Erdung im Badezimmer ordnungsgemäß durchgeführt?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Erdung im Badezimmer ordnungsgemäß durchgeführt?
wir bezweifeln, dass die Erdung im Badezimmer richtig durchgeführt worden ist.
Die Badewanne und Dusche ist Keramik, somit kein Kunststoff. Nun sagte mir ein Eklektiker, wenn dies der Fall ist, müssten die Dusche und Badewanne geerdet werden oder die Rohrleitungen am Heizkörper und Wasseranschluss.
Wo kann ich dazu etwas finden? DINAbk.-Norm, Richtlinie etc.
Gruß
Gerda
-
Potenzialausgleich
Hallo Gerda,
DIN VDE 0100-701 - neue Bestimmungen für Räume mit Badewanne oder Dusche
Der Begriff ist "Zusätzlicher Potentialausgleich"
Alle Leitenden Rohre die in den Raum eingeführt werden sind zu verbinden.
Die Wanne kann in den Potenzialausgleich Eingebungen werden, muss aber nicht.
Siehe Bild Seite 13 Link unten.
MfG Jürgen -
Vielen Dank für den Hinweis. Ein Bekannter sagte ...
Vielen Dank für den Hinweis.
Ein Bekannter sagte zu uns, es gäbe eine EU-Richtlinie, nach der die Badewanne und Dusche nicht geerdert werden müsse. Bezieht sich die DINAbk. VDE 0100-701 darauf?
Seite 13 Nicht mehr gefordert für leitfähige Badewanne und Duschwanne. Was sind leitfähige Badewannen und Duschwannen?
Gruß
Gerda -
leitende Wannen
Hallo zusammen,
Zitat
Seite 13 Nicht mehr gefordert für leitfähige Badewanne und Duschwanne. Was sind leitfähige Badewannen und Duschwannen?
Das sind Wannen die den Strom Leiten, Metall ...
Da für nicht leitende Wannen aus Kunststoff ..., dieses auch nicht gefordert wird, betrifft es alle Wannen.
MfG Jürgen -
Zusätzlicher Potentialausgleich
Hallo,
in den zusätzlichen Potentialausgleich müssen alle leitfähigen Teile einbezogen werden, um eine Potentialdifferenz auszuschließen und damit ein schnelles Abschalten im Fehlerfall zu gewährleisten.
Beim Einfamilienhaus sind mind. 0,5 des Querschnittes des PEN Leiters im Zählerplatz zu verwenden. D.h. 10 mm2 x 0,5, aber da es keine 5 mm2 gnge Ader gibt wird 6 mm2 verwendet.
Dies ist dann von den leitenden Teilen im Bad (Wanne, Syphon) zur Potentialausgleichsschiene zu verlegen.
Sind die Wanne aus Kunststoff/Acryl und die Ablaufrohre aus Kunststoff (was diese meistens sind) so ist keine Einbeziehung in den Potentialausgleich nötig (VDE 0100 Teil 701). Wenn Metallwanne dann Ja.
Ich fand aber auch die Angabe 4 mm2 Mindestqueschnitt.
Mit freundlichem Gruß -
Keramik auch nichtleitend.
Ohne auf Normung oder Vorschriften nochmal einegehen zu wollen, Sie können eine Keramikwanne nicht an den Pozialausgleich anschließen, weil Kerakik nicht leitend ist, und dann zwar an der Erdklemme der Wanne (Wenn sie denn eine hätte das gleiche Potezial liegen würde wie an den mitverbundenen Rohren, aber eben nur bis zur Klemme. Weil Keraik ist ein sehr sehr guter Isolator. Daher sine ja auch die Isolatoren an den Hochspannungsmasten aus Keramik.
Lange Rede kurzer Sinn egal was in welcher EU oder sonst wie Norm steht, es geht einfach physikalisch nicht. -
@Herr Bühler Zitat ".. in den zusätzlichen Potentialausgleich müssen ...
@Herr Bühler
Zitat
".. in den zusätzlichen Potentialausgleich müssen alle leitfähigen Teile einbezogen werden, ... "
Ganz richtig ist das nicht.
Leitfähigen Teile können Handtuchhalter Türrahmen ... sein.
Dies brauchen nicht in den PotentialAusgleich Ausgleich einbezogen werden.
In den Potentialausgleich sind nur leitfähige Teile einzubeziehen die ein Potenzial in den Raum einfühen können, Leitende Rohre für Wasser, Gas, Abwasser ...
