Hallo Forum, schönen guten Morgen!
Heute ist es nun endliche so weit. Der Estrichlegermeister gibt sich höchstpersönlich die Ehre, um uns depperten Käufern und notorischen Meckerköpfen mal zu erklären, wie dünn man einen Estrich wirklich machen kann. Unser Problem haben wir ja bereits ausführlichst in den Beiträgen #181 und #203 hier im Estrichforum besprochen  -  wofür ich allen Beteiligten noch einmmal herzlich Danke.
Entsprechend der hier unterbreiteten Meinungen haben wir vor, am nächsten Montag den Termin zur Abnahme zwar wahrzunehmen, um die Mängelliste zu erstellen, dann jedoch wegen unseres zu dünnen Estrich und der bisher ungenügenden Klärung die Abnahme zu verweigern.
Nun sitzen wir heute um 16.00 mit dem Estrichlegermeister zusammen und sind gespannt, was uns denn so berichten und darlegen wird. Meine Frage nun an das Forum (auch wenn es vielleicht schon in den anderen Beiträgen gesagt wurde, wir wollen uns nun mal nicht mehr weiter "einlullen" lassen):

1)
Gibt es bei schwimmendem Zementestrich unter Beachtung der DINAbk. (!) eine Möglichkeit die Mindestdicke unter 45 mm herabzusetzen?

2)
Sollte oder muss man derartige "Verdünnungs-"
Techniken akzeptieren?

3)
Wenn ja, welche Unterlagen muss man uns vorlegen um wirklich sicher zu sein (Prüfzertifikate o.a.)?

4)
Seid Ihr auch am Wochenende im Forum erreichbar, um eventuell auftretende Fragen noch bis Montag (da soll eignentlich die Abnahme sein) zu klären  -  ich habe ja keine Ahnung was der uns heute erzählen wird ...
Vielen Dank mal wieder für Eure Mithilfe.
Raik und Yvonne aus Berlin

  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Estrichausführung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.

    GoogleAI-Analyse

    Guten Morgen Raik und Yvonne,

    Ich verstehe Ihre Aufregung vor dem Termin mit dem Estrichlegermeister. Es ist gut, dass Sie sich vorbereiten. Die Mindestdicke von Estrich ist entscheidend für seine Funktion und Haltbarkeit.

    Für Zementestrich gelten folgende Richtwerte (abhängig von der Nutzung und Belastung):

    • Verbundestrich: Mindestdicke 30 mm
    • Estrich auf Trennlage: Mindestdicke 45 mm
    • Schwimmender Estrich: Mindestdicke 50 mm (je nach Aufbau)

    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann zu Rissen, Brüchen und einer verminderten Tragfähigkeit führen.

    Achten Sie auf folgende Punkte:

    • Prüfzertifikate: Lassen Sie sich die Prüfzertifikate des verwendeten Estrichs zeigen.
    • Verdünnung: Fragen Sie nach, ob und wie der Estrich verdünnt wurde. Eine zu starke Verdünnung kann die Qualität beeinträchtigen.
    • Sichtprüfung: Achten Sie auf Risse oder Unebenheiten im Estrich.

    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Messung der Estrichdicke an verschiedenen Stellen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, vielseitig einsetzbar und eignet sich für verschiedene Bodenbeläge. Zementestrich ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Anhydrit, einem Calciumsulfat. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Schwimmender Estrich
    Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von der tragenden Decke getrennt ist. Diese Bauweise dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Die Dämmschicht reduziert die Übertragung von Schall und Wärme auf die darunterliegenden Räume.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, Heizestrich
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe des Estrichs über dem Untergrund. Die Mindestdicke ist abhängig von der Estrichart und den Anforderungen an den Boden. Eine ausreichende Dicke ist wichtig für die Stabilität und Belastbarkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belastbarkeit
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen. Vor der Verlegung des Bodenbelags muss die Restfeuchte gemessen und sichergestellt werden, dass sie innerhalb der zulässigen Werte liegt.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit, Feuchtemessung
    Prüfzertifikat
    Ein Prüfzertifikat ist ein Dokument, das die Qualität und Eigenschaften eines Baustoffs oder Bauteils bestätigt. Es wird von unabhängigen Prüfinstituten ausgestellt und dient als Nachweis für die Einhaltung von Normen und Richtlinien.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Materialprüfung, Qualitätsnachweis
    Verbundestrich
    Verbundestrich wird direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht und fest mit diesem verbunden. Er wird häufig in Kellerräumen oder Garagen verwendet, wo eine hohe Belastbarkeit erforderlich ist. Verbundestrich ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Schwimmender Estrich, Estrich auf Trennlage, Heizestrich

