Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
Das Problem ist, das die eingestellte Sollwert-Vorlauftemperatur (50 °C) nicht erreicht wird. Ich habe die Sollwerttemperatur auch schon erhöht, Ergebnis ist immer dasselbe: Brenner fährt auf max. 31 - 34 °C und schaltet dann wieder ab (ohne Störungsmeldung, sondern so, als wenn der Sollwert erreicht wäre). Warmwasser läuft dagegen ganz normal (Sollwert wird erreicht).
Ich habe schon folgendes probiert (auch in allen denkbaren Variationen): 1. Außentemperaturfühler wegprogrammiert 2. Automatikprogramm durch Heizprogramm ("Rund um die Uhr-Heizen, also volle Anforderung) ersetzt 3. einstellbare Werte manipuliert (nachdem es nichts gebracht hat, wieder zurückgesetzt). Die Raumtemperaturfühler sind voll einbezogen (also eingeschaltet/einnprogrammmiert), sämtliche Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser, Außentemperatur) zeigen die Werte an, die in etwa in dem Moment reell sind. Der Werkskundendienst, mit dem ich schon telefoniert habe, weiß auch keinen Rat mehr, die Garantiezeit ist soeben abgelaufen, so das ich eine Anfahrt (und die Teile) voll bezahlen müsste ... Der Mischer bekommt auch ständig den Befehl "Öffnen" (also kann es am Mischerkreismodul oder am Mischer nicht liegen). Ich vermute 2 Dinge: entweder eine defekte Steuerung (warum funktioniert dann WW noch?) oder aber ein defektes Ventil? Hat jemand einen Tipp (außer die Therme rauszuschmeissen). Danke.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe an Gasgeräten können zu gefährlichen Situationen führen (Gasleckage, Kohlenmonoxidvergiftung).
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten an der Gasanlage dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
GoogleAI-Analyse
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät und dem Heizkreis haben, insbesondere in Bezug auf die Ansteuerung von Heizkörpern und Fußbodenheizung über das Mischerkreismodul. Um das Problem einzugrenzen, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls (Unical MAD30) und des Honeywell-Centra-Mischers. Stellen Sie sicher, dass der Mischer auf Befehle der Steuerung reagiert und sich korrekt öffnet und schließt.
- Kontrollieren Sie die Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Außentemperatur). Vergleichen Sie die angezeigten Werte mit der tatsächlichen Temperatur. Defekte oder falsch platzierte Fühler können zu Fehlfunktionen führen.
- Überprüfen Sie die Sollwerteinstellungen an der Therme. Stellen Sie sicher, dass die Sollwert-Vorlauftemperatur und die Sollwerttemperatur korrekt eingestellt sind und mit den Anforderungen des Heizprogramms übereinstimmen.
- Analysieren Sie die Störungsmeldungen des Brenners. Die Störungsmeldungen können Hinweise auf die Ursache des Problems geben (z.B. Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung oder der Abgasabfuhr).
Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, sollten Sie bei Unsicherheiten oder komplexeren Problemen einen Fachmann hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle beobachteten Werte und Störungsmeldungen, um dem Fachmann eine genaue Fehlerbeschreibung geben zu können.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Gasheizung.
- Mischerkreismodul
- Ein Mischerkreismodul dient zur separaten Regelung der Vorlauftemperatur eines Heizkreises, beispielsweise für eine Fußbodenheizung. Es mischt heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Heizleistung. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums und wandelt sie in ein elektrisches Signal um, das von der Steuerung ausgewertet werden kann. Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Messwert.
- Störungsmeldung
- Eine Störungsmeldung ist eine Anzeige am Heizgerät, die auf einen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit im Betrieb hinweist. Sie dient der Diagnose und Fehlerbehebung. Verwandte Begriffe: Fehlercode, Diagnose, Alarm.
- Sollwert
- Der Sollwert ist der gewünschte Wert einer Regelgröße (z.B. Temperatur), den die Steuerung erreichen soll. Verwandte Begriffe: Istwert, Regelung, Steuerung.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. Er besteht aus Heizkessel, Heizkörpern oder Fußbodenheizung und den dazugehörigen Rohrleitungen. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkörper, Fußbodenheizung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet "Brennwerttechnik"?
Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. - Was ist ein Mischerkreismodul?
Ein Mischerkreismodul dient dazu, die Vorlauftemperatur für einen Heizkreis (z.B. Fußbodenheizung) separat zu regeln. Es mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Was ist ein Temperaturfühler und wozu dient er?
Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums (z.B. Vorlaufwasser, Rücklaufwasser, Außentemperatur) und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Die Steuerung nutzt diese Daten, um die Heizleistung anzupassen. - Was bedeutet "Vorlauftemperatur"?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. - Was ist eine Störungsmeldung?
Eine Störungsmeldung ist eine Anzeige am Heizgerät, die auf einen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit im Betrieb hinweist. Die Meldung kann Hinweise auf die Ursache des Problems geben. - Was ist der Unterschied zwischen Sollwert und Istwert?
