Heizkörper nur obere Hälfte warm
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Heizkörper nur obere Hälfte warm
Hallo, habe die Buderus LOgamax plus GB122-11
im Hause. Nun stellte ich fest, das alle Heizkörper nur oberhalt warm werden (HeizRegler auf 5) Entlüftung schon getätigt-X1234XohneErfolg. Auch sonst keine Fehler an der Anlage erkennbar.
Wer kennt das Problem oder hat einen guten Rat für mich.
Danke für schnelle Antworten. Gruß Colex
im Hause. Nun stellte ich fest, das alle Heizkörper nur oberhalt warm werden (HeizRegler auf 5) Entlüftung schon getätigt-X1234XohneErfolg. Auch sonst keine Fehler an der Anlage erkennbar.
Wer kennt das Problem oder hat einen guten Rat für mich.
Danke für schnelle Antworten. Gruß Colex
-
kann es sein
dass ihr Heizungsbauer den Vor- und Rücklaufstrang (Vorlaufstrang, Rücklaufstrang) vertauscht hat? Wäre mein erster Tipp. -
kann es sein,
dass die Rücklaufverschraubung noch zu ist?
Gruß Christian -
zur Erklärung
heißes Wasser wird in den HK eingeleitet, sonst wäre der kalt.
Wasser kann aber nicht zirkulieren, es bildet sich ein Kaltwassersack im unteren Bereich des Heizkörpers.
Gruß Christian -
ist doch so, wie es sein soll!
Wenn der HK oben deutlich wärmer ist als unten, dann gibt er doch Wärme ab.
Oder wird es im Raum nicht warm genug?
Falls die Heizleitung nicht ausreichend ist, dann folgen weiter Fragen.