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Estricharten gibt es?
      Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl hängt von den Anforderungen an den Boden und den baulichen Gegebenheiten ab. Zementestrich ist robust und vielseitig einsetzbar, während Anhydritestrich sich gut für Fußbodenheizungen eignet.
    2. Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
      Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von der tragenden Decke getrennt ist. Diese Bauweise dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Die Dämmschicht reduziert die Übertragung von Schall und Wärme auf die darunterliegenden Räume.
    3. Wie lange muss Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Estrichart und Dicke. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Eine Restfeuchtemessung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    4. Was ist eine Restfeuchtemessung?
      Eine Restfeuchtemessung ist ein Verfahren, um den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich zu bestimmen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor der Bodenbelag verlegt wird. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    5. Was tun bei Rissen im Estrich?
      Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, zu schnelle Trocknung oder mangelhafte Ausführung. Kleine Risse können oft mit speziellen Harzen verfüllt werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Welche Rolle spielt die Estrichdicke?
      Die Estrichdicke ist entscheidend für die Stabilität und Belastbarkeit des Bodens. Eine zu geringe Dicke kann zu Rissen und Brüchen führen, während eine zu große Dicke unnötig Material verbraucht und die Trocknungszeit verlängert. Die Mindestdicke hängt von der Estrichart und den Anforderungen an den Boden ab.
    7. Was sind Randdämmstreifen?
      Randdämmstreifen werden entlang der Wände verlegt, um den Estrich von den Wänden zu entkoppeln. Dies verhindert die Übertragung von Schall und Spannungen auf die Wände. Randdämmstreifen sind besonders wichtig bei schwimmenden Estrichen.
    8. Warum ist eine gute Vorbereitung des Untergrunds wichtig?
      Eine gute Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Qualität des Estrichs. Der Untergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Unebenheiten und Verunreinigungen können zu Problemen bei der Estrichverlegung führen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt).
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen und wie man sie verkürzen kann.
    • Fußbodenheizung und Estrich
      Geeignete Estricharten für Fußbodenheizungen und worauf man achten muss.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
    • Schäden am Estrich
      Ursachen, Erkennung und Reparatur von Estrichschäden.
  2. Estrichprüfung: DIN-Normen und Prüfzertifikate

    Foto von Robert Worsch

    Die Stunde der Wahrheit!
    Hallo Raik,
    ich habe soeben mit dem Forumsspezialisten für Estrich, Herrn Niemann, telefoniert.
    zu 1) es gibt (theoretisch ) die Möglichkeit, die Nenndicken herunterzusetzen, aber in der Praxis halten die Prüfungen keiner DINAbk. stand (Die Überschreitung der max. zulässigen Durchbiegung kann nicht verhindert werden )
    zu 2) s.o., der Estrich MUSS geprüft werden, und dann fällt der Estrichleger durch!
    zu 3) hätte sich somit erledigt, interessant wären die Prüfzertifikate und Zulassungen aber schon.
    zu 4) Klar, wir sind immer erreichbar 🙂
    Also nochmals, unbedingt Abnahme verweigern! PS: Bitte E-Mail lesen.
  3. Forum-Aktivität: Selbst und ständig im Einsatz

    Foto von Martin Malangeri

    selbständig heißt
    selbst und ständig.
    Auch im Forum.
    :-)
  4. Estrich-Problematik: Bleiben Sie am Ball!

    Bin gespannt ...
    Bin gespannt wie 's weitergeht.
    Bleibt am Ball und nicht einschüchtern lassen.
    Grüße aus Leibzsch
  5. Estrich-Bauweise: Regeln der Bautechnik beachten!

    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.