Zitat
"Beim Einfamilienhaus sind mind. 0,5 des Querschnittes des PEN Leiters im Zählerplatz zu verwenden. D.h. 10 mm2 x 0,5, aber da es keine 5 mm2 gnge Ader gibt wird 6 mm2 verwendet. "
Dies Aussage kenne ich nicht, sondern nur min. 4 mm².
Zitat
"Dies ist dann von den leitenden Teilen im Bad (Wanne, Syphon) zur.. "
Die Leitende Wanne braucht nicht mehr einbezogen werden, da Sie kein Potenzial in den R
MfG Jürgen -
Ergänzung voriger Beitrag
Die Leitende Wanne braucht nicht mehr einbezogen werden, da Sie kein Potenzial in den Raum einfühert. -
Örtlicher Potentialausgleich ist nun kein muss mehr, aber trotzdem noch erlaubt.
Hallo,
Herr Schuh lag da schon richtiger, da die 0,5x-Regel oder mind. 6 mm2 für den Hauptpotentialausgleich gilt. Für den zusätzlichen örtlichen Potentialausgleich sind nur mind. 4 mm2 vorgeschrieben und auch absolut ausreichend, wenn der Erdungswiderstand klein bleibt. Bei der Aufzählung sollte es natürlich Kunststoff- / Acryl- und Keramikwanne heißen, da diese alle nichtleitend sind.
Mit Ende der Übergangsfrist am 30.06.2003 trat die neue VDE 0100 Teil 701 in Kraft. Darin steht nur noch,
dass folgende fremde leitfähige Teile, die in Räumen mit Badewanne oder Dusche eingeführt werden, in einen zusätzlichen Potentialausgleich einzubeziehen sind:
Teile für- Frisch- und Abwasser (Frischwasser, Abwasser)
- Heizung und Klima
- Gas.
Die genannten Teile sind außerdem mit der Schutzleiterschiene im Installationsverteiler oder mit der Hauptpotentialausgleichsschiene über einen Potentialausgleichsleiter zu verbinden.
Die nun gültige Norm enthält eine Bereinigung die festlegt, dass nur noch fremde leitfähige Teile in den zusätzlichen Potentialausgleich einzubeziehen sind.
Unter einem fremden leitfähigen Teil verstehen wir: "ein leitfähiges Teil, das nicht zur elektrischen Anlage gehört, das jedoch ein elektrisches Potential einführen oder verschleppen kann".
Dies sind:? Frisch-, Abwasser-, Gas-, Heizungs-, Klima- und Abgasrohre, Lüftungs- und Klimakanäle aus Metall.
Badewannen oder Duschwannen gehören nicht - auch wenn sie leitfähig sind - zu den fremden leitfähigen Teilen, da sie kein Potential einführen oder verschleppen können.
Daher darf auf das Einbeziehen in den zusätzlichen Potentialausgleich verzichtet werden!
Mit Hilfe des Potentialausgleichs sollen lediglich berührbare leitfähige Teile, die im Falle eines Fehlers eine Spannung annehmen bzw. eine Spannung verschleppen können, miteinander verbunden werden. Nimmt dann eines der leitfähigen Teile eine Spannung an, stehen alle Teile unter Spannung, das heißt, sie führen dasselbe "Spannungspotential", und der Mensch kann beim Berühren mit seinem Körper keine Spannung (keine unterschiedlichen Potentiale) überbrücken. Seine Situation ist etwa dieselbe wie die eines Vogels, der auf einer Freileitung sitzt und mit beiden Füßen denselben Leiter berührt. Ein Potentialausgleich erfüllt seine Aufgabe generell ohne Erdung. Seine Funktion wird aber im allgemeinen verbessert, wenn auch das Erdreich in den Potentialausgleich einbezogen wird. Zum Hauptpunkt der Anfrage enthält die eingangs genannte Norm folgende Hinweise: "Der Potentialausgleichsleiter muss mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Mit Hilfe des Potentialausgleichs sollen lediglich berührbare leitfähige Teile, die im Falle eines Fehlers eine Spannung annehmen bzw. eine Spannung verschleppen können, miteinander verbunden werden. Nimmt dann eines der leitfähigen Teile eine Spannung an, stehen alle Teile unter Spannung, das heißt, sie führen dasselbe "Spannungspotential", und der Mensch kann beim Berühren mit seinem Körper keine Spannung (keine unterschiedlichen Potentiale) überbrücken. Seine Situation ist etwa dieselbe wie die eines Vogels, der auf einer Freileitung sitzt und mit beiden Füßen denselben Leiter berührt. Ein Potentialausgleich erfüllt seine Aufgabe generell ohne Erdung. Seine Funktion wird aber im allgemeinen verbessert, wenn auch das Erdreich in den Potentialausgleich einbezogen wird. Der Potentialausgleichsleiter muss mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Dass solche Teile, wie leitfähige Badewannen, nicht mehr in den zusätzlichen Potentialausgleich einbezogen werden müssen, hat nichts mit einer eventuell möglichen Gefährdung für Personen zu tun, die sich in eine, an den zusätzlichen Potentialausgleich angeschlossenen Wanne begeben. Vielmehr wurde eine Anpassung an internationale/europäische Normen vorgenommen, wonach bei erhöhter Gefährdung nur fremde leitfähige Teile in den zusätzlichen Potentialausgleich einzubeziehen sind.
