Problem mit Warmwasserzirkulation
Die Heizanlage ist eine Buderus Junotherm S305 T von 1988. An der Rückseite sind fürs Warmwasser 2 Rohre. Auf dem Deckel ist für das dickere Rohr (= von hinten gesehen links) eingestanzt "Brauchwasserentnahme", für das dünnere (rechts) "Zirkulation" - an diesem befindet sich in ca. 2 m Abstand auch die Zirkulationspumpe.
Beim Überprüfen haben wir jetzt bemerkt, dass, wenn irgendwo oben im Haus ein WW-Hahn geöffnet wird, nicht das "Brauchwasserrohr", sondern das "Zirkulationsrohr" heiß wird, erst sofort am Kessel und mit kurzer Verzögerung um die (momentan abgeklemmte) Pumpe herum. Das "Brauchwasserrohr" dagegen bleibt so lau wie es vorher war. Das verstehen wir nicht. Zirkulation ist doch eher der Rückfluss, dachten wir ...
Daher meine Frage: Ob es wohl sein kann, dass schon im Kessel die Rohre seit jeher falsch angeschlossen sind bzw. die eingestanzte Beschriftung falsch ist?
würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen,
mit besten Grüßen Buddy
-
Bezeichnung
... der Anschlüsse ist sicher richtig.Vermutlich fehlt ein Rückflussverhinderer in der Zirkulationsleitung. Und weil die Zirkulationsleitung auf direktem Weg nach ganz oben geht, nimmt das warme Wasser den direkten Weg über die Zirkulationsleitung. Dass sollte der Monteur aber erkennen oder testen können ...