Erdung
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Erdung
-
Bitte...
-
ordentlicher Elektriker
Wenn der Elektriker ordentlich gearbeitet hat, dann ist der Deckel der PA-Schiene innen beschriftet. Weiterhin könnte man die Kabel (NYM 1x ?? gelb-grün) nachverfolgen. Vermutlich gehen die Kabel zu Wasserleitungen oder anderen metallenen Anlagen. -
PA-Schiene
Ist, bzw. Kann da Strom drauf sein? -
es kann auch Strom darauf sein
Wenn es zum Beispiel der zentrale Erdungspunkt für den N ist. Beim Lösen kann es auch zu Schäden an der Elektrik kommen wenn dadurch der N im System fehlt und es stehen 400 Volt dort an wo nur 225 Volt anstehen dürfen. Dieser Erdungspunkt wird auch ZEP (zentraler Erdungspunkt) genannt und darf nur bei abgeschalteter Elektroanlage gelöst werden. -
Lebensgefährlich
Das ist ja Lebensgefährlich wenn da Strom drauf ist. Wieso macht man sowas? Gibt es da heutzutage nichts anderes? Wie kann man prüfen ob und wann da Strom drauf ist -
PA-Schiene: die beste Errungenschaft
Die PA-Schiene mit den gelben Aufkleber und dem Elektroblitz ist die beste Errungenschaft seit es Hausanschlüsse gibt. Und man kann die PA-Schiene immer anfassen, aber wenn man ohne Fachwissen daran rumschraubt.......... -
Schrauben
Daran rumzuschrauben gibt es da ja nichts. Aber wenn da Strom drauf sein kann? -
Stand der Sicherheitstechnik bei Niederspannung
Isolierte Kupferkabel sind zum leiten des Stromes gedacht. Kluge Köpfe beim VDE haben sich über die Sicherheit in Niederspannungsnetzen Gedanken gemacht und Schulen erfunden die Elektrotechnik lehren, Meister und Monteure mit Ausbildung und 2 Händen errichten diese Installationen. Ohne Erdung und PA ist ein Hausstromnetz gefährlich, aber an einer PA-Schiene kann man sich nur Verletzen wenn man unsachgemäß damit umgeht. Sachgemäß ist das Fotografieren, noch besser wären Kabelmerker mit Zielbezeichnung und die Erkenntnis, die Finger davon zu lassen. Das Ding bringt alle Metallteile im Haus auf Erdpotential und verbindet den N mit dem Erdpotential. Dadurch funktionieren Sicherungen und RCD optimal. Weiterhelfen können jetzt nur noch Schemazeichnungen nach VDE 0100 und KI. -
Also...
Die Frage "Ist da Strom drauf?" lässt sich wohl eher mit NEIN beantworten. Im normalen Nutzungszustand nicht.Aber was soll diese sinnlose Fragerei eines Laien hier eigentlich? Fragen sie uns dann morgen, ob auf dem Wasserhahn Strom drauf sein kann, weil sie dann eine Kabelklemme am Waserrrohr gefunden haben?!
Wenn Sie wissen wollen ob ihr Hausanschluss den TAB des Netzbetreibers und den Sicherheitsanforderungen der aktuellen VDE entspricht, dann sollten Sie das durch einen Elektromeister prüfen lassen. Der schaut sich dann die gesamte Anlage an und nicht nur die Klemmschiene der Erdung.
