Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Heizöllagerraums gemäß den aktuellen Vorschriften. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer Ölwanne, die Anforderungen an den Zugang (Luke oder Tür) und die Vor- und Nachteile verschiedener Tankarten (einwandig vs. doppelwandig) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Landes-Feuerungsverordnung (FeuVO) bezüglich der Dimensionierung der Ölwanne. Alternativ werden doppelwandige Tanks vorgeschlagen, die ohne separate Ölwanne im Heizraum aufgestellt werden können.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen?
bei meinem Neubau ist der Heizöllagerraum nur über den Heizungsraum zu erreichen. Im Lagerraum werden insgesamt 4500 l Heizöl untergebracht. Der Raum ist dreifach gestrichen (grau-rot-grau) und sollte demnach öldicht sein.
Wie ist der Zugang zu diesem Raum zu gestalten? Muss ich eine Luke einbauen, deren Unterkante über dem max. möglichen Ölstand liegt, oder kann als Zugang eine Stahltüre (T30) vorgesehen werden? Weiß jemand einen Link, wo diese Vorschriften nachgelesen werden können?
Vielen Dank
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Heizöllagerraum: Zugang sichern
🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung des Heizöllagerraums kann zu Umweltschäden führen.
🔴 Kritisch: Falsche Lagerung von Heizöl birgt Brandgefahr.
KI-Analyse (GoogleAI): Heizöllagerraum: Zugang sichern
Um einen Heizöllagerraum sicher zu gestalten, sind einige Punkte zu beachten. Da der Raum 4500 l Heizöl fasst und nur über den Heizungsraum zugänglich ist, gelten besondere Vorschriften.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Zugang kann im Notfall die Sicherheit gefährden und die Ausbreitung von Öl im Falle eines Lecks begünstigen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Zugang: Der Zugang sollte klar gekennzeichnet und im Notfall leicht zugänglich sein. Eine Stahltür kann zusätzlichen Schutz bieten.
- Öldichtheit: Die dreifache Farbschicht deutet auf eine Abdichtung hin, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
- Vorschriften: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die spezifischen Vorschriften für Heizöllageräume.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zugang und die Öldichtheit von einem Fachbetrieb prüfen und bestätigen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Vorschriften einzuhalten.
KI-Analyse (DeepSeek): Heizöllagerraum: Zugang sichern
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die sicherheits- und brandschutztechnische Ausführung eines Heizöllagerraums in einem Neubau mit 4.500 Litern Fassungsvermögen. Die Beschreibung des Raums als "dreifach gestrichen (grau-rot-grau)" deutet auf eine Beschichtung hin, die jedoch nicht automatisch eine fachgerechte Öldichtheit gemäß den geltenden Wasserhaushaltsgesetzen (WHG) und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) gewährleistet. Eine bloße Farbbeschichtung ersetzt keine zertifizierte Abdichtung durch einen Fachbetrieb.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein dreifacher Anstrich ausreichend öldicht sei, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko für Umweltschäden. Bei Undichtigkeit kann Heizöl in den Boden oder das Grundwasser gelangen, was zu hohen Kosten und rechtlichen Konsequenzen führt. Zudem ist die Brandlast durch 4.500 Liter Heizöl erheblich, sodass brandschutztechnische Anforderungen wie Feuerwiderstandsklassen (z. B. T30) zwingend einzuhalten sind.
➕ Ergänzung: Die Zugangstür zum Heizöllagerraum muss nicht nur brandschutztechnisch (T30), sondern auch gemäß den Vorschriften für Heizöllagerräume ausgeführt sein. Eine Stahltür ist grundsätzlich möglich, sofern sie die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllt und dicht schließt. Eine Luke mit Unterkante über dem maximalen Ölstand ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber eine ausreichende Belüftung und ein Überlaufsicherungssystem sind essenziell. Die genauen Vorschriften finden sich in der AwSV, der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) sowie in den Landesbauordnungen (LBOAbk.).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Raum sei "demnach öldicht", ist irreführend. Eine fachgerechte Öldichtheit erfordert eine geprüfte und zertifizierte Abdichtung durch einen zugelassenen Fachbetrieb, inklusive Dichtheitsprüfung und entsprechender Dokumentation. Ein einfacher Anstrich erfüllt diese Anforderungen nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizöllagerung und Brandschutz. Lassen Sie die Abdichtung des Raums sowie die Zugangstür (T30) fachgerecht planen und prüfen. Konsultieren Sie die AwSV und die örtliche Bauaufsicht für die verbindlichen Vorschriften. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, um Haftungsrisiken zu vermeiden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Heizöllagerraum
- Ein spezieller Raum zur Lagerung von Heizöl, der bestimmte bauliche und sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen muss.