    Zu Frage 2
    würde ich bitten, einmal den Ersteller des Estrichs zu befragen, ob es sich hierbei um eine Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik handelt und woraus er dies schließt. Schon dann wird es richtige Probleme geben, da nach diesen Regeln üblicher Weise gebaut werden muss. Es sei denn, man hat nach ausreichender Beratung der Firma sich zu einer im Einzelfall vereinbarten Konstruktion entschieden - was hier wohl kaum in Frage kommt.
    Bin auch gespannt.
  6. Estrich-Abnahme: Warten auf Prüfzertifikate!

    Ein Sstückweit wie im schlechten Film ...
    Ein Sstückweit wie im schlechten Film da saßen wir also gegen 16.00 pünktlich und waren gespannt auf die technischen Spezifikationen und amtlicher Prüfzertifikate ... doch Ihr ahnt es ... wir saßen auch noch 16.30 und 17.00 gespannt und ungläubig wartend. Um die Sache kurz zu machen: 17.30  -  Wir wurden mal wieder vertröstet. Der Estrichlegermeister wollte kommen, war wohl auf dem Weg und dann wiederum doch nicht mehr per Handy zu erreichen  -  rätselhaft? mysteriös? oder einfach nur komplett verarscht?
    ... das einzige was bei unserem Gespräch mit der Bauleitung herausgekommen ist, dass die Bauleitung nach Rücksprache mit dem Estrichleger lediglich von einer benötigten Estrichstärke von 35 mm ausgeht und diese auch entsprechend eingebracht wurde, was nach Vorab-Aussage des Estrichlegers durch die verwendeten Additive DINAbk.-konform sei und auch entsprechend belegt werden könne. Was unsere Aufnahmen von den Bruchstellen auch bestätigen würden, da ich dort immer zwischen min. 33 bis max. 45 mm gemessen habe.
    Wir sind erst mal sprachlos, haben unsere Küchenlieferung storniert und warten auf einen neuen Klärungstermin am Montag um die Estrich-Unterlagen dann hoffentlich einsehen zu können.
    Wir melden uns bei Neuigkeiten und versuchen die Sache in aller Ruhe zu verstehen. Schönen Abend noch aus Berlin. Raik und Yvonne
  7. Estrich-Haftung: Schriftliche Bestätigung einfordern!

    Foto von

    Haftungsfreuden
    Lassen Sie sich doch von der Bauleitung aktenkundig (heißt- schriftlich) bestätigen, dass es sich um einen mangelfreien Estrich handelt, welcher unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und DINAbk. 18 560 eingebaut wurde. Noch die gemessenen Dicken dazu und man hat später einen weiteren Ansprechpartner für Haftungsschäden. Wenn die Bauleitung dies nicht unterschreibt, dann wissen Sie ...
  8. Estrich mit Zusatzmitteln: Aufklärungspflicht des Vertragspartners

    Foto von Thorsten Bulka

    Überlegung
    Haben sie auch von diesem Schreiben oder Gespräch vorher etwas gehört, den ihnen wurde ja ein Estrich eingebaut dem man nach aussagen des Estrichlegers wohl nur mit Zusatzmitteln eingebauen konnte. Denn sie haben ein Vertrag mit ... wem auch immer, wurden sie als Eigentümer darüber Aufgeklährt und bei der Entscheidung mit herrangezogen?
    Ach ja ich hatte auch mal gehört das solche Estriche möglichst in gleicher Stärke eingebaut werden sollten, deswegen Frage wieso so unterschiedliche Dicken?
    das Beste währe Einigung auf Schiedsgutachten, oder wissen sie wie lange die Vertragspartner noch exestieren werden?
  9. Estrichstärke reduzieren: Zusatzmittel und Kosten

    Dünnestrich habe ich auch schon eingebaut
    Hallo zusammen,
    es gibt wirklich gute Estrichzusatzmittel die es zulassen die Estrichstärke zu reduzieren. Aber dafür muss mind. 7 % vom Zementgehalt dazugegeben werden. Das sind pro Estrichpumpe ca. 3,5 kg von GLASCOFLOOR Superfest oder glw. und kostet pro Maschine ca. 30,00 DM. Also fast 10,00 DM/ m². Wenn dieser Zusatz wirklich eingebaut wurde, dann hätte sich der Estrichleger mit Sicherheit sofort gemeldet wegen Mehrkosten. Denn damit ist die Gewinnspanne flöten.
    Fragen Sie nnach dem genauen Namen des Zusatzmittels, damit ich sagen kann ob es was Gutes oder Mist ist.
    Gruß hubert Bruschke
  10. Estrich-Mindeststärke: Durchbiegung und Prüfverfahren

