ich plane für mein Studium den Bau eines beheizbaren Outdoor Shelters mit den Maßen 3,5 x 3,5 Meter. Der Shelter soll über einen Holzofen mit Kochfeld verfügen und an Front und Rückseite gut belüftet werden können. Die Beheizung soll primär durch die Körperwärme der Gäste und die Leistung des Ofens erfolgen, wobei die genaue Leistung vom Brennholz abhängt. Es sind behördliche Genehmigungen erforderlich, die jedoch noch nicht vorliegen.
Derzeitiger Aufbau:
Dach: Falzblech (1 mm, matt, schwarz), Trennlage (3 mm, Vlies), Lattung (50 x 30 mm, hinterlüftet), Holzfaserunterdeckplatte (30 mm), Sparren/Holzfaserdämmung (80 mm), Dampfbremse, Nut- und Federprofile Kiefer (16 mm, glatt).
Wand (außen → innen): Verkohlte Lärche (22 mm, vertikal, abgeflammt), Lattung (20 mm, horizontal), Holzrahmenkonstruktion (80 mm), Lattung (20 mm, horizontal), Innenbekleidung Kiefer (14 mm, naturbelassen).
Boden (außen → innen): Schraubfundamente, Bitumenbahn, Ausgleichsbretter, Bodenrahmen Lärche (60x120 mm, ungedämmt), Lattung (22 mm), Rauhspund Kiefer (22 mm, natur).
Ofeninstallation: Kochofen (CampFeuer Edelstahl Zeltofen | 51,5 x 42 x 216 cm), Brandschutzdurchführung (50 mm Abstand zu Holz), Bodenbelag (20 mm Schamottplatte), Schornstein Wanddurchführung (6 mm, Schrader), Außen vertikaler Schornstein (doppelwandiges Edelstahlrohr).
Die Belüftung erfolgt über eine komplett zu öffnende Frontverglasung, eine Tür auf der gegenüberliegenden Seite und ein zu öffnendes Fensterband (50 cm Höhe) über die gesamte Wandlänge. Es gibt keine spezifischen Anforderungen an die Brandschutzklasse der verwendeten Materialien.
Meine Frage ist, ob dieser Aufbau den Anforderungen genügt und welche Aspekte bezüglich Brandschutz und Genehmigungen besonders zu beachten sind.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Welche Art von Ofen soll im Shelter installiert werden (z.B. Holzofen, Gasofen)?
Holzofen mit Kochfeld - Welche Abmessungen hat der geplante Shelter?
3,5 x 3,5 m - Wie soll die Beheizung des Shelters im Detail erfolgen und welche Leistung wird vom Ofen erwartet?
Körperwäre der Gäste und die Leistung vom Ofen ist abhängig vom genutzten Holz und dessen benutzung - Gibt es spezifische Anforderungen an die Brandschutzklasse der verwendeten Materialien, insbesondere im Bereich der Ofeninstallation und des Schornsteins?
nein - Welche Art von Kochofen ist geplant und welche Abgaswerte sind zu erwarten?
CampFeuer Edelstahl Zeltofen | 51,5 x 42 x 216 cm - Sind für den Bau des Shelters behördliche Genehmigungen erforderlich und liegen diese bereits vor?
behördliche Genehmigungen erforderlich, liegen aber noch nicht vor - Welche Art von Fundament ist unter den Schraubfundamenten vorgesehen, falls die Schraubfundamente nicht direkt in den Boden eingebracht werden?
Verdichtete Erde - Wie wird die Belüftung des Shelters im Detail gesteuert, insbesondere im Hinblick auf die Fenster und die Brandschutzanforderungen?
Die Front ist Verglast und lässt sich komplett öffnen, an der gegenüber liegenden Seite befindet sich eine Tür und über die gesamte wandlänge ein Fensterband mit 50cm höhe, welches sich öffnen lässt - Welche Art von Dämmung ist für die Holzfaserplatten und die Holzrahmenkonstruktion vorgesehen, falls die Angaben nicht die vollständige Dämmung beschreiben?
bisher ist nur Holzfaserdämmung geplant, sollte das nicht gehen Zellulose Einblasdämmung oder Scharfswolle - Welche Art von Trennlage (Vlies) wird unter dem Falzblech des Daches verwendet und welche Eigenschaften hat dieses Vlies?
steht nicht fest, soll lediglich dem Schallschutz dienen