Hallo,

ich habe ein Frage zum Fenstereinbau. Bei der Sanierung meines Hauses erfolgte von der Fensterbaufirma nur der Einbau der Fenster, jedoch kein richtiger Anschluss / Abschluss zum Mauerwerk.

Was ich bisher gesehen habe, erfolgte der Abschluss zum Mauerwerk entweder mit einem Dichtband / Kompriband (Anschlagband/ Fugenband)? (wo der Spalt relativ klein war) bzw. mit Bauschaum bei einem größerem Spalt  -  siehe Fotos.

Da für die Sanierung der Fassade leider kein Geld da war bzw. ist, blieb der Anschluss/Abschluss bisher so offen.

Da die Fenster jetzt schon einige Jahr so unfertig sind und an einigen Stellen der Bauschaum sich jetzt langsam auflöst, muss eine Lösung her.

Meine Frage daher: Kann ich den Spalt über dem Dichtungsband einfach zu Putzen  -  wenn ja mit was  -  oder sollte der Spalt mit Silikon zugemacht werden, da ja der Anschluss nach außen diffusionsoffen erfolgen sollte. Wie kann ich die Situation bei den Fenstern lösen, wo sich der Bauschaum langsam auflöst? Der Spalt ist hier ca. 2-3 cm groß?

Bitte entschuldigt meine nicht immer fachgerechte Beschreibung / Ausführung der Bausituation  -  leider habe ich davon nicht so die Ahnung und die Baufirma gibt es leider nicht mehr ☹.

Ich bedanke mich schon mal im Voraus.

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenstereinbau: Mauerwerk-Anschluss abdichten – Dichtband, Kompriband oder Bauschaum?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenstereinbau: Mauerwerk-Anschluss abdichten – Dichtband, Kompriband oder Bauschaum?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • Rita
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Zersetzter Bauschaum im Fensteranschluss muss umgehend vollständig entfernt werden – er ist keine Dichtung, sondern eine Eintrittspforte für Feuchte und Kälte.

    🔴 KRITISCH: Der Anschluss darf keinesfalls nachträglich verputzt oder versilikoniert werden – beides verstärkt Kondensatbildung und führt zu Schimmel und Bauteilschäden.

    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechter Anschluss erfordert immer drei abgestimmte Schichten: äußere schlagregendichte/diffusionsoffene Ebene, mittlere wärmedämmende Ebene, innere luftdichte/dampfdiffusionshemmende Ebene (RAL-Montage).

    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur ohne Bauphysik-Kompetenz – falsche Maßnahmen gefährden Gewährleistung, Versicherungsschutz und Gebäudesubstanz.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass bei Ihrem Fenstereinbau der Anschluss zum Mauerwerk nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Das ist ein häufiges Problem bei Sanierungen.

    Für den fachgerechten Anschluss gibt es verschiedene Möglichkeiten:

    • Dichtbänder/Anschlagbänder/Fugenbänder: Diese vorkomprimierten Bänder dichten die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ab. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Dämmung.
    • Kompribänder: Ähnlich wie Dichtbänder, aber mit höherer Dichtwirkung. Besonders geeignet für größere Fugen.
    • Bauschaum: Kann verwendet werden, um größere Spalten zu füllen. Allerdings muss Bauschaum vor UV-Strahlung geschützt und zusätzlich mit Dichtband oder Putz abgedeckt werden. 🔴 Unverdeckter Bauschaum wird spröde und verliert seine Dämmwirkung.
    • Silikon: Ist nur für die äußere Abdichtung geeignet, da es keine Dämmwirkung hat.
    • Putz: Ein fachgerechter Putzanschluss ist wichtig, um die Dichtigkeit und Optik zu gewährleisten.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Baufirma zu kontaktieren und eine Nachbesserung zu fordern. Alternativ sollten Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen unzureichenden Fensteranschluss nach einem Austausch, bei dem die Abdichtung zum Mauerwerk nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die Verwendung von Bauschaum als alleinige Abdichtung bei Spalten von 2-3 cm ist kritisch, da dieser nicht UV-beständig ist und sich unter Witterungseinflüssen zersetzt. Zudem fehlt eine klare Trennung zwischen der inneren, dampfdichten und der äußeren, diffusionsoffenen Abdichtungsebene, was zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen kann.

    🔴 Gefahr: Die offenen Anschlüsse und der sich zersetzende Bauschaum stellen ein hohes Risiko für eindringende Schlagregen und Feuchte dar. Dies kann zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung im Innenraum und einer Verschlechterung der Wärmedämmung führen. Besonders kritisch ist die fehlende äußere Abdichtung, die ohne fachgerechte Ausführung zu massiven Bauschäden führt.

    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Fensteranschluss nach dem Stand der Technik (z.B. RAL-Montage) besteht aus drei Ebenen: einer äußeren, schlagregendichten und diffusionsoffenen Abdichtung (z.B. Kompriband), einer mittleren, wärmedämmenden Ebene (z.B. Dämmkeil) und einer inneren, luftdichten und dampfdiffusionshemmenden Ebene (z.B. Dichtband). Das bloße Verschließen mit Putz oder Silikon ist keine dauerhafte Lösung und kann die Funktion der Anschlussfuge beeinträchtigen.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Spalt einfach mit Putz oder Silikon verschlossen werden kann, ist fachlich falsch. Putz ist nicht ausreichend elastisch und reißt bei thermischen Bewegungen des Fensters. Silikon ist zwar elastisch, aber nicht diffusionsoffen und würde die Feuchte im Mauerwerk einschließen. Beide Maßnahmen bieten keinen dauerhaften Schutz vor Schlagregen und führen zu Folgeschäden.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der fachgerechten Abdichtung der Fensteranschlüsse. Für die äußere Abdichtung ist ein spezielles, diffusionsoffenes Kompriband oder ein Fugenband mit Hinterfüllschnur und geeignetem Dichtstoff (z.B. Acryl) erforderlich. Der zersetzte Bauschaum muss vollständig entfernt werden. Lassen Sie die gesamte Situation vor Ort begutachten, um eine dauerhafte und schadenfreie Lösung zu gewährleisten. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, da diese die Gewährleistung und den Versicherungsschutz gefährden können.

    KI-Analyse (Qwen)

    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierend fehlerhaften Fenstereinbau mit ungedämmtem, ungeschütztem und ungedichtetem Anschluss zwischen Fenster und Mauerwerk – ein Zustand, der bereits seit mehreren Jahren besteht und sich nun durch Zersetzung des Bauschaums weiter verschlechtert hat.

    🔴 Gefahr: Der offene Anschluss ermöglicht unkontrollierte Luft- und Feuchtetransporte, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung im Mauerwerk, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu Bauteilschäden führen kann. Der zersetzte Bauschaum ist weder dicht noch diffusionsoffen und stellt eine Brücke für Feuchte und Kälte dar.

    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Verputzen über Dichtband oder Silikon ohne fachgerechte Schichtaufbau-Abstimmung (Außenabdichtung, Dampfbremse, Dämmung) verstärkt das Risiko der Kondensatbildung im Anschlussbereich und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen.

    ⚠️ Korrektur: Ein Dichtband allein ist kein Ersatz für einen vollständigen, dreischichtigen Anschluss (Außendichtung, Dämmung, Innendampfbremse). Kompriband dient nur als Druckausgleich – nicht als Dichtung. Bauschaum ist kein Dichtungsmaterial, sondern nur ein temporärer Füllstoff und darf niemals der Witterungsseite ausgesetzt bleiben.

    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert: 1) eine witterungsbeständige Außenabdichtung (z. B. vernetztes Dichtband mit Klebeprima), 2) eine durchgängige, druckstabile Dämmung im Anschlussbereich, 3) eine luftdichte, innenseitige Dampfbremse mit vollflächigem Anschluss an Fensterfalz und Dämmung.

