Faustformel - Dimensionierung Ausdehnungsgefäß / Vordruck
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Faustformel - Dimensionierung Ausdehnungsgefäß / Vordruck
Hallo Fachleute, als Bauingenieur fehlt mir etwas Haustechnik-Fachwissen. Gibt es irgendwo gute, verständliche Skripte, wo ich z.B. nachlesen kann, wie Ausdehnungsgefäße zu dimensionieren sind und welcher Vordruck erforderlich ist? Lieben Dank
-
Hier wird dir geholfen.
Oberkante MAG bis Oberkannte der höchsten
Heizfläche in Meter in MWs = 0,1 Bar +0,03 bis 0,5 bar
Vorhaltung.
Also nehme ein Einfamilienhaus MAG im Keller bis zum höchsten Heizkörper
5 mtr.
Dann 0,5 bar + 0,3 oder bis 0,5 bar Vordruck auf dem MAG.
Heizungsanlage Fülldruck 0,8 oder 1,0 bar.
Oder aber MAG vorgefüllt auf 1,5 bar (vom Werk schon)
dann Heizungsanlage Fülldruck 1,5 Bar
Die Größr kann man hier berechnen.