Der Sollwert ist der gewünschte Wert (z.B. Temperatur), der Istwert ist der tatsächlich gemessene Wert. Die Steuerung versucht, den Istwert möglichst nahe am Sollwert zu halten. - Was ist ein Außentemperaturfühler?
Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung kann dann die Heizleistung an die Außentemperatur anpassen. - Was ist ein Heizprogramm?
Ein Heizprogramm legt fest, wann und wie stark geheizt werden soll. Es kann z.B. zwischen verschiedenen Tageszeiten oder Wochentagen unterscheiden.
🔗 Verwandte Themen
- Fehlersuche an Brennwertgeräten
Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung und Behebung von Störungen. - Optimierung der Heizkurve
Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur für effizientes Heizen. - Hydraulischer Abgleich
Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem durch Anpassung der Wassermengen. - Wartung von Flüssiggasheizungen
Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung des sicheren und effizienten Betriebs. - Austausch von Heizungskomponenten
Informationen zu Kosten und Vorgehensweise beim Austausch defekter Teile.
-
Maximale Vorlauftemperatur – Begrenzung durch externe Steuerung?
me. Ahrendt => Maximale Vorlauftemperatur begrenzt?
Vielleicht ... (allerdings kenne ich den Kessel nicht)
Bei einigen externen Steuerungen (z.B. Buderus ERC) wird eine maximale Vorlauftemperatur hinterlegt damit der (Fußboden-) Heizkreis nicht überhitzt wird ... dann nützt die Einstellung am Kessel nichts mehr ... die wird durch die eingegebene Temperatur ersetzt bzw. außer Kraft gesetzt ... Wenn Ihre Steuerung soetwas hat sollten Sie in den Unterlagen die Werkseinstellung herausfinden können ... zur Not würde evtl. auch ein rücksetzen auf die Werkseinstellung helfen ... oder Reset
Der Vorlauffühler (Kesselintern falls vorhanden) könnte defekt sein ... der fällt bei einer WW-Beladung auch nicht auf ... da er deaktiviert ist.
Der Fehler liegt in jedem Fall in der Regelung und zwar irgendwo auf der Heizkreisseite ... Fühler, Parameter oder Regler ... der Kessel fährt bestimmt in der Schornsteinfegerstellung auch an .. oder? (macht er wenn er Warmwasser macht ja auch) -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unical B20: Heizkreis-Probleme & Temperaturfühler – Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem einer nicht erreichten Sollwert-Vorlauftemperatur (50 °C) bei einem Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät. Mögliche Ursachen sind Begrenzungen durch externe Steuerungen, defekte Temperaturfühler oder falsche Parameter-Einstellungen. Die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls (Unical MAD30) und des Honeywell Centra Mischers wird ebenfalls in Frage gestellt. Eine Überprüfung der Werkseinstellungen und der korrekten Fühlerwerte wird empfohlen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Maximale Vorlauftemperatur – Begrenzung durch externe Steuerung? kann eine externe Steuerung (z.B. Buderus ERC) die am Kessel eingestellte Vorlauftemperatur außer Kraft setzen, um eine Überhitzung des Fußbodenheizkreises zu verhindern. Daher sollte man die Einstellungen der externen Steuerung überprüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Parameter der Regelung zu überprüfen, insbesondere die maximale Vorlauftemperatur und die korrekte Funktion der Temperaturfühler. Ein Reset auf Werkseinstellungen kann helfen, falsche Einstellungen zu korrigieren. Die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls MAD30 und des Honeywell Centra Mischers sollte ebenfalls überprüft werden.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der externen Steuerung auf eine mögliche Begrenzung der Vorlauftemperatur. Kontrollieren Sie die Funktion der Temperaturfühler und vergleichen Sie die angezeigten Werte mit der tatsächlichen Vorlauftemperatur. Ein Reset auf Werkseinstellungen kann helfen, falsche Parameter zu korrigieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der externen Steuerung und der Temperaturfühler. Führen Sie anschließend einen Reset auf Werkseinstellungen durch und passen Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen an. Beachten Sie dabei die Hinweise zur maximalen Vorlauftemperatur, um eine Überhitzung des Fußbodenheizkreises zu vermeiden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unical, Brennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät tauschen: Abgassystem-Prüfung, Kosten & Hersteller-Vergleich?
