Kompakt-HK 2-lagig (Typen 20/22) möchte ich umbasteln.
Sinkende Wärmeleistung nehme ich gern hin.
3 Maßnahmen fallen mir dazu ein:
1. Konvektionsschlitze der Abdeckung schließen, um Warmluftaustritt zu verhindern
2. Hintere Platte erhält
2a gar kein Heizwasser oder
2b erst NACH der vorderen Platte
3. Wand soll Wärmestrahlung reflektieren oder speichern
zu 1.) Dichtstreifen unterlegen: Alufolie oder anderes Material?
zu 2.) Durch die seitl. Ventilöffnungen in die Abzweigungen zur hinteren Platte
2a) ein Dichtmaterial einpfropfen; welches?
2b) im Zulauf und zur vorderen Platte im Rücklauf ein Dichtmaterial einpfropfen.
zu 3.) Alufolie oder Metallplatte (blank oder lackiert?) anbringen?
Bitte schreibt über Eure Erfahrungen oder konstruktive Ausführungsideen.
Sinkende Wärmeleistung nehme ich gern hin.
3 Maßnahmen fallen mir dazu ein:
1. Konvektionsschlitze der Abdeckung schließen, um Warmluftaustritt zu verhindern
2. Hintere Platte erhält
2a gar kein Heizwasser oder
2b erst NACH der vorderen Platte
3. Wand soll Wärmestrahlung reflektieren oder speichern
zu 1.) Dichtstreifen unterlegen: Alufolie oder anderes Material?
zu 2.) Durch die seitl. Ventilöffnungen in die Abzweigungen zur hinteren Platte
2a) ein Dichtmaterial einpfropfen; welches?
2b) im Zulauf und zur vorderen Platte im Rücklauf ein Dichtmaterial einpfropfen.
zu 3.) Alufolie oder Metallplatte (blank oder lackiert?) anbringen?
Bitte schreibt über Eure Erfahrungen oder konstruktive Ausführungsideen.
-
Das geht
wesentlich einfacher Kermi X2 kaufen! Die Wärmeleistung wird nicht geringer! Für schnelles Aufheizen eine sehr gute Lösung. -
Der Bastler wollte ...
Der Bastler wollte nicht kaufen!
Ein Blech ob und unten,
wie kann ich Ihnen erklären! -
Danke für den konstruktiven Tipp
im Dezember habe ich mit Aluklebeband die Konvektionsschlitze der Abdeckbleche verschlossen. Bin z.Z. nicht dort, um zu sehen, ob- ob zusätzlich unten verschlossen werden sollte,
- es sich ablöst und
- um wieviel die VL-Temp erhöht werden
Der Inhalt Ihrer Seite erinnert an
Was ist von alubeschichteter 2-3 mm Styropor-Bahn, die auf die Außenwand hinter den Heizkörper zu kleben ist, zu halten?