    ❌ Widerspruch: Ein nachträgliches Verputzen oder Versilikonieren des Spalts ist keine Lösung – es ignoriert die fehlende Luftdichtheit, die fehlende Wärmedämmung und die fehlende Diffusionssteuerung. Dies verstärkt das Schadensrisiko.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fensteranschlüsse, um eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine bauphysikalische Bewertung und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – bevor weitere Schäden entstehen.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unverdeckter oder zersetzter Bauschaum ist keine fachgerechte Abdichtung und stellt ein hohes Schadensrisiko dar.
    • Alle drei warnen explizit vor nachträglichem Verputzen oder Versilikonieren als unzulänglicher Lösung, die das Schadensrisiko erhöht.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines dreischichtigen Anschlusses (Außenabdichtung – Dämmung – Innendampfbremse) gemäß aktuellem Stand der Technik.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt Bauschaum unter bestimmten Voraussetzungen (UV-Schutz, Abdeckung) als mögliche Ergänzung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als grundsätzlich ungeeignet und verweisen auf die Pflicht zur vollständigen Entfernung zersetzten Schaums.
    • GoogleAI listet Silikon als „äußere Abdichtung“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Silikon ist nicht diffusionsoffen und führt bei falscher Einordnung zu Feuchteeinschluss.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek betont die fehlende Trennung zwischen innen (dampfdicht) und außen (diffusionsoffen) als bauphysikalische Kernursache für mögliche Schäden.
    • Qwen unterstreicht die langjährige Belastung („bereits seit mehreren Jahren“) und die verschärfte Gefährdung durch fortschreitende Zersetzung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI stellt Putz und Silikon als „geeignet für äußere Abdichtung“ oder „Putzanschluss wichtig“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Putz ist nicht elastisch genug, Silikon nicht diffusionsoffen; beide sind ohne vollständigen Schichtaufbau schadensfördernd.

    👉 Empfehlung:

    • Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere hinsichtlich der Unzulässigkeit von Putz/Silikon als alleinige Lösung sowie der Notwendigkeit einer dreischichtigen, aufeinander abgestimmten Anschlussebene.
    • Die Empfehlung von GoogleAI, die Baufirma „einfach“ zur Nachbesserung aufzufordern, wird durch DeepSeek und Qwen korrigiert: Erforderlich ist eine fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fensterbauer – nicht ein rein handwerklicher Nachbesserungsauftrag.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktion von BauschaumBauschaum ist kein Dichtungsmaterial, sondern nur ein temporärer Füllstoff – darf niemals witterungsseitig freiliegen und muss bei Zersetzung vollständig entfernt werden.
    Verwendbarkeit von Putz/SilikonPutz und Silikon sind alleinige Lösungen für die Anschlussfuge nicht zulässig – sie ignorieren Luftdichtheit, Dämmung und Diffusionssteuerung und erhöhen das Schadensrisiko.
    AnschlussschichtenEine fachgerechte Lösung erfordert drei abgestimmte Funktionsebenen: außen schlagregendicht/diffusionsoffen, mitte wärmedämmend, innen luftdicht/dampfdiffusionshemmend (RAL-Montage).
    Dringlichkeit der Maßnahme⚠️Unverzügliche Beauftragung eines fachkundigen Sachverständigen oder zertifizierten Fensterbauers ist erforderlich – Eigenreparaturen sind aus bauphysikalischen und rechtlichen Gründen abzulehnen.
    UrsachenanalyseDer Schaden entsteht aus fehlender Systemplanung: Fehlende Trennung von Feuchte- und Dampfströmen führt zu Kondensat, Durchfeuchtung und Schimmel.

    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur nach vorheriger bauphysikalischer Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Fachmann möglich. Keine Reparatur „auf Verdacht“ – jeder Eingriff muss in den vorgegebenen Schichtaufbau integriert werden.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoUnkontrollierte Feuchteeinwirkung durch offene AnschlussfugeDurchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Gefügezerstörung, notwendige teure Sanierung
    🔴 RisikoTauwasserbildung im AnschlussbereichWärmeverlust bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Kondensatläufigkeit, Schimmelpilzbefall in Innenräumen
    🔴 RisikoVerlust der Luftdichtheit im GebäudeNicht erfüllte Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA)
    🔴 RisikoNachträgliche Eigenreparatur mit Putz/SilikonRechtlicher Verlust der Gewährleistung, Versicherungsansprüche werden verweigert, Gefahr von Haftungsansprüchen
    🔴 RisikoDauerhafte Belastung durch zersetzten Bauschaum (mehrere Jahre)Progressive Schädigung der Baustoffe, irreversible Schäden am Fensterrahmen oder Mauerwerkseinbindung
    ✅ ChanceSanierung nach aktuellem RAL-StandardErhöhung der Energieeffizienz, langfristige Senkung der Heizkosten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceIntegration einer fachgerechten Dampfbremse und DämmungVerbesserung des Raumklimas, Reduktion von Zugerscheinungen und Luftverunreinigungen
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation der SanierungSicherstellung der Förderfähigkeit (BAFA, KfW), rechtssichere Gewährleistungsregulierung
    ✅ ChanceEinbindung eines Energieberaters (DIN 18599)Optimale Abstimmung mit Gesamtkonzept (Heizung, Lüftung, Dämmung), zukunftssichere Planung
    ✅ ChanceAuswahl moderner Fugensysteme (z. B. selbstklebende vernetzte Dichtbänder)Langfristige Dauerhaftigkeit (> 25 Jahre), reduzierter Wartungsaufwand, einfache Montage