- … Gasbrennwertgerät: Abgassystem prüfen? …
- … Gasbrennwertgerät austauschen? & …
- … Gasbrennwertgerät, Abgassystem, Austausch, Prüfung, Kosten, Elco Klöckner, …
- … Gasbrennwertgerät tauschen: Abgassystem-Prüfung, Kosten & Hersteller-Vergleich? …
- … Wir beabsichtigen unser Gasbrennwertgerät Unical Kondensal C24 gegen ein Elco Klöckner oder Viessmann Gerät …
- … Macht es sich erforderlich dieses Abgassystem mit Installation eines neuen Brennwertgerätes anderer Hersteller auch auszutauschen? …
- … Beim Austausch eines Gasbrennwertgerätes empfehle ich, das bestehende Abgassystem einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. …
- … Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das Abgassystem für das neue Brennwertgerät geeignet ist (Material, Durchmesser, Abgasführung). …
- … Gasbrennwertgerät …
- … Muss das Abgassystem beim Austausch eines Gasbrennwertgerätes immer erneuert werden?Nein, nicht zwingend. Eine Prüfung des bestehenden …
- … Welche Hersteller von Gasbrennwertgeräten sind empfehlenswert?Es gibt mehrere empfehlenswerte Hersteller, darunter Viessmann, Elco …
- … zu beachten?Das Material muss korrosionsbeständig und für die Abgastemperaturen des Brennwertgerätes geeignet sein. Edelstahl ist eine gängige und empfehlenswerte Option. …
- … Gibt es staatliche Förderungen für den Austausch eines Gasbrennwertgerätes?Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … Gasbrennwertgerät Austausch: Abgassystem-Prüfung entscheidend! …
- … 💡 Kernaussagen: Beim Austausch eines Gasbrennwertgerätes ist …
- … unterzogen werden. Die Hersteller Elco Klöckner und Viessmann bieten moderne Gasbrennwertgeräte an, die effizient und zuverlässig arbeiten. …
- … dem Austausch des Gasbrennwertgerätes beim Hersteller oder Installateur nach der Kompatibilität des Abgassystems. Ziehen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12085: Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
- … Unical B20: Heizkreis-Probleme – Ursachen & Lösungen …
- … Unical B20 Brennwertgerät macht Probleme? Mögliche Ursachen für Heizkreisstörungen, Mischerprobleme & …
- … Unical B20, Brennwertgerät, Heizkreis, Mischerkreismodul, MAD30, Honeywell Centra, Temperaturfühler, Vorlauftemperatur, Störung, Heizungsprobleme …
- … Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & …
- … Hoffentlich kennt sich mit der Kiste jemand aus: Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät, angeschlossen 1 Heizkreis der sich aufteilt in Heizkörper (OGAbk.) …
- … die direkt angefahren werden und Fußbodenheizung (EGAbk.) die über ein Mischerkreismodul (Unical MAD30) und einen Honeywell-Centra-Mischer angefahren werden. …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät und dem Heizkreis haben, insbesondere in Bezug auf …
- … Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls (Unical MAD30) und des Honeywell-Centra-Mischers. Stellen Sie sicher, dass der Mischer auf …
- … Brennwertgerät …
- … Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der …
- … Fehlersuche an BrennwertgerätenSystematische Vorgehensweise zur Identifizierung und Behebung von Störungen. …
- … Unical B20: Heizkreis-Probleme & Temperaturfühler – Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem einer nicht erreichten Sollwert-Vorlauftemperatur (50 °C) bei einem Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät. Mögliche Ursachen sind Begrenzungen durch externe …
- … Steuerungen, defekte Temperaturfühler oder falsche Parameter-Einstellungen. Die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls (Unical MAD30) und des Honeywell Centra Mischers wird ebenfalls in Frage gestellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … nicht in mehr als 100 % Wärme umwandeln. Der Nutzungsgrad eines Gasbrennwertgeräts kann man mit 90 % = 0,9 schätzen. Der Primärenergiefaktor von Strom …
- … die Wärmepumpe mindestens so gut bzw. etwas besser als ein Gasbrennwertgerät. Mit anderen Worten bedeutet eine Wärmepumpen-Jahresarbeitszahl von 2,7, dass die Wärmepumpe …
- … >Der Nutzungsgrad eines Gasbrennwertgeräts kann man mit 90 % = 0,9 schätzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gasbrennwertgeräten kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Installation nur durch Fachbetrieb! …
- … Welche Wartung benötigen die verschiedenen Heizsysteme?Gasbrennwertgeräte und Wärmepumpen benötigen regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb. Kaminöfen und Pelletöfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Dachdämmung im Altbau: Eigenleistung vs. Brennwertgerät-Tausch …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachdämmung im Altbau: Eigenleistung vs. Brennwertgerät-Tausch empfiehlt, die Dachdämmung als erste Maßnahme zu prüfen und gegebenenfalls …
- … erbringen. Zudem wird der Austausch eines alten Niedertemperatur-Geräts gegen ein modernes Brennwertgerät empfohlen, um die Effizienz zu steigern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … ansehen. Ich habe so eine Kombination, aber nicht mit WP, sondern Brennwertgerät (leider). Eine WP wäre mir auch lieber gewesen. Dazu ist aber …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kombination aus Brennwertgerät, Solarthermie und Wohnraumlüftung, wie im Beitrag Kombination: Brennwert, Solar & Wohnraumlüftung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unical, Brennwertgerät" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unical, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unical, Brennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unical, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Unical B20: Heizkreis-Probleme – Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Unical B20, Brennwertgerät, Heizkreis, Mischerkreismodul, MAD30, Honeywell Centra, Temperaturfühler, Vorlauftemperatur, Störung, Heizungsprobleme
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!