Badewannen oder Duschwannen gehören aber nicht zu den fremden leitfähigen Teilen.
Trotzdem hat es lange Diskussionen gegeben, ob es Sicht "sicherer " wäre, wenn die leitfähigen Wannen auch weiterhin in den zusätzlichen Potentialausgleich einbezogen werden würden.
Meiner Meinung nach ist das Risiko einer Gefährdung mit und ohne zusätzlichen Potentialausgleich in etwa gleich sein. Das heißt, in beiden Fällen bleibt ein gewisses Restrisiko, das jedoch als vertretbar angesehen wird. Es gibt laut Norm und der Lehre keine Bedenken, die leitfähigen Wannen auch weiterhin in den zusätzlichen Potentialausgleich einzubeziehen.
Ich werde das weiterhin tun, da dadurch der FI oder die LS schneller auslöst wenn ein elektrisches Gerät mit Schutzisolierung (Europa-Stecker ohne Schutzleiter) "ins Wasser fällt".
Mit freundlichem Gruß -
Hallo zusammen, hier noch ein Link zum Thema ...
Hallo zusammen,
hier noch ein Link zum Thema Potenzialausgleich /FI in derFachzeitschrift Elektropraktiker.MfG Jürgen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdung, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - undurchsichtige Fenster = Wärmeschutz?
- … überhaupt, den Fi-Schutzschalter, haben sie vergessen! Denn was hilft die schönste Erdung, wenn der an das Außenbeleuchtungskabel angeschlossene Föhn (Reiseausführung, also klein) durchs …
- … bei unsachgemäßer Erdung, die nicht in Verbindung mit einem Umkehrpotetialswiderstand steht, läuft man Gefahr, …
- … Fragestellung ist ja ganz interessant. Ob der Badezimmerfenster gemeint hat. und dann als Sichtschutz? Die Antworten sind jedenfalls …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funktion eines FI-Schalters ohne Schutzleiter: Ist Betrieb an Steckdosen mit nur Phase und Neutralleiter möglich?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11426: Erdung im Badezimmer ordnungsgemäß durchgeführt?
- … Erdung im Badezimmer ordnungsgemäß durchgeführt? …
- … wir bezweifeln, dass die Erdung im Badezimmer richtig durchgeführt worden ist. …
- … nur mind. 4 mm2 vorgeschrieben und auch absolut ausreichend, wenn der Erdungswiderstand klein bleibt. Bei der Aufzählung sollte es natürlich Kunststoff- / Acryl- …
- … Füßen denselben Leiter berührt. Ein Potentialausgleich erfüllt seine Aufgabe generell ohne Erdung. Seine Funktion wird aber im allgemeinen verbessert, wenn auch das Erdreich …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich - notwendig oder nicht?
- … Haus explodiert, wenn der Blitz in die Gasleitung schlägt. Vermutung: Keine Erdung der Metall-Gasleitung im Haus, hier schlägt der Blitz ein und am …
- … Praktisch alle Zuführungen (Gas, Wasser) sind heute aus Kunststoff, sodass ungeordnete Erdungsverhältnisse nicht mehr so oft vorhanden sind. …
- … -://elektro-joerger.de/Hauptseite/Archiv/Badezimmer/badezimmer.html …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter, 25 A oder 40 A? Einpolig, vierpolig? Wer erklärt Laien?
- … Laien jemand erklären, wo man was einsetzt? Ich dachte an das Badezimmer, klar. Dann noch einen in der Werkstatt. Wo macht es noch …
- … einen Fachmann erfolgen, den können Sie dann noch intensiver befragen z.B. Erdungswiderstand? , zulässige Berührspannung, vorgeschriebene Prüffristen, welche Stromkreise müssen RCD haben …
- … einsetzen, oder macht das keinen Sinn? Ich Stelle mir jetzt das Badezimmer vor, in dem z.B. die Steckdosen über eine Sicherung laufen, die …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Muss die Edelstahl Verrohrung im Bad geerdet werden?
