Umbau der Heizung nötig um DIN 1717 zu erfüllen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Umbau der Heizung nötig um DIN 1717 zu erfüllen?
Hallo,
wir haben seit 7 Jahren eine Gas Zentralheizung, die
regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft wird.
Die Auffüllung der Heizung wird wenn nötig über einen Schlauch
und Wasserhahn durchgeführt.
Jetzt haben wir kürzlich die Heizung vom einem Heizungsfachmann
warten lassen, und er meinte, dass wir um DINAbk. 1717 zu erfüllen
eine Umrüstung vornehmen lassen müssen. Er schlug den Einbau einer
"Nachspeisestation Judo Heifi Fül" vor.
Ich bin doch etwas erstaunt, da unser Schornsteinfeger nie
solch einen Umbau angefordert hat. Hat sich die Gesetzeslage
in der letzten Zeit geändert? Ist der Umbau nötig?
Oder lönnen wir das Geld sparen (und sollten den Heizungsfachmann
wechseln)?
Falls das Rücklaufen von Heizungswasser ins Trinkwassersystem
zu verhindern ist, sollte doch auch ein viel günstigeres
Ventil ausreichen, oder?
Vielen Dank,
Ralf
wir haben seit 7 Jahren eine Gas Zentralheizung, die
regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft wird.
Die Auffüllung der Heizung wird wenn nötig über einen Schlauch
und Wasserhahn durchgeführt.
Jetzt haben wir kürzlich die Heizung vom einem Heizungsfachmann
warten lassen, und er meinte, dass wir um DINAbk. 1717 zu erfüllen
eine Umrüstung vornehmen lassen müssen. Er schlug den Einbau einer
"Nachspeisestation Judo Heifi Fül" vor.
Ich bin doch etwas erstaunt, da unser Schornsteinfeger nie
solch einen Umbau angefordert hat. Hat sich die Gesetzeslage
in der letzten Zeit geändert? Ist der Umbau nötig?
Oder lönnen wir das Geld sparen (und sollten den Heizungsfachmann
wechseln)?
Falls das Rücklaufen von Heizungswasser ins Trinkwassersystem
zu verhindern ist, sollte doch auch ein viel günstigeres
Ventil ausreichen, oder?
Vielen Dank,
Ralf
-
Was hat der
Schornsteinfeger mit der Befülleinrichtung zu schaffen?
genau nämlich NICHTS!
DER ÜBERPRÜFT DIE Verbrennung UND DIE ABGASWEGE!
sonst NICHTS! IST AUCH GAR NICHT seine AUFGABE.!
In der Tat schreibt die DINAbk. 1717 eine Befülleinrichtung
so wie Ihr Heizungsbauer gesagt hat vor. Allerdings gab es vor 7 Jahren die DIN 1717 noch nicht, da war es noch DIN 1988
und eine Schlauchbefüllung stand der Technik.
Möchten Sie nicht Nachrüsten, würde ich es in der nächsten Rechnung vermerken, wenn nötig mir Unterschreiben lassen das Sie darauf hingewiesen wurden. Zwingen kann Sie keiner dazu,
auch mit ein paar Hähnen ist es nicht hinzubekommen die DIN einzuhalten.
Jetzt können Sie Wählen, korrekte Befüllung oder
eben Geld Sparen. Den HB würde ich nicht wechseln
der nächste der kommt, dann NICHTS sagt, würde mir mehr zu denken geben. So ist das wenn man nur das Beste für/von seinen Kunden will.
Gruß aus NRW -
Automatische Nachspeisung?
bloß nicht!
Erst kürzlich lief hier in der Gegend an einem Mehrfamilienhaus (MFH) das Wasser die Fassade 'runter (nachdem 2 Stockwerke höher jemand auf etwas unkonventionelle Art versuchte, seinen HK zu entlüften). -
Markus du Schlingel
was hat eine Automatische Nachspeisung, mit eine Befülleinrichtung zu tun? -
manuell auffüllen ist OK
Hallo,
ja aber wir wollen doch gar nicht automatisch auffüllen.
Manuell zwischendurch den Druck checken und dann evtl. per
Schlauch auffüllen reicht völlig.
Und ich verstehe nicht wieso ein einfaches Ventil im Hahn
nicht dafür sorgen kann, dass Heizungswasser nicht in den
Trinkwasserkreislauf gelangt.
Schönen Gruß,
Ralf -
Deswegen,
weil das Heizungssystem KEINE Verbindung mit dem Trinkwassersystem haben sollte (zumindest bei Regenwasser ist das so). Und dafür gibt es wohl eine Vorschrift (zumindest bei Regenwasser > freier Auslauf ...).
Deswegen ist dort ein Absperrhahn drin und KEINE Automatische Anlage (obwohl es das wohl auch gibt).
Noch besser wäre natürlich, den Schlauch nur bei "Bedarf" ranzumachen.
Aber ich habe auch den Schlauch dran (hatte der Heizungsbauer so gemacht). Aber hier sogar 2 Hähne. Einmal an der Heizung und einmal am Kaltwasserzulauf. Also doppelt gesichert. Noch besser wäre natürlich ein Rückschlagventil.
Kritisch würde das nur dann, wenn der Druck vom Trinkwasser GERINGER ist als der Heizungsdruck. Aber dann könnten Sie eh nicht auffüllen. Aber das sollte ja meist nicht sein.
Aber die Frage ist eine ganz andere: WARUM verliert die Anlage Wasser wenn Nichts gemacht wird (also wenn nicht gerade mal ein Heizkörper entlüftet wurde).
Minimal würde ich noch verstehen (nichts ist 100 % dicht). Aber wenn es viel wäre, würde ich mal vermuten, dass irgendwo was "undicht" ist.