    Foto von

    Mag durchaus sein ...
    Hallo Herr Bruschke,
    . dass durch Zusatzmittel die Mindeststärke von Estrich, zumindest theoretisch, herabgesetzt werden kann. Das Problem ist, dass diese Estriche bei der Prüfung der maximalen Durchbiegung durchfallen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und Herr Gasser, seineszeichen Gutachter in Berlin, testet dies, indem er mit einem Palettenhubwagen und einer ganzen Ziegelpalette drauf über den Estrich fährt! 🙂 Und die zuzugebenden "Wundermittel" sind allemal je m² teurer als die gesparten ein oder zwei Zentimeter. Wenn ich Schwierigkeiten mit der Höhe habe, gibt's auch noch andere Lösungen!
  11. Estrich-Alternativen: Trittschall und Rohdecke prüfen

    Andere Lösungen?
    Hallo Herr Worsch,
    wie sehen denn die anderen Lösungen aus? Reduzierung der Trittschalldämmung? Abstemmen der Rohdecke?
    Ich verstehe auch nicht, was die maximale Durchbiegung in diesem Zusammenhang soll. Fakt ist, dass ein schwimmender Estrich immer auf seine Biegezugfestigkeit geprüft wird. Alles Andere ist zunächst mal sekundär. Ich denke nicht, dass eine Dicke von 33 mm unbedingt ein Problem darstellen muss. Wesentlich größere Probleme sehe ich in den Unterschiedlichen Dicken.
    Nach der DINAbk. 18353 (und nach der wird gebaut! die DIN 18560 ist nicht Bestandteil der VOBAbk.!) muss ein Estrich gemäß § 3.1.4 gleichmäßig dick hergestellt werde. Dieser Punkt macht natürlich auch einen Sinn, weil es bei Dickenschwankungen erfahrungsgemäß zu erhblichen Spannungen in der Estrichplatte und damit zu Rissen kommt.
    Also Raik & Yvonne, ihr solltet nicht so sehr auf die Dicke des Estrichs abzielen (sonst macht der Estrichleger eine Bestätigungsprüfung und errechnet euch über die Bruchlasten, dass er einen ZEAbk. 30 eingebaut hat). Argumentiert lieber über die ungleichmäßige Dicke des Estrichs.
    Erfahrungsgemäß sind Dickenschwankungen von 15 % schon Oberkante Unterlippe.
    Gruß M. Bohn
  12. Estrich-Zusatzstoff: Spezifikationen und Unterlagen

    Das Wunderzeug ...
    Heute hatten wir nun endlich unserer Unterredung mit dem Estrichlegermeister und er will uns morgen nun auch die genauen Unterlagen zu dem Estrich-Zusatzstoff geben bzw. faxen. Also er war absolut überzeugt von seinem Vorgehen und will uns morgen die entsprechenden Spezifikationen und Herstellermerkblätter zu dem Zusatzstoff geben. Er meinte es handle sich bei der Beimengung um Estrolith. Kennt sich jemand damit aus?
    Bin für Reaktionen, wie immer sehr dankbar!
    Raik aus Berlin
  13. Estrolith: Informationen von der Hersteller-Homepage

    Foto von Andrea Leidenbach

    Gehen sie doch mal auf die Homepage
    von estrolith
  14. Estrolith: Erfahrungen im realen Einsatz gesucht!