- … im Zuge der Renovierung eines Badezimmers im Keller wurde die alte Verrohrung für Kalt und Warmwasser ersetzt. …
- … aus Edelstahl. An den alten Rohren war an jeder Wasserentnahmestelle eine Erdungskabel mit einer Schelle angebracht. Der Monteur (Fachfirma) meinte jetzt man …
- … werden müssen/sollen/oder nicht, sondern, dass die Rohre früher die Erdung darstellten. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne erden?
- … Und vielleicht auch noch über diverse Möglichkeiten von Kriechströmen (über feuchte Badezimmerböden) - keine Ahnung, bin kein Elektriker. Aber in unserem Bau …
- … dann kann er z.B. von der wasseroberfläche auf dem weg zur Erdung durch den menschlichen Körper fließen. existiert die Erdung nicht, fließt auch …
- … Aber soweit ich weiß, ist die Erdungspflicht trotzdem weggefallen? …
- … Erdungspflicht ist entfallen! …
- … macht eine gute Erdung natürlich den absoluten Sinn, da der Schalter i.z. noch schneller reagiert! aber wieso wird dann die Erdung abgeschafft? das ist dann doch kontraproduktiv. MfG Holzauge :-) …
- … Erdung ist nicht mehr vorgeschrieben, solange keine leitfähigen Versorgungsleitungen in den Raum führen. Wozu offenbar sogar kunststoffummantelte Metallrohre gehören. …
- … wieso soll der fi-Schutzschalter nicht abschalten, wenn der fön ins Wasser fällt? ich denke der schaltet bei potnetialabfall ab! das würde er doch tun, wenn ein Teil der elektronen über eine Erdung abfließen würde oder? MfG Holzauge :-) …
- … wie sieht das mit der Erdung der Badewanne ohne fi aus? ja oder nein und warum. MfG …
- … auszulösen. wenn ein fi vorhanden ist, dann ist es Sinnvoll eine Erdung zu haben, damit der auslösende fehlstrom entstehen kann und zwar möglichst …
- … Quatsch der Staat an Vorschriften und Gesetzen macht, wenn er die Erdung nicht mehr vorschreibt. dadurch wird zumindest im Fall der Badewanne ein …
- … schon mal offen hatte vorhanden. es gibt aber stellen (wandleuchte im Badezimmer) wo nur blau und braun vorhanden sind. kann der fi trotzdem …
- … wie verhält es sich damit? vorausgesetzt fi ist montiert, aber keine Erdung der Badewanne? MfG Holzauge :-) …
- … ohne Erdung …
- … und ohne Erdung nützt die Klasse 2 in der Badewanne nicht viel. …
- … Moment bitte, isch sagte fi montiert, aber fön ohne schutzleiter ohne Erdung der Bewehrung! …
- … schneller reagieren, je schneller das Potential schwankt. das wäre mit Erdung der Bewehrung am schnellsten. kann es sein, das wenn man keine …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden Innenabdichtung
- … Im Keller befindet sich ein Badezimmer und ein Kinderzimmer. Die Wasserinstallation und Elektriklehrrohre wurde auch schon eingebracht …
- … 5. Im Badezimmer, da wo später die Badewanne stehen soll, hört die Abdichtung vor …
- … Durch die geforderte Großflächigkeit der direkten Berührung ist der Erdungswiderstand ausreichend niederohmig, denn Erde und Beton leiten Strom natürlich nicht …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Erdung?!
- … Badewannen-Erdung?! …
- … Wir renovieren gerade einen Altbau und bauen ein neues Badezimmer ein. Nun haben wir eine einfach Guss Badewanne gekauft und …
- … Wenn keine Erdung vorhanden ist, kann man die Wanne dann nicht benutzen, ist das …
- … Die Erdung ist heute ... …
- … Die Erdung ist heute nicht mehr erforderlich, da man heute als Sifon und Abfluss Kunststoffrohre verwendet und es somit keine durchgehende elektrische Verbindung von der Duschtasse zu irgendeinem Metall-Rohrsystem gibt. …
- … Selbst wenn die Erdung bei einem durchgehenden Metallrohrsystem fehlt, ist es kein Problem - …
- … bei uns im Bad fehlt die Erdung seit 40 Jahren an Wanne und Dusche und da ist noch …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Welche Badewanne, aus Stahlblech oder Acryl?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdung, Badezimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdung, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.