-
Wunderbare Antworten mit viel Sachverstand,
-
fast richtig
Wenn im Hausnetz durch Wechselstromverbraucher eine Schieflast vorhanden ist, teilt sich der Strom im N auf in den N im Ortsnetz und die Verbindung zur PA-Schiene nach dem Prinzip des Widerstandes. Damit fließt über die PA-Schiene betriebsmäßig ein Strom aber mit einer Spannung gegen Null, also im Normalbetrieb ungefährlich. -
Zu fast richtig
Wo kann eine Schieflast herkommen? Strom fließt oder fließt nicht. Und bei einem Kurzschluss haut es die Sicherung raus. -
Fortsetzung der Vorlesung
Jeder Stromkreis der kein Drehstromkreis ist erzeugt eine Rückstrom im N der zu seinem Geburtsort im Sternpunkt des Netztrafos zurück will. Er nutzt den Weg des geringsten Widerstandes und verzweigt sich im Haus auch über die PA-Schiene zur Erde. Sie können das vermeiden wenn sie nur Drehstromverbraucher nutzen. Im normalen Haushalt gibt es fast nur Wechselstromverbraucher. Es gibt keinen triftigen Grund, das System der Erdung im Haus infrage zu stellen und es gibt keinen triftigen Grund für einen Laien ohne Grundwissen zu behaupten, eine PA-Schiene sei gefährlich, höchstens wenn man eine PA-Schiene kauft und die fällt dem Käufer auf die Füße. -
Schieflasten entstehen durch ahnungslose Fragesteller,
-
immer Fragen, man soll ja was lernen
Warum fragt keiner warum das bei der Bahn mit 15.000 Volt zwischen Oberleitung und Schiene nicht gefährlich und bedenkenlos tausende Menschen dazwischen? Offensichtlich ist dort jedem die Erdung klar, auch ohne PA-Schiene. -
So klar ist das mit den 15 kV auch nicht....
..... Manche haben es schon zwischen dem Dach eines Güterwagens und der Oberleitung getestet 8) -
doch, sonnenklar
Wer 15 kV ohne Fachwissen testet tut das nur einmal und nie wieder. Wer eine PA-Schiene ohne Fachwissen testet holt sich höchstens blutige Finger an den scharfen Kanten oder Schrauben. -
@ Klaus Kirschner: Smiley übersehen?
Natürlich haben Sie recht!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdung, PA-Schiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
- … Pelletlager: Erdung & Lagerklappe sichern …
- … Pelletlager, Erdung, Einfüllstutzen, Lagerklappe, Brandschutz, Sicherheit, Holzblanken, Pelletheizung …
- … Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren …
- … wir müssen unsere Einfüllstutzen selber erden, wie muss so was aussehen, gibt es Bilder? Wo wird die Erdung angebracht? …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Erdung kann zu Staubexplosionen im Pelletlager führen. …
- … Zum Thema Erdung des Einfüllstutzens: Die Erdung ist wichtig, um elektrostatische Aufladung beim Befüllen des Lagers zu …
- … verhindern. 🔴 Eine unzureichende Erdung kann zu einer Staubexplosion führen. …
- … Erdungskabel: Verwenden Sie ein ausreichend dimensioniertes Erdungskabel (mind. 6 …
- … Erdungspunkt: Verbinden Sie das Erdungskabel mit einem geeigneten Erdungspunkt, z.B. der Potentialausgleichsschiene im Heizraum oder einem separaten …
- … metallisch blank und sauber ist. Verwenden Sie eine Schraubverbindung oder eine Erdungsklemme. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdung des Einfüllstutzens und die Lagerklappe von einem Fachbetrieb für Heizungsanlagen installieren …
- … ErdungDie Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Ladungen abzuleiten und so die …
- … Stromschlägen oder Explosionen zu minimieren. Im Zusammenhang mit Pelletlagern dient die Erdung dazu, elektrostatische Aufladung beim Befüllen zu verhindern.Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erder, Erdung …
- … Teilen auszugleichen und so die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Schutzleiter …
- … in Form eines Funkens entladen und eine Staubexplosion auslösen kann. Die Erdung verhindert dies, indem sie die Ladung ableitet. …
- … Erdungskabel haben?Das Erdungskabel sollte einen Querschnitt von mindestens 6 …
- … Wo befindet sich ein geeigneter Erdungspunkt?Ein geeigneter Erdungspunkt ist beispielsweise die Potentialausgleichsschiene im …