    Danke für den Tipp ...
    Danke für den Tipp aber ich denke, dass Herstellerangaben leider nur die eine Seite der Medaille sind. Ich fände auch ein paar Erfahrungeberichte aus den "richtigen Leben" sehr interessant. Haltbarkeit, Stabilität  -  die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) halt.
    Trotzdem natürlich Danke für die Reaktion!
    Schönen Abend noch. Raik aus Berlin
  15. Estrichdicke senken: Erfahrungen mit Estrolith Floor-Plus

    Estrolith
    Welches Zusatzmittel hat er denn eingebaut?
    Estrolith Floor-Plus ist ein sehr gutes Mittel, mit dem man die Estrichdicke auf ca. 2,0 cm senken kann. Homogen-Spezial ist auch nicht schlecht.
    Also, Teil mit was drin ist und verrate dir meine Erfahrungen.
    Gruß Matthias
  16. Estrich-Prüfzertifikate: DIN 18560 und DIN 18202

    TATATATAAAAAAAAA ... der Estrichmann war da!
    Hallo liebe Forennutzer,
    heute haben wir nun die langerwarteten "Unterlagen" zu unserem Estrich erhalten. Man hat uns vorab die Herstellerbescheinigung der Estrichfirma ausgehändigt in der dann auch vollmundig steht: "Hiermit bestätigen wir, dass der von uns erstellte Estrich gemäß DINAbk. 18560 und DIN 18202 Tabelle 3 / Zeile 3 für Estricharbeiten unter Anwendung der anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurde. "
    Dazu gab es noch eine Kopie der DIN 18560 Teil 2 Abschnitt 3.2.2 Heizestriche! Dann wurde uns erklärt, dass, obwohl wir keine Fußbodenheizung haben (allerdings 3 andere Einheiten unseres Reihenhauses) bei uns dieser Punkt der DIN intersessant wäre, da dort die Unterschreitung der Mindestdicke von 45 mm gerechtferitgt würde. Zudem hätten wohl alle 6 Einheiten unseres Reihenhauses die gleiche Estrich-Mixtur erhalten.
    Als Estrich-Zusatzstoff kam ein Produkt der Firma KNOPP zum Einsatz namens "CONTOPP  -  Estrichmix 10". In dem technischen Merkblatt des Herstellers KNOPP heißt es:
    "CONTOPP  -  Estrichmix 10 ist eine chloridfreies, konzentriertes Estrichzusatzmittel mit stark plastifizierender und gut stabilisierender Wirkung. Die Estrichmischung wird homogen, zeigt keine Neigung zum Entmsichen, lässt sich leicht abziehen und glätten. Der Anmachwasserbedarf wird stark redzuziert  -  Wassereinsparung muss berücksichtigt werden! Druck und Biegezugfestigkeiten werden positiv beeinflusst! "
    So weit so gut  -  wir hätten uns ehrlich gesagt ein wenig mehr erhofft. Irgend ein Prüfzertifikat oder ähnliches, aber Fehlanzeige. Nun haben wir uns den Abschnitt "3.2.2 Heizestriche" aus der DIN 18560 Teil 2 mal näher angeschaut und festgestellt, dass darin eigentlich eindeutig verlangt wird, dass bei einer Herabsetzung des Estrichs auf bis zu 30 mm eine Eignungsprüfung durchzuführen ist ("Dabei muss in einer Eignungsprüfung nachgewiesen werden, dass der Estrich hinsichtlich der Tragfähigkeit  -  bei Stein- und keramischen Bodenbelägen auch hinsichtlich der Durchbiegung- einem Zementestrich der Festigkeitsklasse ZEAbk. 20 mit einer Dicke von 45 mm entspricht. ") Jetzt haben wir mit dem Estrichleger gesprochen und er hat eine derartige Eignungsprüfung weder duchrgeführt noch die Absicht selbiges zu tun. Für unseren Bauleiter ist die Gechichte mit diesen  -  für unsere Begriffe- doch recht spärlichen Informationen nun auch erledigt. Falls wir einen Gutachter bestellen wollen, dann sollen wir das gerne auf unsere Kosten tun.
    Ich bin auf Eure Meinungen wie immer sehr gespannt.
    Raik aus Berlin
  17. Estrich ohne Zulassung: Nachweis der Eignung erforderlich!

