Doppeltbeplankung Bad - untere Rigipsplatten nicht imprägniert
BAU-Forum: Innenwände
Doppeltbeplankung Bad - untere Rigipsplatten nicht imprägniert
Hallo,
bei der Doppeltbeplankung im Bad wurden versehentlich bei den unteren Rigipsplatten normale weiße und nicht grüne Feuchtraumplatten verwendet.
Was tun?
Neu doppelt beplanken mit Feuchtraumplatten oder so lassen und verspachteln?
Danke für die Antworten,
A. Schröder
bei der Doppeltbeplankung im Bad wurden versehentlich bei den unteren Rigipsplatten normale weiße und nicht grüne Feuchtraumplatten verwendet.
Was tun?
Neu doppelt beplanken mit Feuchtraumplatten oder so lassen und verspachteln?
Danke für die Antworten,
A. Schröder
-
Doppelbeplankung, nur Außen grün
So lassen und verspachteln. Für den Feuchteschutz kommt es nur auf die äußere Platte an. -
Praxis versus Theorie
Herr Volquardsen hat natürlich Recht, dass es eigentlich nur auf die Decklage ankommt und wenn ein Bad im Katastrophenfall so richtig absäuft, hilft auch eine grüne Platte nicht! ABER: In den Verarbeitungsregeln von Knauf steht eindeutig drin, dass beide Lagen in grün auszuführen sind, was als Regel der Technik zu werten sein dürfte. Fazit: Formell ist es ein Verstoß gegen die Regeln der Technik (also ein Mangel), der aber praktisch keine Auswirkungen haben wird. Klassischer Fall für Minderwertausgleich in geringer Höhe. (Der Trockenbauer soll eine Kiste Bier ausgeben! Und der Fliesenleger soll vor dem Fliesenlegen die Streichabdichtung inkl. aller Ixelbänder und Rohrmanschetten besonders sorgfältig verarbeiten!) Gruß aus Berlin