Guten Abend
Wir haben eine Vaillant Heizung VKS 11 E Baujahr 1992, Regelung VRC-CBW mit Brauchwasserversorgung. Die Heizung funktioniert nur in Stellung "Schornsteinfeger". Woran kann es liegen, wer hat einen Tipp?
Vielen Dank
Peter Rogel
Wir haben eine Vaillant Heizung VKS 11 E Baujahr 1992, Regelung VRC-CBW mit Brauchwasserversorgung. Die Heizung funktioniert nur in Stellung "Schornsteinfeger". Woran kann es liegen, wer hat einen Tipp?
Vielen Dank
Peter Rogel
-
Ich habe Bauchschmerzen,
woran kann es liegen, wer hat einen Tipp? ) Mal im Ernst:
Programmschalter falsch eingestellt, Heizkurve falsch eingestellt, WW-Temperatur falsch eingestellt (das gilt alles für den Benutzer, jetzt für den Fachmann), Schaltuhr defekt, Außenfühler defekt, Vorlauffühler defekt, WW-Fühler defekt, usw.
Sie sollten einfach mal einen Fachmann bestellen. Oder Sie haben noch die Bedienungsanleitung des Reglers, dann dort mal nachlesen. Dieser Regler wird seit Jahren nicht mehr hersgestellt, aber Ersatzteile sind immer noch zu bekommen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
ähhm.. ich kann mich täuschen, aber
bei meiner Vaillant läuft via "Schornsteinfegertaste" keine Ladepumpe für WW und keine Heizungsumwälzpumpe ...
Wurde da noch was verändert?
Gruß -
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe ...
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe folgende Werte gemessen:
VF= 1213 Ohm
AF= 1157 Ohm
BWF= 3100 Ohm
Thermometer am Heizungsrohr: 54 Grad
Thermometer Brauchwasserbehälter laut Anzeige: 90 Grad
Einstellungen siehe Fotos.
Geändert wurde an der Verdrahtung nichts.