    Foto von

    Na denn
    Hallo raik,
    keine Zulassung, kein Prüfzeichen: sehr schlecht. Die netten Erläuterungen des Herstellers helfen Ihnen dann keinen Schritt weiter. Und Ihrem Estrichleger hauen Sie gleich eins hinter die Ohren, wenn dieser denkent, damit sei die Sache erledigt. Er, und nur er, muss nachweisen, dass der Estrich OK ist. Und dann wollen wir mal sehen, ob der Probekörper eine max. Durchbiegung von 0,15 mm einhält oder nicht. Keine Abnahme, Ihrem Generalunternehmer eine Frist, dann Nachfrist, zum Nachweis der Eignung setzen. Und wenn der nicht reagiert, auf eigene Kosten durchführen lassen und mit der Vergütung des Generalunternehmer verrechnen (angemessenen Einbhalt für eine mögliche Mängelbeseitigung nicht vergessen!). Ansonsten wäre die gescheiteste Lösung ein Schiedsgutachten zu vereinbaren, derjenige, der nicht recht hat, bezahlt. Das geht am schnellsten und Sie haben Klarheit (dass Sie mit Ihrem Estrich keine Freude haben werden, so leid es mir tut).
  18. CONTOPP Estrich-Zusatz: Erfahrungen und Eignungsprüfung

    Hat jemand bereits Erfahrungen mit "CONTOPP"?
    Wir haben uns heute auch mal an das Telefon hgehängt und mal beim der Herstellerfirma Knopp angerufen. Der zuständige Außendienstmitarbeiter meinte auch, dass wir für 100 %ige Sicherheit eine Eignungsprüfung bräuchten. Da sonst immer ein gewisses Restrisiko bei uns verbliebe.
    Herr Worsch: Danke schon mal für die  -  wie immer  -  schnelle Reaktion 😉
    mit sonnigen grüßen. raik
  19. CONTOPP: Prüfmethoden und Biegezugfestigkeit

    Contopp
    Hallo Raik,
    vom Namen nach kenn ich Contopp schon, aber verwendet habe ich es noch nie. Ich nehme nur Zusatzmittel her die langjährig auf dem Markt sind und sich bewährt haben.
    Sehr geehrter Herr Worsch,
    die Prüfmethoden die Herr Gasser anwendet kann ich nicht beurteilen. Tatsache ist, dass die TU München Prüfgeräte besitzt die den genauen Biegezug ermitteln kann und auch prüft. Vielleicht sollten die Herren aus Berlin mal nach München fahren und sich vor Ort zu informieren. Wer z.B. fährt in seinem Wohnzimmer mit einer vollen Palette Ziegelsteine rum? Ich kenne noch Niemanden!
    Zur Biegezugprüfung:
    Wenn in den Vorbemerkungen steht, dass eine Biegezugprüfung durchzuführen ist, dann muss auch eine Position im Leistungsverzeichnis stehen, damit die Prüfung mit einkalkuliert werden kann. Wenn keine Pos. vorhanden ist, dann ist das ein Nachtrag und der muss (leider) vom Bauherrn bezahlt werden (wenn keine groben Mängel vorhanden sind).
    Grüße aus München
    Hubert Bruschke Estriche
  20. Estrich-Mangel: Arglistiges Verschweigen und BGB

    Arglistiges Verschweigen eines Mangels
    so wird ich das schon nennen, was da passiert ist.
    Klingt dann so: Arglistiges Verschweigen eines Mangels liegt vor, wenn der Auftragnehmer den Mangel als solchen ... erkannt, ihn den Auftraggeber pflichtwidrig nicht mitgeteilt, ihn also bewusst verschwiegen hat ...
    Deshalb jetzt auch die Ausflüchte mit den Zusatzmitteln etc., das hört sich für mich wie 'Kopf aus der Schlinge ziehen an'.
    BGB § 638 regelt die Sache mit dem Verschweigen von Mängeln, hier ist dann nicht die kurze Verjährungsfrist der Gewährleistungsansprüche anzusetzen, sondern die normale gesetzliche von 30 Jahren gemäß § 195 BGBAbk..
    Wird Ihnen zwar nicht viel weiterhelfen, aber vielleicht machen Sie den BL darauf mal aufmerksam.
    Grüße aus Leipzsch
  21. Estrich-Eignungsprüfung: Vorgehen gegenüber Bauträger