- … Heizraum oder ein separater Erder. Die Potentialausgleichsschiene ist ein zentraler Punkt, an dem alle metallischen Teile des Gebäudes miteinander verbunden und geerdet sind. Ein separater Erder ist ein in den Boden eingebrachter Metallstab, der eine direkte Verbindung zur Erde herstellt. …
- … Wer darf die Erdung des Einfüllstutzens installieren?Die Erdung des Einfüllstutzens sollte von einem …
- … Pelletlager Erdung: Elektriker-Empfehlung & Vorgehensweise …
- … Die Erdung macht …
- … Pelletskupplung wird es ja wohl irgendwo eine Schraube geben, wo das Erdungskabel angeschraubt werden kann. …
- … Und das Erdungskabel verbinden Sie mit …
- … Pelletlager Erdung & Sicherheit: Wichtige Hinweise für Einfüllstutzen & Lagerklappe …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Pelletlager Erdung: Elektriker-Empfehlung & Vorgehensweise ist es ratsam, einen Elektriker für die Erdung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektriker für die fachgerechte Erdung des Einfüllstutzens und der Pelletskupplung. Stellen Sie sicher, dass das Pelletlager …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
- … Solaranlage, Blitzschutz, Erdung, Kollektoren, Kupferrohre, Blitzableiter, Dach, Aufdachmontage, Potentialausgleich, Überspannungsschutz …
- … Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf? …
- … Seit einigen Tagen bin ich Besitzer einer Buderus-Solaranlage. Es sind 2 Flachkollektoren in Aufdachmontage auf einem Schrägdach. Die Kollektoren sind auf 2 Metallschienen montiert. Das Gebäude besitzt einen Blitzableiter. Das Kollektorgehäuse ist …
- … Potentialausgleich: Alle metallischen Anlagenteile (Montageschienen, Kollektorgehäuse, Kupferrohre) müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. …
- … Erdung: …
- … Die Erdung erfolgt über eine Erdungsklemme an den Montageschienen, die mit dem bestehenden Blitzschutzsystem des Gebäudes verbunden wird. …
- … PotentialausgleichDer Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um gefährliche Spannungsunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Dies geschieht durch die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen den Teilen. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialsteuerung, Schutzpotentialausgleich. …
- … ErdungDie Erdung ist die Verbindung von …
- … zu gewährleisten und die Berührungsspannung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand. …
- … den Blitzstrom sicher in die Erde ab. Verwandte Begriffe: Fangeinrichtung, Ableitung, Erdungsanlage. …
- … Teile der Solaranlage geerdet werden?Ja, alle metallischen Teile wie Montageschienen, Kollektorgehäuse (falls metallisch) und Rohrleitungen müssen in den Potentialausgleich einbezogen …
- … Erdung von SolaranlagenAnforderungen und Methoden zur fachgerechten Erdung von Solaranlagen. …
- … würde ich nicht an den Blitzableiter anschließen, denn wenn der vielleicht Erdungsprobleme hat, sucht sich der Blitz möglicherweise wirklich den Weg mit …
- … Erdung: Kollektoranschluss an Blitzableiter – Details …
- … Erdung Sonnenkollektoren …
- … Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren & Ableitern …
- … korrekte Erdung von Solarkollektoren und Kupferrohren in Verbindung mit einem Blitzableiter. Es wird betont, dass der Blitzableiter den höchsten Punkt schützen sollte und die Kollektoren fachgerecht angeschlossen werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist der Potentialausgleich, um Überspannungen zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und den Schutz des Gebäudes. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solaranlage: Blitzschutz – Überspannung trotz Gummidichtungen! können selbst kleine Isolierungen wie Gummidichtungen bei einem Blitzeinschlag übersprungen werden, wenn die Ableitung nicht korrekt ist. Daher ist eine fachgerechte Erdung unerlässlich. …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Erdung: Kollektoranschluss an Blitzableiter – Details …
