Statik Holzbalkendecke
BAU-Forum: Holzbau
Statik Holzbalkendecke
Ich habe hier ein Angebot für eine neue Holzbalkendecke vor
mir liegen, dazu hätte ich ein paar Fragen auf die ich
beim Angebotersteller leider keine klare Antwort bekam.
gemauertes Einfamilienhaus EGAbk. = Wohnzimmer OGAbk. = Schlafzimmer
Raumgröße 4,5 x 4,5 Meter
Balkendimension 14/20 cm
Balkenlänge ohne Auflager 4,5 Meter
Balkenabstand Mitte zu Mitte 47 cm
Auflager beidseitig in Mauer 13-15 cm (soll ich Bauseitg
als Eigenleistung erstellen)
Deckenaufbau von oben:
Kork-Klick 1,5 cm
Trockenestrichplatte 1,5 cm
24 mm Holzschalung
200 mm Balken
Fehlboden:
50 mm Glühsand bis OK Balken
24 mm Holzschalung mit Rieselschutzpapier
Lattung 40/60 mm für Fehlboden
darunter 100 mm Mineralwolle
Deckenuntersicht:
PE-Folie als Dampfsperre
Sparschalung 24 mm Holzschalung
Fermacell oder Rigips 12,5 mm
Ist diese Decke nicht unterdimensioniert?
Man sagte mir die Decke sei so i.O., zwei Sätze später
wurde dann gesagt man könnte bei der selben Dimensionierung
weitere 3 cm (also gesamt 8 cm) Glühsand einbauen.
Wie ist der Trittschalschutz einzuschätzen, genügt der
Deckenaufbau wirklich, ist der Luftschallschutz gegeben?
Ich will nicht die Kinder wecken wenn ich im Wohnzimmer
fernsehe.
Ich bin nun etwas verunsichert, vielleicht kann mir hier
jemand diese Unsicherheit nehmen.
viele liebe Grüße
Hans
mir liegen, dazu hätte ich ein paar Fragen auf die ich
beim Angebotersteller leider keine klare Antwort bekam.
gemauertes Einfamilienhaus EGAbk. = Wohnzimmer OGAbk. = Schlafzimmer
Raumgröße 4,5 x 4,5 Meter
Balkendimension 14/20 cm
Balkenlänge ohne Auflager 4,5 Meter
Balkenabstand Mitte zu Mitte 47 cm
Auflager beidseitig in Mauer 13-15 cm (soll ich Bauseitg
als Eigenleistung erstellen)
Deckenaufbau von oben:
Kork-Klick 1,5 cm
Trockenestrichplatte 1,5 cm
24 mm Holzschalung
200 mm Balken
Fehlboden:
50 mm Glühsand bis OK Balken
24 mm Holzschalung mit Rieselschutzpapier
Lattung 40/60 mm für Fehlboden
darunter 100 mm Mineralwolle
Deckenuntersicht:
PE-Folie als Dampfsperre
Sparschalung 24 mm Holzschalung
Fermacell oder Rigips 12,5 mm
Ist diese Decke nicht unterdimensioniert?
Man sagte mir die Decke sei so i.O., zwei Sätze später
wurde dann gesagt man könnte bei der selben Dimensionierung
weitere 3 cm (also gesamt 8 cm) Glühsand einbauen.
Wie ist der Trittschalschutz einzuschätzen, genügt der
Deckenaufbau wirklich, ist der Luftschallschutz gegeben?
Ich will nicht die Kinder wecken wenn ich im Wohnzimmer
fernsehe.
Ich bin nun etwas verunsichert, vielleicht kann mir hier
jemand diese Unsicherheit nehmen.
viele liebe Grüße
Hans
-
ganz einfach:
statisch bescheiden dimensioniert,
schalltechnisch mäßig - aber:
ohne not wird die Konstruktion nicht
so sein, wie vorgeschlagen?
oder doch ach dem Motto:
das machen wir schon immer so?
ähnelt nämlich frappierend dem murks
an alten balkendecken, die oberflächlich
geschönt werden - ohne an Schall und
schwing zu denken. -
Not = Bauen im Bestand
vielen Dank Herr Sollacher!
Die neue Decke soll eine Alte ersetzen,
Platz ist für max. 30 cm Gesamtaufbau,
daran gibt es auch nichts zu rütteln
da ansonsten nichts mehr zusammenpasst
(Türen, Stiege usw.)
Wie würde denn Ihrer Erfahrung nach
eine statisch und Schallschutz optimierte
Decke (max. 30 cm) aussehen?
Damit ich beim nächsten Gespräch mit der
Zimmerei etwas mehr als wie nur meine
Bedenken äußern kann.
viele liebe Grüße
Hans -
20 cm ..
... für die balkenhöhe ist - bei 4,50 m - zu wenig.
der Schallschutz wird kaum an die Mindestforderungen der DINAbk. 4109 heranreichen.
über Schallschutznotwendigkeit im EFHAbk. kann man diskutieren - auch, wenn
das ein immer heißerer tanz wird (umfassende Aufklärung durch den Planer
erf.)
über stat. Anforderungen (oder deutlich wahrnehmbare Schwingungen der decke)
gibt es keine Verhandlungen
für Schallschutz fehlt- Höhe (zusätzliche "Schicht")
- Masse
für Statik fehlt
- Höhe oder breite
wenn balkendecke, dann mit anderem Aufbau, z.B. platzsparen an der Unterseite
alternativ massivholzdecke (da sind im bestand einige Details zu lösen, die
noch nicht allgemeingut sind) mit der Chance auf e. Gesamtkonstruktion, die den
mindestschallschutz erfüllen kann.
alternativ .. 1 oder 2 unsichtbare Stahlträger
Infos zum Schall z.B. in den pdfs vom informationsdienst Holz
Infos zur massivholzdecke z.B. bei "wiehag profidec" -
+5 cm Deckenaufbau
Wenn wir die Schallschutznotwendigkeit nicht so sehr berücksichtigen
(weil Einfamilienhaus; Schwingungen ausgenommen und berücksichtigt!) und die EGAbk.
Raumhöhe verringert wird (= Deckenaufbau +5 cm), könnte man hiermit
sicher mehr machen? (die 5 cm würden im EG weniger Raumhöhe)
Balken z.B. 14/24 oder 12/24 und e=47-50 cm (jetzt ist mir klar wofür
das "e" steht!)
Sind Ihre Bedenken zur Statik auch wegen der Durchbiegung oder einzig
wegen den Schwingungen? Welches Gewicht bzw. wieviel Masse würde die
Decke vertragen ohne sich dafür zu rächen?
Fragen über Fragen und ich habe auch schon Decken mit Hohlraum
angeboten bekommen ...
viele liebe Grüße
Hans