Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
-
⚡Lebensgefahr bei Elektroarbeiten!⚡
STOPP! Bevor Sie hier weitermachen – drei kritische Warnungen!Worauf Sie UNBEDINGT achten müssen:
- Lebensgefahr: Arbeiten am Stromverteiler sind lebensgefährlich und dürfen in Deutschland nur von eingetragenen Elektrofachkräften durchgeführt werden (§13 NAV, DINAbk. VDE 0100).
- Versicherungsschutz: Bei Eigenarbeiten am Stromnetz erlischt Ihr Versicherungsschutz – sowohl Gebäude- als auch Haftpflichtversicherung zahlen bei Schäden NICHT.
- Rechtliche Konsequenzen: Nicht fachgerechte Elektroinstallationen können bei Unfällen (Brand, Stromschlag) zu Haftstrafen wegen fahrlässiger Körperverletzung/Tötung führen.
Worauf Sie jetzt achten müssen:
- → Finger weg vom Verteiler!
- → Beauftragen Sie einen eingetragenen Elektrofachbetrieb
- → Falls Sie dennoch Hintergrundwissen für Verständnis brauchen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb die Schaltung erklären
Die Frage deutet auf fundamentale Wissenslücken hin – das ist kein Vorwurf, aber ein deutliches Signal: ⚡Diese Arbeit gehört in Profi-Hände!⚡
- ❓️ BauWorauf 2951
-
gesamte Elektroanlage kritisch
Am Hausanschlußkasten teilt sich der ankommende PEN in N und PE auf. Ab dort muß ein 5-Leiter-System installiert sein, streng eingehalten durch die Leiterfarben. Nur dort ist eine Brücke zwischen N und PE vorhanden. Ein Laie blickt da nicht durch und sollte die Finger davon lassen, hier hilft einem Laien weder ein Schaltplan noch KI. -
Folgefrage 1: Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
Ja es ist Die N Schiene mit der PE Schiene (gelb/grün ) mit einer Brücke verbunden und an der Gelb/grünen Schiene kommt der PEN an. Sagt der Elektiker. Und die Brücke muss weg . Dann der N Leiter in den FI und vom FI auf die gelb/grüne Schiene, sagt der Elektriker. Aber dann hätte ich ja wieder eine Brücke bzw. Kurzschluss….. -
jede Farbe ist ein System
Jedes System besteht aus den gleichen Farben, also blau immer auf blau und gelb/grün immer auf gelb/grün. Eine Verbindung bzw. Aufteilung gibt es nur im HA-Kasten. Manche Hasardeure machen die Brücke auch bei der Sammelschiene der Zählerverteilung, aber niemals wird im Haus blau auf gelb/grün geklemmt. Mit mehr will ich Unwissende nicht aufschlauen, sonst wird es gefährlich und der RCD funktioniert nicht mehr. -
Aufschlauen
Wenn die Brücke entfernt werden muss , dann ersetzt doch der Rcd die blaue Brück. Wenn N von den Verbrauchern in den Rcd geht muss er doch irgendwo hin und da ist dann nur Die gelb/grüne Schiene da. N mit Brücke zu PEN leitet doch ohne Rcd auch ab…
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Neutralleiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten
- … ich habe im Kinderzimmer eine Deckenleuchte, welche mittels zwei Wechselschaltern geschaltet wird. …
- … Ströme, kann mir nur nicht erklären, dass es nur in einer Schalterstellung auftritt. …
- … Draht abgeklemmt, einmal der neutrale. Je nachdem, mit welchem der beiden Schalter ausgeschaltet wurde. …
- … eher irgendwo einen Neutralleiterbruch. Muss nicht in diesem Raum sein. Sollte der Eli aber …
- … dem einen der beiden Fälle, in dem der neutrale Leiter per Schalter unterbrochen wird, ein kleiner Reststrom über die Lampe fließen kann (kapazitiv, …
- … der Neutralleiterbruch ist nicht an dieser Lampe, sondern an irgendeinem anderem Gerät, …
- … Bis jetzt hat er die Schalter und die Lampenfassung überprüft. Ohne Befund. …
- … noch eine andere Lampenfassung im Haus, die über solch ein Wechselschalter-Paar bedient wird? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich erden?
