WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
BAU-Forum: Keller
WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
bei uns wurde letzte Woche der WU-Keller gegossen. Als ich gestern, dann auf der Baustelle war, fielen mir auf unserer Seite der Doppelhaushälfte zwei nasse Stellen auf, welche mir Sorge bereiten. Ich habe Fotos gemacht, einfach unten dem Link folgen. Kann es sein, dass diese noch abtrocknen? Oder muss hier was unternommen werden? Ich dachte immer WU muss auch dicht sein.
Gruß Dirk
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Stahlarmierung im Beton angreifen und zu Korrosion führen, was die Stabilität des Kellers gefährdet.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
GoogleAI-Analyse
🔴 Gefahr: Nasse Stellen im WU-Keller (wasserdichter Keller) deuten auf eine Undichtigkeit hin. Dies kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Schäden an der Bausubstanz durch eindringendes Wasser, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
- Risse im Beton: Durch Setzungen, Temperaturspannungen oder mangelhafte Ausführung können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Fehlerhafte Arbeitsfugen: Die Übergänge zwischen einzelnen Betonierabschnitten sind besonders anfällig für Undichtigkeiten.
- Beschädigung der Abdichtung: Während der Bauarbeiten kann die äußere Abdichtung beschädigt worden sein.
- Mangelhafte Betonqualität: Eine unzureichende Betonmischung oder Verdichtung kann die Wasserdichtigkeit des Betons beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die nassen Stellen (Fotos, Datum, Uhrzeit). Kontaktieren Sie umgehend den Bauleiter und einen Fachmann für Bauwerksabdichtung, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Behebung des Problems ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen erdberührten Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wassereintritt aus.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Unterbrechung im Beton, die entsteht, wenn ein Bauteil in mehreren Abschnitten betoniert wird. Arbeitsfugen sind potenzielle Schwachstellen, da sie nicht immer vollständig dicht sind.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Fugenabdichtung, Sollrissstelle - Rissverpressung
- Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen im Beton. Dabei wird ein spezielles Harz oder Zementleim in den Riss injiziert, um ihn zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Betonsanierung - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch das Austreten von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton und können auf eine Undichtigkeit hindeuten.
Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Feuchtigkeitsschaden, Beton - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Beton kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser durch kleinste Risse und Poren eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Pore, Wasserdurchlässigkeit - Bewehrungskorrosion
- Bewehrungskorrosion ist die Korrosion der Stahlarmierung im Beton. Sie wird durch das Eindringen von Wasser und Chloriden verursacht und kann die Stabilität des Betons gefährden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Korrosion, Betonschaden
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet WU-Keller?
WU steht für "wasserdicht". Ein WU-Keller wird aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Planung und Ausführung erfordert besondere Sorgfalt und Fachkenntnisse. - Welche Risiken bestehen bei einem undichten WU-Keller?
Ein undichter WU-Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Stahlarmierung und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden. - Wie werden Undichtigkeiten in WU-Kellern behoben?
Die Behebung von Undichtigkeiten hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen von Rissen, das Abdichten von Arbeitsfugen oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht. - Wer ist für die Abdichtung eines WU-Kellers verantwortlich?
In der Regel ist der Bauunternehmer oder der Fachbetrieb für die Abdichtung des WU-Kellers verantwortlich. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. - Kann man einen WU-Keller nachträglich abdichten?
Ja, ein WU-Keller kann auch nachträglich abgedichtet werden. Dies ist jedoch oft aufwendiger und teurer als eine fachgerechte Abdichtung während des Baus. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im WU-Keller?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können nasse Stellen, feuchte Wände, Schimmelbildung oder Ausblühungen auf der Betonoberfläche sein. - Welche Normen gelten für WU-Keller?
Für WU-Keller gelten unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Richtlinie (Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton). - Was kostet die Sanierung eines undichten WU-Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines undichten WU-Kellers hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen. - Dränage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser um den Keller. - Betonsanierung bei Kellern
Verfahren zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton im Kellerbereich.
-
WU-Keller: Kiesnester – Ursache für Feuchtigkeit?
Schön ...
sind die Kiesnester sicher nicht. Ob aber der feuchte Wandfuß die Pfütze verursacht hat (undicht) oder eine Pfütze (Regen z.B. ) den Wandfuß nass gemacht hat, kann Mensch so nicht sehen. -
WU-Keller Rohbau: Feuchtigkeit – Regen ausgeschlossen!
vom Regen kommt es nicht
Hallo Herr Dühlmeyer, dass die Pfützen durch den Regen entstanden sind, kann ausgeschlossen werden, da der Keller der zweiten Doppelhaushälfte komplett trocken ist und es nicht geregnet hatte. Was gibt es denn für Chancen so etwas wieder trocken zu bekommen? Gruß
Dirk -
WU-Keller im Rohbau: Undichtigkeit – Keller nicht abnehmen!