    Orientierungshilfen

    1. Zersetzten Bauschaum umgehend entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit der kompletten Entfernung – kein Abkratzen oder Überputzen, sondern fachgerechte Ausschachtung bis zum sauberen Anschlussgrund.
    2. Fachliche Bestandsaufnahme veranlassen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater nach DIN 18599 für eine bauphysikalische Analyse vor Ort.
    3. Dreischichtigen Anschluss nach RAL-RG 600 realisieren: Lassen Sie die Sanierung mit geprüften Komponenten durchführen: außen vernetztes Kompriband oder Fugenband mit Hinterfüllschnur, mittig druckstabile Dämmung, innen vollflächiges Dichtband mit Falzanschluss.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Verträge, Rechnungen, Montagehinweise und ggf. Fotos des Anschlusszustands – das ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche und Förderanträge.
    5. Förderung prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder KfW vor der Sanierung einen Antrag auf Förderung für „Einbruchhemmende und energieeffiziente Fenster mit fachgerechtem Anschluss“ – die korrekte Dokumentation ist Voraussetzung.
    6. Keine Eigenleistungen durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Nachbesserung mit Putz, Silikon oder Bauschaum – jede nicht fachkundige Maßnahme gefährdet Ihre Rechte und verschlechtert den Zustand.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein vorkomprimiertes Band, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material und passt sich den Unebenheiten der Fuge an.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugenband, Anschlagband
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband mit hoher Dichtwirkung. Es wird vor allem bei größeren Fugen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugenband, Anschlagband
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und Spalten verwendet wird. Er härtet nach der Verarbeitung aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Fugenschaum
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine anerkannte Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die Abdichtung des Fensteranschlusses nach dem Stand der Technik.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fenstermontage, Abdichtung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Anschluss
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln errichtet wird. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Wand, Fassade, Gebäudehülle

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Dichtstoffe sind für den Fensteranschluss geeignet?
      Geeignet sind Dichtbänder, Kompribänder und Bauschaum. Silikon ist nur für die äußere Abdichtung zu verwenden. Wichtig ist, dass die Dichtstoffe auf die jeweilige Bausituation und die Größe der Fuge abgestimmt sind.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung des Fensteranschlusses?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist sehr wichtig, um Wärmeverluste, Zugluft und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Kann ich den Fensteranschluss selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Fensteranschluss selbst abdichten. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    4. Was kostet die Abdichtung eines Fensteranschlusses?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Fensteranschlusses hängen von der Größe der Fuge, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Sie können im Internet nach Fensterbauern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Was ist ein RAL-Montage?
      Die RAL-Montage ist eine anerkannte Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die Abdichtung des Fensteranschlusses nach dem Stand der Technik.
    7. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung).
    8. Was tun bei Schimmelbildung am Fensteranschluss?
      🔴 Schimmelbildung am Fensteranschluss deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin. Ich empfehle, die Ursache von einem Fachmann untersuchen und den Schimmel fachgerecht beseitigen zu lassen.

    Verwandte Themen

    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
    • Dämmung der Fassade verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau durch Sanierungsmaßnahmen.
  2. Anputzleiste für Außen

    ... wäre meine Wahl.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Mauerwerkanschluss, Dichtband, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14380: Fenstereinbau: Mauerwerk-Anschluss abdichten – Dichtband, Kompriband oder Bauschaum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Mauerwerkanschluss, Dichtband, Kompriband" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Mauerwerkanschluss, Dichtband, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Fenstereinbau: Mauerwerk-Anschluss abdichten – Dichtband, Kompriband oder Bauschaum?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Fensteranschluss ans Mauerwerk: Abdichtungsprobleme lösen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Fenstereinbau, Mauerwerkanschluss, Dichtband, Kompriband, Bauschaum, Fensterabdichtung, Sanierung, Fassade
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