Hallo Forumsteilnehmer, mein Frau und ich bauen zurzeit ein KFW40-Haus und dieses Forum hat mir schon oft geholfen. Nun habe ich allerdings eine spezielle Frage und hoffe, mir kann jemand helfen. Wir haben für unser Haus einen Wärmeschutznachweis nach DINAbk. 4108. Dieser sieht für das Dach folgenden Aufbau vor:
  1. Gipskarton (d=0,012 cm) mit einem lambda-Wert von 0,210
  2. Eine 20 cm dicke mineralische Dämmung zwischen den Sparren mit lambda 0,035
  3. Auf derselben Ebene die 20 cm Sparren 8/20 a=90 mit lambda 0,13
  4. Eine 10 cm Aufdachdämmung mit lambda 0,025

In Summe kommen wir auf einen U-Wert von 0,10 Nun unser "Problem". Beim Bau wurde das Dach gedeckt, jedoch die Aufsparrendämmung "vergessen" (eine lange Geschichte). Um einen juristischen Streit zu vermeiden, sind wir prinzipiell zu einem Kompromiss bereit, sofern sich Dämmtechnisch nicht viel ändert.
Der Kompromiss, der uns gemacht wurde, lautet: Statt der Aufsparrendämmung wird eine bessere Zwischensparrendämmung eingesetzt (lambda wird wohl 0,020). Damit hätten wir folgenden Aufbau:

  1. Gipskarton (d=0,012 cm) mit einem lambda-Wert von 0,210
  2. Eine 20 cm dicke Polyurethan-Dämmung zwischen den Sparren mit lambda 0,020 (wahrscheinlich)
  3. Auf derselben Ebene die 20 cm Sparren 8/20 a=90 mit lambda 0,13
  4. Keine Aufsparrendämmung.

Der Wärmeschutznachweis fehlt noch, aber ich habe im Netz mit Hilfe des U-Rechners ermittelt, dass der U-Wert wohl nahezu identisch zum Ursprung ist (U = 0,10). Kann das sein? Müssen bei diesem Aufbau die Wärmebrücken deutlich erhöht werden, weil die Sparren dann ja ohne Dämmung von Innen nach außen liegen? Übersehe ich da etwas? Hoffentlich war der Beitrag nicht zu lang. Vielen Dank

  • Name:
  • Martin Beisse
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie für Ihr KFW40-Haus eine alternative Dachdämmung suchen, da es Unstimmigkeiten mit der geplanten Dämmung gibt. Um Ihnen weiterzuhelfen, benötige ich detailliertere Informationen über den aktuellen Aufbau des Daches (von innen nach außen), die geplanten Dämmmaterialien und deren jeweilige Dämmwerte (λ-Wert oder Wärmeleitfähigkeit) sowie die Dicke der Dämmschichten.

    Generell empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:

    • Überprüfung des Wärmeschutznachweises: Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Wärmeschutznachweis korrekt ist und den Anforderungen für ein KFW40-Haus entspricht.
    • Vergleich verschiedener Dämmvarianten: Vergleichen Sie verschiedene Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose, Polyurethan) hinsichtlich ihrer Dämmwerte, Kosten, Umweltverträglichkeit und Verarbeitung.
    • Berücksichtigung der EnEVAbk./GEG: Achten Sie darauf, dass die gewählte Dämmvariante die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen erfahrenen Dachdecker hinzu, um eine individuelle Lösung für Ihr Dach zu finden.

    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Details des aktuellen Dachaufbaus und holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die beste Lösung für Ihr KFW40-Haus zu finden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung, EnEV/GEG.
    KFW40
    KFW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFWAbk.). Ein KFW40-Haus verbraucht nur 40% der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen.
    Verwandte Begriffe: EnEV/GEG, Energieeffizienz, Förderprogramme.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: KFW40, Energieeffizienz, Wärmeschutznachweis.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine gute Dämmwirkung und reduziert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Zwischensparrendämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren platziert wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Dachdämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Isothermen.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Kondensation, Schimmelbildung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Dämmstoffe sind für ein KFW40-Haus geeignet?
      Für ein KFW40-Haus eignen sich Dämmstoffe mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polyurethan. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachkonstruktion, den Kosten und den persönlichen Vorlieben.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung?
      Bei der Aufsparrendämmung wird die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht, während bei der Zwischensparrendämmung die Dämmung zwischen den Sparren platziert wird. Die Aufsparrendämmung bietet eine bessere Dämmwirkung, da sie Wärmebrücken reduziert, ist aber auch teurer.
    3. Wie dick muss die Dämmung sein, um die KFW40-Anforderungen zu erfüllen?
      Die erforderliche Dämmdicke hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und den spezifischen Anforderungen des KFW40-Programms ab. Ein Energieberater kann Ihnen die genaue Dämmdicke für Ihr Dach berechnen.
    4. Was ist ein Wärmeschutznachweis?
      Ein Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er wird benötigt, um die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu belegen und KFW-Fördermittel zu beantragen.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden.
    6. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Dachdämmung?
      Eine luftdichte Gebäudehülle ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Eine luftdichte Schicht verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    7. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Die Dachdämmung kann grundsätzlich auch selbst eingebaut werden, jedoch ist dies mit einem gewissen Aufwand und Fachkenntnissen verbunden. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und die gewünschte Wirkung erzielt.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von der KFW und dem BAFA. Die genauen Förderbedingungen und -höhe hängen von den spezifischen Maßnahmen und dem Gebäudetyp ab.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbaumethoden.
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung von KFW und BAFA.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Dachsanierung Schritt für Schritt
      Anleitung zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Energieberater finden
      Tipps zur Suche nach einem qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe.
  2. Dachdämmung: Berechnung prüfen – Luftspalte vermeiden!

    Die Bedenken sind mE nicht ganz unbegründet
    Daher: Berechnung abwarten.
    Außerdem wäre noch zu prüfen, ob es durch Verdrehungen (die Sparren schon mal vorkommen können), zu Luftspalten kommen kann..
    Gruß
  3. ⚠️ Zwischensparrendämmung: Keine steife Dämmung verwenden!

    Ich hätte ...
    Ich hätte da ebenfalls Bedenken bezüglich des "Arbeiten" des Holzes. PU ist steif, das heißt im Vergleich zu Klemmfilz, der nachdrückt, können beim Verwinden oder Schwinden des Holzes Luftspalte (= Wärmebrücke / Kältebrücken) entstehen. Im Zwischensparrenbereich würde ich keine steife Dämmung verwenden, nur als Aufsparrendämmung (aber das geht bei Ihnen ja nicht mehr). Problematisch ist die Wärmeleitfähigleitsgruppe. So gute Lambdawerte weist meines Wissens keine flexible, weiche Dämmung auf.
    Wer hat denn die Dämmung vergessen? Wenn sie vertraglich vorgesehen war, haben Sie doch allen Grund, das Dach wieder abdecken zu lassen. Wie ist das Unterdach momentan ausgebildet? Und was soll das mit den Gipskartonplatten gegen die Sparren? Keine Unterkonstruktion? Keine Dampfsperre ...?
  4. Dachdämmung: Luftspalte – Risiko trotz Untersparrendämmung?

    Vielen Dank für die Einschätzungen. Das bestätigt meine ...
    Vielen Dank für die Einschätzungen. Das bestätigt meine Befürchtungen. So wie ich das verstehe, würde auch eine zusätzliche Untersparrendämmung von 4 cm (20 %-Regel) mit Dampfsperre nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil immer die Gefahr besteht, dass Aufgrund von Luftspalten die Zwischensparrendämmung "leckt" (bei 20 cm Zwischensparrendämmung). Ist das richtig verstanden? Wie sähe das mit Vakuumpanelen aus? Sind die ebefalle schwierig anzubringen und/oder haben die auch das Problem, dass sie nicht flexibel sind und Bewegungen des arbeitenden Holzes ausgleichen? Zum "Vergessen": Laut Bauträger hat es der Dachdecker vergessen, ich glaube jedoch eher, dass von vornherein trotz vertraglicher Zusicherung keine Aufsparrendämmung vorgesehen war. Das würde auch erklären, warum vor dem Decken des Daches eine bessere Außendämmung der Wände vorgenommen wurde, ohne dass es dafür eine Veranlassung gab und wir infomiert worden sind. Nun wird versucht, die andere  -  etwas schlechtere  -  Dachdämmung mit der besseren bereits aufgebrachten Außendämmung zu verrechnen und so laut Wärmeschutznachweis zu identischen Werten zu gelangen. Viele Grüße
    MB
  5. Untersparrendämmung: Gute Lösung mit zusätzlicher Dampfsperre