Ach du Sch ...
Ich will ja net den Teufel an die Wand malen, aber ich befürchte das schlimmste. Die Stellen trocken zu bekommen ist nicht das Problem - DICHT müssen sie sein. Ich würde an deiner Stelle diesen Keller nicht abnehmen. -
WU-Beton: Wasserdichtigkeit – Gerichtsurteil vs. Realität
WU-Beton ist nicht wasserdicht
Hallo Dirk!
Das sind die Zustände wie ich sie liebe!
Grenzenloses Vertrauen in WU-Beton für Häuslebauer, der einfach nicht wasserdicht hinzukriegen ist, wie den Bauherren/Baufrauen immer vorgegaukelt wird.
Selbst die Gerichte vertrauen nicht mehr der angepriesenen Technik, weil es vielzuviele Unwägbarkeiten ("Imponderabilien") auf der Baustelle gibt.
Das Landgericht Berlin hat in seinem Urteil vom 29.07.2005 entschieden, dass eine reine WU-Beton-Konstruktion für den Keller eines Einfamilienhauses grundsätzlich einen Baumangel darstellt. Aus diesem Urteil können Sie erkennen, dass sich aus dem "Glauben an die Dichtheit von WU-Beton" weitreichende Folgen für Planer, Bauunternehmer und Bauträger ergeben.
Also, schlucken Sie die Kröte und dichten Sie Ihren Keller vor dem Verfüllen Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht) ab. Lassen Sie sich beraten!
Viel Erfolg! -
WU-Keller: Sach- und Fachgerecht? Drainage notwendig?
Was ist Sach und Fachgerecht ...
Vielen Dank für die Antworten, wenn Sie auch nicht sonderlich poistiv anhören.
Bisher war ich immer der Meinung dass ein WU-Beton Sach und Fachgerecht ist (Das Urteil liest sich aber ganz anders*schluck). Mein Häuslebauer hat mir das ja auch so vermittelt. Wie gehe ich nun am besten vor. Was wäre denn Sach und Fachgerecht? Drainage?
Gruß Dirk -
WU-Keller: Weiße Wanne – Planung & Durchführung entscheidend!
Herr Rudolph ...
Unterlassen Sie bitte Ihre Polemik
Weiße Wannen sind kein Hexenwerk und nichts, was nur Superspezialisten hinbekommen.
Was Sie mit dem Urteil zitieren ist die (auch von der Fachwelt durchgehend getragene) Tatsache, dass das Einfüllen von WU-Beton in eine Schalung alleine keine Dichtigkeit garantiert, sondern dass zusätzlich weitere Maßnahmen GEPLANT und DURCHGEFÜHRT werden müssen, um mit WU-Beton ein wasserundurchlässiges Bauteil/Bauwerk zu erstellen.@ Fragesteller
Was ich auf den Bildern sehe, ist erstmal folgendes:
VERMUTLICH Größtkorn 16 mm und kein "Anschlussbeton" 0-8 verwandt. Dadurch (und ggf zu hohe Schütthöhe) wird die Bildung von Kiesnestern wie auf den Bildern gezeigt gefördert.
Wenn sonst alle Maßnahmen getroffen wurden, ist es (wahrscheinlich) relativ einfach möglich, diese Stellen, sollten sie undicht sein, zu sanieren.
Spannender wird es, wenn da noch mehr im Argen liegt.
Eine äußere Abdichtung - wie von Herrn Rudolph gefordert - würde bei weiteren und ggf. folgenreichen Konstruktionsmängeln auch nur dann Sinn machen, wenn die Bodenplatte alle Anforderungen an ein WU-Bauteil erfüllt, da ja der Einbau einer Abdichtung unterhalb der Bodenplatte nicht mehr möglich ist.
Einzig sinnvoller Rat - nehmen Sie sich einen eigenen Sachverstand, der die Unterlagen usw. prüft und Ihnen hilft, eine Beurteilung der Konstruktion und der Sanierungsmöglichkeiten vorzunehmen und bei der Firma durchzusetzen! . -
WU-Keller: Lunker, Fugenband – Bestandsaufnahme notwendig!
nanu?
Ralf, hast du eine lupe?😉
ich habe nicht alle Bilder angeschaut, sehe aber relativ wenig lunker (Poren) ,
der Beton ist oberflächlich nicht schlecht?
ist ein Fugenband eingebaut?
