Hallo
mir ist aufgefallen, das H. Eisenschink noch vor einigen Jahren zur Installation der Thermostatventile die 3-Wege-Ventile Fa. Heimeier eingebaut hatte. Jetzt wird der Bypass mit einem Danfoss-Ventil TYP RA-G zusammen mit einem strömungswirksamen T-Stück realisiert.
Was ich gerne wissen würde ist, was ihn dazu bewogen hat.
Bisher - seit 9 Jahren - lebe ich ganz gut mit meiner Heizleisten-Heizung mit 3-W-Ventil.
Spricht jetzt grundsätzlich etwas gegen die 3-W-Ventile?
Werden die RA-G Ventile wegen ihres eindeutig höheren Kvs-Wertes (Strömungsmenge bei definierten Parametern) bevorzugt? Danfoss 1/2" = 2,53, Heimeier 1/2" = 1,45, außerdem bei Danfoss 1" erhältlich mit Kvs = 3,89!
Oder missfiel die Verteilung der Wasserströme (ca. 1/3 bis max 2/3 durch die Heizleiste im Hauptstrom bei 1 K bis Kvs bei 3-W-Ventil )?
Aber auch bei den Danfossventilen fließt nur max. 2/3 des Wasserstromes durch den Haupstrang, ca. 1/3 geht auch bei max. Öffnung des Ventiles durch die Nebenschluss-Leitung, wie H. Eisenschink selbst angibt.
Bei ungünstigen Bauverhältnissen gibt es bei den Durchgangsventilen Probleme, den Strömungswiderstand im Bypass richtig zu erfassen, sodass dann noch eine einstellbare Drossel eingebaut werden muss (z.B. bei H. Stoll im Erdgeschoss in Form eines Kugelventiles?) mit all den Schwierigkeiten einer vernünftigen, immer passenden Einstellung dieser Drossel?
Käme alternativ das 3-Wege-Ventil "Calis-TS-E " der. Fa. Herz mit großem Kvs-Wert von 5,28 bei 1 Zoll Anschluss in Frage? Also, was sind die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) der jeweiligen Philosophie und was waren die ausschlaggebenden Gründe für den Wechsel weg vom 3-Wege-Ventil?
Bin gespannt auf die Antworten! 🙂😉 )
M. Gepp
3-Wege-Ventil oder Durchgangsventil für Bypass Heizleiste?
BAU-Forum: Heizleisten / Sockelheizleisten
3-Wege-Ventil oder Durchgangsventil für Bypass Heizleiste?
-
Das mit dem 3-Wege-Ventil muss ja schon einige Zeit her sein
Auch aus den Unterlagen der damals (1997) erhaltenen Informationen kenne ich nur die ganz normalen "Durchgangsventile" (Wieso Danfoss, bei mir waren es Heimeier?) und die Bypass-Lösung mittels T-Stück.
Eine zufriedenstellende Auskunft wird Ihnen wohl nur der Hersteller selbst geben können.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch die Flexibilität der Anordnung des Thermostatventils hier ein Grund gewesen sein könnte. Dreiweg-Venntile müssten ja wohl grundsätzlich vor den Heizregistern angeordnet sein. -
Thermostatventile - Heizleisten
Hallo Herr Stoll,
Sie haben recht, bei dem Modell 18 und 28 wird ein Durchgangs-Ventil der Fa. Heimeier eingesetzt, Nur beim kleinen Modell (10?) ein Ventil von Danfoss, Typ RA-G. Und richtig, bei den 3-Wege-Ventilen ist man an den Einbauort gebunden, da dies immer am Bypass-Abgang sitzen muss. Das mag der Grund gewesen sein, von den früheren 3-W-Ventilen abzugehen.
Was ich noch nicht verstehe ist der Einbau eines Kugelhahnes in der Bypass-Leitung in Ihrem Projekt (s. Plan), für was ist das gut?
Ich brauche ein neues Regulierventil, kennen Sie den Hersteller?
Gruß, -
Der Kugelhahn ...
Der Kugelhahn wurde eingebaut, um einmalig den Widerstand des Bypasses einregulieren zu können, da durch die Integration der Heizzargen unterschiedliche Rohrlängen/-Führungen (=>unterschiedliche Widerstände) von Hauptstrom und Bypass existieren.
Ob ich welchen Hersteller kenne? Sancal, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen deshalb hinsichtlich Ihres Regulierungsventils weiterhelfen kann. Haben Sie es mal beim Hersteller selbst versucht. Anderenfalls schicken Sie mir mal ein eMail und ich schau mal was ich tun kann.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bypass, Heizleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Fußbodenheizungen) nicht auch kombiniert werden? Oder was halten sie von einer Heizleistenheizung? …
- … Und noch kurz zu Herrn Höfers Frage, was ich von einer Heizleistenheizung halte: Danke für den Tipp, aber damit kenne ich mich …
- … Trotz allem sind Heizleisten und Bodenkanalheizungen die schnelleren Systeme (z.B. Wintergartenbeheizung u.v.m.). …
- … mit Fußbodenheizung sehr oft ausgeführt. Auch andere Kombinationen sind möglich (Bodenkanalheizung, Heizleisten und Gestaltete Wärme). …
- … - auch ob nicht statt der Wandheizung dann nicht doch eine Heizleistenheizung zum Einsatz kommt (bei größeren U-Werten). …
- … Mehr Defekte kann es kaum geben (2 Bypassklappen sind noch vorhanden, die auch auf primitivster Technik funktionieren). …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - 10028: 3-Wege-Ventil oder Durchgangsventil für Bypass Heizleiste?