- … diese Frage: Wir betreiben die Außensteckdosen unseres Hauses über einen FI-Schutzschalter und mussten schon zweimal unsere Teichpumpe wechseln, weil nach mehreren Betriebsmonaten …
- … der FI-Schutzschalter regelmäßig anzusprechen begann. Nachmessen mit dem Multimeter ergab einen hohen, aber messbaren Widerstand zwischen einer Phase und dem Nullleiter des Teichpumpen-Schukosteckers, der zu einem Fehlerstrom führte. …
- … Was kann demzufolge passieren, wenn ein am Teichrand im feuchten Gras knieendes Kind ins Teichwasser greift, wenn die Isolation eines der im Teich betriebenen Elektrogeräte einen Isolationsschaden hat und die Geräte nicht über FI-Schutzschalter betrieben werden! Gerade wenn Elektrogeräte mehrere Jahre lang den Winter …
- … betriebenen Elektrogeräte einen Isolationsschaden hat und die Geräte nicht über FI-Schutzschalter betrieben werden! …
- … Was verstehen sie unter Nullleiter? Wenn Neutralleiter, dann ist der Widerstand zw. der Phase vollkommen normal. Wenn Schutzleiter, …
- … Ein Fehlerstromschutzschalter wird jeden solchen Strom als das was er ist, nämlich als …
- … geht dann aber mit ... und die Geräte nicht über FI-Schutzschalter betrieben werden am Problem vorbei. Natürlich dürfen die Geräte nur über …
- … einen FI-Schalter betrieben werden, wie Herr Groß richtig schreibt. …
- … Die Empfehlung von Herrn Groß, die Betriebsmittel regelmäßig auf Beschädigungen und Funktion zu überprüfen, hilft nicht wirklich. Wenn durch kleine Risse Wasser in das Pumpengehäuse eindringt, sieht man das nicht unbedingt. Habe das selber bei einer kleinen Brunnenpumpe erlebt. Der FI-Schalter löste reproduzierbar aus. Ich habe die Pumpe herausgeholt, äußerlich trocknen …
- … Das Fazit von Herrn Paulsen, Ein Fehlerstromschutzschalter wird jeden solchen Strom als das was er ist, nämlich als …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Notstromanschluss
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12445: Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
- … Neutralleiter nach 2-poligem FI-Schalter anschließen …
- … Sie fragen sich, wo der Neutralleiter nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen wird? Erfahren Sie hier …
- … FI-Schalter, Neutralleiter, Elektroinstallation, Stromkreis, Verdrahtung, Schutzleiter, N-Schiene …
- … schalter-neutralleiter-anschliessen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funktion eines FI-Schalters ohne Schutzleiter: Ist Betrieb an Steckdosen mit nur Phase und Neutralleiter möglich?
- … Funktion eines FI-Schalters ohne Schutzleiter: Ist Betrieb an Steckdosen mit nur Phase und Neutralleiter möglich? …
- … Funktioniert ein FI-Schalter an einer Steckdose, an der …
- … nur Phase und Neutralleiter vorhanden sind, aber kein Schutzleiter? …
- … Theoretisch funktioniert der Fi-Schalter normal... AAAAABER …
- … Funktionsweise eines FI-Schalters ohne Schutzleiter …
- … Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, RCD) funktioniert auch …
- … <h3>Wie funktioniert ein FI-Schalter?</h3> …
- … - Der FI-Schalter vergleicht den Strom auf <strong>Phase …
- … (L)</strong> und <strong>Neutralleiter (N)</strong>. …
- … - Der FI-Schalter löst aus, sobald diese Differenz einen festgelegten Wert (meist 30 …
- … Der FI-Schalter erkennt <strong>direkt den Stromverlust</strong> zwischen Phase und Neutralleiter, unabhängig …
- … davon, ob ein Schutzleiter vorhanden ist. Das bedeutet, dass der FI-Schalter auch ohne Schutzleiter funktioniert, da er auf der Differenz zwischen den …
- … Strömen in Phase und Neutralleiter basiert. …
- … Berührt eine Person einen defekten, geerdeten Stromleiter (z. B. ein Metallgehäuse), fließt ein Teil des Stroms über den Körper zur Erde. Dieser Fehlstrom wird vom FI-Schalter erkannt, auch wenn kein Schutzleiter vorhanden ist. Der FI-Schalter …
- … Ableitweg von Fehlerströmen. Ohne ihn hängt die Sicherheit stärker vom FI-Schalter ab. …
- … Ein FI-Schalter ersetzt …