    Untersparrendämmung ...
    die Regel gilt nur dann, wenn zusätzliche Dämmung ohne weitere Dampfsperre unter die Sparren/Dampfsperre angebracht wird.
    Wenn unter den Sparren die zusätzliche Dämmung ohne Dampfsperre angebracht wird und unter die neue Dämmung dann die Dampfsperre gelegt wird, dann ist das, sofern nicht zu viel Kopffreiheit verloren geht, eine gute Lösung. Zumindest besser als die Version mit den unflexiblen Platten zwischen den Sparren.
    Gruß
  6. Dachdämmung KFW40: Gemeinsame Lösung dank Forum!

    Ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem ...
    Ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem möchte ich mich bedanken. Mittlerweile sind die unterschiedlichen Auffassungen beseitigt und wir sind mit unserem Bauträger zu einer gemeinsamen Lösung gekommen. Dabei haben mir die Anregungen aus diesem Forum geholfen.
    Gruß
    MB
  7. Alternative Dachdämmung: Link zu hallerdach.de

    Alternative ...
    Alternative vielleicht unter:

    KPS

  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Alternative Dachdämmung für KFWAbk. 40 Haus: Vergleich, Kosten & Dämmwerte

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung für ein KFW 40 Haus, wobei insbesondere die Risiken von Luftspalten bei der Zwischensparrendämmung und die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien erörtert werden. Eine zusätzliche Untersparrendämmung mit Dampfsperre wird als mögliche Lösung genannt. Die Bedeutung einer sorgfältigen Berechnung und Ausführung zur Vermeidung von Wärmebrücken wird hervorgehoben. Der Thread zeigt, dass die Anregungen aus dem Forum zu einer gemeinsamen Lösung mit dem Bauträger geführt haben.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Zwischensparrendämmung: Keine steife Dämmung verwenden! sollten im Zwischensparrenbereich keine steifen Dämmstoffe verwendet werden, da diese bei Verwindung des Holzes zu Luftspalten und somit zu Wärmebrücken führen können. Dies ist besonders relevant für die Energieeffizienz und den Wärmeschutznachweis des KFW 40 Hauses.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Untersparrendämmung: Gute Lösung mit zusätzlicher Dampfsperre schlägt eine Untersparrendämmung mit zusätzlicher Dampfsperre als gute Lösung vor, um die Dämmwerte zu verbessern und Wärmebrücken zu vermeiden, sofern dadurch nicht zu viel Kopffreiheit verloren geht. Dies kann eine sinnvolle Alternative zur reinen Zwischensparrendämmung sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Berechnung der Dachdämmung sorgfältig zu prüfen und auf eine luftdichte Ausführung zu achten, um die Energieeffizienz des KFW 40 Hauses zu gewährleisten. Der Beitrag Dachdämmung: Berechnung prüfen – Luftspalte vermeiden! rät dazu, die Berechnung abzuwarten und zu prüfen, ob es durch Verdrehungen der Sparren zu Luftspalten kommen kann.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, KFW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung – Kosten, Vorteile & Risiken?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus KfW40 mit Wärmepumpe & KWL in Frankfurt: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - KfW-Förderung Dachgeschossausbau: Neubau oder Sanierung? Voraussetzungen, Kosten & Finanzierung
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Neubau: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für gesundes Raumklima?
  8. BAU-Forum - Neubau - Bauangebot prüfen: Kubatur, Dämmwerte, Aufpreise – Was ist realistisch?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmedämmung: Rechnet sich das wirklich? Schimmelrisiko & Vorbehalte kritisch betrachtet
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, KFW" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, KFW" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Alternative Dachdämmung für KFW 40 Haus: Vergleich, Kosten & Dämmwerte?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Dachdämmung KFW 40: Alternativen & Kosten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Dachdämmung, KFW40, alternative Dämmung, Wärmeschutznachweis, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmwerte, Kosten, Energieeffizienz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