Einbau überwacht?
welches Vertragsverhältnis (BU, Generalunternehmer, Generalübernehmer - eigene/fremde/feindliche/fehlende Planung)?
wieviel Wasser steht an - planerisch und real?
was ist nachweisbar geschuldet?
was wurde geleistet?
davon hängt ab, ob und wie auf den vermeintlichen wasserdurchtritt reagiert
werden sollte.
jetzt die "Pferde scheu machen" bringt gar nichts.
stammtischparolen "Beton ist sowieso nicht dicht" bringen auch nix.
das einzige, was es bringt, ist e. nüchterne Bestandsaufnahme .. und e. davon
abgeleitete Lösung. -
WU-Keller: Baubeschreibung – Fugenband vorhanden?
Baubeschreibung
Erstmal Danke ans Forum!
So jetzt habe ich wunde Finger, anbei die Beschreibung.
Das Fugenband ist drin.
Es handelt sich um einen Generalübernehmer.
Wieviel Wasser ansteht? Wo bekomme ich die Info her?
Anbei die Bau und Leistungsbeschreibung
Wasserundurchlässiger Keller, nach statischen Berechnungen
Bodenplatte:
Einbringen einer Rollierung (ca. 10 cm) unter der Bodenplatte, Verlegen einer PE-Folie (0,2 mm), doppelseitige Armierung der Bodenplatte nach DINAbk. 1045-2, Stärke der Bodenplatte 25 cm (wurde nach Statiker 35 cm) wasserundurchlässig. Sollten die Baugrundverhältnisse eine Bodenpressungvon 0,2 MN/m² nicht erlauben bzw. Quellen im Bereich des Bauplatzes zu befürchten sein, so können, zu Lasten des Bauherrn, höhere betongüte und sonstige Abdichtungsmaßnahmen, als Maßnahme zur Sicherstellung eines den regeln der Technik entsprechenden Bauwerks zum tragen kommen. Es wird ein Fundamenterder gegen Berührungsspannung mit Anschlussfahnen, gemäß VDIAbk.- und VDE-Richtlinien, eingebracht.
Untergeschossaußenwände:
Einbringen der doppelseitigen Armierung für aufgehende Betonwände, dazwischenliegend FraDiflex Fugenblech, nach DIN 1045, nach statischen Erfordernissen gegen Erd- und Wasserdruck (Erddruck, Wasserdruck) bis Unterkante Kellerfenster. Verwendet wird Betongüte C25/30, WU-Beton (wasserundurchlässig). An der Betonaußenwand des Untergeschosses wird eine Wärmedämmung sowie Wandschutz (Fabrikat Delta MS Noppenbahn) angebracht. Einbau von Kellerfenstern und Beton-Fertigteil Lichtschächte in wasserdichter Ausführung, bis max. OK Kellerdecke.
Gruß und nochmals Danke
Dirk -
WU-Keller: Entmischung am Wandfuß – Nahaufnahmen!
Lupe - nö
Markus. Aber hast Du wirklich ALLE Bilder angesehen? Das sind 2 Albumseiten und auf der zweiten gibt es schicke Nahaufnahmen von Entmischungen am Wandfuß (Mit dem zweiten sieht man besser : -p@ Fragesteller
Bis auf die veralteten Betonbezeichnungen und die fehlende Beton-Sauberkeitsschicht klingt das nicht nicht völlig daneben.
Den Wasserstand hätten Sie aus einem Baugrundgutachten erfahren, welches anscheinend nicht vorliegt.
Vertraglich dürfte es sich hier um die Vereinbarung eines druckwasserdichten Kellers (= Weiße Wanne) handeln.
Die Rollierung ist an der Stelle Dummfug, aber schadet richtig EINGEBAUT auch nicht.
Einzig der Fundamenterder ist falsch, weil er in WU-Beton verlegt ggf. seinen Ableitwiderstand nicht erreicht.
Bei Weißen Wannen gehört ein Edelstahlring ins Erdreich verlegt. -
WU-Keller: Beton gegen Wasser – Hat der Beton verloren?
"nur" eine Frage
das zu sehende Grundwasser im Arbeitsraum war bereits
beim betonieren vorhanden?
das sind keine Kiesnester von evtl. Anschlussbeton
das iss Beton gegen Wasser ... der Beton hat hierbei
verloren (!) -
WU-Keller: Gutachter bestätigt fehlenden Anschlussbeton!
