Druckabfall Wasserleitung 0,1 bar/Tag
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Druckabfall Wasserleitung 0,1 bar/Tag

Hallo zusammen, wir sind gerade beim Bauen und haben folgendes Problem: Die Wasserleitung wurde nun abgedrückt und ich kann täglich einen Druckverlust von 0,1 bar / Tag feststellen.
Insgesamt in der Leitung sollten max. 10 Liter Wasser sein.
Wer kann mir sagen, welches Volumen ein Leitungsverlust von 0,1 bar bedeutet?
Danke + Grüße
Alex
  • Name:
  • Alex
  1. Was hat der

    für eine Leitung?
    Kunststoff, Metall?
    Welchen Innendurchmesser hat das Rohr.
  2. Die Wasserleitung ist aus

    ist aus Aluminium-Verbundrohr und hat den Innendurchmesser von 16 (fränkische Rohr). Leider kann ich nicht sagen, wieviel Meter insgesamt verlegt sind. Nach Auskunft der Sanitärinstallationsfirma ist ein Druckverlust von 0,1 bar/24 h in Ordnung. Mich besorgt es sehr und ich möchte nun wissen, welche Wassermenge bei 0,1 bar Verlust auf 10 L austreten muss.
    Bitte um Eure Ratschläge ...
  3. Die DIN 1988 Teil 2 schreibt die Druckprüfung ...

    Die DINAbk. 1988 Teil 2 schreibt die Druckprüfung von Rohrleitungen
    zwingend vor. Für eine korrekte Druckprüfung sind
    konstante Temperaturverhältnisse nötig. Das Manometer
    sollte eine Ablesegenauigkeit von 0,5 bar haben.

    Die Druckprüfung erfolgt in drei Schritten:
    Schritt 1  -  Befüllen und Entlüften der Rohrleitungen
    Schritt 2  -  Vorprüfung: Der Druck für die Vorprüfung ist der
    maximal zulässige Betriebsdruck zuzüglich 5 bar. In der
    Regel wird eine Vorprüfung mit 15 bar durchgeführt.
    Innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Befüllung darf der
    Druck alle 10 Minuten angeglichen werden. Dieses gilt als
    Temperaturausgleich. Danach beginnt über einen Zeitraum
    von 30 Minuten die eigentliche Vorprüfung.
    Der Druck darf in dieser Zeit maximal um 0,6 bar fallen. Es dürfen an der Installation keine Undichtigkeiten auftreten.
    Schritt 3  -  Hauptprüfung: Nach bestandener Vorprüfung
    wird direkt die Hauptprüfung angeschlossen. Der Prüfdruck
    der Vorprüfung wird nicht abgelassen. Der Druck darf in den
    folgenden zwei Stunden maximal um 0,2 bar fallen und es
    darf keine Undichtigkeit auftreten.
    Folglich kommt es nur auf die zwei Stunden der Hauptprüfung
    an! Danach darf der Druck weiter fallen.
    Bei 10 L Wasserinhalt hast du eine Rohrlänge von rund 91 mtr.
    Ist nach der DP alles trocken kannst du davon ausgehen
    das auch alles dicht ist.
    Die ATV DIN 18381 (VOBAbk. Teil C: Allgemeine technische
    Vertragsbedingungen für Bauleistungen) sieht die Ausfertigung
    und Übergabe eines Protokolls über die durchgeführte
    Druckprüfung an den Auftraggeber als notwendigen Nachweis
    an.
    Hinweis: Druckprüfungen sind werkvertragliche Nebenleistungen,
    die auch ohne Erwähnung in der Nebenleistungsbeschreibung
    zur vertraglichen Leistung des Auftragnehmers
    gehören.
    Schönes WE

  4. Vielen Dank!

    Nun verstehe ich das so, dass wenn der Druck während der Druckprüfung im Tolloranzbereich lag und nun um 0,1 bar / Tag abfällt, dass dies DINAbk. gerecht wäre.
    Leider kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dann ein permanenter Druckabfall bedeutet, dass die Leitung irgendwo undicht ist. Was mich nun noch interessieren würde, wieviel Wasser aus dem Kreislauf verloren geht, wenn sich der Druck um 0,1 bar / Tag mindert. Ist es nur ein Tropfen, oder schon eher ein Glas? Würde mich freuen, eine weitere Antwort von Ihnen zu erhalten.
  5. Druckabfall von 0,1 bar  -  wieviel Wasser geht verloren

    wer kann mir darüber Auskunft erteilen, wie man dies ausrechnet.
    Von einem Volumen geht der Druck um 0,1 bar / Tag zurück.
    Ich möchte daher wissen, um welche Wassermenge es sich handelt.
    Danke an alle im Voraus!
  6. Antwort auf 2008

    Foto von wiki

    Auch wenn es schon paar Jahre her ist. Wasser ist praktisch inkompressibel. Dass heißt durch den Druckverlust von 0,1 bar geht praktisch kein Wasser verloren. Wahrscheinlich ein sehr sehr kleiner Tropfen oder so.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.