- … empfohlen, eine Fachfirma für Blitzschutz und Elektrotechnik zu konsultieren, um die Erdung der Solaranlage und den Potentialausgleich korrekt durchzuführen. Dies stellt sicher, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
- … SAT-Kabel, Kriechkeller, Kabeleinführung, Erdung, Potentialausgleich, Belüftung, Durchführung, Hausanschlussraum …
- … Satellitentechnik, Elektrotechnik, Bauwesen, Kriechkeller, Erdung …
- … Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung? …
- … Was meint Ihr? Ist das alles unbedenklich und was muss ich dabei noch denken? Könnt Ihr mir auch sagen, ob ich bei Wandmontage auch an Erdung denken muss, da gibt es nämlich widersprüchliche Aussagen... …
- … ? Gefahr: Fehlerhafte Erdung der SAT-Anlage kann zu gefährlichen Potentialunterschieden führen. …
- … Erdung: Die Erdung der SAT-Anlage ist essenziell. Ich empfehle, einen Potentialausgleich zwischen Antennenmast …
- … und Haupterdungsschiene herzustellen. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Installation der Erdung kann zu gefährlichen Potentialunterschieden und im schlimmsten Fall zu einem …
- … dringend dazu, einen Fachmann für die Installation der SAT-Anlage und die Erdung hinzuzuziehen. …
- … Erdung …
- … Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Geräte und Anlagen mit der …
- … wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes und des Potentialausgleichs.Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Schutzerdung …
- … Verbindung, die sicherstellt, dass alle Teile das gleiche Potential haben.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialsteuerung, Überspannungsschutz …
- … Haupterdungsschiene …
- … Die Haupterdungsschiene ist ein zentraler Punkt im …
- … Gebäude, an dem alle Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter zusammengeführt werden. Sie dient als Verbindung zur Erdungsanlage und stellt sicher, dass alle metallischen Teile des Gebäudes …
- … geerdet sind.Verwandte Begriffe: Erdungsanlage, Potentialausgleichsschiene, Erdungsklemme …
- … Wie erde ich eine SAT-Anlage richtig?Ich empfehle, die Antenne mit einem Erdungskabel (mind. 4 mm² Kupfer) an die Haupterdungs …
- … schiene des Hauses anzuschließen. Ein Potentialausgleich zwischen Antennenmast und Erdungsschiene …
- … Welchen Durchmesser sollte das Erdungskabel mindestens haben?Ich empfehle, ein Erdungskabel mit einem Querschnitt …
- … Erdung von AntennenanlagenKorrekte Erdung schützt vor Blitzschlag und Überspannung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
- … wird häufig im Bereich von Dachrinnen, Fallrohren oder Anschlüssen verwendet.Verwandte Begriffe: Erdungsband, Blitzschutzband, Metallband …
- … Am oberen Rand des Anschlusses muss eine Kappleite oder eine Wandanschluss-Schiene angeordnet sein. Einfach das Blech oben versiegeln geht nichht! …
- … der Anschluss nicht neu. Sollte allerdings keine Kappleiste oder keine WAAbk.-Schiene angeordnet sein, dann diese neu erstellen. …
- … handwerkliches Geschick gefragt. Das hängt auch davon ab, ob Sie Rollladenführungsschienen haben. Sinnvoll wäre es, die Eckausbildung ebenfalls mit Blech auszuführen. …
- … Terrassenabdichtung: Versiegelung Oberkante vs. Kappleiste/WAAbk.-Schiene …
- … Oberkante der Kupferblende zum Mauerwerk/Putz gemeint (eine Kappleiste oder WAAbk.-Schiene ist bis jetzt nicht vorhanden). …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Abschirmung gegen Elektrosmog
- … Abgeschirmten Außengitter auch. Einfach das Gitter beim Verputzen an die Erdung anschließen. …
- … sein, um darin leben zu können. (Für die HF-Abschirmung spielt die Erdung wirklich keine Rolle, sie sollte jedoch trotzdem durchgeführt werden, weil sie …
- … Sinnvoller erschiene mir eine allgemeine Überarbeitung der Normen mit dem Ziel einer Verringerung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - undurchsichtige Fenster = Wärmeschutz?