Verwandte Begriffe: Öltank, Heizraum, Tankraum - Öldichtheit
- Die Eigenschaft eines Raumes oder Behälters, kein Öl durchtreten zu lassen, um Umweltschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Leckage, Dichtheitsprüfung - Stahltür
- Eine Tür aus Stahl, die erhöhten Schutz vor Feuer, Einbruch und anderen Gefahren bietet.
Verwandte Begriffe: Brandschutztür, Sicherheitstür, Feuerschutz - Vorschriften
- Gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien, die den Bau und Betrieb von Heizöllagerräumen regeln.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Verordnung, Richtlinie - Heizraum
- Der Raum, in dem die Heizungsanlage aufgestellt ist.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Heizungsanlage - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten erstellt und Prüfungen durchführt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Prüfer - Umweltbehörde
- Eine staatliche Stelle, die für den Schutz der Umwelt zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Naturschutzbehörde, Wasserbehörde, Immissionsschutz
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Vorschriften gelten für den Zugang zu einem Heizöllagerraum?
Die Vorschriften variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Anforderungen an den Zugang, die Belüftung und die Sicherheitseinrichtungen. - Ist eine Stahltür für den Heizöllagerraum zwingend erforderlich?
Eine Stahltür ist nicht immer zwingend vorgeschrieben, kann aber die Sicherheit erhöhen, insbesondere bei größeren Lagermengen. Sie bietet zusätzlichen Schutz im Brandfall und verhindert das unbefugte Betreten des Raumes. - Wie oft muss die Öldichtheit des Heizöllagerraums geprüft werden?
Die Intervalle für die Prüfung der Öldichtheit sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. In der Regel ist eine regelmäßige Prüfung durch einen Sachverständigen erforderlich, um sicherzustellen, dass keine umweltgefährdenden Stoffe austreten können. - Was ist zu tun, wenn Heizöl aus dem Tank austritt?
Bei einem Ölaustritt ist umgehend die Feuerwehr und die zuständige Umweltbehörde zu informieren. Versuchen Sie, das ausgetretene Öl mit Bindemittel aufzunehmen und die Ausbreitung zu verhindern. - Welche Anforderungen gelten an die Belüftung eines Heizöllagerraums?
Der Heizöllagerraum muss ausreichend belüftet sein, um die Bildung von explosionsfähigen Gemischen zu verhindern. Die Belüftung muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet werden. - Darf der Heizöllagerraum als Lagerraum für andere Gegenstände genutzt werden?
Der Heizöllagerraum sollte ausschließlich für die Lagerung von Heizöl und zugehörigen Geräten genutzt werden. Die Lagerung anderer Gegenstände kann die Sicherheit beeinträchtigen und die Einhaltung der Vorschriften erschweren. - Was ist bei der Installation eines neuen Heizöltanks zu beachten?
Die Installation eines neuen Heizöltanks muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es sind die geltenden Vorschriften für die Aufstellung, den Anschluss und die Inbetriebnahme zu beachten. - Wie entsorge ich alten Heizöl fachgerecht?
Altes Heizöl muss fachgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich an einen Entsorgungsfachbetrieb, der das Öl abholt und umweltgerecht verwertet.
🔗 Verwandte Themen
- Öltank reinigen
Regelmäßige Reinigung des Öltanks zur Vermeidung von Ablagerungen und Störungen. - Heizölpreise vergleichen
Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und Anbietern. - Ölheizung modernisieren
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Umweltschonung bei Ölheizungen. - Alternative Heizsysteme
Vergleich von Ölheizung mit anderen Heizsystemen wie Gas, Wärmepumpe oder Solar. - Heizöl richtig lagern
Tipps zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von Heizöl.
-
Heizöllagerraum: Luken-Lösung bei fehlender Ölwanne
Luke
Wenn der ganze Raum als Lagerraum ausgeführt ist, also keine gesonderte Abmauerung als Wanne innerhalb eines Raumes hergestellt wurde, gilt nur die Luken-Lösung. Sonst wäre ja die Versiegelung umsonst, wenn letztendlich das Öl durch die Tür sickern kann. -
FeuVO: Anforderungen an Ölwanne im Heizöllagerraum
Die wesentlichen Anforderungen ...
