Hallo Ich habe letztes Jahr meine ...
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo Ich habe letztes Jahr meine ...
Hallo Ich habe letztes Jahr meine Hallo
Ich habe letztes Jahr meine bestehende Öl Heizung mit einem Holzvergaserkessel und 2000 Liter Pufferspeicher erweitert.
Max. Heizwassertemperatur ist so um die 80 °C. Das Ausdehnungsgefäß hat ein Volumen von 200 Litern.
Vordruck im Gefäß ist 1,2 bar. Heizungsdruck 1,4 bar. Angeschlossen ist das Gefäß im Rücklauf und steht wie der Kessel im Keller. Werden die Pufferspeicher auf 80 °C erhitzt, steigt der Anlagendruck um 0,6 bar an. Sollte das Ausdehnungsgefäß nicht diese 0,6 bar Druckschwankung abfangen und bei sich abkühlendem Heizungswasser die Wassermenge zurück ins System drücken?
Gruß, Stefan
Ich habe letztes Jahr meine bestehende Öl Heizung mit einem Holzvergaserkessel und 2000 Liter Pufferspeicher erweitert.
Max. Heizwassertemperatur ist so um die 80 °C. Das Ausdehnungsgefäß hat ein Volumen von 200 Litern.
Vordruck im Gefäß ist 1,2 bar. Heizungsdruck 1,4 bar. Angeschlossen ist das Gefäß im Rücklauf und steht wie der Kessel im Keller. Werden die Pufferspeicher auf 80 °C erhitzt, steigt der Anlagendruck um 0,6 bar an. Sollte das Ausdehnungsgefäß nicht diese 0,6 bar Druckschwankung abfangen und bei sich abkühlendem Heizungswasser die Wassermenge zurück ins System drücken?
Gruß, Stefan