Ich wende mich mit einem großen Problem an euch und hoffe, dass mir irgenjemand weiterhelfen kann.
Wir haben im vor einem Jahr ein Einfamilienhaus mit Keller in leichter Hanglage gebaut. Auf die Kellersohle wurden Fertigwände gesetzt und ausbetoniert. Von außen haben wir in Eigenleistung noch komplett Bitumenschweißbahn drumherum gezogen. Eine Drainage wurde komplett drumherum gelegt in Asche und Füllsand weil dort Lehmboden ist. Vor einem halben Jahr hatten wir den ersten Wassereintritt. Festgestellt wurde es an den Kalksandsteinwänden. Eine Trocknungsmaßnahme wurde erforderlich, die sich über zehn Wochen hinzog bis alles wieder in Normbereichen lag. Danach war erst mal Ruhe. Mitte November stellten wir wieder feuchte Kellerwände fest. Der Bauunternehmer hat zwei Stellen im Keller geöffnet wobei erkannt wurde, dass unterhalb des Estrichs blankes Wasser stand. Danach wurde zwei Stellen an den Kelleraußenwänden vom Bauunternehmen verpresst, da dort die Schwachstellen liegen sollten. Eine zweite Trocknung für drei Wochen folgt. Am 1. Weihnachtsfeiertag nach ergiebigen Regengüssen stand auf einmal wieder Wasser in den Bodenöffnung fließen hoch! Wir haben danach noch drei weiter Löcher in Fliesen und Estrich geschlagen und festgestellt, dass überall Wasser steht. Eine dritte Trocknung wurde vorgenommen, die momentan auch noch läuft weil sich die Feuchtigkeit nicht deutlich verringert. Der Bauunternehmer und Architekt sind ratlos (so schien es mir zumindest ) und schlugen jetzt vor eine zweite Drainage auf unsere Kosten vor die Regenschlagseite des Hauses zu legen ... aber das kann doch nicht die Ursache sein!
Wer kann uns helfen?
Vielen Dank schon mal vorab für Hilfe.
Katharina
Nordrhein-Westfalen
-
also
Moin,
zunächst ein paar Fragen.
1. Was sagt das Bodengutachten? Ich vermute mal mindestens Schichtenwasser.
2. Wie hat der Architekt bautechnisch darauf reagiert? Sollte das eine weiße Wanne werden? War die zusätzliche Maßnahme mit den Bitumenbahnen nur eine wirklich zusätzliche, die unabhängig von der Funktion der Weißen Wanne gemacht wurde?
3. Ist die Dränung gem. DINAbk. 4095 erstellt worden? Sind die Rohre Stangen- oder Rollenware (Stangenware, Rollenware)? Sind die Vliese gem. Bodengutachten eingebaut? Ist das Kiesbett/die Umhüllung der Dränung mit dem Bodengutachter abgestimmt?
Da kommen von Josef Thalhammer bestimmt noch mehr Fragen.
Grüße
Stefan Ibold -
Mehr Input bitte ...
Werte Fragestellerin
Rate ich richtig, wenn ich folgendes sage:
Ihre Bodenplatte ist/soll eine wasserdichte Konstruktion sein? An die haben Sie mit der Wandabdichtung angeschlossen, in dem Sie die Bitumenbahnen auf die Sohle/den Sohlüberstand aufgeklebt haben?
Unter der Bodenplatte liegt keine Bitumenlage, an die angeschlossen werden konnte?
Bei dreimal Ja bitte mal folgende Beiträge lesen:
> Außenwände und Fassaden 2236< An sonste vielleicht auch
Ist denn mal ein ernsthafter Versuch unternommen worden, die Eintrittsstellen des Wassers zu suchen.
Was Sie dort im Augenblick zusammen mit Arch. und Bauunternehmer machen, ist in meinen Augen Teesatzleserei. -
Crossposting
-
"mmmh"
- "ich" lese Hanglage und Lehmboden = min. aufstauendes Sickerwasser oder sogar Schichtenwasser?
.- "ich" lese weiterhin Dränung mit Asche und Füllsand ... "wem" denn so ist würd's mich ned wundern wenn die bereits dicht (verschlammt) ist (!)
.- "ich" lese weiter Fertigteilwände gesetzt und ausbetoniert ... "ich" denke da gleich an 25 cm Breite ohne Fugenband etc. ... "richtig"?
.- "ich" lese weiter Schweißbahn drum rum gezogen in "Eigenleistung" ... wie selber? ... mit Brenner Voranstrich und Flansche an der Bodenplatte? "des" würd ich mich ned mal zu traun (!) ... "Erklärung dazu bitte" (!)
.- "ich" lese weiter das Wasser zieht auf der Bodenplatte rein ... "richtig"? ... von dort aus steigt es beim KS Mauerwerk hoch ... "wieder" richtig?