Die wesentlichen Anforderungen finden Sie in der für Sie gültigen Landes-FeuVO. Sinn und Zweck der Ölwanne (muss nicht immer ein kompletter Raum sein), ist es, ggf. austretendes Öl aus dem (defekten) Tank aufzuhalten. Daher muss die Wanne mindestens so dimensioniert sein, dass sie den maximal-Tankinhalt aufnehmen kann. Diese Wanne darf dann selbstverständlich darunter nicht von Türen o.Ä. "durchlöchert" werden.
Ein durch komplette Wände abgetrennter Raum muss nicht unbedingt ausgebildet werden (d.h. es kann auch eine Abmauerung bis zu der festgelegten Wannenhöhe genügen), ist aber i.d.R. von der Lagermenge abhängig und ggf. vom Abstand Brenner - Tank. Das ganze habe ich mir allerdings als Bauherr zusammengelesen. -
Heizöllagerraum: Wurde der Bauherr eingemauert?
Noch eine Frage: Wo sitzen Sie denn gerade, im Lagerraum?
Die Frage Stelle ich nur deshalb, weil Sie gerade beschreiben, dass die Wände bereits beschichtet sind, gleichzeitig aber wissen möchten wie Sie rein und raus kommen. Habe die Befürchtung, Sie haben sich eingemauert, die Wände gestrichen und wollen jetzt den Ausgang herstellen. Gut das Sie Ihr Notebook mitgenommen haben. Sollten Sie von außen Hilfe brauchen, lassen Sie es uns rechtzeitig wissen, bevor der Akku des Notebooks in die Knie geht! 🙂 -
Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke!
also eine Luke
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich wohne in Bayern und werde mir jetzt mal die entspr. Verordnung suchen. BTW, ist eigentlich ein Feuerlöscher vorgeschrieben?
@ Herr Jähn: Gut, dass Sie was gesagt haben, beinahe hätte ich mich mit eingebaut 😉 Meine Frau sucht mich schon ganz verzweifelt ...
Also eine Luke - gut, werde ich mir besorgen und einbauen. Vielen Dank für die Infos!
MfG
Peter Spieß -
Alternative: Heizöltanks ohne Auffangbecken im Heizraum
Doppelwandige Tanks
Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, weshalb Bauherrn immer noch die als Auffangbecken ausgebildeten Heizöl-Lagerräume erstellen. Es gibt zugelassene Tanks, welche ohne diesen Aufwand frei im Heizungsraum aufgestellt werden dürfen. Man spart Platz und ist flexibler damit. -
Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke! (Doppelt)
also eine Luke
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich wohne in Bayern und werde mir jetzt mal die entspr. Verordnung suchen. BTW, ist eigentlich ein Feuerlöscher vorgeschrieben?
@ Herr Jähn: Gut, dass Sie was gesagt haben, beinahe hätte ich mich mit eingebaut 😉 Meine Frau sucht mich schon ganz verzweifelt ...
Also eine Luke - gut, werde ich mir besorgen und einbauen. Vielen Dank für die Infos!
MfG
Peter Spieß -
Entschuldigung: Doppelposting im Heizöl-Forum
sorry ...
sorry für das Doppelposting. Ich weiß im Moment nicht, was ich angestellt habe, dass mein Beitrag nochmal geschickt wurde.
Peter Spieß -
Heizöllagerraum: Tankart entscheidend für Auffangwanne!
Was für Tanks haben Sie denn eingebaut?
Die Auffangwanne des Lagerraumes muss (je nach Tankart) die 4.500 Liter öl aufnehmen können, wenn keine doppelwandigen Tanks (oder GFKAbk.-Tanks, die ich aber persönlich weniger mag) installiert sind.
In Bayern dürfen bis 5.000 Liter Heizöl im Heizraum gelagert werden, insofern gibt es keine besonderen Anforderungen hinsichtlich einer brandschutztechnischen Abtrennung (aber die Tanks müssen min. 1 m von der Heizung entfernt stehen). Und die Anforderungen der Anlagenverordnung sind einzuhalten (Doppelwandigkeit, Ausführung entsprechend den Bau- und Prüfgrundsätzen, Fachbetriebspflicht, Abnahme durch Sachverständigen (oder entsprechenden Fachbetrieb). -
Heizöllagerraum: Einwandige Tanks & Zugangslappe
Tankart
Hallo Herr Dr. Kohler,
es sind einwandige Kunststofftanks mit insgesamt 4500 Ltr. Inhalt. Der Lagerraum ist bis zur max. möglichen Ölstandshöhe im Falle einer Leckage dreifach gestrichen. Als Zugang baue ich eine Zugansklappe ein, deren Unterseite oberhalb der gestrichenen Bereiches liegt.