- … gem. WSchVo aufgerüstet mit 2 mm PE-Folie, die mittels umlaufender Klemmschienen auf die Rahmen geschraubt wird. Wenn Ihre Frau die Scheiben vorher …
- … Aber auch hier beachten: Zwischen Klemmschiene und PE-Folie muss unbedingt ein Abdichtmittel (z.B. SIGA Primur) rein! Dies …
- … gibt's jetzt auch zur Verarbeitung ohne Klemmschiene und klebt wie Sau! Dann entfällt die Klemmschiene mit Schrauben, was die Sache sehr vereinfacht. Am besten ist …
- … entstandene Fuge kann man dann mit 2 mm PE-Folie und Klemmschienen ... …
- … überhaupt, den Fi-Schutzschalter, haben sie vergessen! Denn was hilft die schönste Erdung, wenn der an das Außenbeleuchtungskabel angeschlossene Föhn (Reiseausführung, also klein) durchs …
- … bei unsachgemäßer Erdung, die nicht in Verbindung mit einem Umkehrpotetialswiderstand steht, läuft man Gefahr, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
- … Sie hier die korrekte Verdrahtung und den Anschluss an die N-Schiene. …
- … FI-Schalter, Neutralleiter, Elektroinstallation, Stromkreis, Verdrahtung, Schutzleiter, N-Schiene …
- … der N nach dem Fi weiter? Ich habe noch eine PE Schiene wo der Pen ankommt und alle gelb/grünen Leiter drauf sind. …
- … N ist mit der Pe/ Pen Schiene nicht verbunden. …
- … Ja es ist Die N Schiene mit der PE Schiene (gelb/grün ) mit einer Brücke …
- … verbunden und an der Gelb/grünen Schiene kommt der PEN an. Sagt der Elektiker. Und die Brücke muss weg . Dann der N Leiter in den FI und vom FI auf die gelb/grüne Schiene, sagt der Elektriker. Aber dann hätte ich ja wieder …
- … im HA-Kasten. Manche Hasardeure machen die Brücke auch bei der Sammelschiene der Zählerverteilung, aber niemals wird im Haus blau auf gelb/grün …
- … doch irgendwo hin und da ist dann nur Die gelb/grüne Schiene da. N mit Brücke zu PEN leitet doch ohne Rcd auch …
- … Dann kommt ein 5-Leiter-Kabel an und es gibt eine N-Schiene mit blauen Adern und eine PE-Schiene mit gelb-grünen Adern. Dan …
- … Die Brücke zwischen N und PE-Schiene muß bleiben und der RCD ist falsch angeschlossen. Der RCD hat …
- … zum Verbraucher. Der nicht dargestellte PE (gelb-grün) geht an die PE-Schiene. Wie dargestellt funktioniert der RCD nicht und löst sofort aus. …
- … auf. Dann gibt es im Haus nur noch N und PE-Schienen im Verteiler. Die Netzform ist TN-S-Netz. Wie früher schon ausgeführt gilt …
- … ein RCD ist, dass man dafür eine dritte separat montierte N-Schiene braucht die keine anderen Verbindungen zu N-Schiene haben darf außer …
- … über den RCD. Die Verbindung zur Haupt-N-Schiene erfolgt nur über den RCD. Für den Laien ist unverständlich, dass es Verteiler mit N und PE-Schienen mit oder ohne Brücke geben kann und, dass es …
- … bei mehreren Stromkreisen an einem RCD eine weitere isoliert montierte N-Schiene geben muß. Weiterhin ist dem Laien unverständlich, dass es möglich ist, …
- … dass die N-Schiene im Eingang ohne Anschluß ist, aber man trotzdem eine dritte Schiene für Stromkreise nach dem RCD braucht. …
- … kommt ein PEN an, dann braucht man eine Brücke zwischen N-Schiene und PE-Schiene und eine dritte Schiene für den N der …
