Hallo und erstmal Danke für Ihre Zeit!
Zur Vorgeschichte:
Habe 2 Grundstücke, die getrennt sind. Auf dem einen Grundstück die Solaranlage (Wasser, 25 m², 2x 5 Kollektoren ideal Süd, ein Pufferspeicher offen (Wassermenge regelbar, max ca. 3000 l, Edelstahl)
im anderen Grundstück: Wohnhaus mit 1000 l Edelstahlspeicher (offen, aber beschließbar ) Höhenunterschied 4 m, Entfernung ca. 40 m einfach (Erdleitung isoliert 2x 22 mm Kupfer ).
Es war schon 2 Firmen (offizielle Handwerks-Meisterfirmen!) am Werk zum Erstaufbau:
  • Kupferschlange im verzinkten Pufferspeicher in Stahl
  • keine Opferanoden
  • keine Solar-Umwälzpumpe im Kreislauf
  • kein Ausdehnungsgefäß im geschlossenen Heizkreislauf
  • Bauausführung auf Ratschlag der Heizungsfirma, der bestehende Ölheizkessel Marke Viessmann ist frostschutzmittelmäßig auffüllbar (im Außenbereich konnte die Verbindungsleitung der beiden Puffer nicht frostsicher verlegt werden ) => Gott sei Dank dann doch nicht ausgeführt ..., sondern Spaß-Plattentauscher eingebaut ... toll ...

... usw., usw. ... nichts Laien, sondern Meisterbetriebe
Fragen:
1. Ist ein reiner (!) Kupferwärmetauscher (Sicherheits-Wellrohr ) hinsichtlich der Verwendung von Edelstahlbehältern abzulehnen? Muss eine Verzinnung unbedingt notwendig sein? Edelstahl-Plattenwärmetauscher werden doch auch nur mit 99 % Kupfer hartgelötet ...
2.) Ist bei der Annahme, den oberen Behälter (1000 l ) luftdicht zu verschließen, die Sicherheit da, dass sich in diesen Behälter das Wasser hält trotz der Schwerkraft / Höhenunterschied 4 m? Beide Verbindungsrohre enden im unteren 3000 l-Behälter generell unter Wasser.
Das Wasser aus dem unteren Pufferspeicher (3000 l ) soll mit einer Kreiselpumpe zeitgesteuert in den oberen Behälter gepumpt werden und das obere Wasser wird zwangsweise nach unten gepresst.
MfG + Danke
Uwe Fröbisch

  1. Nur weil ...

    jemand mal eine Ausbildung gemacht hat heißt das noch lange nicht dass er fähig ist ...
    4 m sind nicht gerade ein Wahnsinnshöhenunterschied: Was spricht dagegen, die Beiden Puffer mit Druck zubetreiben, mit normaler günstiger Umwälzpumpe statt der teureren Kreiselpumpe ...
    Statt zusätzlichem Wärmetauscher als alternative eine Rohrbegleitheizung oder das Wasser gering in Bewegung halten ...
    Gruß
  2. Betreibung unter Druck

    Hallo Herr Furch,
    der untere Pufferspeicher ist leider nicht verschlussfähig, somit entfällt der Einsatz einer Umwälzpumpe ...
    Die Wassermenge im unteren Puffer soll variabel bleiben, um die Strahlungsintensität / Monat der Sonne auszugleichen ... Habe immerhin 25 m² dranhängen und die machen Temperatur ...
    Falls man beide geschlossen betreibt (3000 + 1000 l ), ist die Frage des Ausgleichsgefäßes und dessen Kosten für diese Dimensionen da.
    Die Frage ist eventuell, ob eine am unteren Behälter installierte Umwälzpumpe das Wasser doch hochdrückt in den oberen Behälter (der ja verschlussfähig ist ).
    MfG
    Uwe Fröbisch
  3. irgendwie passt es mE nicht ...

    aber vielleicht ist die Anlage aber auch nur zu weit weg von meiner ...
    vielleicht kann Dir im haustechnikdialog.de Forum weitergeholfen werden..
    Grüße + gutes Gelingen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.