Normnutzungsgrad
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Normnutzungsgrad
Wie kommt es bei einer Heizung zu einem Normnutzungsgrad von über 100 %?
Was ist darunter zu verstehen!
Was ist darunter zu verstehen!
-
Durch den Bezugspunkt
Der Nutzungsgerad bezieht sich historisch bedingt auf den HEIZWERT, d.h. die im Brennstoff enthaltene Energie OHNE die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes.
Nutzt man diese, hat man eine Brennwertheizung und kann so theoretisch eben über 100 % der definierten Eenrgie nutzen.
Der Normnutzungsgrad dient allerdings, ähnlich wie der Normverbrauch bei Autos, eher dem Vergleich der Systeme; real kommen Heizwertgeräte (Tieftemperatur-, Niedertemperaturkessel) auf durchschnittlich ca. 86 %, Brennwerter auf etwa 96 % Jahresnutzungsgrad; mit je nach Qualität/Dimensionierung erheblichen Abweichungen.