- … in getrennten Adern an, dann braucht man auch die dritte N-Schiene für den N der Stromkreise. …
- … Die Aufteilung kann auch an den Hauptabzweigklemmen oder auf einer PEN-Schiene im Zählerschrank vorgenommen werden.<strong>Hauptpotentialausgleichsschiene:</strong> Alternativ wird dieser Punkt …
- … oft mit der Haupterdungsschiene verknüpft. …
- … Um die Schutzfunktion jederzeit sicherzustellen, muss die Aufteilung einer bestimmten Sequenz folgen:Der ankommende PEN-Leiter wird primär auf die <strong>PE-Schiene</strong> (oder PEN-Klemme) aufgelegt.Von dort zweigt der Neutralleiter (N) …
- … (z. B. über eine blaue Brücke zum FI-Schalter oder zur N-Schiene).<strong>Wichtig:</strong> Die Schutzfunktion des PEN hat Vorrang. Er muss also …
- … muss der Neutralleiter nach dem FI auf eine <strong>separate, isolierte N-Schiene</strong> geführt werden, die keine Verbindung zur PE-Schiene oder …
- … zur Haupt-N-Schiene vor dem FI hat. …
- … Die korrekte Installation entscheidet über die Funktion. Ein zentraler Punkt ist die <strong>Aufteilung des PEN-Leiters</strong>.<strong>TN-C auf TN-S</strong>: Die Trennung von PE und N muss zwingend <strong>vor</strong> dem RCD erfolgen.<strong>N-Schienen</strong>: Jeder RCD benötigt eine eigene, galvanisch getrennte Neutralleiter- …
- … Schiene.<strong>Fehlerquelle N-PE-Brücke</strong>: Eine Verbindung nach dem RCD führt zur sofortigen …
- … spezifischen Stromkreis.<strong>Platzersparnis</strong>: Weniger Verdrahtungsaufwand im Verteiler und Wegfall komplexer N-Schienen-Systeme. …
- … Verbraucher (Wärmepumpe, Wallbox) gewählt?[ ] PEN-Aufteilung vor dem RCD und getrennte N-Schienen sichergestellt? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
- … Fundamenterder, Potenzialausgleich, Kunststoffleitungen, Elektroinstallation, Erdung, Blitzschutz, Hauselektrik …
- … Relevante Keywords: Fundamenterder, Potenzialausgleich, Kunststoffleitungen, Elektroinstallation, Erdung, Blitzschutz, Hauselektrik …
- … Verwandte Begriffe: Erder, Erdungsanlage, Blitzschutz …
- … Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Äquipotenzialschiene …
- … Erdungswiderstand …
- … Elektrischer Widerstand zwischen einem Erder und dem umgebenden Erdreich. Wichtiger Kennwert für die Effektivität der Erdungsanlage. …
- … Verwandte Begriffe: Erdungsmessung, Übergangswiderstände, Erdspieß …
- … Äquipotenzialschiene …
- … Sammelschiene für den Anschluss aller Potenzialausgleichsleiter. Zentraler Punkt für den …
- … Verwandte Begriffe: Haupterdungsschiene, Potenzialausgleichsleiter, Schutzleiteranschluss …
- … Der Sachverhalt bezieht sich auf die Notwendigkeit eines Potenzialausgleichs in einem Wohngebäude, insbesondere im Kontext von Kunststoffleitungen für Gas und Wasser. Der Fundamenterder ist eine zentrale Komponente des elektrischen Erdungssystems, das dazu dient, gefährliche Spannungen abzuleiten und die Sicherheit …
- … Aspekt ist, dass Kunststoffleitungen nicht leitend sind und somit keinen direkten Erdungseffekt bieten. Dies könnte bedeuten, dass in bestimmten Situationen zusätzliche Maßnahmen …