Zum ersten ist es klar das nach einer Trocknung es eine Weile dauert bis das Wasser wieder nachzieht ... schließen wir mal nen Wasserschaden im Haus aus (?) ... Schichtenwasser oder Tagwasser? ... nehmen wir mal Tagwasser an ... "falls" es sich um Tagwasser handelt ... steht ja "nur" in Aufrufezeichen Wasser nach einem Regen an (!)
"hier" dürfte die Undichtigkeit in der Bodenplatten Anschlussfuge in erster Linie zu suchen sein ... "wenn" ned grad in die Bodenplatte ein Vollprofi ein paar Aussparungslöcher gesetzt hat die "auch" kaum dicht zu bringen sind (!)
"die" 2te Dränung auf Ihre Kosten ist ja auch nicht gerade der Hit ... "wenn" schon aufgebudelt wird dann wird sich's doch aufdrängen das Übel an der Wurzel zu packen (!) ... "und" vielleicht reißt man in diesem Zuge die Aschedrainage dann auch gleich raus und ersetzt Sie durch eine gescheite Dränung "ala" Rollkies im Wickerl :)
"ahja" natürlich vermisse auch "hier" Antworten ala Lastfall usw. usf. (zusätzliche Details) ... "drum" kennzeichne ich meine Antwort gleich mal als Laienmeinung :) -
Nässe unter dem Estrich ... Kann dies auch Tauwasser sein?
Denkt doch mal auch daran.
Wenn Wasser eindringt, warum überschwemmt dies nicht den ganzen Keller?
Die Wände sind schon oder wieder feucht gewesen?
Feucht oder ist das Wasser gelaufen. Ich denke es könnte auch Tauwasser sein, wenn "nur" die Wände feucht werden.
Wer hat die Feuchte im Keller und die Oberflächentemperatur gemessen?
Gerade im Neubau ist viel Wasser eingeschlossen. Beton - Estrich - Mauerwerk usw., wenn dann noch die Temperatur und auch etwas von oben dazukommt, kann es zur Durchfeuchtung der unteren Bereiche kommen.
Ich denke jeder weiß noch wie viel Wasser die Fensterscheiben herunterläuft.
Diese Thematik sollte auch bedacht werden!
Ich würde erst mal den Rand zur Außenwand ca. 20 cm Rundum öffnen um feststellen zu können, woher überhaupt Wasser und wie viel eindringt.
Dazu ist jedoch das heruntertrocknen mit Luftentfeuchter in jedem Fall notwendig, dass wie vor erwähnt Tauwasser ausgeschlossen werden kann.
Dass ich kein Freund von Drainanlagen bin sollte bekannt sein.
Hier wird oft eine Pseudoabdichtung ersetzt oder kaschiert. Entweder der Baukörper ist dicht oder er bleibt immer undicht.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten
- … Kellerwände …
- … Estricharbeiten …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte rückstausicher? …
- … Werden Kellerschächte an die Regenwasserleitung angeschlossen, so ist …
- … eine Rückstausicherung in der Regenwasserleitung erforderlich da die Kellerschächte meist unterhalb der Rückstauebene liegen. …
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte gegen aufsteigendes Grundwasser gesichert? …
- … Sind die Kellerschächte an …
- … so kann es bei sehr hohem Grundwasserstand zum Wassereintritt in den Keller kommen. …
- … Wir bauen Holzhäuser auf Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte mit …
- … Fugen abge-dichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
- … (Büros, öffentliche Gebäude etc.) aber nicht zulässt. Für Nebenräume wie z.B. Keller, Abstellräume etc. sind Heterogenbeläge ausreichend. …
- … jeden Fall. Der Vorstrich (grundierung) bewirkt eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Estrich und der Spachtelmasse. Gleichzeitig sollte man die Herstellerhinweise zu den Mischungsverhältnissen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … nach ausführlichen Recherchen auch in diesem Forum wurde die Luft WP gestrichen und nun gibt es die Alternative Pellet Kaminofen mit Wassertasche …
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders während der Estrichaufheizphase kann viel Feuchtigkeit freigesetzt werden. …
- … EstrichaufheizungEin kontrollierter Prozess, bei dem der Estrich nach der Verlegung …
- … um Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies ist häufig während der Estrichaufheizung oder im Standby-Betrieb der Fall. …
- … Was bedeutet Estrichaufheizung?Die Estrichaufheizung ist ein Prozess, bei dem der neu …
- … verlegte Estrich kontrolliert erwärmt wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dabei wird viel Feuchtigkeit freigesetzt. …
- … Feuchtigkeit im KellerUrsachen und Lösungen für feuchte Kellerwände. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … Erdwärme für Estrichaufheizung: Risiken & Alternativen …
- … Estrichaufheizung mit Erdwärme birgt Risiken! Infos zu Vereisungsgefahr, Kosten & …
- … Estrich aufheizen, Erdwärme, Erdsonden, Vereisung, Heizungsbauer, Bauleiter, Gewährleistung, Ausfall, Alternativen …
- … Heizung, Estrich, Erdwärme, Bauwesen, Energie …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der …
- … haben für die Heizung zwei Erdbohrungen machen lassen. Nun muss der Estrich aufgeheizt werden. Der Unternehmer der die Erdbohrungen gemacht hat sagt, die …
- … Sonden wären nicht dafür ausgelegt und können vereisen weil der feuchte Estrich soviel Energie benötigt. Der Heizungsbauer und der Bauleiter sagen, das glauben …
- … sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … Ich beurteile die Situation kritisch, da das Aufheizen von Estrich mit Erdwärmesonden zu Problemen führen kann. Der hohe Energiebedarf des feuchten …
- … Estrichs kann die Sonden überlasten und zur Vereisung führen. …
- … Hoher Energiebedarf: Feuchter Estrich benötigt viel Energie zum Aufheizen. …
- … Ich empfehle, alternative Methoden zur Estrichaufheizung in Betracht zu ziehen, wie beispielsweise mobile Heizgeräte oder den Einsatz eines Heizestrichs. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen …
- … wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … HeizestrichEin Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für die …
- … Warum ist das Aufheizen von Estrich mit Erdwärme problematisch?Feuchter Estrich benötigt eine erhebliche Menge an Energie, …
- … Welche Alternativen gibt es zum Aufheizen von Estrich?Es gibt verschiedene Alternativen, wie mobile Heizgeräte (z.B. Elektroheizer, Ölheizer) oder …
- … den Einsatz eines speziellen Heizestrichs, der schneller und effizienter aufheizt. Auch der Einsatz der später tatsächlich verwendeten Heizung (z.B. Wärmepumpe mit Pufferspeicher) ist möglich, sofern diese dafür geeignet ist. …
- … Was ist ein Heizestrich?Ein Heizestrich ist eine spezielle Estrichart, die für …
- … Wie lange dauert das Aufheizen von Estrich?Die Dauer des Aufheizens hängt von der Estrichart, der Dicke …
- … des Estrichs und der gewählten Heizmethode ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig aufgeheizt und getrocknet ist. …
- … Estrich?Die Kosten für das Aufheizen von Estrich variieren je nach gewählter …
- … Kann ich den Estrich auch ohne Aufheizen trocknen lassen?Eine natürliche Trocknung des Estrichs …
- … das Aufheizen. Zudem besteht die Gefahr von Spannungen und Rissen im Estrich, wenn er zu langsam trocknet. …
- … Aufheizen des Estrichs?Der Bauleiter ist für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Überwachung der Bauausführung verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass das Aufheizen des Estrichs fachgerecht und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben erfolgt. …
- … Estrich trocknen: Methoden und DauerÜberblick über verschiedene Trocknungsmethoden für Estrich und deren …
- … Schäden durch falsches EstrichaufheizenInformationen über mögliche Schäden, die durch ein unsachgemäßes Aufheizen von Estrich …
- … 🔴 Risiko: Erdwärme-Sonde überlastet beim Estrichaufheizen! …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Risiken und Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Das Aufheizen von Estrich mit Erdwärme kann zur Vereisung der Erdsonden führen, da der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Erdwärme-Sonde überlastet beim Estrichaufheizen! kann die benötigte Heizlast beim Ausheizen des Estrichs das …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdwärme: Heizstab als Absicherung bei Estrichaufheizung schlägt vor, dass ein Heizstab die Heizleistung übernehmen kann, wenn …
- … Erdwärme beeinträchtigen und langfristige Schäden verursachen. Es ist ratsam, vor dem Estrichaufheizen einen Fachmann (Heizungsbauer, Bauleiter) zu konsultieren, um die Risiken zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Estrichaufheizen mit Erdwärme die Auslegung Ihrer Erdsondenanlage und Wärmepumpe. Ziehen Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Mehrpreis kostet, würde ich ggf. doch für die paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht zwingend notwendig. …
- … Schrägen kommen rein, Estrich kann ich ja eigentlich jetzt schon machen, da ja keine …
- … Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich das weiß ... …
- … Genau, Estrich nur …
- … Pelletslager: Estrich vermeiden bei punktueller Last! …
- … Estrich …
- … dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen können. ich habe ihn bei mir deshalb rausgehauen. …
- … Pelletslager: Estrich vermeiden bei punktueller Last! …
- … Estrich …
- … würde ich mir überlegen. vor allem wenn nicht der ganze Raum als Lager dient. die punktuelle Belastung der stützen der schräge bringen da schon ziemlich Gewicht auf den Boden. da bei mir nur die hälfte des Raumes als Lager dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen können. ich habe ihn bei mir deshalb rausgehauen. …
- … Pelletslagerraum: Verputzen, Feuchtigkeit & Estrich – Was ist wichtig? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Verputzens im Pelletslagerraum, den Schutz vor Feuchtigkeit und die Frage, ob ein Estrichboden sinnvoll ist. Wichtig ist, dass der Raum trocken ist …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Pelletslager: Estrich vermeiden bei punktueller Last! erläutert, sollte man die Installation eines Estrich …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen einen Estrichboden sollte die geplante Nutzung des Pelletslagerraums und die daraus resultierende …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Keller" oder verwandten Themen zu finden.