Mann mit Sachverstand
Hallo zusammen,
ich war heute Mittag mit einem Sachverständigen auf der Baustelle. Da ich morgen ein Gespräch mit dem Bauleiter habe. Leider regnete es, sodass das Wasser nun Sohlentief im Keller stand. Leider bestätigte sich die Aussage von Herrn Dühlmeyer, der Anschlussbeton fehlt zumindest an den beiden Stellen und die Kiesnester sind auch nicht schön. Einzig positives, es ist nicht überall an den Wänden, sondern nur an diesen zwei Stellen. Der Gutachter meinte, dass wohl beim momentanen Baustand immer noch eine Abdichtung von außen möglich ist. Ein Auszug aus einem Bodengutachten liegt vor doch leider ist hier nur von der Bodenpressung die Rede und nicht was wie mit Wasser ist. Ich habe heute den Rest des Gutachtens angefordert.
Folgende Sachen soll ich noch mit dem Bauleiter klären:- Bemessungswasserstand
- Wer macht die Fremdüberwachung der weißen Wanne
- Nachweis über den gelieferten Beton für den Keller (Lieferschein)
- Fugenplanung (da die Bodenplatte nachträglich verändert wurde )
Fällt Euch/Ihnen noch was ein, was ich morgen Mittag unbedingt klären sollte?
Ist so eine Abdichtung von außen auch wirklich zu gebrauchen oder ist das nur Flickschusterei?
Auf was für eine Abdichtung von außen soll ich drängen? (Der Gutachter konnte/wollte hier keine feste Aussage treffen und erst das Ergebnis der morgigen Besprechung abwarten)
Was mich ein bisschen ärgert ist, dass ich nun die ganze Sache ins Rollen bringen muss und ich dachte dafür hat man einen Bauleiter. Deswegen hatten wir eigentlich Schlüsselfertig gebaut. Weil ich einfach nicht die Zeit habe mich in die ganze Thematik einzulesen.
Gruß und nochmals Danke für Eure/Ihre Mithilfe
Dirk -
WU-Keller: Wasser im Arbeitsraum – Ursache unklar?
Wasser im Arbeitsraum
Hallo Herr Thalmann,
das Wasser außerhalb des Kellers war heute wieder unterhalb der Bodenplatte. Vermutlich wurde dies abgepumpt. Die Grube stand ein Wochenende ausgebaggert ohne Bodenplatte da und es war kein Wasser zu sehen. Das Wasser war erst zu sehen, nachdem die Bodenplatte gemacht wurde. Genauer kann ich das leider nicht erklären, da ich beruflich bedingt nur zum Wochenende an der Baustelle war. Wie meinen Sie das, dass der Beton verloren hat? Denken Sie dass der Beton aus der Wand geschwemmt wurde, da die Pumpe nicht eingeschaltet war?
Gruß Dirk Drössel -
WU-Keller: Abdichtung von außen – Wahnsinn in Kosten & Zeit?
Um Gottes Willen ...
woher kam der Gutachter denn? Etwa von so einem Verein mit 3 - 5 Buchstaben?
Eine druckwasserdichte Abdichtung von außen ist zwar (unter bestimmten Voraussetzungen) machbar, aber der helle Wahnsinn in Punkto Kosten und Zeit.
Und wer schon eine Weiße Wanne so verbockt, der kriegt das auch nicht hin.
Gerade die relativ einfach Sanierbarkeit solcher Schäden bei Weißen Wannen ist einer ihrer dicken Pluspunkte.
Ich weiß ja nicht, wo Ihr BVAbk. steht, aber hier mal ein paar Hinweise auf KOMPETENTE Sachverständige:
Herr Thalhammer steht ja oben schon
Aus Kempen:Nördliches NRW + Südniedersachsen
Die Herren verstehen ihr Fach und können Ihnen bei entsprechenden Problemen helfen. Und Ihnen vielleicht Kollegen nennen, wenn Ihr BV außerhalb des Einzugsgebiets der genannten liegt.
Bitte in keinem Fall lokale Schmiereien mit schwarzer Pampe (KMB) ausführen (lassen).
-
WU-Keller: Gespräch mit Bauleiter – News folgen!
BDSF geprüfter Sachverständiger
Ich wart heute mal das Gespräch ab, dann gibt es News!
Gruß
Dirk -
WU-Keller: Kiesnester – Harzverpressung als Lösung?
Ergebnis der heutigen Besprechung
Hallo zusammen,
hier die News von unserer Baustelle.
Die ausführende Firma und der Bauleiter gehen davon aus, dass die Kiesnester auf den Bildern keine Auswirkung auf die Dichtigkeit des Kellers haben. Sollte dem nicht so sein, wird die Wanne fachgerecht mit Harz verpresst.
Nun sind wir etwas ratlos wie wir weiter vorgehen sollen.