- … <strong>keine Überstromschutzorgane</strong> (z. B. Sicherungen). Bei Kurzschlüssen (Phase-Neutralleiter) löst er nicht aus. …
- … In älteren Gebäuden, die keine Schutzleiter in den Steckdosen haben, werden FI-Schalter oft nachgerüstet, um den Personenschutz zu verbessern. …
- … In Deutschland sind FI-Schalter in vielen Bereichen (z. B. Badezimmer, Steckdosenstromkreise) Pflicht – auch wenn kein Schutzleiter vorhanden ist. …
- … Ein FI-Schalter <strong>funktioniert ohne Schutzleiter</strong> und bietet weiterhin Schutz gegen gefährliche …
- … Fehlerströme. Allerdings ist die Kombination aus FI-Schalter <strong>und</strong> Schutzleiter optimal, um sowohl Personen- als auch Geräteschutz zu gewährleisten. In Altbauten ohne Schutzleiter ist die Nachrüstung eines FI-Schalters eine sinnvolle Maßnahme, um die elektrische Sicherheit zu erhöhen. …
- … FI Prüfgerät ( einfache Ausführung) geprüft. Ergebnis kein Ansprechen des Fi Schalter …
- … das auslösen des Fi Schalter erwirkt. Fazit ohne PE funktioniert FI Schalter nicht …
- … FI Prüfgerät ( einfache Ausführung) geprüft. Ergebnis kein Ansprechen des Fi Schalter An einer ordnungsgemäßen Steckdose L, N, PE vorhanden hat das Prüfgerät …
- … das auslösen des Fi Schalter erwirkt. Fazit ohne PE funktioniert FI Schalter nicht …
- … Warum funktioniert der FI-Schalter ohne Schutzleiter (PE) nicht mit Ihrem Prüfgerät? …
- … für den Fehlerstrom nicht geschlossen werden kann. Daher löst der FI-Schalter nicht aus. …
- … FI-Schalter ohne Schutzleiter: …
- … - Der FI-Schalter selbst …
- … auch ohne Schutzleiter, da er den Stromfluss zwischen Phase (L) und Neutralleiter (N) überwacht. Wenn ein Fehlerstrom auftritt (z. B. durch einen Isolationsfehler …
- … in einem Gerät), erkennt der FI-Schalter die Differenz und schaltet ab. …
- … - Ihr FI-Schalter funktioniert grundsätzlich auch ohne Schutzleiter, aber Ihr Prüfgerät kann ihn …
- … - Um den FI-Schalter in einer Installation ohne Schutzleiter zu testen, benötigen Sie ein spezielles …
- … Zusammenfassend: Der FI-Schalter funktioniert auch ohne Schutzleiter, aber Ihr Prüfgerät kann ihn ohne PE …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI Schutzschalter einbauen
- … Mehrere FI Schutzschalter einbauen …
- … Ich möchte mehrer FI schutzschalter im PEN System einbauen. …
- … Die Schaltung scheint den Stromfluss von einem zentralen FI-Schutzschalter über nachgeschaltete Unterverteilungen zu einem Smart Meter und den angeschlossenen Lasten …
- … 1. Haupt-FI-Schutzschalter (4-polig) …
- … - Ein 4-poliger FI-Schutzschalter ist zulässig, da er alle …
- … drei Phasen (L1, L2, L3) sowie den Neutralleiter (N) überwacht. …
- … 2. Neutralleiterschiene (N-Schiene) …
- … - Der Neutralleiter (N) darf nicht mehrfach geerdet …
- … N-Schiene nach dem Haupt-FI wird mehrfach mit den Unterverteilungen (2-polige FI-Schutzschalter) verbunden. Dies könnte ein potenzielles Problem darstellen, wenn es zu einer …
- … 3. Verkettung von FI-Schutzschaltern …
- … - Keine Schleifenströme über den Neutralleiter auftreten, die außerhalb der Überwachung des Haupt-FI liegen. …
- … - Der Anschluss des Smart Meters erscheint korrekt, da alle drei Phasen sowie der Neutralleiter verbunden sind. …
- … und verbunden zu sein. Der Schutzleiter darf jedoch nicht mit dem Neutralleiter (N) nach dem FI verbunden sein. …
- … Es muss geprüft werden, ob die FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter selektiv und korrekt dimensioniert sind. Dies betrifft: …
- … - Die Auslösecharakteristik der Leitungsschutzschalter (z. B. Typ B, C, D). …
- … FI-Schalter. …
- … - Selektivität zwischen Haupt-FI und den nachgeschalteten 2-poligen FI-Schaltern. …
- … - Neutralleiterführung: Keine Schleifen oder unzulässige Verbindungen. …
- … Dimensionierung von Leitungsschutz- und FI-Schaltern. …
- … Der Kommentar enthält wichtige technische Hinweise zur Funktion und Anwendung von FI-Schutzschaltern (RCD). Hier ist eine Bewertung der einzelnen Punkte: …
