Dringende Frage Wärmepumpe
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Dringende Frage Wärmepumpe

Hallo zusammen,
wir bauen ein neues Haus mit einem Bauträger. Als Heizung dient eine Wärmepumpe NIBE 1240 mit Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung FLM30. Als Wärmequelle dient zwei Erdsonden/Tiefenbohrungen.
Gebäudeheizlast = 4,2 kW
inkl. Berücksichtigung Sperrzeiten und Warmwasser = 6,2 kW
Die Erdsondenlänge war ursprünglich geplant mit 2 x 60 m. Wurde aber Aufgrund der während der Bohrung angetroffenen Bodenverhältnisse (Lehm/Ton) und der geringeren Entzugsleistung erhöht auf 70 m/100 m. Diese Erhöhung werde ich zusätzlich bezahlen. Nach Aussagen des Bauleiters entspricht die Entzugsleistung der Wärmequelle damit nun 6,2 kW und entspricht so der berechneten Heizlast.
Das Haus wurde seit ca. 8 Wochen elektrisch beheizt und mit Kondenstrocknern getrocknet. Luftfeuchtigkeit bei 21 Grad ca. 25 %, also recht trocken.
Nun ist diese Woche die WP inkl. Lüftung in Betrieb gegangen. Ich habe folgendes beobachtet (Raumtemperatur auf 20 Grad per Einzelraumregelung eingestellt / Außentemperatur nachts ca. 0 Grad / tags 1-2 Grad). Die Wärmepumpe ist auf Automatikbetrieb gestellt, d.h. der Heizstab schaltet sich automatisch zu, wenn die Wärmepumpe das "alleine nicht schafft".
Die ersten vier Tage wurde ohne E-Zusatz geheizt. Die Soletemperatur lag um Vorlauf 5 und Rücklauf 2 Grad. Prima Werte aus meiner Sicht.
Die letzten drei Tage zeigte die Wärmepumpe an, dass der E-Zusatz auf Stufe 2 zusätzlich zum Kompressor läuft. Soletemperatur nun Vorlauf 2 und Rücklauf -0,5 Grad. Nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Bei den derzeitigen Außentemperaturen dürfte der E-Zusatz nicht laufen. Ich habe eine Wärmepumpe und keine E-Heizung beauftragt?!?
Ende nächster Woche soll Endabnahme sein (formale Abnahme nach VOBAbk.).
Meine Fragen:
  • Wie sind meine Beobachtungen einzuschätzen?
  • Wo können mögliche Ursachen liegen?
  • Wie kann man den Sachverhalt fundiert prüfen (lassen)?
  • Wie soll ich mich in Bezug auf den Abnahmetermin verhalten?

Ich hoffe auf Ihre Hilfe ...
Vielen Dank schon mal!
Stephan

  • Name:
  • Stephan
  1. Gibt es einen

    Wärmemengenzähler, der angibt wieviel Wärme der Bohrung entnommen wird?
    4,2 kW Heizlast ist recht wenig und kann möglicherweise nicht stimmen da diese Angabe mW bei AT von -12 ° zutrifft
    Ein weiterer Punkt ist möglicherweise die Umwälzgeschwindigkeit.
    Die Wärmepumpe kann ausreichend Wärme entziehen, die Sonde Aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit aber nicht nachliefern ...
    Gruß
  2. Kann es sein,

    dass das neue Haus NOCH! eine größere Heizlast als 6,2 kW hat, um die geforderten Temperaturen zu erreichen?
    Stichwort "Baufeuchte"?