Habt ihr uns da ein paar Tipps. Der erste Gutachter war ja schon mal für die Tonne.
Anbei das Protokoll des Bauleiters. Was genau bringt es mir, dass er im Protokoll die Ausführung als einen Mangel dargestellt hat?
Gruß
Dirk
Wasserdichtigkeit Keller
Herr XXX bezweifelt die Dichtheit des Untergeschosses
im Bereich der Fuge Bodenplatte Kellerwand.
(siehe beiliegende Fotos 1-11 (siehe Link) )
Herr XXX bittet das Wasser innen abzusaugen
und außen ansteigen zu lassen, um die Dichtheit zu kontrollieren.
Das Statikbüro XXX wird gebeten die Abnahme der Konstruktion einschl. Bewehrung zu senden.
Fa. YYY wird aufgefordert die Kiesnester fachgerecht
mit Dichtungsschlämme zu schließen.
Die Kiesnester stellen auch ohne Wassereintritt in jedem Fall einen Mangel dar.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Haushälfte XXX
wasserdichte Lichtschächte erhält. Sie können bezüglich der Abdichtung der Schächte mit Fa. ZZZ, ob Herr ZZZ die Abdichtung vornehmen kann.
Fa. YYY wird aufgefordert bis zum 20.11.2009 die Mängelbeseitigung durchzuführen und den Beweis der Dichtigkeit zu liefern (z. Bspw Fluten der Baugrube) -
WU-Keller: Auswaschungen – Ursache durch Wasser?
Der Josef ist nun mal Betonbauer
die Ursachen für die "Auswaschungen" sichtbar auf den Bilder auf Seite 2 sind definitiv durch Wasser verursacht.
Ob nun der Beton in Wasser gekippt wurde - oder die Schalung hier hochstand und mit Wasser (Reinigung) unterspült wurde - kann anhand der Bilder kaum erraten werden. Eine Stemmprobe bringt das aber zu Tage.
Entmischung (zu hohe Fallhöhe, falsche Kornabstufung) sieht anders aus. Es wäre zu mindestens noch Zementleim zu erkennen. -
WU-Keller: Dicht oder Undicht – Unternehmer haftet!
Polemik und WU-Beton
Hallo Dirk,
auch wenn mir mein Tipp an Sie vom 09.11.2009 als "Polemik" vorgehalten wird, so grinsen sich doch die alten Bauphasen gewaltig eins, denen die WU-Keller vielleicht schon mehrfach in die Hose gegangen sind.
Die bisher hier geführte Ursachen-Diskussion bringt Sie nicht weiter.
Für Ihren Keller gilt nur: Dicht oder Undicht.
Ihr Unternehmer schuldet Ihnen einen wasserdichten Keller!
Warten Sie seine Sanierungsvorschläge ab und geben Sie ihm zunächst einmal Gelegenheit zur Nachbesserung.
Viel Erfolg! -
WU-Keller: Ewig gestrige Bauweise – Realitätsverlust?
Welche alten Bauphasen ...
Vielleicht die, die in den Fischer-Chören das Lied der ewig gestrigen Bauweise singen, aber sich nicht trauen, im Winter nur im T-Shirt spazieren zu gehen? -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines undichten WU-Kellers im Rohbau. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Kiesnester, fehlender Anschlussbeton und mangelhafte Ausführung. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die Haftung des Unternehmers betont. Die Diskussion umfasst auch die Bewertung von Gutachtermeinungen und Sanierungsvorschlägen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut WU-Keller im Rohbau: Undichtigkeit – Keller nicht abnehmen! sollte der Keller bei Undichtigkeit nicht abgenommen werden.
⚠️ Zusatzinfo: Im Beitrag WU-Keller: Weiße Wanne – Planung & Durchführung entscheidend! wird darauf hingewiesen, dass die Dichtigkeit einer Weißen Wanne von der Planung und Ausführung abhängt, nicht nur vom verwendeten WU-Beton.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen eine genaue Bestandsaufnahme (WU-Keller: Lunker, Fugenband – Bestandsaufnahme notwendig!) und die Klärung der Baugrundverhältnisse, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen (siehe WU-Keller: Gutachter bestätigt fehlenden Anschlussbeton!), um die Mängel zu dokumentieren und Sanierungsvorschläge zu prüfen. Der Bauherr sollte auf einem wasserdichten Keller bestehen (WU-Keller: Dicht oder Undicht – Unternehmer haftet!) und gegebenenfalls rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Rohbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Keller, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Keller undicht? Ursachen & Maßnahmen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Keller, undicht, Rohbau, nasse Stellen, Beton, Abdichtung, Wassereintritt, Rissbildung, Betonsanierung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!