- … 2. Problem der mehrfachen Neutralleiterführung (N-Schienen) …
- … führen kann. Das führt dazu, dass ein FI-Schalter fälschlicherweise auslöst. …
- … - Teilweise richtig: Es ist technisch möglich, mehrere FI-Schalter in Reihe zu schalten, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen: …
- … - Richtig: FI-Schutzschalter funktionieren nur in Systemen mit getrenntem N und PE. Im PEN-System …
- … (bei älteren Installationen) können FI-Schalter nicht korrekt arbeiten, da der Schutzleiter und Neutralleiter gemeinsam geführt werden. …
- … - Mehrfache Nutzung des Neutralleiters (N) nach dem Haupt-FI. …
- … Der Kommentar enthält viele korrekte technische Hinweise, insbesondere zur Trennung der Neutralleiter, Selektivität von FI-Schaltern und den Einschränkungen im PEN-System. Die …
- … zeigt eine 3-Phasen-Stromversorgung (L1, L2, L3), die durch einen 4-poligen FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) geht.Nach dem FI-Schalter verzweigt sich die Stromversorgung …
- … zu drei separaten Stromkreisen, die jeweils mit einem 2-poligen FI-Schalter und mehreren Leitungsschutzschaltern (LS) gesichert sind.Die N-Leiter (Neutralleiter) werden über …
- … die Schutzleiter (Erdungs) Schiene. 4 pol Fi:</b> Ein 4-poliger FI-Schutzschalter. Die Linien (L1, L2, L3) und Neutralleiter sind an diesen Schalter …
- … schalter. Hier ist ein kleiner Fehler (vermutlich vom Zeichner). Der FI-Schalter …
- … , L2 , L3 , N-Schiene etc. Sicherheit:</b> Die FI-Schutzschalter (Fi) dienen dem Personenschutz und unterbrechen bei einem Fehlerstrom den Stromkreis. …
- … Ist eine derartige FI-Schutzschalter-Nutzung korrekt oder wo könnte es Probleme geben? …
- … Die Nutzung von FI-Schutzschaltern in diesem Plan wirft einige wichtige Fragen und potenzielle Probleme auf, die ich gerne detaillierter erläutern möchte: …
- … Problembereich: FI-Schutzschalter (4-polig) und Neutralleiter (N)</b> Falsche N-Verbindung nach dem FI:< …
- … b>Der wichtigste Fehler im Plan ist die Art, wie der Neutralleiter (N) nach</b> dem 4-poligen FI-Schutzschalter geführt wird. Der FI-Schalter misst den Summenstrom durch die …
- … Wenn der Stromfluss zwischen den Außenleitern (L1, L2, L3) und dem Neutralleiter nicht gleich ist (z. B. durch einen Ableitstrom), löst der FI …
- … aus.Im Plan ist der Neutralleiter vor</b> der N-Schiene abgegriffen und damit nach dem FI-Schalter abgekoppelt (siehe rote Markierung im Original). Das bedeutet, dass der …
- … Neutralleiter vor</b> den 2 poligen FI-Schaltern (Fi 2pol) abgezweigt …
- … Problemen führt. Das liegt daran, dass bei dieser Verkabelung der FI-Schalter in allen untergeordneten FI-Schaltern (2-polig) auslösen würde, sobald ein …
- … angeschlossener Stromkreis mit N verbunden ist. Auslöseprobleme:</b>Der Neutralleiter muss</b> durch den FI-Schutzschalter geführt werden, um die ordnungsgemäße Funktion der Fehlerstromerkennung zu gewährleisten. …
- … Wenn der Neutralleiter nach dem FI separat verbunden wird (wie im Plan dargestellt), kann ein Fehlerstrom, der über den Schutzleiter abfließt, nicht korrekt erkannt werden und der FI-Schutzschalter würde nicht auslösen. Falsche Funktionsweise:</b>Der N-Leiter muss durch die …
- … (wie im Plan) angelegt wird, wird der Fehler nicht erkannt.Wenn der Neutralleiter nicht</b> durch den FI-Schalter geführt wird und ein Fehlerstrom …
- … auftritt, könnte der FI-Schalter aufgrund des fehlenden Neutralstroms im FI-Schalter nicht oder falsch auslösen.Die Fehlerstromerkennung des FI-Schalters kann daher …
- … b>Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Der Schutz durch den FI-Schalter ist nicht mehr gewährleistet, was zu lebensgefährlichen Situationen führen kann. Bei …
- … Fehlerstrom könnte es zu einem Stromschlag kommen, ohne dass der FI-Schalter rechtzeitig auslöst. Verkabelung zu den 2-poligen FI-Schaltern:</b>Die Neutralleiter …
