, um spätere Probleme zu vermeiden. …
- … Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, einschließlich der korrekten Abdichtung von Lichtschächten. …
- … Der Architekt ist verantwortlich wenn die Lichtschächte in seinem Planungsbereich liegen und er mit der Bauüberwachung beauftragt …
- … 💡 Kernaussagen: Nach Pflasterarbeiten zu niedrige Lichtschächte im Terrassenbereich werfen die Frage nach der Kostenübernahme für Aufsätze auf. …
- … Laut Architektenhaftung: Lichtschacht-Mängel durch Bauüberwachung? ist der Architekt verantwortlich, wenn die Lichtschächte in seinem Planungsbereich liegen und er mit der Bauüberwachung beauftragt war, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … Defekte Lichtschächte: Architekt haftbar? …
- … Defekte Lichtschächte am Neubau? Ist der Architekt oder Bauunternehmer haftbar? Welche Gewährleistungsfristen gelten …
- … Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen …
- … dass dort vergessen wurde die Stahlverstärkungsrahmen zu montieren. Eine Reparatur der Lichtschächte ist nicht mehr möglich mit anderen Worten die Lichtschächte müssen alle …
- … ? Gefahr: Durch defekte Lichtschächte kann Wasser eindringen und zu Schimmelbildung im Keller führen. Schimmel kann …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit gebrochenen Kunststofflichtschächten an Ihrem Haus haben, das 2005 gebaut wurde. Da die Lichtschächte …
- … in der Regel aus einem Schachtkörper und einem Gitterrost. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtgraben, Kellerbelüftung. …
- … soll das Haus verkauft werden und der Käufer hat sich die Lichtschächte mal genauer angesehen als Sie und dabei ist es aufgefallen? …
- … das Erdreich verfüllt und verdichtet wurde sind wieder Haarrisse an mehren Lichtschächten entstanden. Wir haben dies damals sofort bemängelt. Der Architekt hat dies …
- … Zeit Brüche geworden. Nach dem wir nach guten 5 Jahren die Lichtschächte mal sauber machen wollten ist uns der Schaden leider erst jetzt …
- … Architekt & Bauunternehmer Haftung: Defekte Lichtschächte am Neubau …
- … defekte Lichtschächte an einem Neubau aus dem Jahr 2005. Es wird erörtert, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … bessere, sichere und preiswertere Methoden, ein Eindringen von Wasser über die Kellerfenster zu verhindern. …
- … auch mit der Bauüberwachung der Ausführung bspw. des Einbaus der Kellerlichtschächte zusammen. (nebenbei für mich schließt eine WW die Ausführung von Lichtschächte …
- … Abdichtungskonzept) genannt außer wasserdichte Lichtschächte ... die wären aber sehr teuer! …
- … Abdichtung: Wasserdichte Lichtschächte als sinnige Lösung …
- … Wasserdichte Lichtschächte ... …
- … kaum preiswerter. Zu Lasten des Architekten gingen dann die bereits montierten Lichtschächte. …
- … der schwarz angestrichen wurde ... und wir sollen jetzt um die Lichtschächte buddeln , wie oben so schön beschrieben, Kies einfüllen und ein …
- … Rohr legen, dass wir an die Lichtschächte anschließen. Das Rohr ist gelb und sieht von außen aus wie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Er muss ebenfalls …
- … vor eindringendem Wasser geschützt werden. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Tageslichtschacht. …
- … Lichtschächte werden an die Regenentwässerung angeschlossen und nicht an die Dränung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Drainage vs. Regenentwässerung: Lichtschacht-Anschluss – Achtung! dürfen Lichtschächte nicht an die Drainage angeschlossen werden, sondern gehören an die Regenentwässerung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Lehmboden ist angesagt ... Weiße Wanne geht natürlich nur bis Unterlippe Kellerfenster ... daher muss man sich Gedanken machen was wenn aufstauendes Sickerwasser …
- … am Kellerfenster ansteht? …
- … wenn es keine Entwässerung der Lichtschächte bzw. wasserdichte Lichtschächte gibt und aufstauendes Sickerwasser nicht ausgeschlossen werden kann muss man JA …
- … Wenn Lichtschächte entwässert werden (müssen), ja wohin denn dann mit dem Wasser? Üblicherweise …
- … Nochmal: wir wissen nix! Nicht mal, ob es überhaupt Lichtschächte gibt. Wohnkeller oder Lagerkeller. Vom Bauträger als Weiße Wanne verkaufter WU-Beton …
- … den Rand entsprechend hoch über Geländeniveau - oder wenn man auf Lichtschächte (richtig - wir wissen nicht obs welche geben soll) in abschlusshöhe …
- … Jetzt nehmen wir noch an, dass es ein Wohnkeller mit Lichtschächten wird. …
- … Lehmboden – Entwässerung der Lichtschächte …
- … lesen könnte? es widerspricht sich doch - Lehmboden - Entwässerung der Lichtschächte über Dränung! ansonsten: der Fragesteller hat doch alles relevante gesagt - …
- … Wir schreiben aneinander vorbei: Entwässerung der Lichtschächte meinte ich zumindest über eine komplette Drainanlage, also mit Kiesschüttung, Kontrollschächte …
- … Alternativ kann man natürlich auch die Lichtschächte wasserdicht ausführen. Darf nur dann von oben nicht reinregnen (Glasplatte drüber, …
- … Versuch der Zusammenfassung: Drainanlage nur erforderlich zur Entwässerung der Lichtschächte (unter der Voraussetzung einer echten weißen Wanne). Drainanlage Unsinn bei Grundwasser. …
- … Drainanlage nicht erforderlich bei fehlenden oder wasserdichten Lichtschächten. …
- … Sie sollten sich vor ihren Ratschlägen vielleicht erst einmal mit den einschlägigen Normen vertraut machen, denn nach der DIN 4095 dürfen Lichtschächte (und andere Anschlüsse) nicht über die Drainage entwässert werden! …
- … Kilometer hinter der Radarfalle ist links ein Neubaugebiet. Da sind alle Lichtschächte VOR dem Hügel über Drainanlage entwässert) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschächte, Kellerfenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lichtschächte, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.