- … 3-Wege-Ventil oder Durchgangsventil für Bypass Heizleiste? …
- … mir ist aufgefallen, das H. Eisenschink noch vor einigen Jahren zur Installation der Thermostatventile die 3-Wege-Ventile Fa. Heimeier eingebaut hatte. Jetzt wird der Bypass mit einem Danfoss-Ventil TYP RA-G zusammen mit einem strömungswirksamen T-Stück …
- … - seit 9 Jahren - lebe ich ganz gut mit meiner Heizleisten-Heizung mit 3-W-Ventil. …
- … der Wasserströme (ca. 1/3 bis max 2/3 durch die Heizleiste im Hauptstrom bei 1 K bis Kvs bei 3-W-Ventil )? …
- … ungünstigen Bauverhältnissen gibt es bei den Durchgangsventilen Probleme, den Strömungswiderstand im Bypass richtig zu erfassen, sodass dann noch eine einstellbare Drossel eingebaut werden …
- … Durchgangsventile (Wieso Danfoss, bei mir waren es Heimeier?) und die Bypass-Lösung mittels T-Stück. …
- … Thermostatventile - Heizleisten …
- … 3-Wege-Ventilen ist man an den Einbauort gebunden, da dies immer am Bypass-Abgang sitzen muss. Das mag der Grund gewesen sein, von den …
- … ich noch nicht verstehe ist der Einbau eines Kugelhahnes in der Bypass-Leitung in Ihrem Projekt (s. Plan), für was ist das gut …
- … Der Kugelhahn wurde eingebaut, um einmalig den Widerstand des Bypasses einregulieren zu können, da durch die Integration der Heizzargen unterschiedliche …
- … Rohrlängen/-Führungen (=>unterschiedliche Widerstände) von Hauptstrom und Bypass existieren. …
- BAU-Forum - Lüftung - Wir beabsichtigen den Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage weil ...
- … fand ich auch das Gerät von Westaflex. Inkl. WRG-Bypass kostet es gut 4 TDM, hat Konstantvolumenstromregelung und recht gute Werte. …
- … Ferner haben wir Heizleisten - die ebenfalls einen Minderverbrauch an Heizenergie versprechen, wenn das alles …
- … was es gibt, aber die Steuerung ist sehr schwach. Kein automatischer Bypass (oder haben sie die jahrelange Ankündigung endlich umgesetzt?) wär für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300: Kein Luftstrom nach Sommerbypass-Einbau …
- … Pluggit P300 Sommerbypass Problem? Luftstrom fehlt nach Umstellung. Finden …
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen …
- … Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden die uns einen Sommerbypass in unsere Pluggit P300 (N) eingebaut hat. Leider haben wir seit …
- … dem das Problem, dass immer wenn der Bypass umschalten wir keine Luft mehr ins Haus bekommen. Die Luft wird zunehmend schlechter und feuchter. …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr …
- … Fehlerhafte Installation: Der Bypass wurde nicht korrekt eingebaut oder angeschlossen. …
- … Defekter Bypass: Der Bypass …
- … Sie die Einstellungen: Sind die Einstellungen der Lüftungsanlage korrekt auf den Bypass abgestimmt? …
- … Beobachten Sie den Bypass: Funktioniert der Bypass mechanisch richtig …
- … 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein defekter Bypass kann die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu Problemen mit der …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Heizungsmonteur, der den Bypass eingebaut hat, und bitten Sie ihn, die Installation zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen anderen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu. …
- … Sommerbypass …
- … Was ist ein Sommerbypass?Ein Sommerbypass ist eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, …
- … Warum funktioniert mein Sommerbypass nicht richtig?Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Installation, ein defekter Bypass …
- … Was kostet die Reparatur eines Sommerbypass?Die Kosten für die Reparatur eines Sommerbypass hängen von der …
- … Wie erkenne ich, ob mein Sommerbypass richtig funktioniert?Wenn der Sommerbypass richtig funktioniert, sollte die Zulufttemperatur …
- … Was passiert, wenn der Sommerbypass defekt ist?Ein defekter Sommerbypass kann dazu führen, dass die …
- … Kann ein defekter Sommerbypass gesundheitsschädlich sein?Ein defekter Sommerbypass selbst ist nicht direkt gesundheitsschädlich, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bypass, Heizleiste" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bypass, Heizleiste" oder verwandten Themen zu finden.