- … ist, aber nicht, wie die N-Schiene an den 4-poligen FI-Schalter angeschlossen wird. …
- … Korrekte Vorgehensweise:</b> Der Neutralleiter muss durch den 4-poligen FI-Schutzschalter geführt werden, bevor er …
- … an die N-Schiene weitergeleitet wird.</b> Die Neutralleiter für jeden nachgeschalteten Stromkreis werden von der N-Schiene genommen, die <i>nach</i> dem 4-poligen FI-Schutzschalter verdrahtet ist.</b>Die Neutralleiter, die zu den 2-poligen FI- …
- … Schaltern gehen, sollten nach dem 4-poligen FI-Schalter abgegriffen werden, um einen …
- … Schutz zu bieten.Der N-Leiter, der in die 2-poligen FI-Schalter eingeführt wird, muss ebenfalls in einen der Pole geführt werden, um eine Summenstrommessung zu ermöglichen, andernfalls wird der 2-polige FI-Schalter in keiner Art und Weise funktionieren. …
- … und Weise, wie der Neutralleiter im gezeigten Schaltplan an den 4-poligen FI-Schutzschalter angeschlossen wird, ist nicht korrekt</b> und kann zu erheblichen …
- … Sicherheitsproblemen führen. Der Neutralleiter muss <i>durch</i> den FI-Schutzschalter geführt werden, damit dieser seine Schutzfunktion erfüllen kann. …
- … Bewertung der Aussagen:</b> Ein FI bzw. RCD ist ein Summenstromwandler, d.h. was hinfließt muss auch über den RCD wieder zurück. </b> Korrekt:</b> Dies ist die grundlegende Funktionsweise eines FI/RCD. Er misst die Summe der Ströme, die durch die stromführenden Leiter (L1, L2, L3 und N) fließen. Weicht diese Summe (hin- und zurückfließender Strom) um einen bestimmten Wert (Fehlerstrom) ab, löst der FI/RCD aus. Alles was abfließt (also am RCD vorbei) lässt den RCD auslösen, das gilt auch für alle N. </b> Korrekt:</b> Jeder Strom, der nicht durch den FI/RCD zurückfließt (z.B. über den Schutzleiter PE oder einen anderen Pfad), wird als Fehlerstrom erkannt und führt zur Auslösung. Das betrifft auch den Neutralleiter (N), wenn dieser außerhalb der Summenstrommessung des RCD fließt. Es …
- … ist es besser, die Stromkreise mit mehreren 1- oder 2-poligen Leitungsschutzschaltern (LS) zu schützen, welche von einem einzigen FI-Schutzschalter versorgt werden. …
- … ist erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Komponenten des Systems (RCDs, LS-Schalter, Leitungen) die erwarteten Kurzschlussströme sicher handhaben können. Zum Verständnis: RCD bzw. …
- … den PE-Leiter zurück in die Erde abfließen, ohne dass der FI-Schalter dies bemerkt. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Separate Verlegung des Schutzleiter Steckdose
- … Ist es zulässig, dass der Schutzleiter separat zur Phase und Neutralleiter verlegt wird und dieser über den Blitzschutz bzw. Potentialausgeleich einer SAT-Antenne …
- … ... wie soll denn eine Schleife entstehen? Receiver oder Multischalter sind doch Schutzklasse II Geräte (Zuleitung ist ein 2-Adriges Netzkabel ohne …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - BJ 1970, Stromleitungen alle neu machen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fi-Schutzschalter Anschluss ABB, U: S: W
- … Fi-Schutzschalter Anschluss ABB, U: S: W …
- … ich habe mal in den Sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-Schutzschalters festgestellt. …
- … also wieviel adrig vom jalousienschalter zum Motor. …
- … Rollladenmotoren werden in der Regel 4 adrig angeschlossen: Schutzleiter (grün/gelb), Neutralleiter (blau), öffnen (z. B: schwarz), schließen (z.B. : braun). Ich würde …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Adernfarbe in der Hausinstallation
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Neutralleiter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Neutralleiter" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Neutralleiter nach 2-poligem FI-Schalter anschließen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: FI-Schalter, Neutralleiter, Elektroinstallation, Stromkreis, Verdrahtung, Schutzleiter, N-Schiene
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!