KfW 40 Haus, KfW 40 Standard
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus
KfW 40 Haus, KfW 40 Standard
Habe folgendes Problem:
Gebaut und auch gekauft wurde ein KfW 40 Haus in Holzständerbauweise.
Land Hessen
Im Engergieeinsparnachweis nach EnEVAbk. 2004 schafft das Haus auch 39,33 kWh/m² aber nur in Verbindung mit einer Solar Anlage oder einen Kamin die jeweils 36 % bringen müssen.
Meine Frage daher:
Wurde ich bedrogen?
Habe ich gar kein kfW40, sondern ein KfW60 Haus?
Es war nie der Rede von zusätzlichen Ausgaben von ca. 5000-6000,- € auch steht das Haus in einer falschen Ausrichtung für Solar. Wer will also in den Wald gehen und Holz machen!
Vielen Dank für viele Antworten
MfG Häuslebauer
Gebaut und auch gekauft wurde ein KfW 40 Haus in Holzständerbauweise.
Land Hessen
Im Engergieeinsparnachweis nach EnEVAbk. 2004 schafft das Haus auch 39,33 kWh/m² aber nur in Verbindung mit einer Solar Anlage oder einen Kamin die jeweils 36 % bringen müssen.
Meine Frage daher:
Wurde ich bedrogen?
Habe ich gar kein kfW40, sondern ein KfW60 Haus?
Es war nie der Rede von zusätzlichen Ausgaben von ca. 5000-6000,- € auch steht das Haus in einer falschen Ausrichtung für Solar. Wer will also in den Wald gehen und Holz machen!
Vielen Dank für viele Antworten
MfG Häuslebauer
-
Die Sache mit dem Kamin geht nur
wenn dieser als Zentralheizung ausgelegt ist und ausschließlich für Biomasse (hier: Holz) ausgelegt ist. Sollte er auch Briketts "vertragen" ist schlussmitlustich. Ein normaler Kamin mit Wassertasche ist nicht ansetzbar.
Link:
Gilt zwar für ein anderes Programm, aber das für den Kamin gilt grundsätzlich:
(siehe Biomasseanlage)Weiterführende Links:
-
Hier
noch die richtige FAQ-Datei, passend zum Förderprogramm.Weiterführende Links:
-
Nun ist die EnEV
in vielen Punkten nicht besonders "glücklich" (z.B. Stichwort solare Erträge), d.h. die berechneten Werte werden nur mit viel Glück mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen.
Nur: so wie das Haus berechnet ist (z.B. mit funktionierender Solaranlage) muss es auch gebaut werden. Verändern der Ausrichtung usw. ist nicht!
Mit veränderter Ausrichtung, Heizungsanlage etc. haben Sie unter Umständen nicht mal KfW60 ... -
War es ein ...
War es ein Haus von der Stange?
Dann ist die Orientierung u.U. egal. Kontrollieren Sie doch mal ob nachfolgender Satz aus Anhang 1 EnEVAbk. 2004 in Ansatz gebracht wurde:
2.6 Ermittlung der solaren Wärmegewinne bei Fertighäusern und vergleichbaren Gebäuden
Werden Gebäude nach Plänen errichtet, die für mehrere Gebäude an verschiedenen Standorten erstellt worden sind, dürfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermittelt werden, als wären alle Fenster dieser Gebäude nach Osten oder Westen orientiert. -
Nachtrag
Gilt natürlich nur für die Fenster, nicht für die Solaranlage ...! -
pipi
das ist doch alles pipi gegenüber dem betruch mit dem Kamin. -
Zusatz Nr. 1
Vielen Dank schon einmal für die vielen Beiträge.- Der Kaminofen wird als Dezentraler Wärmeerzeuger für Stückholz
aufgeführt. Wir haben noch nicht einmal einen Schornstein oder
eine Möglichkeit diesen Brandsicher durch die Außenhülle zu
bekommen.- Nein, das Haus wurde als Architekten-Haus geplant und auch
ausgeführt.
- Habe zusätzlich zu dieser Sache noch keine Raum der gerade Wände
sowie keinen Raum der Rechtwinklig ist. Wie kann hier eine
Wertminderung berechnet werden? Hatte schon einige Gutachter, aber
außer dessen Honorar war nichts klar ersichtlich. -
Und wie ...
Und wie sieht es mit dem KFWAbk.-Darlehen aus? Oder wurde das gar nicht in Anspruch genommen? -
Erzähl uns keine Märchen.
Da war doch sicher ein Pauschalfestpreis im Spiel ...