    unsere weiteren Schritte
    Hallo liebe Forennutzer,
    vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung!
    Wir werden in der kommenden Woche erst einmal direkt beim Geschäftsführer unseres Bauträgers eine Bestätigungsprüfung einfordern, da der Estrichleger die in der DINAbk. verlangte Eignungsprüfung im Voraus nicht gemacht hat.
    Unsere Bauleitung ist nun aber absolut der Meinung, dass das Thema vom Tisch ist, da der Estrichleger ja nun bereits im Voraus seine "Herstellerbescheinigung" abgegeben hat und somit die DIN-Mäßigkeit seiner eigenen Arbeit noch einmal schriftlich fixiert hat! Eine Prüfung sei somit nur bei Zweifeln der Bauleitung/Bauträgers anzufordern  -  die aber in keinster Weise bestünden. Somit liege es bei uns, ob wir eine Gutachter bestellen wollen.
    Da wir mittlerweile keinen extremen Zeitdruck mehr haben (Umzug und Küchenlieferung erst mal auf Eis gelegt), sehen wir der Sache recht gelassen entgegen und sind gespannt was der Bauträger direkt zu dem ganzen Vorfall und dem Vorschlag mit der Bestätigungsprüfung sagt.
    Für weitere Tipps und Hinweise sind wir immer dankbar.
    Schönes Wochenende wünschen Euch Yvonne und Raik.
  22. Estrich-Ausführung: Wurde der Zusatzstoff richtig dosiert?

    Foto von

    DIN Massigkeit der Arbeit ...
    ist doch nicht gegeben. Auch bleibt die Frage ob überhaupt der Stoff zugegeben wurde? Und das richtig ...?
    Wurde bei ihnen das unten (im Link) Merkblatt schon berücksichtigt?
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Estrichdicke prüfen: Mindestdicke, Prüfzertifikate & Zusatzmittel

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestdicke von Estrich, die Verwendung von Estrichzusatzmitteln zur Reduzierung der Estrichstärke und die Notwendigkeit von Prüfzertifikaten gemäß DINAbk.-Normen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob der Estrichleger die Bauherren ausreichend über die Verwendung von Zusatzmitteln aufgeklärt hat. Zudem wird die Bedeutung einer Eignungsprüfung und die möglichen Konsequenzen bei arglistigem Verschweigen von Mängeln thematisiert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen mit verschiedenen Produkten wie Estrolith und CONTOPP aus.

    🔴 Wichtiger Hinweis: In Estrich ohne Zulassung: Nachweis der Eignung erforderlich! wird betont, dass ohne Zulassung oder Prüfzeichen die Erläuterungen des Herstellers nicht ausreichen und der Estrichleger den Nachweis der Eignung erbringen muss.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrichdicke senken: Erfahrungen mit Estrolith Floor-Plus erwähnt, dass Estrolith Floor-Plus ein geeignetes Mittel sein kann, um die Estrichdicke zu reduzieren.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Es wird diskutiert, ob ein arglistiges Verschweigen eines Mangels vorliegt, wenn der Auftragnehmer den Mangel erkannt, aber dem Auftraggeber nicht mitgeteilt hat (siehe Estrich-Mangel: Arglistiges Verschweigen und BGBAbk.). Dies kann Gewährleistungsansprüche nach sich ziehen.

    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten eine Bestätigungsprüfung vom Bauträger einfordern, wenn der Estrichleger die erforderliche Eignungsprüfung nicht im Voraus durchgeführt hat (siehe Estrich-Eignungsprüfung: Vorgehen gegenüber Bauträger). Es ist ratsam, sich die Spezifikationen und Herstellermerkblätter zu verwendeten Zusatzstoffen aushändigen zu lassen (Estrich-Zusatzstoff: Spezifikationen und Unterlagen) und gegebenenfalls eine Eignungsprüfung durchführen zu lassen (CONTOPP Estrich-Zusatz: Erfahrungen und Eignungsprüfung).

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdicke" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdicke" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdicke" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdicke" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Estrichdicke prüfen: Mindestdicke, Verdünnung & Prüfzertifikate vom Estrichlegermeister?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Estrichdicke: Was bei der Abnahme wichtig ist
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Estrichprüfung, Estrichlegermeister, Zementestrich, Estrichabnahme, Prüfzertifikate
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