Ich denke, dass ist in meinem Fall die einfachste Lösung.
Mit meinem heutigen Wissen hätte ich doppelwandige Tanks gekauft. Somit hätte ich mir die Abmauerung, das Ausstreichen und den ganzen Aufwand drumherum gespart. Danach ist man aber immer schlauer ...
Vielen Dank für Ihre Antwort. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizöllagerraum: Vorschriften, Sicherheit & Zugang optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Heizöllagerraums gemäß den aktuellen Vorschriften. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer Ölwanne, die Anforderungen an den Zugang (Luke oder Tür) und die Vor- und Nachteile verschiedener Tankarten (einwandig vs. doppelwandig) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Landes-Feuerungsverordnung (FeuVO) bezüglich der Dimensionierung der Ölwanne. Alternativ werden doppelwandige Tanks vorgeschlagen, die ohne separate Ölwanne im Heizraum aufgestellt werden können.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor man sich "einmauert", sollte man sich über die korrekte Ausführung des Zugangs zum Heizöllagerraum informieren, wie in Heizöllagerraum: Wurde der Bauherr eingemauert? humorvoll angemerkt wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Doppelwandige Tanks bieten eine platzsparende und flexible Alternative zu traditionellen Heizöllagerräumen mit Auffangbecken, wie im Beitrag Alternative: Heizöltanks ohne Auffangbecken im Heizraum erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei einwandigen Tanks ist die korrekte Ausführung der Ölwanne entscheidend. Alternativ kann eine Luke als Zugang dienen, deren Unterkante oberhalb des maximal möglichen Ölstands liegt, siehe Heizöllagerraum: Einwandige Tanks & Zugangslappe.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig mit den geltenden Vorschriften (Landes-FeuVO) auseinandersetzen und die Vor- und Nachteile verschiedener Tankarten abwägen, um die optimale Lösung für ihren Heizöllagerraum zu finden. Die Beiträge FeuVO: Anforderungen an Ölwanne im Heizöllagerraum und Heizöllagerraum: Tankart entscheidend für Auffangwanne! bieten hierzu wertvolle Informationen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizöllagerraum, Zugang, Vorschrift, Stahltür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöllagerraum Geruch: Ursachen, Abdichtung & Sanierung im Fertighaus (Bj. 1981)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12226: Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schmutzwasserkanal im Keller verlegen: Risiken, Vorschriften & Kosten?
- … Schmutzwasserkanal durch den Keller führen? Infos zu Risiken, Vorschriften, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Schmutzwasserkanal im Keller verlegen: Risiken, Vorschriften & Kosten? …
- … Vorschriften: Die Verlegung eines Schmutzwasserkanals unterliegt strengen baurechtlichen Vorschriften. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde (Kreis Euskirchen) über …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem Holz. Und nun die große Frage, wie …
- … eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn Sie Zugang zu kostenlosem Holz haben. Beachten Sie jedoch den höheren Aufwand für …
- … die Kombination mit der Ölheizung sind bereits vorhanden. Der Eigentümer hat Zugang zu sehr viel kostenlosem Holz und sucht nach einer Möglichkeit, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … (automatische Beschickung) zu wählen. Dies kann besonders attraktiv sein, wenn Sie Zugang zu günstigem Scheitholz haben, aber dennoch den Komfort einer automatischen Pelletheizung …
- … manueller Holzbeschickung und automatisiertem Pelletbetrieb zu erreichen – insbesondere für Nutzer mit Zugang zu günstigem Scheitholz und Bedarf an Komfortreserve. …
- … Ein Kombikessel eignet sich für Hausbesitzer, die flexibel heizen möchten und Zugang zu günstigem Scheitholz haben, aber dennoch nicht auf den Komfort einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizöllagerraum, Zugang, Vorschrift, Stahltür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizöllagerraum, Zugang, Vorschrift, Stahltür" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Heizöllagerraum: Zugang sichern
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Heizöllagerraum, Zugang, Vorschriften, Stahltür, Sicherheit, Ölheizung, Heizraum, Öltank
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |