Messergebnis: Co2- Gehalt viel zu hoch
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Messergebnis: Co2- Gehalt viel zu hoch

Unser 14J. alter Vaillant Brenner (VKS16/4- XEU) hat bei der letzten Messung nicht ganz zufriedenstellend abgeschlossen. Die Co2-Werte sind wesentlich erhöht. Da die Gastechnik das einzige Gebiet im Haus darstellt aus dem ich mich (außer dem Bezahlen der Verbrauchsrechnung) heraus halte, bitte kurze Info welche Ursachen hier anstehen, damit ich dem Techniker nicht völlig hilflos ausgeliefert bin.
Hier die Werte:
Wärmeträgertemperatur : 45 °C
Verbrennungsluft: 17 °C
Abgastemperatur : 51 °C
Sauerstoff Volumengehalt: 15,7 %
Druckdifferenz in hPa: -0,04
Abgasverlust: 5 %
Co2-Gehalt 2100 ppm
Schnelle Hilfe wird mit Dank belohnt ...
  • Name:
  • Röhr
  1. Das soll wohl eher CO heißen, und nicht CO2

    Wann war denn die letzte Wartung?
    > 15 % O2 sind auch nicht berauschend, um nicht zu sagen eher grottenschlecht
    Lass das Teil mal warten, dann wird's sicher besser :) )

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.