- … um einen effektiven Potenzialausgleich zu gewährleisten. Beispielsweise könnte die Installation von Erdungsleitern oder die Verwendung von metallischen Verbindungselementen in der Installation notwendig …
- … einer anderen Perspektive betrachtet, könnte der Einsatz zusätzlicher Maßnahmen wie zusätzliche Erdungspunkte oder spezielle Potenzialausgleichsleiter sinnvoll sein, insbesondere in größeren oder komplexeren …
- … Eine unsachgemäße Installation des Fundamenterders kann zu einem ineffektiven Erdungssystem führen. Dies könnte im Ernstfall den Schutz vor elektrischen Gefahren …
- … Ein gut geplantes Erdungssystem mit Fundamenterder bietet Flexibilität für zukünftige Erweiterungen der elektrischen Anlage …
- … Informieren Sie sich über die aktuellen Normen und Vorschriften bezüglich Erdung und Potenzialausgleich in Ihrem Gebiet. …
- … Die Wirksamkeit wird durch Messung des Erdungswiderstands überprüft. Dies sollte von einem qualifizierten Elektriker mit speziellen Messgeräten …
- … Erdungssysteme für Photovoltaikanlagen …
- … Bei der Installation von Solaranlagen müssen spezielle Anforderungen an den Potenzialausgleich und die Erdung berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12441: Erdung
- … Erdung …
- … Woher kommen die beiden Kabel bei der Erdung? Was sind das für Kabel? …
- … der Elektriker ordentlich gearbeitet hat, dann ist der Deckel der PA-Schiene innen beschriftet. Weiterhin könnte man die Kabel (NYM 1x ?? gelb-grün) nachverfolgen. …
- … PA-Schiene …
- … Wenn es zum Beispiel der zentrale Erdungspunkt für den N ist. Beim Lösen kann es auch zu Schäden an der Elektrik kommen wenn dadurch der N im System fehlt und es stehen 400 Volt dort an wo nur 225 Volt anstehen dürfen. Dieser Erdungspunkt wird auch ZEP (zentraler Erdungspunkt) genannt und darf …
- … PA-Schiene: die beste Errungenschaft …
- … Die PA-Schiene mit den gelben Aufkleber und …
- … beste Errungenschaft seit es Hausanschlüsse gibt. Und man kann die PA-Schiene immer anfassen, aber wenn man ohne Fachwissen daran rumschraubt.......... …
- … und Monteure mit Ausbildung und 2 Händen errichten diese Installationen. Ohne Erdung und PA ist ein Hausstromnetz gefährlich, aber an einer PA-Schiene …
- … auf in den N im Ortsnetz und die Verbindung zur PA-Schiene nach dem Prinzip des Widerstandes. Damit fließt über die PA-Schiene …
- … Es gibt keinen triftigen Grund, das System der Erdung im Haus infrage zu stellen und es gibt keinen triftigen Grund …
- … für einen Laien ohne Grundwissen zu behaupten, eine PA-Schiene sei gefährlich, höchstens wenn man eine PA-Schiene kauft und die fällt dem Käufer auf die Füße. …
- … warum das bei der Bahn mit 15.000 Volt zwischen Oberleitung und Schiene nicht gefährlich und bedenkenlos tausende Menschen dazwischen? Offensichtlich ist dort jedem …
- … die Erdung klar, auch ohne PA-Schiene. …
- … Wer eine PA-Schiene ohne Fachwissen testet holt sich höchstens blutige Finger an den …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdung, PA-Schiene" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdung, PA-Schiene" oder verwandten Themen zu finden.


