Tjarko Tjaden
26629 Großefehn
Hallo!
Wir planen als Gruppe von Studenten eine Sanierung eines Altbaus
Objekt:
  1. Alter Bauernhof, also einseitig angebautes Wohngebäude, von 1914
  2. Einfachverglasung mit Holzrahmen und aufwendigen Sprossen.
  3. 2-Schaliges Mauerwerk (2 cmputz/24 cmZiegel/7 cmluft/11 cmZiegel)

In der EnEVAbk. fanden wir die zu erreichenden U-Werte für Decken Fassaden, die wir aber nicht einhalten konnten durch eine Hohlraumdämmung. Die EnEV sagt daraufhin ja, dass eine vollständige Hohlraumdämmung auch rechtens ist. So weit, so gut ...
Bei den Fenster haben wir das Problem, dass sie sehr stark mit Sprossen versehen sind und der Denkmalschutz auch weitestgehed darauf beharrt.
=> Wir haben 2 Angebote von Firmen die Fenster mit Ug=1,1, Uf=1,3 und psi=0,07 verbauen.
=> Dabei entstehen Uw-Werte von 1,35 bis 1,7 je nach Fenster
Laut EnEV wären diese Fenster ja nicht zulässig, oder irre ich mich?
1. Darf man trotzdem diese Fenster verbauen?
2. Hat das Auswirkungen auf Förderprogramme der KfW etc?
Vielen Dank im Voraus!
Tjarko Tjaden

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Erreichung von Uw=1,3 W/ (m²K) bei Denkmalfenstern problematisch" im BAU-Forum "Energieeinsparverordnung EnEV"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Erreichung von Uw=1,3 W/ (m²K) bei Denkmalfenstern problematisch" im BAU-Forum "Energieeinsparverordnung EnEV"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • Tjaden
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erreichung, Denkmalfenstern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - 10400: Erreichung von Uw=1,3 W/ (m²K) bei Denkmalfenstern problematisch
  2. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistung Erdsonden Wärmepumpe
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Fachleute gefragt
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen compello 03
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hilfe! Gas oder WP
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Planabweichung Auftritte bei gewendelter Treppe
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Problem beim Setzen von Innentüren mit Anschlag
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sachverständiger bemängelt Schallschutz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wieviel Restfeuchte darf eine Holzständerkonstruktion max. haben?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erreichung, Denkmalfenstern" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erreichung, Denkmalfenstern" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN